Nurek_ 28.09.2019 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2019 WitamZ tego co wyczytałem, nie powinno się stosować 3-fazowych średnicówek do zabezpieczania obwodów 1-fazowych. Tymczasem z tego co widzę, mam taką różnicówką zabezpieczone obwody w kuchni: płytę indukcyjną (3-fazową) i 3 obwody gniazdek (1-fazowe). Czy to błąd elektryka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.09.2019 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2019 (edytowane) Tymczasem z tego co widzę, mam taką różnicówką zabezpieczone obwody w kuchni: płytę indukcyjną (3-fazową) i 3 obwody gniazdek (1-fazowe). Czy to błąd elektryka? Tu nie ma jasnych wytycznych ani przepisów. W sytuacji, gdy na obwód jednofazowy została użyta różnicówka trzyfazowa problemem jest "upalony neutralny" - wtedy na fazy trafia niebezpieczne dla urządzeń i ludzi napięcie. Myślący elektryk zabezpiecza inwestora przed takim ryzykiem. Ale trudno udowodnić, że trzyfazowa różnicówka do obwodu jednofazowego to błąd. Edytowane 29 Września 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 29.09.2019 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2019 (edytowane) Tu nie ma jasnych wytycznych ani przepisów. W sytuacji, gdy na obwód jednofazowy została użyta różnicówka trzyfazowa problemem jest "upalony PE" - wtedy na fazy trafia niebezpieczne dla urządzeń i ludzi napięcie. Myślący elektryk zabezpiecza inwestora przed takim ryzykiem. Ale trudno udowodnić, że trzyfazowa różnicówka do obwodu jednofazowego to błąd. Że co ? I Ty chcesz egzaminować elektryków? Nie rozśmieszaj mnie! Edytowane 29 Września 2019 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.09.2019 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2019 (edytowane) Że co ? I Ty chcesz egzaminować elektryków? Nie rozśmieszaj mnie! No to zacytuj, gdzie widnieje zakaz stosowania różnicówki trzyfazowej do obwodów jednofazowych. Wielu inwestorów tak urządzonych będzie miało powód do czepienia się wykonawcy... Tylko czemu dostali kwit umożliwiający odbiór instalacji? Od elektryka przecież... A do egzaminowania wystarczy wyrywkowa wiedza. Elektryk powinien znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Inwestorowi wystarczy znać kilka pytań. Edytowane 29 Września 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 29.09.2019 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2019 No to powtórzmy - W sytuacji, gdy na obwód jednofazowy została użyta różnicówka trzyfazowa problemem jest "upalony PE" - wtedy na fazy trafia niebezpieczne dla urządzeń i ludzi napięcie. Widzę tę wyrywkową wiedzę - chorą wiedzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.09.2019 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2019 (edytowane) No to powtórzmy - Widzę tę wyrywkową wiedzę - chorą wiedzę. Masz "uroczy" sposób poprawiania cudzych błędów. Tak, żeby przypadkiem żaden czytający nie dowiedział się, jak powinno być i przypadkiem nie zyskał ani odrobiny tajemnej wiedzy. Dbasz jednocześnie i mistrzowski poziom złośliwości i hejtu. Poprawiłem - komuś może się przyda. Edytowane 29 Września 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 29.09.2019 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2019 (edytowane) Przecież zacytowałem, później podkreśliłem, a tu dalej wiedza tajemna ... była. Teraz rozumiesz, panie egzaminatorze? PS. Nie ma różnicówek 3-fazowych, tak jak i 1-fazowych. Masz 5 sekund do sprawdzenia I żeby dokończyć te smutne sprawy - Tu nie ma jasnych wytycznych ani przepisów. W sytuacji, gdy na obwód jednofazowy została użyta różnicówka trzyfazowa problemem jest "upalony neutralny" - wtedy na fazy trafia niebezpieczne dla urządzeń i ludzi napięcie To też nie jest prawda. Chyba że chodzi o zagrożenie pożarowe. Tym razem zapomniał odwrotnie - zapomniał o PE. Edytowane 29 Września 2019 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.09.2019 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2019 Przecież zacytowałem, później podkreśliłem, a tu dalej wiedza tajemna ... była. Teraz rozumiesz, panie egzaminatorze? Kto z Twojej wypowiedzi dowiedział się, jak powinno być i na czym polegał błąd? Ewidentnie Twoim celem było dokopanie interlokutorowi a nie pomoc pytającemu. PS. Nie ma różnicówek 3-fazowych, tak jak i 1-fazowych. Masz 5 sekund do sprawdzenia Tutaj sam wrzucasz obrazek z protokołu różnicówki "typ: [...] trójfazowy" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 29.09.2019 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2019 He he - czy to ja pisałem ? Czy ten "protokół" jest mojego autorstwa?Tak przy okazji - nie posługuję się miernikami Megger-a. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.09.2019 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2019 He he - czy to ja pisałem ? Czy ten "protokół" jest mojego autorstwa? Chyba nie używasz nieprawdziwych informacji do poparcia swojego stanowiska? Skoro producent twierdzi, że wyprodukował różnicówkę trójfazową to jakie masz kompetencje, żeby to kwestionować? EOsT z mojej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 29.09.2019 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2019 (edytowane) Skoro producent twierdzi, że wyprodukował różnicówkę trójfazową to jakie masz kompetencje, żeby to kwestionować? Ano takie : Za doktorem Musiałem - Jednofazowe bądź trójfazowe są urządzenia dostarczające napięcia i prądu odpowiednio jedno- bądź trójfazowego (prądnica, przetwornica, przekształtnik) i/lub działające poprawnie pod warunkiem zasilania napięciem i prądem odpowiednio jedno- bądź trójfazowym (transformator, przetwornica, przekształtnik, silnik, piec, nagrzewnica). Natomiast wszelkie łączniki: odłączniki, rozłączniki, wyłączniki, uziemniki czy zwierniki są jednobiegunowe, dwubiegunowe, trójbiegunowe bądź czterobiegunowe, zależnie od liczby ich torów głównych. Do poprawnego działania łączniki 3- lub 4-biegunowe nie potrzebują trzech napięć przesuniętych w czasie o 1/3 okresu zmienności,ale potrzebują tego na przykład 3-fazowe silniki lub transformatory. Teraz paniatno ? Edytowane 29 Września 2019 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 29.09.2019 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2019 Kto z Twojej wypowiedzi dowiedział się, jak powinno być i na czym polegał błąd? Ewidentnie Twoim celem było dokopanie interlokutorowi a nie pomoc pytającemu. Każdy kto wie, że tam nie ma PE. Czyli prawie każdy i wypowiedz elpapiotra nie musiała nawet naprowadzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 29.09.2019 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2019 Super Panowie, że sobie pogadaliście. Ale ja dalej nie wiem czy mam brać elektryka za łeb żeby poprawiał czy nie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 29.09.2019 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2019 Witam Z tego co wyczytałem, nie powinno się stosować 3-fazowych średnicówek do zabezpieczania obwodów 1-fazowych. Tymczasem z tego co widzę, mam taką różnicówką zabezpieczone obwody w kuchni: płytę indukcyjną (3-fazową) i 3 obwody gniazdek (1-fazowe). Czy to błąd elektryka? Dobrze napisałeś nie powinno ale nie ma zapisu zabraniającego. Miałeś elektryka takiego sobie ale nic raczej nie wskórasz chyba że miał robić jak w projekcie a w projekcie było inaczej. A płytę indukcyjną masz raczej 2-fazową i jej pewnie nie trzeba było zabezpieczać różnicówką bo podłączona na stałe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 29.09.2019 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2019 Super Panowie, że sobie pogadaliście. Ale ja dalej nie wiem czy mam brać elektryka za łeb żeby poprawiał czy nie...Tak, weź go za łeb, niech poczyta arkusz 4-41 PN 60364 i dowie się, kiedy jest obowiązek stosowania RCD. Po drugie, montaż RCD 4-polowych/biegunowych do urządzeń odbiorczych 1-fazowych nie jest niezgodne zprzepisami, ale ... mało funkcjonalne. No i możliwość przerwania toru N w tym aparacie niesie takie ryzyko. Osobiście nie spotkałem się z taką sytuacją, ale licho nie śpi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domsat 29.09.2019 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2019 Do autora tematu - podaj gdzie to wyczytałeś. I daj sobie spokój z tym wyimaginowanym problemem, bo Instalacja RCD jest OK. Upalenie neutralnego jest mitem. Więcej nie będę pisał, bo każde zdanie to woda na młyn takich forumowiczów jak Elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 29.09.2019 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2019 (edytowane) Do autora tematu - podaj gdzie to wyczytałeś. I daj sobie spokój z tym wyimaginowanym problemem, bo Instalacja RCD jest OK. Upalenie neutralnego jest mitem.Kto tutaj, oprócz Ciebie, pisał o upaleniu toru N w RCD 4-biegunowym, kolego Domsat? Po drugie, wytłumacz autorowi, po co mu różnicówka dla płyty indukcyjnej (mowa oczywiście o instalacji zasilanej z sieci w układzie TN). Też polejesz wodę? Edytowane 29 Września 2019 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 29.09.2019 23:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2019 Do autora tematu - podaj gdzie to wyczytałeś. Rzuciło mi się parę razy w oczy gdzieś na forum Kto tutaj, oprócz Ciebie, pisał o upaleniu toru N w RCD 4-biegunowym, kolego Domsat? Po drugie, wytłumacz autorowi, po co mu różnicówka dla płyty indukcyjnej (mowa oczywiście o instalacji zasilanej z sieci w układzie TN). Też polejesz wodę? Czyli co, mam rozumieć że to nie trójfazowa różnicówka jest problemem tylko to że płyta jest nią zabezpieczona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 30.09.2019 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2019 Ja bym jeszcze proponował odróżnić użycie RCD "trójfazowego" w obwodach jednofazowych oraz jako zasilanego trójfazowo dla zabezpieczenia trzech obwodów jednofazowych. A po co ta dyskusja, skoro można zrobić to normalnie. Mamy na rynku jakiś problem z dostępnością RCD dwubiegunowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 30.09.2019 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2019 Hager poszedł na rękę elektrykom - https://www.hager.pl/systemy-i-rozwiazania/dla-budownictwa-mieszkaniowego/wylaczniki-roznicowopradowe-z-czlonem-nadpradowym-rcbo3-rcbo4/130548.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania