Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Plan w skrócie jest następujący: w ławie będzie puszczona bednarka ocynkowana (w betonie i tak nic z tego ocynku nie zostanie :-)). Ustawiona na sztorc, puszczona po całym obwodzie domu, przymocowana do zbrojenia drutem wiązałkowym co 1,5-2 metry, na dystansach, aby co najmniej 5cm otuliny było, skręcana zaciskami na każdym łączeniu. Wyjście bednarki: w miejscu tablicy, w czterech narożnikach domu i... tu się pojawia pierwsze pytanie: oba kominy będą miały stalowe wkłady, czy wypuszczać bednarkę jako uziom dla nich, jeśli będzie instalacja odgromowa? Wyjście z ławy: 20 cm w betonie i 20 cm poza zabezpieczone jakimś lepikiem, czy może być dysperbit? Następnie skupmy się tylko na bednarce pod tablicę. Będzie ona puszczona przy ścianie fundamentowej i będzie przechodziła przez chudy beton (podłoga na gruncie, piszę bo każdy inaczej to określa...) jak wygląda kwestia zabezpieczenia przejścia przez beton w tym miejscu? Czy bednarkę przechodzącą przez chudy beton puszczamy w jakiejś tuleji czy innej ochronie, czy tak samo smarujemy jakimś lepikiem (styropian...). Kolejna rzecz to na ile skuteczna jest powłoka cynku na bednarce przy samym kontakcie z ziemią. Nie lepiej miedź, albo raczej stal pomiedziowana albo nierdzewka? Nie chciałbym, żeby okazało się, że za 10 lat bednarka jest przeżarta korozją...
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wyjścia z ławy fundamentu:

- najlepiej 5 wyjść, po 1 na każdy róg budynku i wyjście do GSU

- każde wyjście to bednarka, można pomalować dysperbitem, można dodatkowo dać taśmę izolacyjną. Dysperbit + taśma i bednarka nie zgnije. Połączenie z fundamentem najlepiej spawać.

- można wbić dodatkowe szpilki (im bardziej piaszczysta gleba tym więcej)

- z bednarki w fundamencie można całkiem zrezygnować i użyć zbrojenia ale wtedy należy należy je odpowiednio pospawać.

- nie bać się spawarki. Bardzo użyteczne narzędzie przy robieniu połączeń w uziomie fundamentowym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wyjścia z ławy fundamentu:

- najlepiej 5 wyjść, po 1 na każdy róg budynku i wyjście do GSU

- każde wyjście to bednarka, można pomalować dysperbitem, można dodatkowo dać taśmę izolacyjną. Dysperbit + taśma i bednarka nie zgnije. Połączenie z fundamentem najlepiej spawać.

- można wbić dodatkowe szpilki (im bardziej piaszczysta gleba tym więcej)

- z bednarki w fundamencie można całkiem zrezygnować i użyć zbrojenia ale wtedy należy należy je odpowiednio pospawać.

- nie bać się spawarki. Bardzo użyteczne narzędzie przy robieniu połączeń w uziomie fundamentowym.

 

1. Dlaczego 5 a nie 6 ? albo 10 ? może tak to się wylicza ile trzeba :)?

2. zgoda

3. Po co te szpilki ?

4. Właśnie fachowo to się jednak daje tą bednarkę - koszt minimalny ale w zakresie ochrony przeciwprzepięciowej dużo daje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. Dlaczego 5 a nie 6 ? albo 10 ? może tak to się wylicza ile trzeba :)?

2. zgoda

3. Po co te szpilki ?

4. Właśnie fachowo to się jednak daje tą bednarkę - koszt minimalny ale w zakresie ochrony przeciwprzepięciowej dużo daje.

 

1 - 5 wyjść umożliwia użycie uziomu fundamentowego do ewentualnej odgromówki. Koszt minimalny a ich obecność wobec późniejszego otoku nieoceniona.

3 - Dla polepszenia Re. Nie zawadzi, zwłaszcza jeśli jest piaszczysty grunt.

4 - Spawane zbrojenie również jest fachowo. Z elektrycznego punktu widzenia dowiązana bednarka do zbrojenia i samo zbrojenie to to samo. W moim przekonaniu najważniejsze są spawy. Czy dysponujesz materiałami z pomiarów dla porównania Re uziomów fundamentowych wykorzystujących bednarkę oraz zbrojenie ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. Wylicza się ale w tym przypadku wyjść robisz ile potrzebujesz.

3. W gruncie piaszczystym można nie uzyskać zadowalających wyników dlatego robi się pomiary i w razie czego dobija szpilki aby polepszyć wynik.

4. Oszczędności w tej dziedzinie mogą się kiedyś zemścić powodując większe straty.

 

Poza tym jak wiesz lepiej to się nie pytaj a później nie oceniaj.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trzy pytania do rysunku. Mam nadzieję, że się otworzy.

Legenda, kolor:

czarny - ławy

czerwony - dach

niebieski - bednarka

brązowy - skrzynka w granicy i tablica rozdzielcza

niebieski gruby - odejścia bednarki do zwojów z dachu

fioletowy - propozycje

 

1. Czy jest sens tworzyć dodatkowe oczko poprzez podział większego na dwa (kolor fioletowy w środku domu)? Długość domu ~18m szerokość 10m.

2. Czy będzie skuteczniejsze: wyprowadzenie bednarki z uziomu fundamentowego i połączenie go ze skrzynką w ogrodzeniu, czy połączenie go z tablicą rozdzielczą (kolor fioletowy po lewej). Pomiędzy skrzynką w ogrodzeniu a tablicą będzie YKY5x10.

3. Dodatkowo czy jest sens tworzyć drugie oczko z bednarki (to po lewej poza obrysem dachu), czy puścić bednarkę po ławach, które idą po obrysie dachu, z odgałęzieniem do skrzynki elektrycznej/tablicy rozdzielczej.

 

aosqSx.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zakład energetyczny z reguły nigdy nie łączy obwodu PE i uziemienia przyłączanego budynku do swojego uziemienia w skrzynce na granicy działki.

Przewód od domu do skrzynki na granicy to według mnie wystarczająco 4 x 10mm2, a ewentualna 5 żyła nie zostanie podłączona i zostanie jako rezerwowa Rozdziału na obwody N i PE dokonuje się w głównej rozdzielnicy domu poprzez zastosowanie zabezpieczenia różnicowo-prądowego oraz połączenie utworzonego w ten sposób obwodu PE do GSU czyli bednarki w pomieszczeniu technicznym do którego połączone są także wszelkie instalacje.

Jeśli w środku budynku jest komin z wkładem stalowym to utwórz to dodatkowe oczko i wypuść bednarkę w miejscu fundamentu komina.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zakład energetyczny z reguły nigdy nie łączy obwodu PE i uziemienia przyłączanego budynku do swojego uziemienia w skrzynce na granicy działki.

Przewód od domu do skrzynki na granicy to według mnie wystarczająco 4 x 10mm2, a ewentualna 5 żyła nie zostanie podłączona i zostanie jako rezerwowa Rozdziału na obwody N i PE dokonuje się w głównej rozdzielnicy domu poprzez zastosowanie zabezpieczenia różnicowo-prądowego oraz połączenie utworzonego w ten sposób obwodu PE do GSU czyli bednarki w pomieszczeniu technicznym do którego połączone są także wszelkie instalacje.

Jeśli w środku budynku jest komin z wkładem stalowym to utwórz to dodatkowe oczko i wypuść bednarkę w miejscu fundamentu komina.

 

- ZE nie łączy PE od WLZ z uziomem złącza. Nic mu do tego. Jednak elektrycy często robią to połączenie.

- 4x10mm2 dla aluminium również ?

- Co ma RCD do podziału PEN ?

- Podzielić PEN można przed rozdzielnicą.

- Jeżeli uziom fundamentowy robi nie-elektryk to powinien po prostu dać jedno z wyprowadzeń w okolicy przyszłej GSU. Tyle. Resztę powinien zrobić elektryk.

- Kwestia uziemienia stalowego komina wydaje mi się ciekawa i warta uzgodnienia. Osobiście uważam, że nie tyle uziemianie komina w kotłowni co łączenie go na dachu z odgromówką jest nierozsądne. Wprowadzamy w ten sposób prąd piorunowy do środka domu. Czy nie lepiej zwyczajnie objąć piec (i komin w związku z tym) przewodem wyrównawczym ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

- ZE nie łączy PE od WLZ z uziomem złącza. Nic mu do tego. Jednak elektrycy często robią to połączenie.

- 4x10mm2 dla aluminium również ?

- Co ma RCD do podziału PEN ?

- Podzielić PEN można przed rozdzielnicą.

- Jeżeli uziom fundamentowy robi nie-elektryk to powinien po prostu dać jedno z wyprowadzeń w okolicy przyszłej GSU. Tyle. Resztę powinien zrobić elektryk.

- Kwestia uziemienia stalowego komina wydaje mi się ciekawa i warta uzgodnienia. Osobiście uważam, że nie tyle uziemianie komina w kotłowni co łączenie go na dachu z odgromówką jest nierozsądne. Wprowadzamy w ten sposób prąd piorunowy do środka domu. Czy nie lepiej zwyczajnie objąć piec (i komin w związku z tym) przewodem wyrównawczym ?

 

Elektrycy posiadający klucze do skrzynek często gęsto robią rożne rzeczy......najgorzej trafić na takiego przemądrzałego.

Nic im do WLZ i instalacji ale skrzynka i jej uziom są ich a to już delikatna różnica.

Jeśli komin z wkładem stalowym znajduje się w kotłowni to wypuszczanie bednarki jest zbędne gdyż właśnie w tym pomieszczeniu zazwyczaj znajduje się GSU., ale jeśli komin mieści się w salonie to lepiej wypuścić bednarkę z fundamentu niż ciągnąć przewód go GSU.

Myślę że inwestorowi bardziej chodzi o to połączenie niż o łączenie komina na dachu z instalacją odgromową.

.

Edytowane przez Mareks77
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

....Rozdziału na obwody N i PE dokonuje się w głównej rozdzielnicy domu poprzez zastosowanie zabezpieczenia różnicowo-prądowego .

1. Czy może kolega rozwinąć tą myśl, tzn. chciałbym się dowiedzieć jak użyć zabezpieczenia różnicowo-prądowego do rozdzielenia PEN na PE i N?

2. Proszę sobie sprawdzić co oznacza w elektrotechnice pojęcie obwód.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. Czy może kolega rozwinąć tą myśl, tzn. chciałbym się dowiedzieć jak użyć zabezpieczenia różnicowo-prądowego do rozdzielenia PEN na PE i N?

2. Proszę sobie sprawdzić co oznacza w elektrotechnice pojęcie obwód.

 

1.png

 

krzcel@ Teraz już wiesz co to obwód, rozdział PEN i zabezpieczenie.

Ty taki nieomylny jesteś.

Może mój skrót myślowy był nieopatrzny ale myślę że wszyscy wiedzą o co chodzi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli komin z wkładem stalowym znajduje się w kotłowni to wypuszczanie bednarki jest zbędne gdyż właśnie w tym pomieszczeniu zazwyczaj znajduje się GSU., ale jeśli komin mieści się w salonie to lepiej wypuścić bednarkę z fundamentu niż ciągnąć przewód go GSU.

 

Myślę, że jeśli komin jest w salonie to pewnie do kominka a więc w nowym domu z reguły ceramiczny. Stalowe wkłady do przewodów dymowych to raczej w starych budynkach się wkłada żeby ten komin np. uszczelnić.

Stalowy wkład w kotłowni z kolei pewnie przewidziano do kotła gazowego - to wtedy go do GSU a nad dachem umieścić w przestrzeni chronionej zwodu, aczkolwiek można też wybrać wkład z tworzywa, odejdą wtedy wszelkie dylematy co do połączeń :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year później...
Małe pytanko. Czy mogę do tych wystających prętów przyspawać bednarkę. Naturalnie nie pomyślałem o tym w chwili wylewania fundamentów :-P

 

cf39700a48b3.jpg

 

Jeśli te pręty są pospawane ze zbrojeniem ławy to możesz tak zrobić, jeśli prety zbrojenia są wiązane tylko drutem wiązałkowym to raczej lipny uziom wyjdzie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cześć,

 

Zrobiłem uziom fundamentowy.

Bednarka został wypuszczona z ław w trzech miejscach. Dwa z nich będą pod piorunochron, a jedno pod GSU.

Tam gdzie bednarka wychodzi z betony (20 cm poniże i 20 cm powyżej) została zaciągnięta rura termokurczliwa z klejem.

Jednakże zauważyłem że o ile na długości termokurcz trzyma dobrze to w miejscu gdzie się kończy nie przystaje do bednarki na tyle ściśle jak to chyba powinno być. To miejsce zabezpieczyłem jeszcze taśmą samowulkanizacyjną.

Czy tak jest ok?

 

Pzdr,

Damian

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...