Kaizen 19.11.2024 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada Godzinę temu, d7d napisał: Cena energii zawsze jest istotna chyba że ta cena wynosi 0,00 PLN/kWh. Istotna też jest cena dystrybucji. Odkup energii jest "za grosze" więc w depozycie zostają "grosze" na zapłacenie za energię. Jak cena jest ta sama, to zmienia taryfy nie zmienia kosztów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.11.2024 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 5 godzin temu, tfiga napisał: Na nowych zasadach fotowoltaiki najbardziej zabójcze dla rachunków są opłaty dystrybucyjne, które nie są pokrywane z depozytu za sprzedaż nadwyżki prądu (jest to idiotyczna zasada ewidentnie wbrew prosumentom), a te opłaty w strefie taniej są aż 60% tańsze. Cena za prąd jest mało istotna, bo ją pokrywam z depozytu. Najważniejsze będzie zmniejszenie opłat dystrybucyjnych. Dotyczy powyższego wpisu @tfiga . Płacą mało za odkupiony prąd to w depozycie jest mało pieniędzy i nie wystarcza za zakup drogiego prądu. Za drogi prąd trzeba dopłacić ekstra z własnych środków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.11.2024 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 11 godzin temu, d7d napisał: Dotyczy powyższego wpisu @tfiga . Płacą mało za odkupiony prąd to w depozycie jest mało pieniędzy i nie wystarcza za zakup drogiego prądu. Za drogi prąd trzeba dopłacić ekstra z własnych środków. Wyrwałeś z kontekstu który nadaje to co przed tym cytatem i po nim. 17 godzin temu, tfiga napisał: Obecnie korzystam z taryfy G11 i po Twojej wypowiedzi zacząłem się zastanawiać nad przejściem na G12. Po przejrzeniu cennika z taurona jeszcze bardziej jestem do tego skłonny. [...] Najważniejsze będzie zmniejszenie opłat dystrybucyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tfiga 20.11.2024 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada (edytowane) 16 godzin temu, Kaizen napisał: Cena za prąd jest mało istotna bo nie różni się w czasie mrożenia między taryfami albo symbolicznie niższa jest w taniej strefie (tak jest np. w G12 w PGE). Dystrybucja robi różnicę. Jeżeli ceny prądu są zamrożone i ustalone na tym samym poziomie zarówno w G11 jak i w G12 niezależnie czy to droga czy tania strefa (poprawcie jeśli się mylę, ale chyba wszystkie są ustalone na 0,5zł/kWh) i to zamrożenie zgodnie z najnowszymi informacjami ma potrwać co najmniej do 10.2025, to przechodząc z G11 na G12 i nie zmieniając nawyków ani zużycia całkowitego, praktycznie nie da się stracić na tym przejściu, bo zyskamy na znacznie niższych kosztach dystrybucji z taniej strefy. Btw Keizen, kalkulator w załączonym przez Ciebie wątku nie działa. Przy okazji naszło mnie takie stwierdzenie, że taryfa G12 bardzo dobrze nadaje się do fotowoltaiki na nowych zasadach, bo przez większość roku znaczna część drogiej strefy będzie zamortyzowana przez bieżącą produkcję z paneli, a to co trzeba kupić w nocy za wysokie opłaty dystrybucyjne, będzie kupione za znacznie niższe opłaty. Zimą produkcja bieżąca prądu przez panele jest znikoma, więc co się da to można przenieść na noc. Przykładowo bojler do CWU - u mnie przez większość roku grzeje za dnia, bo panele to pokrywają, a na zimę przestawiłbym na grzanie nocą. Grzać klimą w nocy też mógłbym, a obecnie w G11 jest to drogie. Edytowane 20 Listopada przez tfiga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalm81 20.11.2024 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada (edytowane) Biorąc pod uwagę wszystkie składniki ilościowe, cena brutto za kWh w PGE w taryfie G12 to obecnie: - droga 1,1579 zł - tania 0,6881 zł G11 ma obecnie tą samą cenę co G12 w drogiej