NC_PC 21.11.2022 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2022 Z korzyścią dla wielu klientów dla których przyłącza hydrauliczne są dla nich czarną magią, zamieszczam uproszczone schematy układów hydraulicznych jakie często wykorzystujemy przy montażu pomp ciepła. Większości z nich nie znajdziecie w swoich kotłowniach bo są to nasze opracowania i pomysły. Są to układy przez nas przetestowane i często odznaczające się znacznie większą sprawnością działania niż standardowe rozwiązania. Schematy nr. 1, 3, 4, 6 opracowaliśmy sami by zwiększyć współczynnik COP, a przez to zmniejszyć pobór energii w budynku. Zastosowanie tych układów przez pominięcie mieszania w buforze podnosi sprawność i obniża koszty ogrzewania. Do działania tych układów hydraulicznych jest potrzebna jeszcze odpowiednio zbudowana automatyka sterująca, która pomaga zarządzać pracą pompy ciepła, ale jej opis to temat na kolejny post w przyszłości. Schematy można pobrać w formacie PDF z naszego serwera: http://www.pliki.cncpompyciepla.pl/Scheamty_instalacji... Są tam też dostępne instrukcje jak przygotować budynek do montażu pompy ciepła dla budynku nowego oraz modernizowanego: Dom w trakcie budowy: http://www.pliki.cncpompyciepla.pl/Jak_przygotowac_dom.pdf Budynek zamieszkany: http://www.pliki.cncpompyciepla.pl/jakprzygotowacMODERNIZ... Zajmujemy się instalacją pomp ciepła takich marek jak Panasonic, Mitsubishi, Daikin i Vaillant reszta w pliku PDF.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 22.11.2022 01:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2022 (edytowane) Świetna inicjatywa! Ciekawi mnie układ 1 - jak się poprawił COP dzięki omijaniu bufora przez zasilanie? I drugie pytanie - dlaczego jednak jest trójnik połączenia z buforem, zamiast jego pominięcia jak w układzie 5? Edytowane 22 Listopada 2022 przez humidorek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickry 22.11.2022 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2022 (edytowane) Witam. Bardzo mi się podoba wątek. Firma konkretnie podchodzi do tematu, szkoda tylko że nie trafiłem na ten temat wcześniej. Będę potrzebował pomocy/podpowiedzi. Moja instalacja wygląda bardzo podobnie jak ta z pkt. nr.2 a najbardziej przypomina tą ze strony tytułowej, natomiast ma coś wspólnego ze schematem nr.7 i nr.3. Wydaje mi się że będę potrzebował zmiany albo na model nr. 2 albo nr. 3. Na tą chwilę wygląda to tak jak ze strony tytułowej z małą różnicą, mam dwa rozdzielacze - jeden na parter, drugi na poddasze. Z Hydroboxa zasilanie idzie na bufor, poźniej wychodzi z bufora, za buforem jest pompka obiegowa, za pompką trójnik i rozdziela się na parter i poddasze. Powrót jest również na trójniku z obu rozdzielaczy wchodzi do bufora i następnie z bufora na Hydrobox. Problem mam z przepływami - niedogrzaniem wody. Jeżeli zmniejszę prędkość pompy obiegowej w hydroboxie, temperatura zasilania z hydroboxu rośnie natomiast powrót jakby stał w miejscu. (sprawałem to przez 2 dni czy się cos zmieni). Pompa za buforem ma 3 tryby (stały,zmienny, proporcjonalny) wg. Wykresów z pompy ustawiłem to pod przepływy w instalacji z projektu, ok 20l/min na obie sekcje. W przypadku gdy pompa z hydroboxa jest na najniższym biegu, jest w stanie dogrzać wode na zasilaniu nawet do 40 stopni i wyżej, jeżeli zwiększe przepływ nie może poradzić sobie z temp zasilania przy czym temp powrotu nieznacznie wzrasta miedzy cyklami gdzie jest defrost, bo defrost obniża temp o 2-3 st. na powrocie. Przy takich ustawieniach temperatura zasilania przed buforem i za buforem są prawie równie, natomiast nie jest w stanie zwiększyć temperatury na powrocie przez nawet 2 dni. Co moglibyście polecić aby zmienić?:1. Wywalić bufor całkiem?2. Dać bufor na powrocie tylko?3. Czy podzielić na dwa obiegi, dać dwie pompy i zawór mieszjący? Pompa Mitsubishi SUZ-SWM60VA. Aha jeszcze jedno pytanie - czy jest możliwość wysterować pompę obiegową tą za buforem, gdyż ona działa cały czas jak działa grzanie, myślałem że będzie to chodziło tak że grzeje się c.o. jeżeli będzie odpowiednia temp na buforze, to pompa odpoczywa, a pompka obiegowa mieli wodę dopóki nie spadnie temp na tyle żeby pompa musiała ją znów dogrzać. Szukam rady aby zasięgnąć języka u "mądrzejszych" - pytania o instalatora - tak jest, ale najwidoczniej nie zna się na tym aż tyle. Edytowane 23 Listopada 2022 przez mickry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 23.11.2022 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2022 Który schemat będzie najlepszy dla monobloka z wymiennikiem. Parter podłogowa, piętro grzejniki.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 24.11.2022 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2022 Z korzyścią dla wielu klientów dla których przyłącza hydrauliczne są dla nich czarną magią, zamieszczam uproszczone schematy układów hydraulicznych jakie często wykorzystujemy przy montażu pomp ciepła. Większości z nich nie znajdziecie w swoich kotłowniach bo są to nasze opracowania i pomysły. Są to układy przez nas przetestowane i często odznaczające się znacznie większą sprawnością działania niż standardowe rozwiązania. Schematy nr. 1, 3, 4, 6 opracowaliśmy sami by zwiększyć współczynnik COP, a przez to zmniejszyć pobór energii w budynku. Zastosowanie tych układów przez pominięcie mieszania w buforze podnosi sprawność i obniża koszty ogrzewania. Do działania tych układów hydraulicznych jest potrzebna jeszcze odpowiednio zbudowana automatyka sterująca, która pomaga zarządzać pracą pompy ciepła, ale jej opis to temat na kolejny post w przyszłości. Jak do tej pory wasze kotłownie składały się z pompy, bufora i obiegów wewnętrznych sterowanych ON/OFF z zewnętrznych termostatów SALUS'a. Tak przynajmniej wyglądają kotłownie, których zdjęcia umieszczacie na swojej stronie Facebook'a To te wykonane wg "autorskiego" pomysł są niegodne pokazania? Po pierwsze. Podmieszanie w układzie podzielonym hydraulicznie NIE występuje tylko gdy przepływ w obu obiegach jest równy. Ja cię proszę, Ty pokaż mi JEDNĄ zbudowaną przez Was kotłownie, która ma zawsze równy przepłw we wszystkich obiegach? Dwa. Dzisiejsze pompy ciepła pracują na zmiennym przepływie (pompy obiegowe sterowane PWM) Tak więc większość tych waszych schematów jest pozbawiona sensu. Jeden defrost i cały układ jest wymieszany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 05.08.2023 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2023 Świetna inicjatywa! Ciekawi mnie układ 1 - jak się poprawił COP dzięki omijaniu bufora przez zasilanie? I drugie pytanie - dlaczego jednak jest trójnik połączenia z buforem, zamiast jego pominięcia jak w układzie 5? hej, pytanie 1 COP poprawił się ponieważ nie miesza się woda w buforze. Trójnik jest po to żeby brac możliwe najcieplejszą wodę na ogrzewanie bez podmieszania. Za buforem była by już zmieszana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 05.08.2023 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2023 Dzięki za wyjaśnienie, o ile ten COP się poprawił, lub z jakiego, na jaki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 07.08.2023 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2023 Dzięki za wyjaśnienie, o ile ten COP się poprawił, lub z jakiego, na jaki? zastosowanie schematu bez podmieszania podnosi temp zasilania o 3/4 st. C więc całkiem sporo COP idzie do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 09.08.2023 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 To nie musi mieć związku, liczy się ilość dostarczonej energii, a nie tylko temp. zasilania. Mierzyliście COP przed i po zmianie, czy wniosek o poprawie COP wynika tylko z pomiarów temp. zasilania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 10.08.2023 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2023 To nie musi mieć związku, liczy się ilość dostarczonej energii, a nie tylko temp. zasilania. Mierzyliście COP przed i po zmianie, czy wniosek o poprawie COP wynika tylko z pomiarów temp. zasilania? Oni niezbyt pojmują jaki związek ma temperatura z przepływem. Dlatego przy