Witam, trochę juz tu przesiaduję i studiuję tematy ogrzewania. Czytałem sporo o ogrzewaniu COP-1 , ogrzewaniu kablami Kaizena , wertowałem też o kanałówkach i splitach .

 

Do rzeczy , bedziemy budowali domek szkieletowy 86m , parterowy , bryła prostokąt, na Śląsku koło Pyrzowic , po 40 latach mieszkania w blokowisku pora na życie na wsi :yes: . Domek to Kamilek , projekt juz kupiony, pozwolenie mamy, czekamy na kredyt . W projekcie mamy kotłownię , kocioł na pellet i kaloryfery.... Na etapie adaptacji chcieliśmy to zmienić na czysty "sztrom" ale Pani projektant od razu powiedziała ze nie zmieścimy się w EP. Zaproponowała zostawić jak jest a potem kierownik budowy zmieni to odpowiednim wpisem oczywiście jeżeli nie będzie to COP-1 . Całe życie mieszkamy w bloku i nie wyobrażam sobie mieć kotłowni , nawet takiej co wymaga interwencji raz na kilka dni :yes: .

 

Bedę systematycznie tu zamieszczał fotki i dane domu, bo nie chcę zeby post był przydługawy . Dom to standardowy szkielet ale podciągnięty juz pod WT2021. W standardzie ma 10cm styro na zewnątrz ( bierzemy 15cm żeby zakryć kasety z rolet okiennych ) , 15cm wełny od środka . Strop wełna 25cm , fundament styro 10cm. Wentylacja grawitacyjna. Okna 3 szybowe z roletami zewnętrznymi . Ekspozycja na południe, salon i kuchnia mają okna na południe i zachód :yes: Od północy bedzie wejscie do domu , okno z sypialni , okno kotłowni w której bedzię spiżarka lub drugi kibelek .

 

Jesteśmy po rozmowie z kilkoma osobami co maja ten dom, wszyscy mówią ze domek jest mega ciepły. Ci co grzeją kotłem na pellet zgodnie mówią ze idzie na CO i CWU od 2 do 2,5 tony pelletu. Z masochistami co grzeją węglem nawet nie rozmawiałem a jest tez ich sporo.

 

Co do cen :

 

W cenie domu mamy ogrzewanie CO z grzejnikami i instalacją do CWU , zostaje tylko dokupić jednostkę grzewczą. Dopłata do podłogówki w całym domu to 6000. Jeśli zrezygnujemy całkowicie z ogrzewania to firma odliczy nam 11000. Za brak komina odliczają kolejne 2500.

 

Bierzemy pod uwagę :

 

kable, maty pod płytki , kozę ( na drzewo lub pellet ) i klimę , kolejność przypadkowa :yes:

 

Odrzucamy , węgiel, wszelakie kotły nieważne na jaki opał, nie chcemy żadnych "rurowisk" , zaworów, rozdzielaczy , chcemy mieć jak w mieszkaniu :yes:

Bufor tez odpada , bo to niepotrzebna strata miejsca a domek jest mały.

 

Plan jest taki żeby w cenie domu wziąść komin pod kozę ( 2500 to nie majątek ) . To co firma odliczy od ceny domu za brak ogrzewania ( 11k ) zainwestować w jakieś połączenie dwóch systemów. Jednym z nich na bank będzie klima bez względu na to co wybierzemy do grzania :yes:. Pompa ciepła z podłogówką za 50k od razu zaznaczam odpada . Ma być prosto , spełniać WT2021 nawet kosztem wyższych rachunków względem pompy ciepła lub kotła na pellet .

 

Kaizen, Kulibob, Gawel i reszta pomożecie ? :D

 

Ww93M52L4SQ29P8k8

Edytowane przez sito
  • Like 1
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/261059-ogrzewanie-szkieletowego-kamilka-parterowego-86m/
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 328
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

No ba pomożemy się wie :yes:

 

Założenia jak najbardziej sensowne , jestem w szoku że są jeszcze normalni i inteligentni inwestorzy nie tkwiący mentalnie w dziewiętnastowiecznych układach wodnych itp :D

 

Podeślij na priv numer telefonu to pogadamy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/261059-ogrzewanie-szkieletowego-kamilka-parterowego-86m/#findComment-7898806
Udostępnij na innych stronach

Dom to standardowy szkielet ale podciągnięty juz pod WT2021. W standardzie ma 10cm styro na zewnątrz ( bierzemy 15cm żeby zakryć kasety z rolet okiennych ) , 15cm wełny od środka . Strop wełna 25cm , fundament styro 10cm. Wentylacja grawitacyjna.

 

To tylko przy pellecie masz szanse zmieścić się w EP. Przynajmniej jedna decyzja z głowy ;)

 

Jesteśmy po rozmowie z kilkoma osobami co maja ten dom, wszyscy mówią ze domek jest mega ciepły.

 

Strop - U=0,149 - minimum 0,15. Więc to jest minimum wymagane prawem, a nie "mega". WG to też zaprzeczenie "dosyć ciepły" nie mówiąc o "mega".

