Tego, niestety, nie rozumiem.

Zaraz kończę pracę. Gdy dojadę do domu to moze znajdę zdjecie tej rozdzielnicy i wstawię.

 

20160314_185917.jpg

 

Na różnicówkach jest napisane ID K 25A a wyłącznik nadprądowy to K60N B16A

Możecie mi napisać jaką funkcje spełniają oba te elementy?

Edytowane przez borys24so
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pierwszy to wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy typu AC

Drugi to wyłącznik samoczynny o charakterystyce B

Czy są wyłączniki B 10 A ? (szczegóły mało widoczne)

 

Trzecie, to kicha, proszę pana.

Pakować 4 druty pod jeden zacisk aparatu to dziadostwo na całego.

Gdzie on się tego uczył ? Na druciarni ?

Ehhh, szkoda pisać !

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy są wyłączniki B 10 A ? (szczegóły mało widoczne)

Są w pierwszej sekcji 1szt, w drugiej i trzeciej po 2 szt

 

Pakować 4 druty pod jeden zacisk aparatu to dziadostwo na całego.

Czy chodzi o to, że powinny być druty spięte wago i dopiero do zacisku? Chyba raczej nie? A znów pod każdy kabel jedna różnicówka to rozdzielnica na pół ściany by musiała być...

Edytowane przez borys24so
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A czemu nie można? Pralka to niewiele ponad 2kW, weźmy 2,5kW, suszarka poniżej 1kW. Razem 3,5kW (w najpesymistyczniejszym momencie, gdy obydwa urządzenia pobierają maksa w tej samej chwili - więc trudno to też nazwać obciążeniem stałym). Zatynkowana miedź 2,5mm2 to nie 21A ciągłego obciążenia czyli sporo ponad 1kW zapasu?

 

Suszarka poniżej 1kW? To chyba do włosów?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Czy pralka i suszarka do prania mogą być podłączone do jednego podwójnego gniazda i pracować obie na raz? Przewód w ścianie to 3x2,5mm miedziany.

Jeśli nie to czy wystarczy wstawić obok drugie gniazdo zasilane z tego pierwszego? Czy wtedy obciążenie rozłoży się na dwa gniazda?

 

Mam ten sam problem i zrobię tak:

Dwa osobne obwody YDYp 3x2,5 podłączone do dwóch osobnych różnicówek jednofazowych na różnych fazach.

Zalety: mogę uruchomić obydwa urządzenia jednocześnie w II taryfie. Mam zabezpieczenie p-porażeniowe o wyższym poziomie niż gdyby były na jednej różnicówce.

Jeśli chcesz wykorzystać tylko jeden obwód, to też możesz ale używanie urządzeń tylko naprzemienne. Uruchomienie jednoczesne może spowodować zadziałanie zabezpieczenia nadprądowego lub przegrzać przewody i stopić izolację.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam ten sam problem i zrobię tak:

Dwa osobne obwody YDYp 3x2,5 podłączone do dwóch osobnych różnicówek jednofazowych na różnych fazach.

Zalety: mogę uruchomić obydwa urządzenia jednocześnie w II taryfie. Mam zabezpieczenie p-porażeniowe o wyższym poziomie niż gdyby były na jednej różnicówce.

Jeśli chcesz wykorzystać tylko jeden obwód, to też możesz ale używanie urządzeń tylko naprzemienne. Uruchomienie jednoczesne może spowodować zadziałanie zabezpieczenia nadprądowego lub przegrzać przewody i stopić izolację.

 

Rozne fazy, wieksza ilosc roznicowek, pisanie o II taryfie to tylko ubarwia tlumaczenie.

Przekroj przewodu, zabezpieczenie, moc i to wszystko co jest ci potrzebne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Są w pierwszej sekcji 1szt, w drugiej i trzeciej po 2 szt

 

Czy chodzi o to, że powinny być druty spięte wago i dopiero do zacisku? Chyba raczej nie? A znów pod każdy kabel jedna różnicówka to rozdzielnica na pół ściany by musiała być...

Chodzi o to, by rozdzielka była "osznurowana" linkami z wykorzystaniem podwójnych zacisków do zagniatania, a nie sztukateria, która może się z czasem zemścić.

Druga sprawa :

- brak rozłącznika izolacyjnego

- brak ochrony przeciwprzepięciowej.

Również bloki rozdzielcze są bardzo przydatne.

Ale cóż - murarz orze jak może, i kichę odstawia.

 

Co do rozdzielnicy - tak, ma być duża, nawet na pół ściany, jeżeli tego wymaga potrzeba.

Montowałem 80- i 120-polowe, i nie były za duże.

 

Mam ten sam problem i zrobię tak:

Dwa osobne obwody YDYp 3x2,5 podłączone do dwóch osobnych różnicówek jednofazowych na różnych fazach.

Zalety: mogę uruchomić obydwa urządzenia jednocześnie w II taryfie. Mam zabezpieczenie p-porażeniowe o wyższym poziomie niż gdyby były na jednej różnicówce

Niesamowite. Gdyby dać jedną różnicówkę na całość instalacji, to pewnie już całkiem niski poziom ochrony. Może nawet za mały ? :jawdrop: Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oj sztukanctwo ta rozdzielnica. Trzy różnicówki trójfazowe w instalacji bez obwodu trójfazowego? A może nie mieli w torbie większego przekroju i wkręcili sobie 3x2,5 ;-) Ciekawe co tam jeszcze do tego S-a oprócz fatalnych gniazdek zostało podłączone.

