Rozbudowa instalacji czy nie będzie wybijać zabezpieczenia przedlicznikowego?


Recommended Posts

Witam

Mam starą instalację aluminiową. W umowie mam zabezpieczenie przedlicznikowe 25A moc umowna 4kW jedna faza. Instalacja jest aluminiowa i dwa bezpieczniki. Gniazda zabezpieczone są bezpiecznikiem B16 a oświetlenie B10. Nie chce wymieniać całej instalacji ale mam możliwość w prosty sposób położyć nowy obwód na gniazda kuchni i łazienki. Chce położyć kabel 3x2,5 na 2 gniazda jedno podwójne do kuchni i drugie też podwójne do łazienki. Obwód zabezpieczę bezpiecznikiem B16. Pytanie czy nie będzie wybijać bezpiecznika przedlicznikowego 25A z uwagi na jednoczesność włączenia urządzeń.

Jeżeli chodzi o urządzenia, to będzie w kuchni pralka, mikrofalka , czajnik elektryczny a w łazience to chyba tylko suszarka. Generalnie nic się nie zmieni jeżeli chodzi o ilość urządzeń z tą różnicą, że na chwilę obecną przy włączeniu pralki, suszarki i jeszcze urządzeń w pokoju wybijało bezpiecznik. Chcę tego uniknąć ale też zastanawiam się czy dwa B16 i jeden B10 nie spowodują wybijania bezpiecznika przedlicznikowego.

Edytowane przez olo75
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. B16 to nie jest bezpiecznik.

2. Jaki to WLZ?

3. Jakie jest zabezpieczenie przedlicznikowe? 25A nic nie mówi.

4. Poczytaj o charakterystykach czasowo-prądowych.

4. Masz coś nie tak z instalacją elektryczną, że wywala zabezpieczenie przedlicznikowe.

 

1. Ok chyba chodziło o wyłącznik nadprądowy B16

2. nie mam pojęcia jakie jest WZL, Kable które wchodzą do mnie z klatki są chyba 4m2 a jakie są dalej w pionach nie mam pojęcia.

3. Nie wiem jakie jest zabezpieczenie przedlicznikowe 25A wziąłem z umowy.

4. ok

5. Nie wywala zabezpieczenia przedlicznikowego ale wyłącznik nadprądowy B16 u mnie w rozdzielni ponieważ stara instalacja Al jest zabezpieczona właśnie nim i wszystkie gniazda się na jednym obwodzie. Na takim B16 ile maks mogę wycisnąć wat? 16x230=3680wat? Zakładając, że włączę pralkę i suszarkę to już mam 4kW do tego lodówka, telewizor.

 

Chyba wystąpię do zakładu energetycznego o zwiększenie mocy na 32A jedna faza. Wtedy dając drugi obwód na gniazda kuchni i łazienki i zabezpieczając go B16 raczej nie powinno być problemu i z tym obwodem i z wybijaniem przedlicznikowego w przypadku jednoczesności włączenia urządzeń.

Co o tym myślicie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wielkość instalacji nie ma znaczenia dla "wybijania" zabezpieczeń. Ważne jednoczesne obciążenie.

 

Literka przed liczbą w zabezpieczeniu nadprądowym ma znaczenie. To nie jest tak, że jak przekroczysz 16A o 0,01A to od razu wybija zabezpieczenie.

 

attachment.php?attachmentid=432666

 

Rozdzielenie obciążenia na więcej obwodów zmieni obciążenia zabezpieczeń w rozdzielnicy (BTW rozdzielnia to budynek). Nie zmieni obciążenia zabezpieczeń w złączu. Ale skoro w złączy jednak nie wybija, to nie ma się co nimi zajmować.

 

Jak przy mocy umownej 4kW masz 25A zabezpieczenie, to nie zaczepiaj, jak mocy umownej wg licznika (uśrednione na 15 minut) nie przekraczasz, bo ktoś chyba się pomylił. Przy 4kW powinno być 20A przy instalacji jednofazowej.

 

Zgodnie ze współczesnymi zasadami:

§ 188.

[...]

2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.

 

To z Rozporządzenia w sprawie WT. Więc jak najbardziej obwodów warto mieć więcej i lepiej, żeby to była mie zarówno ze względów praktycznych jak i:

 

§ 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować:

[...]

9) przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza 10 mm2;

 

Tak więc ciepło pomyśl o większym remoncie i wymianie całej instalacji na dobrze przemyślaną miedzianą.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wielkość instalacji nie ma znaczenia dla "wybijania" zabezpieczeń. Ważne jednoczesne obciążenie.

 

Literka przed liczbą w zabezpieczeniu nadprądowym ma znaczenie. To nie jest tak, że jak przekroczysz 16A o 0,01A to od razu wybija zabezpieczenie.

 

Czytałem o charakterystykach czasowo-pradowych wyłączników nadprądowych i zdaję sobie sprawę, że przekroczenie o 0,01A ponad 16A nie spowoduje jego wybijanie.

 

 

Rozdzielenie obciążenia na więcej obwodów zmieni obciążenia zabezpieczeń w rozdzielnicy (BTW rozdzielnia to budynek). Nie zmieni obciążenia zabezpieczeń w złączu. Ale skoro w złączy jednak nie wybija, to nie ma się co nimi zajmować.

 

Jak przy mocy umownej 4kW masz 25A zabezpieczenie, to nie zaczepiaj, jak mocy umownej wg licznika (uśrednione na 15 minut) nie przekraczasz, bo ktoś chyba się pomylił. Przy 4kW powinno być 20A przy instalacji jednofazowej.

 

Póki co przy jednym B16 na gniazda i jednym obwodzie na całe mieszkanie wybija tylko w rozdzielnicy ale zastanawiam się czy jak dam dwa obwody i B16 na każdy z nich, to problem z wybijaniem nie przeniesie się na zabezpieczenie przedlicznikowe i mam na myśli właśnie tą jednoczesność obciążenia. Dlatego zastanawiam się czy dla bezpieczeństwa nie wystąpić w zakładzie energetycznym o zabezpieczenie 32A.

 

Zgodnie ze współczesnymi zasadami:

§ 188.

[...]

2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.

 

To z Rozporządzenia w sprawie WT. Więc jak najbardziej obwodów warto mieć więcej i lepiej, żeby to była mie zarówno ze względów praktycznych jak i:

 

§ 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować:

[...]

9) przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza 10 mm2;

 

Tak więc ciepło pomyśl o większym remoncie i wymianie całej instalacji na dobrze przemyślaną miedzianą.

 

To że chcę dać drugi obwód na kuchnię i łazienkę wynika tylko z tego, że wybija zabezpieczenie w rozdzielnicy. Tak samo zdaję sobie sprawę ,że całość powinna być w miedzi ale ten jeden B16 na obwód z Al zostanie tylko na jeden pokój (3 gniazda w pokoju) tak więc nie będzie tam jakiegoś wielkiego poboru mocy.

Edytowane przez olo75
  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie chce wymieniać całej instalacji ale mam możliwość w prosty sposób położyć nowy obwód na gniazda kuchni i łazienki. Chce położyć kabel 3x2,5 na 2 gniazda jedno podwójne do kuchni i drugie też podwójne do łazienki. Obwód zabezpieczę bezpiecznikiem B16. Pytanie czy nie będzie wybijać bezpiecznika przedlicznikowego 25A z uwagi na jednoczesność włączenia urządzeń.

Jeżeli chodzi o urządzenia, to będzie w kuchni pralka, mikrofalka , czajnik elektryczny a w łazience to chyba tylko suszarka. Generalnie nic się nie zmieni jeżeli chodzi o ilość urządzeń z tą różnicą, że na chwilę obecną przy włączeniu pralki, suszarki i jeszcze urządzeń w pokoju wybijało bezpiecznik. Chcę tego uniknąć ale też zastanawiam się czy dwa B16 i jeden B10 nie spowodują wybijania bezpiecznika przedlicznikowego.

 

To w jaki sposób próbujesz problem rozwiązać raczej nic ci nie da.

Obciążenie sprzętem w pokojach jest znikome. Bo co tam pobiera prąd? Jakiś telewizor, który ma niecałe 100W, albo 10W lampka? To są wartości śladowe.

Problemem są odbiorniki o dużej mocy przyłączone do jednego obwodu. Pralka to lekką ręką 2000-2200W, mikrofala pobiera koło 1200-1300W, suszarka to 1500-2000W. To te urządzenia są głównymi sprawcami wyzwalania zabezpieczenia, a nie pierdoły w pokojach.

W związku z powyższym Twój plan, czyli w zasadzie pozostawienie wszystkiego tak jak jest (bo zarówno obecnie, jak i po zrealizowaniu tego planu te krytyczne urządzenia będą nadal na tym samym obwodzie, zabezpieczone w taki sam sposób), nie wypali.

 

Jeśli chcesz problem naprawić, a jednocześnie być też w zgodzie z przepisami, to:

- dla gniazd w łazience musisz wykonać dedykowany obwód,

- dla gniazd w kuchni musisz wykonać dedykowany obwód,

- dla pralki musisz wykonać dedykowany obwód

- jeśli w kuchni masz piekarnik elektryczny, to też powinien mieć on dedykowany obwód (i to najbardziej ze wszystkich urządzeń).

I taka modernizacja rozwiąże Twój problem. Jeśli jesteś w stanie poprowadzić jeden nowy przewód, to myślę, że dasz radę poprowadzić też 3.

To co proponujesz jednak problemu nie rozwiąże.

 

O wyzwalanie przedlicznikowego 25A bym się nie martwił. Nawet gdybyś te 3 największe urządzenia włączył jednocześnie i używał długotrwale, to nie przekroczysz 25A prądu, a szansa na taką pracę w zasadzie i tak jest minimalna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To w jaki sposób próbujesz problem rozwiązać raczej nic ci nie da.

Obciążenie sprzętem w pokojach jest znikome. Bo co tam pobiera prąd? Jakiś telewizor, który ma niecałe 100W, albo 10W lampka? To są wartości śladowe.

Problemem są odbiorniki o dużej mocy przyłączone do jednego obwodu. Pralka to lekką ręką 2000-2200W, mikrofala pobiera koło 1200-1300W, suszarka to 1500-2000W. To te urządzenia są głównymi sprawcami wyzwalania zabezpieczenia, a nie pierdoły w pokojach.

W związku z powyższym Twój plan, czyli w zasadzie pozostawienie wszystkiego tak jak jest (bo zarówno obecnie, jak i po zrealizowaniu tego planu te krytyczne urządzenia będą nadal na tym samym obwodzie, zabezpieczone w taki sam sposób), nie wypali.

 

Dzięki za słuszną uwagę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Litera B,C,D ma znaczenie przy zwarciach.

Pisałem o charakterystykach czasowo-prądowych, ale jesteś leń śmierdzący.

1,45xprąd znamionowy dla wyłączników nadprądowych

1,6xprąd znamionowy dla wkładek bezpiecznikowych

Wynik to wartość prądu, który "wybije" po godzinie.

Jak wywala ci po kilku sekundach pracy urządzeń to masz uszkodzoną instalację... Dzwoń po elektryka. EOT.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Litera B,C,D ma znaczenie przy zwarciach.

Pisałem o charakterystykach czasowo-prądowych, ale jesteś leń śmierdzący.

1,45xprąd znamionowy dla wyłączników nadprądowych

1,6xprąd znamionowy dla wkładek bezpiecznikowych

Wynik to wartość prądu, który "wybije" po godzinie.

Jak wywala ci po kilku sekundach pracy urządzeń to masz uszkodzoną instalację... Dzwoń po elektryka. EOT.

 

A jakie to mają znaczenie literki w zakresach prądów zwarciowych skoro w tym miejscu chrakterystyki się pokrywają.

1.13-1.45 jak już.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Masz wszystko podane na tacy.

Wyłącznik zadziała z czasem <0,1 sek dla prądów

B: 3-5 x prąd znamionowy

C: 5-10 x prąd znamionowy

D: 10-20 x prąd znamionowy

Może ten wykres będzie tobie bardziej jasny:

https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2017/07/Charakterystyka-czasowo-pr%C4%85dowa-najbardziej-popularnych-grup-wy%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-nadpr%C4%85dowych.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Masz wszystko podane na tacy.

Wyłącznik zadziała z czasem <0,1 sek dla prądów

B: 3-5 x prąd znamionowy

C: 5-10 x prąd znamionowy

D: 10-20 x prąd znamionowy

 

Co to ma wspólnego ze zwarciem?

Zwarcie to kilkanaście albo i kilkadziesiąt KILOamperów. Jaka wtedy jest różnica między B a D?

 

Twierdzenie:

Litera B,C,D ma znaczenie przy zwarciach.

jest tak dalekie od prawdy, jak to tylko możliwe. Przy zwarciu każdy ma zadziałać natychmiast.

Edytowane przez Kaizen
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

qwerty1986 ty chyba elektrykiem w jakimś ZE jesteś, po tych głupotach można sądzić. Zmierz sobie IPZ, policz albo zmierz spodziewany prąd zwarciowy i podstaw do tych wykresów i będzesz wiedział o czym Kaizen pisze.

Kaizen w instalacjach domowych spodzewany prąd zwarciowy to raczej kilkaset A a nie kilkanaście a tym bardziej dziesiąt kA dlatego w większości w domowych instalacjach wystarczają zabezpieczenia produkowane ze zdolnością łączeniową 6kA.

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po 1. IPZ będzie miała z 2 Ω.

 

Masz skopaną instalację. U mnie najgorszy pomiar to 0,74 Ω a najlepszy 0,50 Ω dla 2,5mm2 co już daje 480A. Ale przecież zwarcie może być znacznie bliżej rozdzielnicy, niż punkt elektryczny (albo i w samej rozdzielnicy na przewodzie 6 czy więcej mm2) i prąd może iść w kA.

 

Naprawdę nie spotkałeś w praktyce wybijania C (nawet znacznie większego) razem B16? Mi w czasie budowy kilka razy majstrom się udało.

 

A wracając do meritum, naprawdę nie widzisz różnicy w zadziałaniu B10 od C10 przy 40A?

Edytowane przez Kaizen
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po 1. IPZ będzie miała z 2 Ω. Jaki wtedy będzie prąd? 230/2=115 A. 5*16=80A. Wyłącznik zadziała. Zabezpieczenie przedlicznikowe C25: 5*25A=125A. Nie zadziała, jest selektywność. Oczywiście jak IPZ będzie mniejsza, to może nie być selektywności np. gdy wyjdzie IMP 1 Ω.

 

I widać ile masz do czynienia z pomiarami i wykonaniem instalacji. Raczej nie mamy o czym rozmawiać. Teraz postanowiłeś jeszcze domieszać selektywność. Przy 2 Ω to nie zabezpieczysz nic C16 bo nie będzie spełniony warunek SWZ. Przed licznikiem nie musi być członu zwarciowego w zabezpieczeniu. Te 2 Ω to zmierzyłeś, wyliczyłeś czy tak z kapelusza?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...