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/261059-ogrzewanie-szkieletowego-kamilka-parterowego-86m/#findComment-7898816
Udostępnij na innych stronach

To tylko przy pellecie masz szanse zmieścić się w EP. Przynajmniej jedna decyzja z głowy ;)

 

 

 

Strop - U=0,149 - minimum 0,15. Więc to jest minimum wymagane prawem, a nie "mega". WG to też zaprzeczenie "dosyć ciepły" nie mówiąc o "mega".

 

z 2 strony on ma dom w cieplejszym klimacie niż my więc nie demonizowałbym

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/261059-ogrzewanie-szkieletowego-kamilka-parterowego-86m/#findComment-7898817
Udostępnij na innych stronach

To tylko przy pellecie masz szanse zmieścić się w EP. Przynajmniej jedna decyzja z głowy ;)

 

 

 

Strop - U=0,149 - minimum 0,15. Więc to jest minimum wymagane prawem, a nie "mega". WG to też zaprzeczenie "dosyć ciepły" nie mówiąc o "mega".

 

Dlatego biorę kozę na pellet pod uwagę i klimę jako uzupełnienie. Klima bedzie używana cały rok

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/261059-ogrzewanie-szkieletowego-kamilka-parterowego-86m/#findComment-7898822
Udostępnij na innych stronach

Może policz ile będzie kosztowała rekuperacja jak zlikwidujesz kanały grawitacyjnej wentylacji.

 

 

Ta koza to na jakie paliwo będzie?

Rezygnujesz z pieca na pelet do którego dokłada się co kilka dni i decydujesz się na kozę do której się dokłada paliwo co kilka godzin. Gdzie tu logika?

 

 

A do czego ten bufor miałby być?

 

 

 

Dlatego wybieracie kozę? W mieszkaniu mieliście kozę?

Ogrzewanie podłogowe jest najlepszym sposobem na ogrzewanie.

 

 

 

Za takie pieniądze to pewnie że odpada, tylko dlaczego tak drogo.

 

Odrzucam kotłownię ( jako pomieszczenie ) i kocioł ( jako źródło ciepła ) .

Koza bedzie używana jako wspomaganie przy większych mrozach. Jeśli bedzie na pellet to tylko po to żeby zmieścić sie w EP . W mieszkaniu jej nie mieliśmy oczywiście.

Bufor odpada bo miałem na myśli wszelakie pomysły na rurowisko i grzanie sporej ilości wody.....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/261059-ogrzewanie-szkieletowego-kamilka-parterowego-86m/#findComment-7898828
Udostępnij na innych stronach

Odrzucam kotłownię ( jako pomieszczenie ) i kocioł ( jako źródło ciepła ) .

Koza bedzie używana jako wspomaganie przy większych mrozach. Jeśli bedzie na pellet to tylko po to żeby zmieścić sie w EP . W mieszkaniu jej nie mieliśmy oczywiście.

Bufor odpada bo miałem na myśli wszelakie pomysły na rurowisko i grzanie sporej ilości wody.....

 

No i ponieważ masz zdrowe i nowoczesne podejście do ogrzewania jak 95 % ludzi na Ziemi to nastąpiła krępująca cisza jak to? Nie będziesz miał wody w podłodze i nie będziesz miał komfortu będzie ci szumiało i wiało i jeszcze koniecznie wyrzuć pieniądze na rekuperację w komplecie bo będzie ci śmierdziało :lol2::lol2::lol2::lol2::lol2::lol2::lol2::lol2:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/261059-ogrzewanie-szkieletowego-kamilka-parterowego-86m/#findComment-7898831
Udostępnij na innych stronach

To tylko przy pellecie masz szanse zmieścić się w EP. Przynajmniej jedna decyzja z głowy ;)

 

 

 

Strop - U=0,149 - minimum 0,15. Więc to jest minimum wymagane prawem, a nie "mega". WG to też zaprzeczenie "dosyć ciepły" nie mówiąc o "mega".

 

W projekcie jest jeszcze pompa ciepła jako alternatywa i wg niego mieści sie w EP . Rezygnując z grzejników w cenie domu , instalacji do CWU i biorąc pompę z podłogówką musiałbym firmie co stawia dom dopłacić :

 

6000 podłogówka

26000 pompa Stiebel Eltron

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/261059-ogrzewanie-szkieletowego-kamilka-parterowego-86m/#findComment-7898834
Udostępnij na innych stronach

W projekcie jest jeszcze pompa ciepła jako alternatywa i wg niego mieści sie w EP . Rezygnując z grzejników w cenie domu , instalacji do CWU i biorąc pompę z podłogówką musiałbym firmie co stawia dom dopłacić :

 

6000 podłogówka

26000 pompa Stiebel Eltron

 

bez sensu 32k dodatkowo, a przy rezygnacji z co grzejnikowego masz 11k czystego zysku i pomieszczenie gratis masz może rzuty tego domu?

