Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Uziom - dom na płycie


Recommended Posts

Projekt domu się tworzy. Ogólnie będzie dom z poddaszem użytkowym (prosty, 2-spadowy dach) na plycie fundamentowej izolowanej od spodu.

Obok na osobnej płycie (ale już nieizolowanej) bedzie stał garaż z dachem płaskim na którym kiedyś chcę zamontować panele fotowoltaiczne. Wymiary jak na obrazku.

schemat_wywal.jpg

 

Wstępnie projektant nie widzi powodu, by chronić dom instalacją odgromową, a uziom proponuje zrobić otokiem wokół domu i garażu z bednarki ocynkowanej.

Czytałem prace dra Musiała i nie podoba mi się taka propozycja. Niestety projektant ani myśli nic zmieniać.

Mało tego, znalazłem w internecie jakichś dwóch innych elektryków, każdy proponuje zrobić uziom w ten sam sposób, czyli otok.

 

Czy na prawdę oni mają rację, czy dr Musiał? Z tego co widzę, to sam będę musiał zadbać o prawidłowe wykonanie uziemienia. Tylko jak to zrobić? Możecie pomóc?

 

Moja propozycja jest taka. W obu płytach dać bednarkę ze stali czarnej, w dolnej częsci płyty dookoła.

W ilu miejscach należy wyjść z płyt bednarkami?

Dodatkowo pod płytami chcę zrobić uziom parafundamentowy. Ale czy tylko pod płytą domu, czy pod garażem też? Garaż jednak będzie nieizolowany. Z jakiej bednarki? Może być miedziowana? Czy jednak nierdzewna lub miedziana? Uziom parafundamentowy łączyć z bednarką z garażu oraz domu, czy tylko z domu?

Edytowane przez Lukasz11
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 71
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Zapytaj go, dlaczego proponuje rozwiązanie niezgodne z prawem (konkretnie z § 184. Rozporządzenia w sprawie WT).

 

Rób wg wytycznych dra Musiała.

Masz tam wyjaśnione, dlaczego to najlepszy uziom. Pogooglaj też, jak wygląda "zwykła" bednarka w glebie po kilku latach (a co dopiero po kilkudziesięciu) i sprawdź ceny bednarki nierdzewnej albo miedziowanej (pewnie na zamówienie w co lepszej hurtowni).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Projekt domu się tworzy. Ogólnie będzie dom z poddaszem użytkowym (prosty, 2-spadowy dach) na plycie fundamentowej izolowanej od spodu.

Obok na osobnej płycie (ale już nieizolowanej) bedzie stał garaż z dachem płaskim na którym kiedyś chcę zamontować panele fotowoltaiczne. Wymiary jak na obrazku.

[ATTACH=CONFIG]439287[/ATTACH]

 

Wstępnie projektant nie widzi powodu, by chronić dom instalacją odgromową, a uziom proponuje zrobić otokiem wokół domu i garażu z bednarki ocynkowanej.

Czytałem prace dra Musiała i nie podoba mi się taka propozycja. Niestety projektant ani myśli nic zmieniać.

Mało tego, znalazłem w internecie jakichś dwóch innych elektryków, każdy proponuje zrobić uziom w ten sam sposób, czyli otok.

 

Czy na prawdę oni mają rację, czy dr Musiał? Z tego co widzę, to sam będę musiał zadbać o prawidłowe wykonanie uziemienia. Tylko jak to zrobić? Możecie pomóc?

 

Moja propozycja jest taka. W obu płytach dać bednarkę ze stali czarnej, w dolnej częsci płyty dookoła.

W ilu miejscach należy wyjść z płyt bednarkami?

Dodatkowo pod płytami chcę zrobić uziom parafundamentowy. Ale czy tylko pod płytą domu, czy pod garażem też? Garaż jednak będzie nieizolowany. Z jakiej bednarki? Może być miedziowana? Czy jednak nierdzewna lub miedziana? Uziom parafundamentowy łączyć z bednarką z garażu oraz domu, czy tylko z domu?

 

 

dr. Musiał ma rację

 

Jeśli uziom fundamentowy garażu spełni wymagania dotyczące rezystancji to należy go wykorzystać i jego bednarkę podciągnął bym do domu .

Otok proponowany przez projektanta połączył bym do uziomu fundamentowego.

Otok wykonać bednarką z ocynkiem.

Po kilkunastu latach zostaną z niej tylko wspomnienia natomiast fundament raczej pozostanie.

W zależności od pokrycia dachowego odgromówki bym raczej nie robił.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czytałem Musiała, ceny różnych Bednarek znam.

 

Aha. Garaż jest będzie doklejony do domu.

 

Teraz tak, z tego co wiem, przy fundamencie w pełni izolowanym (A taki będzie pod domem) odgromowka ma być.

Przy instalacji fotowoltaicznej (będzie na garazu) odgromowka też powinna byc. I teraz jak to wszystko zrobić?

Jestem pewny co do Bednarek zarobionych w płytach fundamentowych domu i garażu. Nie wiem tylko:

1. Uziom parafundamentowy robić tylko pod domem? Z czego?

2. Uziom z garażu i domu łączyć, czy nie

3. Co z odgromowka? Ale tu pewnie projekt będę musiał zlecić. Ale czy od razu kopia fundamenty robić jakieś otoki?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może by tak ... zmienić projektanta ?

 

Pewnie się tak skończy, że będę musiał płacić za dodatkowy projekt uziemienia. Tylko, dlaczego mam się doktoryzować z każdej dziedziny, ponosić dodatkowe koszty? A i tak nie będę miał pewności, że ktoś inny zaprojektuje poprawnie. Tak jak napisałem wcześniej- dwóch innych elektryków ogłaszających się w Internecie też nie widzi potrzeby odgromowki oraz uziomu fundamentowego.

 

Elpapiotr - możesz fachowo i z grubsza napisać, jak to powinno być zrobione? Żebym wiedział co wymagać i oczekiwać.

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Byłem, jestem i będę za wykonaniem uziomu fundamentowego.

Jeżeli nie ma możliwości wykonania uziomu fundamentowego ze względu na pełną termoizolację, wskazane wykonać uziom parafundamentowy.

Szczegółów pisał nie będę, jest to doskonale pokazane w opracowaniu doktora Musiała

http://www.edwardmusial.info/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf

Na stronie 18 i 19 pokazano! Pokazano i opisano, i nie ma przeciwwskazań co do połączenia obydwu uziomów budynków.

Projektant powinien wiedzieć, jak to wykonać !

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Byłem, jestem i będę za wykonaniem uziomu fundamentowego.

Jeżeli nie ma możliwości wykonania uziomu fundamentowego ze względu na pełną termoizolację, wskazane wykonać uziom parafundamentowy.

Szczegółów pisał nie będę, jest to doskonale pokazane w opracowaniu doktora Musiała

http://www.edwardmusial.info/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf

Na stronie 18 i 19 pokazano! Pokazano i opisano, i nie ma przeciwwskazań co do połączenia obydwu uziomów budynków.

Projektant powinien wiedzieć, jak to wykonać !

 

A jeszcze pytanie wykonawcze. Uziom parafundamentowy (oka 10x10) w moim przypadku będzie też przebiegał pod budynkiem. Jaka bednarkę tu dac? Miedziana czy nierdzewna? Choć że względu na cenę wolałbym pomiedziowana. Ale czy taka wystarczy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zapytaj go, dlaczego proponuje rozwiązanie niezgodne z prawem (konkretnie z § 184. Rozporządzenia w sprawie WT).

 

Rób wg wytycznych dra Musiała.

Masz tam wyjaśnione, dlaczego to najlepszy uziom. Pogooglaj też, jak wygląda "zwykła" bednarka w glebie po kilku latach (a co dopiero po kilkudziesięciu) i sprawdź ceny bednarki nierdzewnej albo miedziowanej (pewnie na zamówienie w co lepszej hurtowni).

 

Rozwiązanie niezgodne z § 184 bo izolowana płyta fundamentowa nie może być uziomem fundamentowym i tyle. Nie wszystkie przypadki opisał również P. Musiał np płytę izolowaną nie zagłębioną stawianą na podbudowie z kruszyw (tak da się posadowić płytę nie uwzględniając głębokości przemarzania gruntu).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 years później...

Witam,

 

Podpinam sie pod temat - uziom dom na plycie zeby nie tworzyc nowego. Warstwy plyty jak na zalaczonym obrazku: chudziak-papa-plyta-warstwy posadzki.

Uziom ma pelnic role wyrownawcza, bez odgromienia. Pod chudziakiem piasek, glina. Woda na 0.6 ppt.

Czytajac opracowanie prof Musiala str 13, cyt:

 

Sama izolacja przeciwwilgociowa nie wyklucza możliwości wykonania zwykłego uziomu

fundamentowego, zwłaszcza jeżeli nie obejmuje wszystkich powierzchni fundamentu pogrążonych

w gruncie. Może jednak powodować przejściowe, a nawet trwałe zwiększenie rezystancji uziemienia.

W przypadku papy i powłok asfaltowych zwiększenie rezystancji uziemienia jest niewielkie

i słabnie w ciągu pierwszych kilku miesięcy po wykonaniu. Jeżeli budynek przekazuje się do użytkowania

pół roku i dłużej po wykonaniu i izolowaniu fundamentów, a tak na ogół bywa, to przy

badaniu odbiorczym instalacji elektrycznej rezystancja uziemienia może już mieć wartość zbliżoną

do ustalonej.

 

Jak bedzie lepiej/poprawniej:

 

1. Dolaczyc bednarke tylko do zbrojenie plyty fundamentowej - papa miedzy chudziakiem i plyta nie wplynie negatywnie na uizom

2. Ulozyc bednarke na ziemi i zalac chudziakiem tak jak na zdjeciu pogladowym (wzorowany na zdj 11 z opracowania)

3. Zrobic 2 bednarki w chudziaku i w plycie tak jak opisane w rozdziale 6 opracownia prof. Musiala.

 

uziom.jpg

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Podpinam sie pod temat - uziom dom na plycie zeby nie tworzyc nowego. Warstwy plyty jak na zalaczonym obrazku: chudziak-papa-plyta-warstwy posadzki.

Uziom ma pelnic role wyrownawcza, bez odgromienia. Pod chudziakiem piasek, glina. Woda na 0.6 ppt.

Czytajac opracowanie prof Musiala str 13, cyt:

 

 

 

Jak bedzie lepiej/poprawniej:

 

1. Dolaczyc bednarke tylko do zbrojenie plyty fundamentowej - papa miedzy chudziakiem i plyta nie wplynie negatywnie na uizom

2. Ulozyc bednarke na ziemi i zalac chudziakiem tak jak na zdjeciu pogladowym (wzorowany na zdj 11 z opracowania)

3. Zrobic 2 bednarki w chudziaku i w plycie tak jak opisane w rozdziale 6 opracownia prof. Musiala.

 

uziom.jpg

 

Pozdrawiam

 

W tym wypadku bednarka w chudziaku ale jak na rysunku na dystansach tak by była otoczona chudym betonem i nie musi być nawet ocynkowana. Połączona ze zbrojeniem płyty

, zbrojenie połączone po obwodzie trwale. Tak poza konkursem to nie wiem dlaczego zrezygnowano z zalet płyty izolowanej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przecież doktor Musiał wyraźnie napisał :

Jeżeli w posadowieniu budynku stosuje się system termoizolacji i/lub hydroizolacji uniemożliwiający wykonanie uziomu fundamentowego sensu stricto, to rozwiązaniem równoważnym jest uziom parafundamentowy ze stali nierdzewnej ułożony poza fundamentem, w warstwiechudego betonu lub w gruncie,

poniżej wszelkich izolacyjnych warstw bądź powłok:

− uziom otokowy mniejszego budynku, o wymiarach nie większych niż 10×10 m, ułożony poobwodzie budynku, tuż przy nim bądź pod nim albo

− uziom kratowy pod większym budynkiem, o okach kraty nie większych niż 10×10 m

A dlaczego, zgodnie z p. 5.4.2.2 PN-EN 62305-3:2009, dla otoku, zaleca się odległość ok. 1 m od ścian budynku, wypada zapytać normotwórców.

Są na to teorie, że być może chodzi o to, że prąd w gruncie rozpływa się powierzchniowo - stąd konieczność odsunięcia uziomu od budynku, żeby wokół bednarki/taśmy znalazło się odpowiednio duzo gruntu.

Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przecież doktor Musiał wyraźnie napisał :

Jeżeli w posadowieniu budynku stosuje się system termoizolacji i/lub hydroizolacji uniemożliwiający wykonanie uziomu fundamentowego sensu stricto, to rozwiązaniem równoważnym jest uziom parafundamentowy ze stali nierdzewnej ułożony poza fundamentem, w warstwiechudego betonu lub w gruncie,

poniżej wszelkich izolacyjnych warstw bądź powłok:

− uziom otokowy mniejszego budynku, o wymiarach nie większych niż 10×10 m, ułożony poobwodzie budynku, tuż przy nim bądź pod nim albo

− uziom kratowy pod większym budynkiem, o okach kraty nie większych niż 10×10 m

A dlaczego, zgodnie z p. 5.4.2.2 PN-EN 62305-3:2009, dla otoku, zaleca się odległość ok. 1 m od ścian budynku, wypada zapytać normotwórców.

Są na to teorie, że być może chodzi o to, że prąd w gruncie rozpływa się powierzchniowo - stąd konieczność odsunięcia uziomu od budynku, żeby wokół bednarki/taśmy znalazło się odpowiednio duzo gruntu.

A to nie chodzi o to by wyjść poza okapy gdzie grunt ma większe szanse na wilgoć?

To pytanie a nie sprawdzona wiedza.

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A jaką większą szansę na wilgoć ma uziom parafundamentowy?

Też krawędź będziemy wynosić poza obrys fundamentu budynku?

 

No właśnie o to mi chodzi jak zrobię otok przy budynku 10x10 m to muszę go zrobić 11x11m bo takie są normy a jak zrobię parafundamentowy to zrobię 10x10 to będzie zgodne z tym co pisze dr.Musiał.Jak do mnie to brak logiki

Edytowane przez erda
literówka
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...