taryfie, więc i tak opłaca się przejść na G12 Co do grzania kontenera.. jeżeli jest to zrobione z płyt PIR, to wydaje mi się, że nie ma najmniejszego sensu grzać na maxa ponieważ tam nie ma akumulacji ciepła w przegrodach. PIR to jest najlepsza izolacja termiczna - choć 10cm du.y nie urywa, odpowiednik ok 17cm przeciętnej wełny (0,037). Moim zdaniem klima jest tutaj najlepszym rozwiązaniem, ale powinna działać tylko w godzinach, kiedy tam przebywasz, ewentualnie ustawić tak, żeby się włączała godzinę wcześniej. Na wejściu powinno już być całkiem ok. Też mam tą jednostkę i nie ma problemu ustawić w apce godzin uruchamiania i wyłączania. Nie wchodzę w temat wentylacji bo nie wiem co tam masz, ale raczej wątpię w mechaniczną:) Gazem czy klimą będzie Ci wyciągało w każdymbądź razie tyle samo, a im wyższą temperaturę ustawisz, tym więcej tego ciepła wyleci. Z temperaturą oczywiście też nie schodź tak nisko, bo jak sam zauważyłeś od groma pary się skrapla. Może masz nowszą wersję tej klimy i nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie niestety nie ma możliwości ustawienia temperatury w harmonogramie. Jeśli wyłączy się np. na 20', na tylu też się włączy Edytowane 20 Listopada przez rafalm81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.11.2024 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 3 godziny temu, tfiga napisał: Jeżeli ceny prądu są zamrożone i ustalone na tym samym poziomie zarówno w G11 jak i w G12 niezależnie czy to droga czy tania strefa (poprawcie jeśli się mylę, ale chyba wszystkie są ustalone na 0,5zł/kWh) 50gr to cena maksymalna. Akurat w PGE tania strefa w G12 jest tańsza. Wrzucałem to w linkowanym temacie o rozrzutności wybierających G11. W dniu 4.07.2024 o 11:15, Kaizen napisał: Pozostałe taryfy oparły się o limit 50gr/kWh. 3 godziny temu, tfiga napisał: Btw Keizen, kalkulator w załączonym przez Ciebie wątku nie działa. Coraz bardziej forum się sypie. To jeszcze po migracji do nowego silnika działało. Google ten temat znajduje, ale link już nie działa. Sam arkusz jest tutaj. 3 godziny temu, tfiga napisał: Przy okazji naszło mnie takie stwierdzenie, że taryfa G12 bardzo dobrze nadaje się do fotowoltaiki na nowych zasadach, bo przez większość roku znaczna część drogiej strefy będzie zamortyzowana przez bieżącą produkcję z paneli, a to co trzeba kupić w nocy za wysokie opłaty dystrybucyjne, będzie kupione za znacznie niższe opłaty. Od dawna to piszę, że G11 nikomu się nie opłaca a najmniej właścicielom PV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalm81 20.11.2024 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 57 minut temu, Kaizen napisał: 50gr to cena maksymalna. Akurat w PGE tania strefa w G12 jest tańsza. Wrzucałem to w linkowanym temacie o rozrzutności wybierających G11. Tak, ale bardzo dużo osób słysząc w TV że cena maksymalna prądu to 500zł/MWh (0,50zł/kWh) myśli że tyle to kosztuje. A jest to cena netto bez akcyzy wyłącznie samej energii, bez jakichkolwiek opłat mocowych, dystrybucyjnych zmiennych czy stałych. Przejście na G12 opłaca się w zasadzie każdemu z bardzo drobnymi wyjątkami, niezależnie od tego czy grzeje prądem czy nie. A jeśli przełoży się odkurzanie, prasowanie, zmywarkę i inne czynności poza typowo 'życiowymi' na czas taniej taryfy, oszczędności tylko rosną. W zasadzie zerowym kosztem codziennego komfortu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 20.11.2024 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada Nie powinni gadać 500 zł za 1 MW tylko 1 tys zł za 1 MW udają że prąd drugie tyle kosztuje ??? w nosie mam ich netto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karloss 01.12.2024 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Niedziela o 20:34 (edytowane) Witam, wracajac do tematu tego wątku male podsumowanie dla zainteresowanych. Dwa tygodnie temu uruchomiłem ogrzewanie domu całorocznego (ściany keramzyt 24cm + wełna 15cm, na dachu płyta PIR 16cm) w oparciu o dwie pompy ciepła PP Daikin Perfera 3.5 kW. Na parterze konsola przypodlogowa, na poddaszu kanałówka. Po wygrzaniu wnętrz (temp startowa ok 8 stopni) i osiągnięciu ok 18-18.5 stopnia zuzycie mam średnio na pomoziomie 0.15 kWh na dole, na górze podobnie ale tam częściej klima się wyłącza. Dziennie to ok. 7 kWh przy temperaturze zewnętrznej 0-4 stopnie. Generalnie praca agregatów zewnętrzny wzorowa, praktycznie nieslyszalne, defrosty miałem co ok. dwa dni. Gdy temperatura zewnętrzna spadła do ok -2 stopni zużycie wzrastalo do lekko ponad 200W z tym, że gorna klima częściej moduluje i schodzi do kilkudziesięciu watów gdyż wentylator dziala non stop. Jak na razie swietny komfort, a z konsoli jestem szczególnie zadowolony i polecam do ogrzewania. Edytowane Niedziela o 20:36 przez karloss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 01.12.2024 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Niedziela o 22:22 Jaki był koszt montażu tych urządzeń? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.12.2024 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Niedziela o 22:58 9.000 zł za sztukę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karloss 02.12.2024 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano wczoraj o 06:51 Koszt instalacji to kilka procent całej inwestycji. U mnie jest to jedyne źródło ogrzewania, więc decyzja zapadła, że co prawda będzie drożej ale musza to być urzadzenia sprawdzone. Ceny miałem sprzed prawie 10 miesięcy więc było taniej, dlatego ich nie podaje bo to kwestia indywidualna. W kanalowce mam rury spiro ocieplane fi160 plus skrzynki rozprężne robione na wymiar. Jak ktoś się zastanawia to polecam takie rozwiązanie a nie elastyczne kanały. Generalnie może tanio nie było, ale zakładam że niskim zużyciem prądu i bezawaryjna praca inwestycja zwróci się w ciągu 3-4 lat w porownaniu do odpowiednika w klimie z tańszych chińskich modeli, które na pewno samym zużyciem prądu nie są jakoś specjalnie oszczędne. Druga kwestia to defrosty tutaj praktycznie cały czas ogniwo jest suche, raz było lekko oszronione. Czekam na większe mrozy wtedy zobaczę jak to się sprawdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 02.12.2024 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano wczoraj o 09:11 Napisałeś, że masz konsolę - czy to jest jedna sztuka czy więcej? Czy porównywałeś koszt takiego rozwiązania grzewczego do kosztu podłogówki wodnej zasilanej pompą ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoe81 02.12.2024 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano wczoraj o 13:48 (edytowane) Dom przedwojenny, 100m2, piętrowy. Polska centralna. Ocieplenie: sciany - 10cm styro, strop (szacunkowo) - 20cm welna/trociny, podloga - welna (piwnica) / brak (grunt). Stolarka: okna - U 0.9-1.1. Drzwi - U 0.9. Wentylacja grawitacyjna. Ogrzewanie: 100% klimy split, 7-23 temp 21.5-23C (zaleznie od pomieszczenia). Na noc wylaczane, spadek do ok 20C. Zuzycie: Pazdziernik 175kWh, Listopad 330kWh CWU: gaz 40m3/mc (30m3/mc latem) Edytowane wczoraj o 13:56 przez Zoe81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karloss 02.12.2024 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano wczoraj o 15:33 6 godzin temu, Ratpaw napisał: Napisałeś, że masz konsolę - czy to jest jedna sztuka czy więcej? Czy porównywałeś koszt takiego rozwiązania grzewczego do kosztu podłogówki wodnej zasilanej pompą ciepła? Konsola jest jedną na parterze zamontowana centralnie, ogrzewa ponad 30m2. Na górze mam kanalowke z nawiewami do 2 pokoi. Czerpnia nad schodami na piętro. Kiedyś liczylem koszt instalacji pompy ciepła PW i PP i mimo wszystko taniej wyszło PP. Nie brałem pod uwagę jakis budżetowych modeli może dlatego. Poza tym mi zależało zachować kompromis pomiędzy grzaniem i chłodzeniem oraz możliwościa (zwłaszcza przy grzaniu) szybkiej zmiany temperatury. Czyli nie ma mnie dłużej w domu obnizam temperature, mam zamiar przyjechać podgrzewam i w godzinę dwie mam ciepło w domu. Ja nie twierdzę, że to idealne rozwiązanie, ale w moim przypadku wybralem takie, gdyż spełnia moje oczekiwania. Na pewno do ogrzewania konsola przypodlogowa bije na głowę ścienna. Jest bardzo cicha, fajnie ogrzewa podłogę, no nie ma czego się przyczepić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 02.12.2024 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano wczoraj o 16:50 Godzinę temu, karloss napisał: Ja nie twierdzę, że to idealne rozwiązanie, ale w moim przypadku wybralem takie, gdyż spełnia moje oczekiwania. Nie przeszkadza szum powietrza? Godzinę temu, karloss napisał: Na pewno do ogrzewania konsola przypodlogowa bije na głowę ścienna. Jest bardzo cicha, fajnie ogrzewa podłogę, no nie ma czego się przyczepić. Oprócz tego, że masz skrzynkę przy ścianie, a mógłbyś nie mieć. Zastanawia mnie jeszcze koszt ogrzewania: czy pompa ciepła PW nie byłaby jednak efektywniejsza, ponieważ ogrzewałaby czynnik do temperatury powiedzmy 35 stopni, a nie 50 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karloss 02.12.2024 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 godziny temu Godzinę temu, Ratpaw napisał: Nie przeszkadza szum powietrza? Oprócz tego, że masz skrzynkę przy ścianie, a mógłbyś nie mieć. Zastanawia mnie jeszcze koszt ogrzewania: czy pompa ciepła PW nie byłaby jednak efektywniejsza, ponieważ ogrzewałaby czynnik do temperatury powiedzmy 35 stopni, a nie 50 stopni. Szum powietrza jest delikatny przy kanalowce, ale nie mam jeszcze założonych kratek wymiennych i nie skończona jest obudów GK. Konsola jest bardzo cicha. U mnie na pewno nie jest wywiewane powietrze o temperaturze 50 stopni. Nie ma takiej potrzeby bo straty ciepła nie są duże. Prawda jest taka: jak ktoś chce mieć 100 ciszy to niech bierze podlogowke. A jak komuś zależy na połączeniu ciepła z chłodzeniem to dobra kanałówka zapewni 100 % komfortu. Co do kosztow utrzymania to można tylko przypuszczać że przy wodnym może byłoby podobnie, trudno powiedzieć. Ja już tego nie sprawdzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remol187 03.12.2024 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 godziny temu Witam po dłuższej przerwie. Panowie potrzebuję porady w sprawie częstego defrostu klimatyzacji. Pacjent to Mitsubishi MSZ-EF50VGKW-E2. Przy temperaturach -2 / +2 klima potrafi co 40 min robić rozmrażanie przy czystym wymienniku. Gdzieś doczytałem, że to fabryczne ustawienie Mitsubishi. Ktoś może przerabiał u siebie i ma jakiś pomysł? Wklejam wykres z podlicznika z wczorajszej nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 03.12.2024 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 godziny temu 19 godzin temu, karloss napisał: U mnie na pewno nie jest wywiewane powietrze o temperaturze 50 stopni. Nie ma takiej potrzeby bo straty ciepła nie są duże. Skąd wiesz, że na pewno? Sprawdź termometrem/pirometrem, a sie zdziwisz. Jednostka grzeje do +50, żeby ograniczyć wichurę i szum wiatraczka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania