Duża rezystancja uziomu w suchym lesie


Recommended Posts

wojciech_pi

Uczestnik

10

259 postów

 

Zgłoś post

#1

 

Napisano 1 godzinę temu

 

Witam

 

Działka w suchym lesie sosnowym. W gruncie piach, piach i piach na kilka metrów.

A na niej stanął sobie w zeszłym roku domek letniskowy drewniany 6x6 na płycie fundamentowej.

Zakopano łącznie ok 40m bednarki 3x25mm w wykopach przy okazji doprowadzenia wody do domku oraz kabla zasilającego , na głębokości ok 1,5m (przy rurze wod.) i 0,7m (przy kablu zas.) + 12m bednarki zalanej w płycie fundamentowej .

Wynik pomiarów rez. uziemienia zrobiony dziś dał wynik = 180 Omów. Odgromówki nie ma i nie będzie

 

Walka o poprawienie tego wyniku wg mnie nie ma sensu - bo na ile "zejdę " ?

A o ochronnikach wymagających <10 Om już mogę zapomnieć

Może macie jakieś sugestie ?

 

Pozdr

Wojciech

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dla uzyskania ładnego wyniku w protokole, rada starego elektryka: kilka worków soli kamiennej wzdłuż bednarki, oraz kilka beczek wody rano przed badaniem .

Będzie < 10 omów. W protokole.:mad:

Dla trwalszego wyniku kilkumertowe sondy rurowe aby sięgnąć mokrego piasku. Zobacz u sąsiadów w studni, jak daleko do wody.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dla uzyskania ładnego wyniku w protokole, rada starego elektryka: kilka worków soli kamiennej wzdłuż bednarki, oraz kilka beczek wody rano przed badaniem .

Będzie < 10 omów. W protokole.:mad:

Dla trwalszego wyniku kilkumertowe sondy rurowe aby sięgnąć mokrego piasku. Zobacz u sąsiadów w studni, jak daleko do wody.

 

Nie chodzi o protokół, robię to dla rodziny.

We wsi jest wodociąg, a w promieniu 200m nie ma żadnej studni

Edytowane przez wojciech_pi
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość grend

40metrow i 180 omów ??? Robiłeś pomiar odpowiednim miernikiem ? bo takich wartości przy takim uziemieniu jak zrobiłeś to nigdy nie widziałem...

 

Jeżeli jest taki problem to kupujesz pilony skręcane i bijesz w piach az do skutku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość grend
Bzdura.

Rozkład pola elektromagnetycznego nie idzie w głąb ziemi, tylko po poziomie. Nic nie daje pogrążanie uziomów na duże głębokości.

 

widziałeś kiedyś uziemienia blokow 16 pietrowych jak robili w latach 70 ??? Do takiego jednego miałem "przyjemność" sie podłaczyc ...

Pomiar był 0 albo 1 om - zależy przy którym pomiarze

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bzdura.

Rozkład pola elektromagnetycznego nie idzie w głąb ziemi, tylko po poziomie. Nic nie daje pogrążanie uziomów na duże głębokości.

 

Jakby to pole elektromagnetyczne odprowadzało energię, to nie trzeba by gruntu dobrze przewodzącego.

A tak to warto wbijać szpile w takiej sytuacji aż dotrzemy do mokrego gruntu, który dobrze przewodzi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość grend
No wręcz rewelacyjny wynik.

0 omów - toż to tego uziemienia nie było :lol2:

 

poważnie ?

z drugiej strony 40 metrów bednarki i pomiar 180om - nie dziwi ciebie - przecież masz wieloletnie doświadczenie ... podobno

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość grend
Ciekawostek tutaj sporo. W siedemdziesiątych latach to mieli uziomy nie to co teraz;-) Rady z laniem zasolonej wody też rewelacyjne. Ciekawe jak były robione pomiary przy tym rozległym uziomie fundamoentowo jakimś tam;-)

 

Remoks myslałem że masz więcej "oleju" w głowie a ty widzę "ubraleś się w szaty" elpapiotr - przykre

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

ja tam na przykład widze, że rozkład potencjału wokół pionowego pręta ma bardzo duży gradient na powierzchni, co oznacza, że np. przy uderzeniu pioruna w poblizu takiego uziomu powstanie wysokie napięcie krokowe. Ale to nie o to tu chodzi.

Jeżeli ma grunt będący suchym piaskiem, który jest dobrym izolatorem - duża rezystywność gruntu - (SiO2..) to jedyną szansą na obniżenie rezystancji uziomu do sensownych wartości jest nie kładzenie kolejnych metrów przewodnika w izolatorze, tylko dotarcie do warstw, gdzie rezystywność gruntu jest niższa (wilgotność..).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość grend

Jeżeli ma grunt będący suchym piaskiem, który jest dobrym izolatorem - duża rezystywność gruntu - (SiO2..) to jedyną szansą na obniżenie rezystancji uziomu do sensownych wartości jest nie kładzenie kolejnych metrów przewodnika w izolatorze, tylko dotarcie do warstw, gdzie rezystywność gruntu jest niższa (wilgotność..).

 

i po to ktoś wymyslił pilony aby przebic sie przez warstwe piasku...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Remoks myslałem że masz więcej "oleju" w głowie a ty widzę "ubraleś się w szaty" elpapiotr - przykre

 

Myślałeś, a myślałeś też jak pisałeś że widziałeś uziom 0 omów, może po zalaniu solanką jak ktoś genialnie radził. Pomiary i protokół robi się przecież po to by wyszedł a nie po to by dowiedzieć się czegoś o instalacji. Skoro się za pomiary płaci to przecież muszą wyjść;-) W żadne szaty się nie ubieram tylko denerwują mnie głupoty wypisywane tutaj także przez elpapiotr o uziomach. Nie wiem tylko o czym dyskusja skoro autor wątku dał sobie spokój z tematem a byłbym ciekaw jak tam był wykonany pomiar tak samo jak był wykonany ten z wynikiem zero;-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...