Róznicówka 3-fazowa jako zabezpieczenie obwodu jednofazowego


Recommended Posts

  • Odpowiedzi 87
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Człowieku, setki tysięcy RCD typu AC są zamontowane w domach, a ty bredzisz o jakichś wymogach. Przypominam, że w/w RCD przeznaczone są do stosowania w sieciach z prądem uszkodzeniowym sinusoidalnie zmiennym doprowadzonym w sposób nagły lub wolno narastajacy.

Resztę sobie dopowiedz.

I znowu piszesz głupoty, że do mojego poziomu się dostosowujesz. Czy ja uczę się na blogach? Puknij się kolejny raz.

Co do Niemców - masz typowa rozdzielnicę w mieszkaniu w Berlinie (w bloku)

Ciekawi cię, co to za typ RCD?

 

[ATTACH=CONFIG]468285[/ATTACH]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jesteś upośledzony? Gdzie napisałem, że stosowanie AC jest zabronione? Napisałem, że to głupota. Ładowarki, zasilacze impulsowe (komputery, laptopy, tv itp) to jaki prąd pobierają? Przemienny? Akurat wiedza z tego blogu jest większa, niż u ciebie pod kopułką

Masz małą ściągę:

[ATTACH=CONFIG]468287[/ATTACH]

Twoje zdjęcie zbyt małe i nic nie widać. Żaden projektant instalacji elektrycznych nie projektuje RCD typu AC (chyba, że jakiś stary dziad, dla którego LED to kosmiczna technologia...).

Jak to napisał:

KonradGatek na elektrodzie:

Wiejscy elektrycy nauczeni przez miejskich inwestorów montują AC.
Edytowane przez qwerty1986
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skoro nie zabronione, to znaczy, że dozwolone. A Ty wciskasz kit, ze maja być inne, bo tobie się zachciało.

Powtarzam, tysiące RCD typu AC jest zainstalowanych w domach, i jakoś nikt nie płacze, poza jednym nawiedzonym.

Twoja tabelka wskazuje "przydatne RCD", nie nakazane, a to jest różnica, panie buahahaha.

Nawet, gdy w instalacji jest za dużo np. zasilaczy impulsowych, wystarczy dołożyć kolejne RCD (a to jest wskazane między innymi ze względu na funkcjonalność instalacji), i twoja teoria bierze w łeb!

PS. Ty jako miejski elektryk projektujesz instalacje z RCD z pominięciem typy AC, i takie wykonawcy montują, prawda?

Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przydatne, czyli zadziałają (ochrona uzupełniająca). W latach 90tych miałeś tyle urządzeń z zasilaczem impulsowym? Nawet ledy na E27 mają taki zasilacz... Zabezpieczenie może zbędnie zadziałać 1000 razy i nic się nie dzieje a wystarczy, że raz nie zadziała i może dojść do tragedii. Skoro wciskasz ludziom AC, gdzie w obecnym domu praktycznie nie chroni (termowentylator, opiekacz). Już nawet nowa lodówka za inwerter, więc AC nie zadziała...
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Montaż obecnie różnicówek AC to głupota... Wciska ci gówno. Podaj jeszcze producenta...

 

"A" to głupota. Wciska Ci kał...

 

A możesz wyjawić, przed jakim zagrożeniem, przed którym nie uratuje AC uratuje A? Tak w praktyce?

Że jak "kopnie" mnie 24V z laptopa, to wywali różnicówkę A a AC nie? Chyba nie, bo zasilacz pracuje na całej sinusoidzie.

Co musiałoby się stać, żeby A uratowała sytuację gdy AC nie daje rady? I czy uratuje? Czy może trzeba B w takiej sytuacji?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W zasilaczu masz mostek (więc nie sinus jak ci się wydaje). Popatrz nawet na przebiegi prądu w zasilaczach do pasków led...

Opisów dlaczego stosować A zamiast AC jest od groma. Portale, fora (sep, elektroda, ISE, a nawet tutaj było pisane). Baaa, nawet w katalogach podają:

https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/low-voltage-power-distribution-controls-systems/low-voltage-switchgear/xenergy-main/polish/catalogs-page/polish-catalogs/eaton-circiut-breakers-catalog-pl-pl.pdf (od strony 12).

 

Jak dalej nie rozumiecie to może zmieńcie zawód, bo przez waszą ignorancję zagrażacie swoim klientom.

Dla mnie EOT: z głupim nie wygrasz - zniży Cię do swojego poziomu i wykończy doświadczeniem.

Edytowane przez qwerty1986
  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W zasilaczu masz mostek (więc nie sinus jak ci się wydaje).

 

Nie pisałem, że masz sinus, tylko że pracuje na całej sinusoidzie, a nie na połówkowo wyprostowanej.

Tu od ok. 1:00:

 

Opisów dlaczego stosować A zamiast AC jest od groma. Portale, fora (sep, elektroda, ISE, a nawet tutaj było pisane).

 

Tak. I wszystkie opierają się na tym, jak nie wybija różnicówka przy działaniu testera. Nic o świecie realnym nie znalazłem.

Tak samo nie znalazłem podobnej debaty "dlaczego stosować B zamiast A" - czemu? Nie ma sytuacji, gdzie A nie wystarczy?

 

Dla mnie EOT: z głupim nie wygrasz - zniży Cię do swojego poziomu i wykończy doświadczeniem.

 

Jak nie masz argumentów ani odpowiedzi na zadane pytania (przede wszystkim na to wytłuszczone), to nie wygrasz z mądrym i pozostaje ucieczka.

Edytowane przez Kaizen
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego buahahaha, nikt nie neguje stosowania RCD typu A czy B, ale tam, gdzie to jest naprawdę potrzebne.

Chodzi o biura, o sale/pracownie komputerowe lub tp., gdzie rzeczywiście mamy do czynienia ze sporym odkształceniem sinusoidy, ale nie w mieszkaniach czy domkach.

Napisz (wiem, znowu podkuliłeś ogon i zwiałeś z kolejnego tematu), w ilu domkach wymieniłeś RCD typu AC na inne, bo taka była potrzeba, no i obawa o większe zagrożenie życia czy zdrowia mieszkańców?

Masz jakiś protokół na ten temat?

PS. Obejrzysz jeszcze parę blogów, i będziesz szpec!

Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego buahahaha, nikt nie neguje stosowania RCD typu A czy B, ale tam, gdzie to jest naprawdę potrzebne.

Chodzi o biura, o sale/pracownie komputerowe lub tp., gdzie rzeczywiście mamy do czynienia ze sporym odkształceniem sinusoidy, ale nie w mieszkaniach czy domkach.......

 

@Elpapiotr....Nie bronię @qwerty1986 ale kolega ma tu trochę racji. Jesteś raczej starej daty więc w Twoim mniemaniu dotychczas dla RCD typu A i B były tu tylko biura i serwerownie ale patrząc z boku w sprzętach domowych zadomowiło się sporo nowości z odkształconym poborem energii począwszy od żarówek energooszczędnych a , kończąc na komputerze, pralce, lodówce.

TV to nie jest Rubin ze 150VA transformatorem :);)

Edytowane przez Mareks77
  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Czyli co, też wymieniałeś, kolego Mareks77, bo taka była potrzeba, RCD AC na inne, lub montowałeś zgodnie z projektem w domkach jednorodzinnych A lub B ?

Ile przypadków miałeś w swojej karierze zawodowej?

PS. Tak, jestem starej daty, mam już 70 lat i dalej czynny zawodowo.

Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Czyli co, też wymieniałeś, kolego Mareks77, bo taka była potrzeba, RCD AC na inne, lub montowałeś zgodnie z projektem w domkach .....

 

Nie wymieniałem, ale też nigdy nie sprawdzałem czy zadziała gdy na obudowie zasilacza komputerowego pojawi się chociaż cząstka z tego 310V po prostowniku.

Podejżewam że mogło by być z tym różnie bo tabelkę przytoczoną przez @qwerty1986 stworzył ktoś nie po to by tylko była i nad nią debatować na forum.

 

Odnośnie wymiany to tym przypadku należało by zacząć od tego czy właściciele po zamontowaniu instalacji podczas jej normalnego uzytkowania testują RCD chociaż umieszczonym tam wyzwalaczem.

Który inwestor, właściciel domku robi pomiary okresowe? Jeżli jesteś czynny zawodowo więc wiesz jak jest...... czy wezwał Cię choć 1:50

W firmach jest to raczej norma bo przecież ktoś przyjdzie na kontrolę i zarząda dokumentacji.

Tutaj od 2023r tylko kominiarz ma co robić i to też nie zawsze.

 

O tym się zapomina dopuki wszystko działa jak należy a w przypadku RCD dopóki kogoś przez przypadek nie popieści i właściciel zdziwiony będzie bo przecież posiada takowy zamontowany.

 

 

PS. Tak, jestem starej daty, mam już 70 lat i dalej czynny zawodowo.

 

No tak..... należy podkreślić starszy ,doświadczony itp. choć czy w dzisiejszych czasach są to jakieś przymiotniki

Edytowane przez Mareks77
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

"A" to głupota. Wciska Ci kał...

 

A możesz wyjawić, przed jakim zagrożeniem, przed którym nie uratuje AC uratuje A? Tak w praktyce?

Że jak "kopnie" mnie 24V z laptopa, to wywali różnicówkę A a AC nie? Chyba nie, bo zasilacz pracuje na całej sinusoidzie.

Co musiałoby się stać, żeby A uratowała sytuację gdy AC nie daje rady? I czy uratuje? Czy może trzeba B w takiej sytuacji?

 

Może ocali Ci kiedyś życie ta odpowiedz.

 

Na przykładzie dwóch sprzętów używanych praktycznie w każdym domu i pomiarów oscyloskopem :

-suszarka do włosów - grzałka włączona pierwszy bieg wiatraka - prąd jednopołówkowy. Pełne obroty - pełen sinus

-wiertarka - lekkie wciśnięcie przycisku (niskie obroty) - prąd jednopołówkowy. Obroty na maksa - pełen sinus

 

Wyłącznik AC NIE ZADZIAŁA * w pierwszej sytuacji czyli przy prądzie jednopołówkowym.

Wyłącznik A ZADZIAŁA w każdym przypadku.

 

*Lub zadziała sporadycznie

 

I to jest przykład tylko dwóch sprzętów . A ile urządzeń jeszcze w domu może mieć kształt jednopołówkowy ? Np cala masa małego AGD .

 

RCD typu AC to sobie można wsadzić wiadomo gdzie .

 

Czytając posty co po niektórych mam wrażenie że elektryki uczyli się z uletek Castoramy.

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...