Zasilanie pieca gazowego na czas prac wykończeniowych gazem z butli


Izold

Recommended Posts

Mam dom (segment) doprowadzony praktycznie już do stanu deweloperskiego (zostały jeszcze jakieś drobiazgi).

Niestety - wbrew wcześniejszym ustaleniom - nie będę miał jeszcze przez długi czas doprowadzonej linii gazowej i wykonanego przyłącza gazu ziemnego (prawdopodobnie do czerwca przyszłego roku). Natomiast budynek ma być ogrzewany właśnie gazem (jest już zainstalowany piec dwu-funkcyjny Brotje EcoTherm Plus WGB-M Evo; na dole ogrzewanie podłogowe, na górze - kaloryfery).

 

Nie chcę zaczynać prac wykończeniowych w sytuacji, gdy nie będę miał ogrzewania, bo się boję, że szlag to wszystko od mrozu trafi.

Z drugiej strony - szkoda mi marnować pół roku, skoro dom stoi gotowy do wykończenia.

 

No i tu moje pytanie - czy jest możliwość i sens czasowo (na czas tych robót i do wiosny) zasilać taki piec dwu-funkcyjny gazem z przenośnych butli?

Wychodziłoby około pół roku takiego ogrzewania (powiedzmy od listopada do kwietnia).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam dom (segment) doprowadzony praktycznie już do stanu deweloperskiego (zostały jeszcze jakieś drobiazgi).

Niestety - wbrew wcześniejszym ustaleniom - nie będę miał jeszcze przez długi czas doprowadzonej linii gazowej i wykonanego przyłącza gazu ziemnego (prawdopodobnie do czerwca przyszłego roku). Natomiast budynek ma być ogrzewany właśnie gazem (jest już zainstalowany piec dwu-funkcyjny Brotje EcoTherm Plus WGB-M Evo; na dole ogrzewanie podłogowe, na górze - kaloryfery).

 

Nie chcę zaczynać prac wykończeniowych w sytuacji, gdy nie będę miał ogrzewania, bo się boję, że szlag to wszystko od mrozu trafi.

Z drugiej strony - szkoda mi marnować pół roku, skoro dom stoi gotowy do wykończenia.

 

No i tu moje pytanie - czy jest możliwość i sens czasowo (na czas tych robót i do wiosny) zasilać taki piec dwu-funkcyjny gazem z przenośnych butli?

Wychodziłoby około pół roku takiego ogrzewania (powiedzmy od listopada do kwietnia).

 

oczywiście że jest sens. tym bardziej że ten kocioł nie wymaga żadnego zestawu przezbrojeniowego żeby chodził na propan.

p.s. wgb Evo to kocioł jednofunkcyjny ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18 ), dokładnie w § 157 ust. 5 i 6 znajdujemy zapisy, iż instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich, a ponadto zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego oraz gazu z sieci gazowej. Zgodnie z art. 8 w/w rozporządzenia budynkiem niskim, jest budynek do 12 metrów włącznie nad poziomem terenu, oraz budynek mieszkalny o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie. W drugim przypadku sprawa jest dość oczywista, jeśli w budynku jest podłączona sieć gazociągowa stosowanie gazu z butli jest zabronione.

Należałoby zwrócić uwagę na zapis § 1 i 2 cytowanego rozporządzenia stanowiące, iż rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, a jego przepisy stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych. Należy zatem uznać, iż normy zawarte w tym rozporządzeniu kierowane są do osób projektujących czy budujących określone budynki. Nie powinny mieć zastosowania do osób fizycznych będących właścicielami lokalu, czy mieszkających w nim, na podstawie różnych stosunków prawnych. Przepisy rozporządzenia nie powinny więc stanowić podstawy wydania przez właściwy organ decyzji nakazującej zaprzestanie używania butli gazowej w w/w budynkach. Pomimo tego jednak, jeśli uznamy, iż budowa instalacji gazowej zasilanej z butli kwalifikuje się w świetle przepisów jako przebudowa budynku, czy lokalu mieszkalnego, to wtedy już przepisy w/w rozporządzenia jak najbardziej znajdują zastosowanie.

Edytowane przez Mareks77
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja bym nie odbierał segmentu jak nie ma pozwolenia na użytkowanie. Co zrobisz, jak wykończysz a z jakiegos powodu nie będzie pozwolenia?

Ogladałem raz mieszkanie niby na sprzedaż. Blok stoi, ludzie mieszkają, a deweloper splajtował i nie dopioł formalności, ludzie nie mieli aktów.

 

To za duża kasa, żeby ryzykować.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gdybyś był ministrem to miałbyś gaz doprowadzony żółta rurą zawieszoną po płotach, słupach, przystankach i czort wie czym jeszcze.

Temat znałem ze słyszenia, ale że było tego dwa kilometry !!! No,no słuszną linię ma nasza partia! - cytat z filmu "Miś"

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,3145596.html

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18 ), dokładnie w § 157 ust. 5 i 6 znajdujemy zapisy, iż instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich, a ponadto zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego oraz gazu z sieci gazowej. Zgodnie z art. 8 w/w rozporządzenia budynkiem niskim, jest budynek do 12 metrów włącznie nad poziomem terenu, oraz budynek mieszkalny o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie. W drugim przypadku sprawa jest dość oczywista, jeśli w budynku jest podłączona sieć gazociągowa stosowanie gazu z butli jest zabronione.

Należałoby zwrócić uwagę na zapis § 1 i 2 cytowanego rozporządzenia stanowiące, iż rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, a jego przepisy stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych. Należy zatem uznać, iż normy zawarte w tym rozporządzeniu kierowane są do osób projektujących czy budujących określone budynki. Nie powinny mieć zastosowania do osób fizycznych będących właścicielami lokalu, czy mieszkających w nim, na podstawie różnych stosunków prawnych. Przepisy rozporządzenia nie powinny więc stanowić podstawy wydania przez właściwy organ decyzji nakazującej zaprzestanie używania butli gazowej w w/w budynkach. Pomimo tego jednak, jeśli uznamy, iż budowa instalacji gazowej zasilanej z butli kwalifikuje się w świetle przepisów jako przebudowa budynku, czy lokalu mieszkalnego, to wtedy już przepisy w/w rozporządzenia jak najbardziej znajdują zastosowanie.

 

 

Przepisy obowiązują wszystkich zarówno projektantów, instalatorów jak również inwestorów. To inwestor będzie pociągany do odpowiedzialności. Każdy kto posiada uprawnienia gazowe stwierdzając, że w jednym budynku znajdują się instalacje na gaz ziemny i na gaz płynny powinien odłączyć urządzenie eksploatowane z butli odłączyć od pracy i taki fakt zgłosić do gazowni, co będzie skutkowało natychmiastowym przyjazdem pogotowia gazowego i odcięciem dopływu gazu ziemnego od budynku.

 

Sytuacja analogiczna jak z samochodem po tjuningu, manadat płaci nie firma tjuningująca a kierowca/własciciel. I nikogo nie interesuje, że robiła to firma "która przecież się zna".

Edytowane przez Konsultant Viessmann
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przepraszam najmocniej, bo wielu z Was mi odpowiedziało, a ja siedzę cicho.

Myślałem, że będę dostawał powiadomienia o odpowiedziach na pocztę, a nic nie dostawałem. Pewnie muszę coś zmienić w moich ustawieniach forum

 

oczywiście że jest sens. tym bardziej że ten kocioł nie wymaga żadnego zestawu przezbrojeniowego żeby chodził na propan.

p.s. wgb Evo to kocioł jednofunkcyjny ;)

 

A czego wymaga?

Powiedziano mi, że jakieś dysze muszą być wymienione.

 

Kolejny problem jest taki, że ktoś mnie ostatnio ostrzegł, że jak zacznę grzebać z dyszami w nowym kotle, to mogę stracić gwarancję na niego.

No i to jest kolejny element, który mnie trochę powstrzymuje przed tym propanem-butanem

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18 ), dokładnie w § 157 ust. 5 i 6 znajdujemy zapisy, iż instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich, a ponadto zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego oraz gazu z sieci gazowej. Zgodnie z art. 8 w/w rozporządzenia budynkiem niskim, jest budynek do 12 metrów włącznie nad poziomem terenu, oraz budynek mieszkalny o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie. W drugim przypadku sprawa jest dość oczywista, jeśli w budynku jest podłączona sieć gazociągowa stosowanie gazu z butli jest zabronione.

Należałoby zwrócić uwagę na zapis § 1 i 2 cytowanego rozporządzenia stanowiące, iż rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, a jego przepisy stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych. Należy zatem uznać, iż normy zawarte w tym rozporządzeniu kierowane są do osób projektujących czy budujących określone budynki. Nie powinny mieć zastosowania do osób fizycznych będących właścicielami lokalu, czy mieszkających w nim, na podstawie różnych stosunków prawnych. Przepisy rozporządzenia nie powinny więc stanowić podstawy wydania przez właściwy organ decyzji nakazującej zaprzestanie używania butli gazowej w w/w budynkach. Pomimo tego jednak, jeśli uznamy, iż budowa instalacji gazowej zasilanej z butli kwalifikuje się w świetle przepisów jako przebudowa budynku, czy lokalu mieszkalnego, to wtedy już przepisy w/w rozporządzenia jak najbardziej znajdują zastosowanie.

 

Ale u mnie dopiero MA BYĆ podłączona siec z gazem ziemnym.

W czasie, gdy miałbym zasilanie pieca z butli z propanem nie byłoby gazu ziemnego.

A jak tylko podłączą ziemny - to pozbyłbym się butli z propanem.

Inaczej mówiąc - nawet przez chwilę nie będzie równocześnie gazu ziemnego i propanu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja bym nie odbierał segmentu jak nie ma pozwolenia na użytkowanie. Co zrobisz, jak wykończysz a z jakiegos powodu nie będzie pozwolenia?

Ogladałem raz mieszkanie niby na sprzedaż. Blok stoi, ludzie mieszkają, a deweloper splajtował i nie dopioł formalności, ludzie nie mieli aktów.

 

To za duża kasa, żeby ryzykować.

 

To jest zupełnie inna sprawa i w moim przypadku mocno skomplikowana. Ja już jestem notarialnym właścicielem tego budynku i muszę teraz "poprzepisywać" na siebie wszystkie umowy dotyczące mediów itd. Również gazu.

Również ja będę zgłaszał zakończenie budowy do starostwa. Za długo by pisać :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprawa jest bardzo prosta.

Całość zaczynasz od dostawcy gazu!!!!!

To on powinien Ci wydzierżawić za kaucją ze trzy butle 30 kg. Pewnie pożyczy Ci również reduktor do butli.

Kolejnym krokiem jest serwisant pieca. Sam tego nie zrobisz. To On Ci całość powinien podłączyć , wyregulować piec itp. Gwarancji nie stracisz.

I na koniec "propan" a nie "propan-butan" :bash:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprawa jest bardzo prosta.

Całość zaczynasz od dostawcy gazu!!!!!

To on powinien Ci wydzierżawić za kaucją ze trzy butle 30 kg. Pewnie pożyczy Ci również reduktor do butli.

Kolejnym krokiem jest serwisant pieca. Sam tego nie zrobisz. To On Ci całość powinien podłączyć , wyregulować piec itp. Gwarancji nie stracisz.

I na koniec "propan" a nie "propan-butan" :bash:

 

OK, dzięki :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przepraszam najmocniej, bo wielu z Was mi odpowiedziało, a ja siedzę cicho.

Myślałem, że będę dostawał powiadomienia o odpowiedziach na pocztę, a nic nie dostawałem. Pewnie muszę coś zmienić w moich ustawieniach forum

 

 

 

A czego wymaga?

Powiedziano mi, że jakieś dysze muszą być wymienione.

 

Kolejny problem jest taki, że ktoś mnie ostatnio ostrzegł, że jak zacznę grzebać z dyszami w nowym kotle, to mogę stracić gwarancję na niego.

No i to jest kolejny element, który mnie trochę powstrzymuje przed tym propanem-butanem

 

dusze to sobie może zmienić w starym atmosferyku

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...