pomocy odpowiedniego schematu podłączenia bohatersko rozwiązali problem, który samodzielnie stworzyli. Dziwne, że na rynku nie ma jeszcze buforów z 3 króćcami, skoro to tak dobrze to wpływa na COP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 06.09.2023 05:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2023 dla tych co lubią sami rysować schematy Panasonic udostępnił generator schematów hydraulicznych, można tam narysować schemat dla generacji J H K i L https://hsg.panasonic.eu/?lang=pl#/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 10.09.2023 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2023 zastosowanie schematu bez podmieszania podnosi temp zasilania o 3/4 st. C więc całkiem sporo COP idzie do góry. Witam W Waszym poradniku jest punkt: Pkt. 4 Połączenie z kotłem zasypowym Pozostawienie kotła to zły pomysł dlatego zawsze dążymy do tego by go usunąć. Pompa ciepła ma być jedynym źródłem ciepła w budynku. Dlatego kotły zawsze najlepiej usunąć. W ekstremalnych sytuacjach kocioł można zostawić, ale bardzo tego unikamy. Dobrze dobrana pompa ciepła bez problemu ogrzeje dom niezależnie czy na zewnątrz jest -5°C, -10°C czy -20°C. Skąd ta niechęć do pozostawienia sobie źródła ciepła, nie wymagającego w zasadzie energii elektrycznej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 10.09.2023 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2023 Witam Skąd ta niechęć do pozostawienia sobie źródła ciepła, nie wymagającego w zasadzie energii elektrycznej? Kocił trzeba podpiąć na nowo, do tego dopasować odpowiedni bufor, często dać wymiennik płytowy, trzeba trzymać opał, bo skoro jest kocioł to coś trzeba w nim spalać. To wszystko to koszty, a potem jak ktoś chce odpalić ten kocioł to nagle się okazuje że pompki obiegowe nie działają bo się zastały, że w kominie coś zrobiło gniazdo, że kocioł od stania bez wody przerdzewiał... i takie właśnie bywają problemy ze stojącym nie używanym kotłem. Dlatego staramy się ich unikać., Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 10.09.2023 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2023 Kocił trzeba podpiąć na nowo, do tego dopasować odpowiedni bufor, często dać wymiennik płytowy, trzeba trzymać opał, bo skoro jest kocioł to coś trzeba w nim spalać. To wszystko to koszty, a potem jak ktoś chce odpalić ten kocioł to nagle się okazuje że pompki obiegowe nie działają bo się zastały, że w kominie coś zrobiło gniazdo, że kocioł od stania bez wody przerdzewiał... i takie właśnie bywają problemy ze stojącym nie używanym kotłem. Dlatego staramy się ich unikać., Pytam, bo mam właśnie taką sytuację i właściwie tylko wymiennik płytowy (plus dodatkowa pompa) mi przychodzi do głowy. Komin się czyści przed sezonem, a nie czeka na gniazdo bocianów. Opał trzeba mieć, to prawda, ale sezonie zawsze coś pozostanie - w sam raz na awaryjne odpalenie (duży mróz, awaria sieci). Zastanie pompek - od tego są programy sterowniku, żeby pompki raz na tydzień uruchomić. Tak w skrócie: jakie wytyczne są dla doboru bufora do PC? Obecnie mam bufor bez wężownicy, 200 l. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 10.09.2023 15:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2023 Pytam, bo mam właśnie taką sytuację i właściwie tylko wymiennik płytowy (plus dodatkowa pompa) mi przychodzi do głowy. Komin się czyści przed sezonem, a nie czeka na gniazdo bocianów. Opał trzeba mieć, to prawda, ale sezonie zawsze coś pozostanie - w sam raz na awaryjne odpalenie (duży mróz, awaria sieci). Zastanie pompek - od tego są programy sterowniku, żeby pompki raz na tydzień uruchomić. Tak w skrócie: jakie wytyczne są dla doboru bufora do PC? Obecnie mam bufor bez wężownicy, 200 l. policz koszty, taniej wyjdzie kupić grzejnik w castorama, i wypożyczyć agregat. komin - po co czyścić jak się go nie używa bo jest pompa ciepła - dodatkowy koszt opał - po co go trzymać, kurzy się, grudzi, zajmuje miejsce - 1mkw domu kosztuje - 7000zł zastanie pomek - jak nie używasz kotła to nawet nie zauważysz że ktoś wpadł na pomysł i zaoszczędził prąd wyłączając sterownik koszty wymiennika 900, pompek 2 x500zł, większy bufor np 200L + 1000zł, robocizna, 2000zł = mnóstwo kosztów, i zmarnowanego miejsca na kocioł i opał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 10.09.2023 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2023 policz koszty, taniej wyjdzie kupić grzejnik w castorama, i wypożyczyć agregat. komin - po co czyścić jak się go nie używa bo jest pompa ciepła - dodatkowy koszt opał - po co go trzymać, kurzy się, grudzi, zajmuje miejsce - 1mkw domu kosztuje - 7000zł zastanie pomek - jak nie używasz kotła to nawet nie zauważysz że ktoś wpadł na pomysł i zaoszczędził prąd wyłączając sterownik koszty wymiennika 900, pompek 2 x500zł, większy bufor np 200L + 1000zł, robocizna, 2000zł = mnóstwo kosztów, i zmarnowanego miejsca na kocioł i opał. Zawsze można powiedzieć, że nie używany sprzęt, a trzymany na wypadek "W", kosztuje niepotrzebnie. Dodatkowy generator nie używany też nie ruszy, chyba, że to Honda, ale wtedy cena zwala z nóg. Wypożyczany - to z pewnością nie na nieprzewidziane okoliczności. To nie wchodzi w grę. Trochę się dziwię Twojemu podejściu - czyżby nigdy nie zdarzało się, że inwestor tratował tyłek pozostawionym na boku kotłem zasypowym? Ile znasz przypadków, że w razie zaniku napięcia w sieci inwestor szybko się zawija i jedzie do wypożyczalni z generatorami? Równie dobrze można wyłaczyć pompę ciepła na okres letni - też w ramach oszczędności (ja mam kocioł na węgiel tylko do grzania domu). Z jednym się zgodzę: nie warto trzymać kotła ze względu na koszty eksploatacji, czyli odpalania go tylko w duże mrozy (ponizej temperatury biwalentnej). Czemu wymieniasz 2x pompa obiegowa przy dołożeniu PC do bufora? Pompa do wymiennika płytowego jest przecież w jednostce pompy ciepła. Potrzeba jedynie pompki między wymiennikiem i buforem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 07.10.2023 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2023 Zawsze można powiedzieć, że nie używany sprzęt, a trzymany na wypadek "W", kosztuje niepotrzebnie. Dodatkowy generator nie używany też nie ruszy, chyba, że to Honda, ale wtedy cena zwala z nóg. Wypożyczany - to z pewnością nie na nieprzewidziane okoliczności. To nie wchodzi w grę. Trochę się dziwię Twojemu podejściu - czyżby nigdy nie zdarzało się, że inwestor tratował tyłek pozostawionym na boku kotłem zasypowym? Ile znasz przypadków, że w razie zaniku napięcia w sieci inwestor szybko się zawija i jedzie do wypożyczalni z generatorami? Równie dobrze można wyłaczyć pompę ciepła na okres letni - też w ramach oszczędności (ja mam kocioł na węgiel tylko do grzania domu). Z jednym się zgodzę: nie warto trzymać kotła ze względu na koszty eksploatacji, czyli odpalania go tylko w duże mrozy (ponizej temperatury biwalentnej). Czemu wymieniasz 2x pompa obiegowa przy dołożeniu PC do bufora? Pompa do wymiennika płytowego jest przecież w jednostce pompy ciepła. Potrzeba jedynie pompki między wymiennikiem i buforem. 2 pompki to takie które pompują do bufora od kotła, jedna przed wymiennikiem płytowym druga za. BO nie chcemy przecież żeby syf z kotła dostał się do nowej pompy i zasyfił jej wymiennik ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 07.10.2023 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2023 2 pompki to takie które pompują do bufora od kotła, jedna przed wymiennikiem płytowym druga za. BO nie chcemy przecież żeby syf z kotła dostał się do nowej pompy i zasyfił jej wymiennik ciepła Czyli, jeśli dobrze rozumiem, kocioł stałopaliwowy pracuje w obiegu zamkniętym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 07.10.2023 17:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2023 Czyli, jeśli dobrze rozumiem, kocioł stałopaliwowy pracuje w obiegu zamkniętym? raczej otwartym, a pompa na zamkniętym za wymiennikiem. Można też teoretycznie niektóre kotły robić na zamkniętym ale jeżeli jest otwarty to lepiej tego nie zmieniać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania