superwojcio 02/16/21 11:24 PM Zgłoś naruszenie Share Posted February 16, 2021 Witam,Czy ktoś może coś więcej powiedzieć na temat rekuperatorów firmy Karino? Jak się sprawdza "rzekomo" rewelacyjny spiralny wymiennik? Czy rozsądnym jest w ogóle zastanawianie się pomiędzy rekuperatorem tej firmy a rekuperatorem THESSLA airpack 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kroles 02/17/21 09:53 AM Zgłoś naruszenie Share Posted February 17, 2021 Mam żubra od 2014, K300 z bypassem i modułem sterowania przez RS485. Nie mogę złego słowa powiedzieć. Nigdy nie zamarzł, przynajmniej nie zauważyłem. Rok temu zaczął trochę bulgotać późną jesienią, serwis wymienił uszczelnienia na pokrywie i dalej działa jak złoto. Zwykle chodzi na 20% wydajności, więcej w nocy latem do chłodzenia.W filtrach wymieniam tylko włókninę raz na kwartał, super tanio. Sprawności nigdy nie mierzyłem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rhein 02/18/21 12:10 PM Zgłoś naruszenie Share Posted February 18, 2021 ciekawe, ciekawe..nastépny niszowy produkt. Moæe to czarny koń w rekuperatorach? Rozumiem, że ta budowa wymiennika wyklucza odzysk wilgoci? Wg opisu rekuperatory nie posiadają grzałki, czy są tak święcie przekonani, że rekuperator z takim typem wymiennika nie zamarza? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gawel44 02/19/24 05:14 PM Zgłoś naruszenie Share Posted February 19 ciekawe, ciekawe..nastépny niszowy produkt. Moæe to czarny koń w rekuperatorach? Rozumiem, że ta budowa wymiennika wyklucza odzysk wilgoci? Wg opisu rekuperatory nie posiadają grzałki, czy są tak święcie przekonani, że rekuperator z takim typem wymiennika nie zamarza? Montował Karol z Psbud. Rekuperator już ma dwa lata, dawał radę nawet przy minus 20 stopniach. Podczas montażu zwrócił uwagę na wypoziomowanie rekuperatora, tłumiki, ocieplenie 7cm (inni oferowali 3 cm). System dzień-noc, czujniki CO2 w pokojach. Nie ma problemu z przesuszaniem. Chłopak wie co robi. Nic nie rdzewieje, pracuje tak że jeszcze nigdy go nie słyszeliśmy. Nie jestem za odzyskiwaniem wilgoci, bo cały czas nawiewasz starą wilgoć. Wystarczy nawiewać do pomieszczeń gdzie są ludzie i tyle. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kowalskii8 03/08/24 09:26 AM Zgłoś naruszenie Share Posted March 8 Mam rekuperator Karino od Lipca, czyli przetrwał całą zimę, gdzie u nas na Podlasiu było minus 23 stopnie w nocy. Wszystko pracowało prawidłowo, nic nie zamarzło. Dostęp do wszystkich części w razie awarii, dlatego trzeba docenić, że chcą faktycznie zrobić dobry produkt dla klienta, a nie jak w przypadku lodówek kilka lat i do wymiany, bo nie płaca się naprawiać. Po moim teście mogę śmiało zarekomendować. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gregos11 03/08/24 08:46 PM Zgłoś naruszenie Share Posted March 8 13tyś zł za 500 . Producenci te ceny to chyba z kosmosu biorą?! Ja rozumiem, że wszystko podrożało, ale te ceny są nieproporcjonalne do tego co tam siedzi w środku. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kaizen 03/08/24 08:48 PM Zgłoś naruszenie Share Posted March 8 Ja rozumiem, że wszystko podrożało, ale te ceny są nieproporcjonalne do tego co tam siedzi w środku. Egzotyczne rozwiązania dla ceniących ekstrawagancję w każdej branży są drogie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kroles 03/10/24 11:28 AM Zgłoś naruszenie Share Posted March 10 Mojemu K300 właśnie stuknęło 10 lat. Dwa lata temu zaczął trochę cieknąć przy temperaturze około zera, serwis przyjechał, wymienił uszczelki, skasowali właściwie tylko za dojazd.Poza tym działa bez zarzutu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gregos11 03/13/24 08:18 AM Zgłoś naruszenie Share Posted March 13 Mój za niecałe 3000zł innej firmy działa już ponad 6lat i nawet nie musiałem uszczelki wymieniać. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
maadonna 06/13/24 10:35 AM Zgłoś naruszenie Share Posted June 13 Mój ma 5 lat, oparty system na strefach dzień-noc. Niski poziom CO2 w sypialni, sterowany za pomocą sterownika. Filtr antysmogowy zabezpiecza przed smogiem w Nowym Targu. Przy minusowych temperaturach bardzo dobrze działa. Plusem jest brak grzałek. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
marcinbbb 06/17/24 11:04 PM Zgłoś naruszenie Share Posted June 17 Ja też Wam powiem że ceny reku nawet używanych poszły w kosmos. Kiedyś ten prawilny z czymś co się zwie air pack kosztował nowy 7500zł, teraz ten sam kosztuje tyle samo. Wolę swojego kupionego lata temu na silnikach AC niż płacić za to coś. PV stare zasady i nie boli mnie te 2,4kWh/doba.Oczywiście filtry ogarniam sam, bo są nad sufitem w spiżarni. Przez tyle lat dają radę, to jeszcze podziałają. Lunę kupiłem z osprzętem za 850 zł/prawię nówkę, bo chłop kupił 250m/3 zamiast 350m/3Jak ktoś nie wie co to rekuperacja... to już się pewnie nie dowie, może podczas wizyty u znajomych którzy mają! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.