Reku1 03.08.2021 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2021 Witam Czy może być problemem bliska odległość w scianie zewnętrznej (powiedzmy 0,5m) pomiędzy wyrzutnia z centrali wentylacyjnej a rura powietrzno-spalinowa od kotła gazowego kondensacyjnego? Dzięki za odp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADI-mistrzu 04.08.2021 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2021 Raczej nie, najwyżej zużyte powietrze częściowo wróci do kotła który je spali.Gorzej by było, jak byś miał czerpnię w tamtym miejscu (a raczej było by bardzo źle). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reku1 04.08.2021 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2021 (edytowane) Tak,z czerpnią bym nawet nie "wyskakiwał" z pytaniem.Niby wentylacja mechaniczna ma chodzić cały czas i też myślę że przy wyrzucie powietrza powinno być bezpiecznie ale gdyby się zdarzyło że chwilowo z jakichś przyczyn,choćby awaria,czy nie ma ryzyka ze spaliny mogą dostać się do kanału wywiewnego?a tym samym do pomieszczeń? Edytowane 4 Sierpnia 2021 przez Reku1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 04.08.2021 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2021 Zrób przepustnicę zwrotną w kanale i po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.08.2021 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2021 Witam Czy może być problemem bliska odległość w scianie zewnętrznej (powiedzmy 0,5m) pomiędzy wyrzutnia z centrali wentylacyjnej a rura powietrzno-spalinowa od kotła gazowego kondensacyjnego? Dzięki za odp ja mam odległość pewnie z 1 m max. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania