Zabezpieczenia topikowe na poddaszu nawet jeżeli mają wyższy prąd nominalny to i tak są szybsze od tych typu S-ek w rozdzielnicy na dole. Tym bardziej że w rozdzielnicy są typu C czyli zwłoczne.

Brak stopniowania zabezpieczeń i ilość obwodów podpiętych pod jedną fazę sprawia że problem występuje i będzie występował.

Nic z tym nie zrobisz dopóki nie uporządkujesz rozdziału odbiorników zwłaszcza tych silnoprądowych jak pralka, lodówka, kuchenka, płyta itp.

 

Czy zabezpieczenia na poddaszu także są zaplombowane?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 44
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Zabezpieczenia topikowe na poddaszu nawet jeżeli mają wyższy prąd nominalny to i tak są szybsze od tych typu S-ek w rozdzielnicy na dole. Tym bardziej że w rozdzielnicy są typu C czyli zwłoczne.

Nie do końca jest to prawda :

 

charakterystka tI wkładek topikowych.jpg

 

PS. Odnośnie fotki ostatniej - śmiać się czy płakać?

Który to murarz robił?

Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Śmiać się nie ma z czego. Ta instalacja jest tak gdzieś ok. 20lat...

 

Widzisz, pokazałeś fotkę to Cię wyśmiali zamiast doradzić.

Tak naprawdę nikt tu Ci nie da przepisu jak to naprawić. Musisz zatrudnić elektryka aby to na gruncie obejrzał i zrobił tak jak powinno być. Bez prucia ścian to raczej tego nie naprawisz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Widzisz, pokazałeś fotkę to Cię wyśmiali zamiast doradzić.
Nie, Henio, nie wyśmiali autora tylko murarza, który robił autorowi instalację.

Oczywiście autor nie jest bez winy, bo nie zleca się murarzom czy innym specom od szamba wykonanie instalacji elektrycznej.

Chyba że sam robił, to co innego.

Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zlecę jakiemuś elektrykowi żeby zrobił dobrze, byłem u jednego to powiedział że jest to do zrobienia, góra osobno, dół osobno, kuchnia z kotłownią osobno, ale przyjdzie jak znajdzie czas... Mam jeszcze jednego który pracuje w Enea, może on będzie chętny na "modernizację". Dzięki Wszystkim za pomoc.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Są zaplombowane. To co musiałbym zlecić elektrykowi żeby zrobił?

 

Moim zdaniem zabezpieczenie przedlicznikowe jest OK, prawdopodobnie 20A, a jego wymiana na wyższy wiąże się z wnioskiem o wyższą moc przyłączeniową.

Nawet jeśli s-ki w rozdzielnicy wymienisz na B16 to wywalało i tak będzie losowo raz jedno raz drugie.

To co jest na fotce mnie trochę przeraziło. Elektryk to raczej nie był tylko jakiś murarz konstruktor złota rączka.

Tego raczej nie da się załatać przełączając obwody bo tak czy inaczej np. kuchnia jako pomieszczenie zawsze wyląduje na jednym zabezpieczeniu więc przyzwyczaj się do myśli że czeka Cię remont i nowa instalacja elektryczna która uwzględni rozbicie odbiorników o wyższych mocach każdy na innej fazie uwzględniając współczynnik jednoczesności itp.

 

Z tą lodówką to pojechałeś....

 

Tylko trochę bo jeśli jest na jednej fazie z piekarnikiem, mikrofalą a może i płytą lub pralką...... to już nie jest różowo

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tylko trochę bo jeśli jest na jednej fazie z piekarnikiem, mikrofalą a może i płytą lub pralką...... to już nie jest różowo

 

Z trzech moich ostatnich lodówek żadna nie ciągnęła więcej, niż 233W. Więc zaliczeni lodówki do "zwłaszcza tych silnoprądowych" jest pomyłką. Ale skoro dalej brniesz zamiast przyznać się do błędu - to świadczy nie o niewiedzy, a o złej wiedzy i braku chęci jej poprawienia. Potocznie to zwie się głupotą.

 

Przechodząc do meritum

 

5ccdef1c8f03e.jpg

 

To masakra. Potrzebujesz zrobienia instalacji na nowo. Przede wszystkim brak przewodu ochronnego (a jego flagą opatrzone są przewody fazowe). A ten "ochronny" wychodzący na górze z ostatniego eSa C25 wygląda mi na oko na 1,5mm2 - to proszenie się o pożar.

 

Nie widać wszystkiego. Szczególnie tajemniczo wygląda ten gruby ceglasty przewód znikający za aparatami.

W szynie są trzy przewody neutralne... Z tego jeden, to "wejście". Czyli dwa obwody na cały dom?

 

A tak mi się jeszcze przypomniało z poprzedniej fotki... W pół roku tymi kilkoma kabelkami pociągnąłeś 32MWh?

 

Generalnie, to nie jest "trochę" zepsute. To jest tak spsute, że ciesz się, że nie było pożaru ani porażenia... Czy może było?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...