Borys jak jesteś przed gładziami to najwyższy czas na dołożenie dwóch przewodów 3x2,5 do podłączenia sprzetów o których piszesz, potem będzie za późno. Dołożyć dwa S-y w rozdzielnicy i nie będziesz więcej zadawał pytań na forum a tym bardziej nie będziesz potem pytał co z tym zrobić bo drogie kafle na scianach a tu kicha.

Edytowane przez Remiks
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

podwójnych zacisków do zagniatania

proszę o zdjęcie z rozdzielnicą tak wykonaną bo nie wiem o co chodzi

Druga sprawa :

- brak rozłącznika izolacyjnego

- brak ochrony przeciwprzepięciowej.

Możesz prostymi przykładami wyjaśnić do czego służą te 2 elementy i w jakich sytuacjach sie przydają?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trzy różnicówki trójfazowe w instalacji bez obwodu trójfazowego?

Czy taki obwód da się jeszcze wykonać? Czy to chodzi o jakieś zmiany tylko w rozdzielnicy? Co to jest ten obwód trójfazowy?

Ciekawe co tam jeszcze do tego S-a oprócz fatalnych gniazdek zostało podłączone.

Osprzętu jeszcze nie mam i aż taki fatalny to chyba Simon nie jest...

Borys jak jesteś przed gładziami to najwyższy czas na dołożenie dwóch przewodów 3x2,5 do podłączenia sprzetów o których piszesz, potem będzie za późno. Dołożyć dwa S-y w rozdzielnicy i nie będziesz więcej zadawał pytań na forum a tym bardziej nie będziesz potem pytał co z tym zrobić bo drogie kafle na scianach a tu kicha.

Esy już się nie zmieszczą. Chyba prostsze będzie używać pralki osobno z suszarką.

Tak w ogóle co się może stać w najgorszej wizji? Przecież jest wyłącznik nadprądowy. Jesli się nie mylę to jeśli nastąpi przeciążenie na przewodzie czy zacznie się grzać to zabezpieczenie zadziała?

Ta rozdzielnica jest dodatkową rozdzielnicą na poddasze . Główna od parteru wygląda tak.... hmmm może lepiej nie wrzucać zdjęcia. Z resztą . Jak przyjdzie ten fachmistrz na montarz osprzętu to wydrukuje mu wasze uwagi i wręczę na pamiątkę.

Komentujcie.[ATTACH=CONFIG]399516[/ATTACH]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Będzie po prostu mniejszy. Nie ochroni np. przed napięciem międzyfazowym.

Doskonale wiem, kolego, o co Ci chodzi, tylko jakoś dziwnie tłumaczysz, dlatego napisałem tak, a nie inaczej.

 

Kolego borys24so, Twój

< Załącznik nieokreślony. Jeśli wszedłeś na nieprawidłowy link, proszę powiadom administratora >

 

Co do elementów, o których wspomniałem wcześniej , elektryk ma wiedzieć, gdzie i jakie montuje się np. ochronniki przeciwprzepięciowe.

I skoro jest to podrozdzielnica, nic nie tłumaczy, że ich nie ma, niezależnie od obecności w rozdzielnicy głównej.

 

PS. Takie tulejki miałem na myśli - http://www.wiresolutions.pl/main/product?id=282

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy taki obwód da się jeszcze wykonać? Czy to chodzi o jakieś zmiany tylko w rozdzielnicy? Co to jest ten obwód trójfazowy?

 

Osprzętu jeszcze nie mam i aż taki fatalny to chyba Simon nie jest...

 

Esy już się nie zmieszczą. Chyba prostsze będzie używać pralki osobno z suszarką.

Tak w ogóle co się może stać w najgorszej wizji? Przecież jest wyłącznik nadprądowy. Jesli się nie mylę to jeśli nastąpi przeciążenie na przewodzie czy zacznie się grzać to zabezpieczenie zadziała?

Ta rozdzielnica jest dodatkową rozdzielnicą na poddasze . Główna od parteru wygląda tak.... hmmm może lepiej nie wrzucać zdjęcia. Z resztą . Jak przyjdzie ten fachmistrz na montarz osprzętu to wydrukuje mu wasze uwagi i wręczę na pamiątkę.

Komentujcie.[ATTACH=CONFIG]399516[/ATTACH]

 

Borys, nie wiesz co to obwód trójfazowy znaczy go nie potrzebujesz (niektórzy mówią na to siła). Przydaje się np. do indukcji w kuchni albo do przepływowych podgrzewaczy wody.

To nie chodzi o fatalność simona a o to co jest do niego podłączone (nie wszystko widać na fotce), ile żył wychodzi z s-ów.

Oj zmieszczą się dwa s-y bez problemu a nawet więcej.

Tak masz rację, w najgorszej wizji nic się nie stanie będzie tylko mało funkcjonalnie, Twoja decyzja.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A w tym wypadku chroni? Trzy różnicówki trójfazowe na obwody jednofazowe.

 

Jeżeli masz przyłącze trójfazowe i tylko odbiorniki jednofazowe na wszystkich fazach, to trzy różnicówki jednofazowe to MINIMUM.

Ja bym jeszcze zastanowił się nad dodatkowymi różnicówkami dla łazienki i obwodów wychodzących na zewnątrz domu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tu nie ma się co zastanawiać, tylko zastosować,

zgodnie z PN-HD 60364-7-701 oraz PN-HD 60364-4-41.

Jak komuś nie pasują Polskie Normy, zapraszam do Dz.U 2015 poz. 1422

OBWIESZCZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 17 lipca 2015 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkówtechnicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Polecam § 183. p. 1 podp. 3

Edytowane przez elpapiotr
uzupełnienie 4-41
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...