 

za te 32 k to masz ogrzewanie na prąd cop=1 na 16 lat licząc samo ogrzewanie lub w tej chwili 9 Kwp PV ale tyle nie będziesz pewno potrzebował.

11k za centrale wytarzcy na pc cwu, fajną klimą nienajtańszą podłogówkę do łazienek w formie mat grzejnych i konwektory do sypialni

Edytowane przez gawel
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/261059-ogrzewanie-szkieletowego-kamilka-parterowego-86m/#findComment-7898835
Udostępnij na innych stronach

bez sensu 32k dodatkowo, a przy rezygnacji z co grzejnikowego masz 11k czystego zysku i pomieszczenie gratis masz może rzuty tego domu?

 

http://www.domyinterstyl.pl/rzuty-domow-szkieletowych/rzut-dom-kamilek-86m2-6.pdf

 

Tylko my bierzemy lustrzane odbicie

 

A tak wygląda sam dom :

 

https://photos.app.goo.gl/RQNXVsvviWSo9y577

Edytowane przez sito
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/261059-ogrzewanie-szkieletowego-kamilka-parterowego-86m/#findComment-7898836
Udostępnij na innych stronach

Mam ogrzewanie podłogowe wodne i nie mam żadnego bufora.

Nie mam kotłowni a mam PC.

Nie mam w domu żadnego komina czy to dymowego czy wentylacyjnego.

Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem kosztowała mnie tyle co te kominy.

W domu parterowym wykonanie wentylacji mechanicznej jest trywialnie proste a przez to tanie.

Jeśli grzać chcesz matami czy foliami to zastanów się czy chodzenie po polu EM jest takie zdrowe dla domowników.

 

Tanie czyli ile ?

 

Grzać zamierzamy raczej klimą i wspomagać ją na drugim końcu domu 3 konwektorami . Koza bedzię chodziła w duże mrozy i czasami dla klimatu .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/261059-ogrzewanie-szkieletowego-kamilka-parterowego-86m/#findComment-7898840
Udostępnij na innych stronach

Mam ogrzewanie podłogowe wodne i nie mam żadnego bufora.

Nie mam kotłowni a mam PC.

Nie mam w domu żadnego komina czy to dymowego czy wentylacyjnego.

Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem kosztowała mnie tyle co te kominy.

W domu parterowym wykonanie wentylacji mechanicznej jest trywialnie proste a przez to tanie.

Jeśli grzać chcesz matami czy foliami to zastanów się czy chodzenie po polu EM jest takie zdrowe dla domowników.

Jesteś gość. Masz podłogówkę, pompę ciepła PW, rekuperacje i do tego błyskawice. Chłop przedstawił swoje wstępne założenia i to co totalnie wykluczył.

 

Odnośnie izolacji. Pan Kaizen chyba ma racje co do izolacji stropu. Nie da rady dorzucić 5-10cm? Gdybys zlikwidował komin to jak będzie wyglądała WG? Na kominkach wentylacyjnych? Mam rozumieć ze komin dymowy byłby połączony z wentylacyjnymi kanałami?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/261059-ogrzewanie-szkieletowego-kamilka-parterowego-86m/#findComment-7898842
Udostępnij na innych stronach

Tanie czyli ile ?

 

Grzać zamierzamy raczej klimą i wspomagać ją na drugim końcu domu 3 konwektorami . Koza bedzię chodziła w duże mrozy i czasami dla klimatu .

 

Bardzo fajny projekt i w parterze jestem na TAK :yes: zdecydowanie. Jedna klima dała by radę w 90% sezonu grzewczego a będą też konwektory jakby było zimniej u mnie tak od -5 konwektory na poddaszu są lekko ciepłe jak córka zamyka dzwi na noc to wtedy ma pokój dogrzany konwektorem.

 

Zrób sobie spiżarnię z kotłowni i mas misce na zasobnik pc cwu będzie blisko do łazienki i kuchni nie trzeba recyrkulacji kolejny problem z głowy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/261059-ogrzewanie-szkieletowego-kamilka-parterowego-86m/#findComment-7898844
Udostępnij na innych stronach

Jesteś gość. Masz podłogówkę, pompę ciepła PW, rekuperacje i do tego błyskawice. Chłop przedstawił swoje wstępne założenia i to co totalnie wykluczył.

 

Odnośnie izolacji. Pan Kaizen chyba ma racje co do izolacji stropu. Nie da rady dorzucić 5-10cm? Gdybys zlikwidował komin to jak będzie wyglądała WG? Na kominkach wentylacyjnych? Mam rozumieć ze komin dymowy byłby połączony z wentylacyjnymi kanałami?

 

mateusz ale tam jest tylko jeden komin to bez problemu można przez strych podpiąć łazienkę i wyciag w kucbki i wentylatory zrobic na higrostat w jednostkami nans trychu byłoby bardzo cicho

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/261059-ogrzewanie-szkieletowego-kamilka-parterowego-86m/#findComment-7898845
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...