mundolino 04.12.2021 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 Oprócz zasilania pieca zależy mi na tym aby móc użyć stacji zasilania np. do obsługi awaryjnie lodówki.Czy dobrze zakładam, że na awaryjne zasilanie pieca (podłogówka) potrzeba około 3 godziny pracy urządzenia?Dodatkowo tzw. sinus?Czy np taki sprzęt https://dji-ars.pl/stacja-zasilania-ecoflow-river-pro.html byłby bezpieczny z punktu widzenia eksperta firmy Viessmann? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265952-zasilanie-awaryjne-do-vitodens-200/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 06.12.2021 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2021 Kotły są przystosowane do pracy z siecia elektroenergetyczną o parametrach ~230V 50Hz pelna sinusoida. NIeprowadzimy badań i dla tego nie polacamy żadnych rozwiązań zasilania awaryjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265952-zasilanie-awaryjne-do-vitodens-200/#findComment-7968473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmac 12.12.2021 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 U mnie od lat sprawdza się to: https://ever.eu/product/pl/ups-specline-1000#tabParameters-tab Ale to stary model...Ważne, żeby podawał pełny sinushttps://ever.eu/products/pl/specline Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265952-zasilanie-awaryjne-do-vitodens-200/#findComment-7970553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 12.12.2021 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 Ciekawe. Czyli taki UPS włączamy do gniazdka w ścianie, a kocioł Vitodens podłączamy do gniazdka w tym UPS? I kocioł na stałe jest włączony do prądu za pośrednictwem UPS? PS. Widzę, że obecne modele to SPECLINE AVR 700 i SPECLINE AVR PRO 700. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265952-zasilanie-awaryjne-do-vitodens-200/#findComment-7970556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmac 13.12.2021 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2021 W uproszczeniu tak to wygląda.W rzeczywistości trzeba do niego podłączyć akumulator (mój model współpracuje również z samochodowymi). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265952-zasilanie-awaryjne-do-vitodens-200/#findComment-7970852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 13.12.2021 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2021 Wrzucisz zdjęcie jak to u Ciebie się prezentuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265952-zasilanie-awaryjne-do-vitodens-200/#findComment-7970913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmac 14.12.2021 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2021 Nie ma co fotografować...UPS wisi na ścianie pod szafką (rozdzielnicą), obok stoją 2 Aku samochodowe (w sumie 210Ah), kable idą z i do rozdzielnicy (nie widać, bo w korycie).UPS wpięty w szereg S-ka - UPS - S-ka - kocioł+pompy. Tak w rzeczywistości ten UPS podtrzymuje mi nie tylko kotłownie ale też szafkę że sprzętem IT (switch POE, serwer, NAS, RPi, router, bramka Smart home... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265952-zasilanie-awaryjne-do-vitodens-200/#findComment-7971135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qropatwa 14.12.2021 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2021 Jakby się ktoś zastanawiał, to u mnie Vitodens 200-W działa z UPS, który daje na wyjściu sinusoidę aproksymowaną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265952-zasilanie-awaryjne-do-vitodens-200/#findComment-7971139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundolino 16.02.2022 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 Proszę napisać jakie zapotrzebowanie w watach potrzebuje piec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265952-zasilanie-awaryjne-do-vitodens-200/#findComment-7990711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 17.02.2022 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2022 zapotrzebowanie namoc elektryczną jest zmienne w zalezności od modelu kotła, wartości są podane w wytyczneych projektowych które można odszukac dla własciwego kotła na stronie ww.viessmann.pl/vibooks Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265952-zasilanie-awaryjne-do-vitodens-200/#findComment-7990918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 17.02.2022 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2022 W rzeczywistości trzeba do niego podłączyć akumulator (mój model współpracuje również z samochodowymi). Mam nadzieję, że podane przeze mnie aktualne modele też chyba współpracują z akumulatorami samochodowymi. SPECLINE AVR 700 SPECLINE AVR PRO 700 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265952-zasilanie-awaryjne-do-vitodens-200/#findComment-7990963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 17.02.2022 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2022 (edytowane) To nie jest reklama, to jest rozwiązanie problemu który też był opisywany na FM.Na stronie techtron.pl są lepsze, bo oprócz czystego sinusa gwarantują stałą fazę. Zasilacze które nie spełniają tej zasady, spowodują że piec wyświetli ERROR .. i nie wystartuje. Edytowane 17 Lutego 2022 przez Bertha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265952-zasilanie-awaryjne-do-vitodens-200/#findComment-7991122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 17.02.2022 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2022 Jaka moc powinien mieć taki zasilacz awaryjny do kotła? U mnie jest Vitodens 200. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265952-zasilanie-awaryjne-do-vitodens-200/#findComment-7991141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundolino 18.02.2022 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2022 Czy zasilacz awaryjny i kocioł gazowy kondensacyjny mogą być w tym samym pomieszczeniu? Piec na gaz ze zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265952-zasilanie-awaryjne-do-vitodens-200/#findComment-7991320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 18.02.2022 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2022 Pod zasilaczem awaryjnym ( lub w - gdy mały) powinien stać akumulator x1 lub x2. Większy, wolnostojący aku dałbym w sąsiednim pomieszczeniu, za murowaną ścianą. U siebie postawię za kamienną ścianą grubą na 40cm. Słowa kluczowe: 1.wentylacja 2.temperatura. Tu słów kilka https://www.aid-serwis.com.pl/zasilacze-awaryjne-ups-niekontrolowane-niebezpieczne-dla-zdrowia/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265952-zasilanie-awaryjne-do-vitodens-200/#findComment-7991340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirasson 03.08.2022 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2022 (edytowane) Bardzo fajne są zasilacze awaryjne polskiej marki , cenowo ok, godne polecenia Edytowane 3 Sierpnia 2022 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265952-zasilanie-awaryjne-do-vitodens-200/#findComment-8015421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 04.08.2022 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2022 (edytowane) Z praktycznego punktu widzenia użytkowania kotła już prawie 20 lat nie bardzo widzę sens zasilacza UPS. Czasy podtrzymania zasilania UPS-ów to 10-może 15 minut. No niech by było nawet godzina. Aby dom się odczuwalnie wychłodził potrzeba dzień może dwa zależy od warunków atmosferycznych. W 10-15minut to najwyżej zasobnik cwu się może naładować i tyle.Na długotrwałe przerwy zasilania takie dzień dwa i dużej trzeba mieć agregat. U mnie w pierwszej kolejności najważniejsze jest zasilanie pompy (mam swoje ujęcie wodne) bez wody to masakra. Siłowniki do otwierania bramy to też ważna sprawa. Lodówki wytrzymają kilka godzin potem zaczną się rozmrażać. Moim zdaniem na zasilanie awaryjne trzeba patrzeć kompleksowo.Bywały już kilka przerw po kilka dni i całkiem sporo po 8-10 godzin. Jeśli ma być zapewnione przez wiele godzin lub dni to tylko agregat. Dodatkowo agregat z racji sposobu wytwarzania energii ma znacznie lepszą sinusoidę od UPS'ów.Robiłem kiedyś próby z UPS'ami i siłowniki od bramy nie chciały się otwierać kocioł też miał problemy. Na agregacie z niczym nie ma problemów. Edytowane 4 Sierpnia 2022 przez inwestor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265952-zasilanie-awaryjne-do-vitodens-200/#findComment-8015489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 04.08.2022 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2022 Pisząc UPS to chyba myślisz o takich pudełeczkach wielkości dwóch ryz papieru A4 stojących pod biurkiem, to jest upeesik który służył do zamknięcia zadań i systemu gdy pracowałes na PCtach. To co cytuję w #12 uratuje gdy przyjedziesz do domu i zakwitniesz pod bramą, bo blackout. I co ? Fruwasz górą aby uruchomic agregat? Kobietka wróci z zakupów i ma sie szarpac z kluczykiem na siłownikach? Akurat furtke też mam z siłownikiem. Oczywiście, że jezeli chcesz błyszczeć pełnym blaskiem okien i ekranów gdy wokół ciemno, to potrzebny będzie agregat i to trójfazowy jak w sanatorium. W szpitalu jest nieco wiekszy. Większą lodówką przyklękniesz połowę kolorowych agregatów z półek sklepowych. Pomijam hałas gdyby miał pracowac w nocy np. w zabudowie szeregowej:no: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265952-zasilanie-awaryjne-do-vitodens-200/#findComment-8015680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 05.08.2022 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2022 Bertha, czy możesz przywołać jakiś konkretny model? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265952-zasilanie-awaryjne-do-vitodens-200/#findComment-8015811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 05.08.2022 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2022 Poczytaj linki z #12 i #15. Jestem na etapie urządzania pomieszczeń. Priorytet: piec, brama+furtka i alarm. Minimalne oświetlenie awaryjne to osobny obwód niskonapięciowy. Komórki mają powerbanki. Na dłuższą metę i tak pozostaje ognisko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265952-zasilanie-awaryjne-do-vitodens-200/#findComment-8015833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.