asolt 06.10.2021 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 projekt to głupota i wywalanie kasy w błoto .. ..... przy nowym budownictwie nawet jakby dało się rozstaw co 20-30cm to też było by ok. ..... Z czym by bylo ok?, dla kotła gazowego faktycznie róznica jest niewielka bo podniesienie Tz ma stosunkowo niewielki wpływ na sprawnosc kotła. Przy PC ten wpływ jest wiekszy i przeklada sie zwiekszenie kosztów eksploatacji. Skoro te 20-30 cm to dlaczego u siebie masz 10-15 cm? To taka hipokryzja, komu innemu doradzic aby miał gorzej a u siebie zrobic lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264703-niedogrzanie-pi%C4%99tra-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-7951641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 06.10.2021 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 I zawsze pomieszczenie o największym zapotrzebowaniu na ciepło* powinno mieć maksymalne zagęszczenie, a pozostałe odpowiednio do zapotrzebowania większe. No zaraz. To jak to jest? Przecież oprócz obciążenia danego pomieszczenia trzeba wziąć pod uwagę jego wielkość, a nie samo obciążenie. Np. u mnie: WIATROŁAP - Φ 196 W, 4,92 m2 SALON - Φ 769 W, 38,39 m2 (razem z jadalnią) JADALNIA - Φ 1153 W, 38,39 m2 (razem z salonem) KUCHNIA - Φ 622 W, 13,60 m2 I teraz jak to pogodzić? W projekcie-gotowcu nie miałem podłogówki w salonie i w jadalni. W wiatrołapie co 20 cm, a w kuchni co 15 cm. Mam szczerą nadzieję, że rozstaw co 15 cm będzie także prawidłowy dla salonu z jadalnią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264703-niedogrzanie-pi%C4%99tra-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-7951685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ejay3 06.10.2021 15:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 Jak za zimno na poddaszu to musisz podnieść krzywą grzewczą a na dole obnizyć przepłwy i w ten sposób obniżyć później temperaturę na parterze. Od tego zaczelem, dół skręciłem nawet na 0.3l/min efekt względem sterownika zawieszonego na dole w holu bez podłogówki dalej bylo ciepłej o 1 stopien. Krzywa podniosłem o 2. Ale pojawił się brak odbioru ciepła z kotła. Góra zaczęła grzać ale otrzymałem taktowanie kotła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264703-niedogrzanie-pi%C4%99tra-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-7951705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.10.2021 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 Przecież oprócz obciążenia danego pomieszczenia trzeba wziąć pod uwagę jego wielkość Oczywiście masz rację. Chodzi o wskaźnik na m2. Doprecyzowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264703-niedogrzanie-pi%C4%99tra-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-7951754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 06.10.2021 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 Z czym by bylo ok?, dla kotła gazowego faktycznie róznica jest niewielka bo podniesienie Tz ma stosunkowo niewielki wpływ na sprawnosc kotła. Przy PC ten wpływ jest wiekszy i przeklada sie zwiekszenie kosztów eksploatacji. Skoro te 20-30 cm to dlaczego u siebie masz 10-15 cm? To taka hipokryzja, komu innemu doradzic aby miał gorzej a u siebie zrobic lepiej. A czy ja mu każe robić co 20-30cm ? Piszę jedynie że nowym ciepłym domu nawet jakby miał takie odległości to też by nagrzał dom i nie trzeba mieć bardzo dużego zagęszczenia aby nagrzać dom. Zbyt duże zagęszczenie też nie jest dobre , bo później jest problem z przepływem i trzeba dławić linię. Po co więc dawać pełno rur aby je później dławić ? Piszę że dla mnie robienie projektu i płacenie za to w nowym domu to głupota i marnotrawstwo kasy. Ty z tego żyjesz , więc zapewne masz inne o tym zdanie ... Ja dałem co 15cm i co 10cm w łazienkach , tyle że ja mam pompę ciepła. Co 10cm nie dawałem bo nie widziałem sensu a przy pompie i tak nie mogę zejść bardzo nisko z temp zasilania bo zacznie taktować pompa ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264703-niedogrzanie-pi%C4%99tra-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-7951787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 06.10.2021 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 Jak za zimno na poddaszu to musisz podnieść krzywą grzewczą a na dole obnizyć przepłwy i w ten sposób obniżyć później temperaturę na parterze. Od tego zaczelem, dół skręciłem nawet na 0.3l/min efekt względem sterownika zawieszonego na dole w holu bez podłogówki dalej bylo ciepłej o 1 stopien. Krzywa podniosłem o 2. Ale pojawił się brak odbioru ciepła z kotła. Góra zaczęła grzać ale otrzymałem taktowanie kotła To przenieś sterownik na poddasze. Jak dla mnie steerownik wyłacza grzania jak osiągnie żądaną temp na parterze i dlatego poddasze nie dogrzane. Czujnik temp powinien być tam gdzie nie jest dogrzewane pomieszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264703-niedogrzanie-pi%C4%99tra-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-7951789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.10.2021 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 Od tego zaczelem, dół skręciłem nawet na 0.3l/min efekt względem sterownika zawieszonego na dole w holu bez podłogówki dalej bylo ciepłej o 1 stopien. Krzywa podniosłem o 2. Ale pojawił się brak odbioru ciepła z kotła. Góra zaczęła grzać ale otrzymałem taktowanie kotła Czy dobrze zrozumiałem, że nie spadła temperatura na parterze, wzrosła na piętrze co by oznaczało wzrost ilości ciepła dostarczanego do domu - a jednocześnie kocioł zaczął taktować? Czy może to zbiegło się ze wzrostem temperatury za oknem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264703-niedogrzanie-pi%C4%99tra-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-7951790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 06.10.2021 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 Ja z tego nie żyję, więc pozwolę się z Tobą nie zgodzić, że projekt to wywalanie kasy.Dlaczego? Bo w projekcie mam wypisane ile i jakiego materiału będę potrzebował - co pozwala inwestorowi uniknąć naciągnięcia przez wykonawcę. Bo np u mnie wyliczono 600mb rurki i tyle było a rozstawy mam - garaż co 30cm, dwie sypialnie również co 30cm, jedna co 25cm, sień co 20cm, salon/kuchnia, łazienka co 10cm plus w łazience dodatkowo miał być grzejnik bo za mała moc podłogi na obliczeniowe 24stC ale go odpuściłem i jest OK. Skutkiem takich rozstawów jest niższa temperatura w sypialniach, co niektórzy uważali za niemożliwe do osiągnięcia w małym domku z reku, przy niemal identycznych przepływach. Zwiększyłem jedynie przepływ w łazience a zmniejszyłem w garażu, bo niepotrzebna mi tam obliczeniowe +15stC zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264703-niedogrzanie-pi%C4%99tra-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-7951809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ejay3 06.10.2021 22:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 Czy dobrze zrozumiałem, że nie spadła temperatura na parterze, wzrosła na piętrze co by oznaczało wzrost ilości ciepła dostarczanego do domu - a jednocześnie kocioł zaczął taktować? Czy może to zbiegło się ze wzrostem temperatury za oknem? Nie mogę przenieść sterownika na górę kabla nie mam jak puścić z kotłowni. Musi zostać na dole na schodach w tzw. Najzimniejszym miejscu bez podłogówki. Dławiąc petle na dole spowolnilem tylko na grzewanie tego dołu. Ale i tak w miejscach z podłogówka jest ich 6 grzeję wyżej niż temp. Na sterowniku.. Pętle zdławione na 0.3 niżej nie zejdę bo nic bym nie widział. Góra i tak zimniejsza niż dół. A taktuje bo przy zdlawionych pętlach pompa zmniejsza sobie moc że 100% na 80 bo nie ma odbioru ciepła i fakt dzieje się to przy zewnętrznej 10 i wiecej. Może jak będzie chłodniej to pójdzie. Poprawiając wcześniejsze informacje pętle są co 10 przy zew. Ścianach reszta co 15 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264703-niedogrzanie-pi%C4%99tra-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-7951833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 07.10.2021 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 Ja z tego nie żyję, więc pozwolę się z Tobą nie zgodzić, że projekt to wywalanie kasy.. Projekt za darmo nie jest. Jak jest za darmo to ok. Wtedy faktycznie jest łatwiej , ale to głównie temu co samodzielnie robi. Fachowiec w większości bierze rury pakowane po chyba 600mb i ewentualnych odpadów ma bardzo mało. Ja płaciłem fachowcowi za usługę , rurę zaoponował mi w takiej cenie że taniej było mi przez niego kupić i płaciłem za to co faktycznie zuzył. Co do zróżnicowania temp to można to uzyskać dławiąc przepływ na rotametrze. U mnie mam wszystko na max otwarte i jestem zadowolony bo nie lubię mieć zróżnicowanych temp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264703-niedogrzanie-pi%C4%99tra-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-7951857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 07.10.2021 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 Nie mogę przenieść sterownika na górę kabla nie mam jak puścić z kotłowni. Musi zostać na dole na schodach w tzw. Najzimniejszym miejscu bez podłogówki. Dławiąc petle na dole spowolnilem tylko na grzewanie tego dołu. Ale i tak w miejscach z podłogówka jest ich 6 grzeję wyżej niż temp. Na sterowniku.. Pętle zdławione na 0.3 niżej nie zejdę bo nic bym nie widział. Góra i tak zimniejsza niż dół. A taktuje bo przy zdlawionych pętlach pompa zmniejsza sobie moc że 100% na 80 bo nie ma odbioru ciepła i fakt dzieje się to przy zewnętrznej 10 i wiecej. Może jak będzie chłodniej to pójdzie. Poprawiając wcześniejsze informacje pętle są co 10 przy zew. Ścianach reszta co 15 Moment ... To jest sterownik czy termostat zamontowany na parterze ? jak termostat to wyłącz go i grzej za pomocą samej krzywej grzewczej. Sprawdź bez termostatu na samej krzywej grzewczej. Tak naprawdę jedynie co możesz zrobić to korygować to rotametrami (skręcając / rozkręcają) i podnoszeniem/obniżeniem krzywej grzewczej. jakby poddasze było tak samo ciepłe jak parter to powinny być identyczne temp. jak na roatametch sa wszedzie zbliżone przepłwywy i jest zimniej na poddaszu to widać że poddasze ma większe zapotrzebowanie na energię niż parter i zapewne musiałbyś mieć dwa obiegi i dwie różne krzwe jedną na parter , drugą na poddasze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264703-niedogrzanie-pi%C4%99tra-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-7951859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 07.10.2021 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 Kaszpir zadał dobre pytanie. Bo choć piszesz, że : ... junkers 14kw plus cw400 ustawiony na sterowaniu pogodowym.... To coś mi się wydaje, że sterujesz kotłem (jego włączeniami) za pomocą termostatu z cw400... Dlatego pytanie kontrolne: czy są momenty, w których pompa w kotle zatrzymuje się, czy pracuje 24h? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264703-niedogrzanie-pi%C4%99tra-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-7952014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 07.10.2021 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 Projekt za darmo nie jest. Jak jest za darmo to ok. Wtedy faktycznie jest łatwiej , ale to głównie temu co samodzielnie robi. Fachowiec w większości bierze rury pakowane po chyba 600mb i ewentualnych odpadów ma bardzo mało. Ja płaciłem fachowcowi za usługę , rurę zaoponował mi w takiej cenie że taniej było mi przez niego kupić i płaciłem za to co faktycznie zuzył. Co do zróżnicowania temp to można to uzyskać dławiąc przepływ na rotametrze. U mnie mam wszystko na max otwarte i jestem zadowolony bo nie lubię mieć zróżnicowanych temp. Pomijając co kto lubi ...Płaciłem 2 lata temu 700zł za projekt podłogówki i OZC. Miałem 600mb rurki przy podanych wyżej rozstawach. Gdybym robił wszędzie co 10-15cm to ile bym więcej wydał płacąc ponad 400zł za 200mb rurki o klipsach nie wspominając ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264703-niedogrzanie-pi%C4%99tra-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-7952087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ejay3 07.10.2021 21:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 Kaszpir zadał dobre pytanie. Bo choć piszesz, że : To coś mi się wydaje, że sterujesz kotłem (jego włączeniami) za pomocą termostatu z cw400... Dlatego pytanie kontrolne: czy są momenty, w których pompa w kotle zatrzymuje się, czy pracuje 24h? Tak są takie momenty gdy nie grzeje bo jest za ciepło robi sobie takie przedmuchy z pompy na 100% bez palnika trwa to może z 5min i powtarza się co np. 20 wten sposób chyba? Sprawdza sobie temperaturę rzeczywista gdy już ta spadnie o 2-3 stopnie od zadanej uruchamia palnik. Nie posiadam termostatów. Kocioł w kotłowni cw 400 na parterze 2 rozdzielacze bez pomp sprzęgieł i mieszaczy. Cw 400 sterowanie temperatura zew. Z punktem początkowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264703-niedogrzanie-pi%C4%99tra-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-7952134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ejay3 07.10.2021 21:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 jakby poddasze było tak samo ciepłe jak parter to powinny być identyczne temp.jak na roatametch sa wszedzie zbliżone przepłwywy i jest zimniej na poddaszu to widać że poddasze ma większe zapotrzebowanie na energię niż parter i zapewne musiałbyś mieć dwa obiegi i dwie różne krzwe jedną na parter , drugą na poddasze. Na poddaszu jest zimniej tak bo jest gorsza izacja ale rozchodzi się o temperaturę wejścia na górny rozdzielacz która jest 2 C niższa niż adekwatnie na Dolnym. Czyli temperatura panelu dół ma 26 a Góra 24tu jest problem. Podniesienie krzywej przy zakręceniu Dolnych rotsmetrow powoduje brak odbioru ciepła czyli przy zadanej 28 z kotła rzeczywista robi się szybko 35 i kocioł gasnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264703-niedogrzanie-pi%C4%99tra-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-7952135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 08.10.2021 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2021 Na poddaszu jest zimniej tak bo jest gorsza izacja ale rozchodzi się o temperaturę wejścia na górny rozdzielacz która jest 2 C niższa niż adekwatnie na Dolnym. Czyli temperatura panelu dół ma 26 a Góra 24tu jest problem. Podniesienie krzywej przy zakręceniu Dolnych rotsmetrow powoduje brak odbioru ciepła czyli przy zadanej 28 z kotła rzeczywista robi się szybko 35 i kocioł gasnie. Nie wiem jak długie jest połaczenie pomiędzy rozdzielaczami i czy jest dobrze ocieplone , ale wygląda że po prostu przy transporcie ciepła masz sporą stratę - 2 stopnie. Więc musiałbyś mocno ocieplić połącznie i ograniczyć do minimum długość połączenia aby strata była minimalna. Ale jak sam piszesz że poddasze jest gorzej ocieplone niż parter to i tak będzie chłodniejsze , bo straty będą większe i trzeba będzie dostarczyć więcej ciepła niż na parter ... Szczerze mówiąc jak nie ma możliwości to chyba jedynie co ci zostaje to montaż termostatów na każdej linni na parterze i podniesienie krzywej grzewczej. Bo kręcenie rotametrami jak piszesz nic nie daje .. Jak masz poddasze o gorszej izolacji niż parter to i rozłożenie rur powinno być zupełnie inne ale tego się nie zmieni .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264703-niedogrzanie-pi%C4%99tra-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-7952165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania