Konsultant Viessmann 17.10.2023 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2023 Robinson74 będziesz jeszcze potrzebował mojej pomocy pisz, jestem do dyspozycji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274966-ekstremalny-przypadek-taktowania/page/3/#findComment-8079225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 17.10.2023 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2023 Sterownik da sygnał do kotła dopiero wtedy jak zostaną zamknięte wszystkie pętle. Zatem wystarczy, że zostanie otwarta choć jedna pętla a kocioł będzie dostawał sygnał do pracy, jednocześnie zprostych wuliczeń wynika, że ta jedna pętla nie bedzie w stanie odebrać nawet mocy minimalnej co oznacza, że taki system będzie wymuszał taktoanie na kotle. Może to być prawda, gdyż podczas taktowania chyba zdarzyło się, że jedna pętla ogrzewania podłogowego była otwarta (możliwe, że także głowica na grzejniku drabinkowym była otwarta). A ile mniej więcej litrów potrzeba, żeby było w ruchu, żeby odebrać nadmiar ciepła w tym pogodowym okresie przejściowym? Może należałoby podnieść temperatury na dwóch grzejnikach drabinkowych i na dwóch pętlach łazienkowych (np. wszędzie na 24 C) i to wystarczy? Nawet bez jakichkolwiek zmian w systemie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274966-ekstremalny-przypadek-taktowania/page/3/#findComment-8079323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 17.10.2023 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2023 Zresztą troszkę się ochłodziło, wprowadziłem pewne zmiany, o których pisałem wyżej i już sytuacja wygląda o wiele lepiej, co widać na wykresie. [ATTACH=CONFIG]466640[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274966-ekstremalny-przypadek-taktowania/page/3/#findComment-8079325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 18.10.2023 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2023 Może to być prawda, gdyż podczas taktowania chyba zdarzyło się, że jedna pętla ogrzewania podłogowego była otwarta (możliwe, że także głowica na grzejniku drabinkowym była otwarta). A ile mniej więcej litrów potrzeba, żeby było w ruchu, żeby odebrać nadmiar ciepła w tym pogodowym okresie przejściowym? Może należałoby podnieść temperatury na dwóch grzejnikach drabinkowych i na dwóch pętlach łazienkowych (np. wszędzie na 24 C) i to wystarczy? Nawet bez jakichkolwiek zmian w systemie. Proszę sprawdzić jest duża szansa, że pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274966-ekstremalny-przypadek-taktowania/page/3/#findComment-8079361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.