Witam,

Mam jedno ważne pytanie, czy jest możliwość przerobienia tej puszki na gniazdko? Puszka ma: Czarny przewód, Zielono-zolty, Niebieski i brązowy. Jak z takiego połączenia zrobić zwykłe gniazdko ? Jeżeli się da to lepiej zastosować jedno podwójne gniazdko czy dwa obok siebie i z jednego wyprowadzić do drugiego? (Gniazdka pod płytę gazową i piekarnik). Mógłby ktoś wyjaśnić krok po kroku?.

 

Dziękuję za wszelką pomoc

Screenshot_20240618-114409~2.jpg

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zgubiłeś linka do starego wątku?

Przypominam:

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?386298

 

Czyli podłączyć w gniazdku niebieski neutralny, ochronny żółto-zielony i pozostałe dwa ( czarny i brązowy ) połączyć razem i wpiąć w gniazdko? A potem wyprowadzić przewody do drugiego gniazdka?

 

Pytanie drugie czy lepiej wtedy zastosować jedno gniazdko natynkowe z dwoma wejściami czy dwa osobne? Żeby nie było żadnych problemów? (Jedno będzie do piekarnika drugie do płyty gazowej jak wyżej wspomniałem).

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli podłączyć w gniazdku niebieski neutralny, ochronny żółto-zielony i pozostałe dwa ( czarny i brązowy ) połączyć razem i wpiąć w gniazdko? A potem wyprowadzić przewody do drugiego gniazdka?

 

Pytanie drugie czy lepiej wtedy zastosować jedno gniazdko natynkowe z dwoma wejściami czy dwa osobne? Żeby nie było żadnych problemów? (Jedno będzie do piekarnika drugie do płyty gazowej jak wyżej wspomniałem).

 

Opisanej zwory dokonujesz na stykach płyty a nie w gniazdku.

Zwierając jakiekolwiek przewody w gniazdku lub puszce dokonujesz typowego zwarcia co powoduje

w najmniej groźnym przypadku tylko zadziałaniem zabezpieczeń.

 

 

Najlepiej zamontować tam dwa osobne gniazda zasilone odpowiednio z dwóch osobnych faz.

Edytowane przez Mareks77
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Opisanej zwory dokonujesz na stykach płyty a nie w gniazdku.

Zwierając jakiekolwiek przewody w gniazdku lub puszce dokonujesz typowego zwarcia co powoduje

w najmniej groźnym przypadku tylko zadziałaniem zabezpieczeń.

 

 

Najlepiej zamontować tam dwa osobne gniazda zasilone odpowiednio z dwóch osobnych faz.

 

 

 

Okej, nie do końca rozumiem, co masz na myśli.

 

Sprawdziłem główną puszkę bezpieczników w domu za Czarny odpowiada bezpiecznik B20 a za brązowy B16 więc dwa różne. Tylko pytanie pod którą jest podpięta żyła zielono-zółta i niebieska bo jak wyłączę jeden bezpiecznik to i tak niebieski funkcjonuję i na odwrót. Mam rozumieć że są rozdzielone w skrzynce i podpięte pod oba bezpieczniki?

 

Czy takie połączenie byłoby dobre?

Wyobraźmy sobie że zamiast puszki jest gniazdko takie jak obok niej jest obecnie.

Jak miałbym podłączyć przewody do blaszki w gniazdku?

 

(Wersja #1 zdjęcie z kablem czarnym i brązowym oznaczony jest na zdjęciu czerwonym kolorem)

-Do gniazdka które będzie zamiast puszki wpiąć niebieski, żółto-zielony i np. czarny i z tego gniazda wyprowadzić tylko niebieski i żółto-zielony do drugiego gniazdka i bezpośrednio wpiąć tam brązowy bez czarnego. Takie połączenie byłoby prawidłowe?

 

(Wersja z samym czarnym kablem)

-Mógłbym również po prostu wyłączyć bezpiecznik B16 (odpowiada za kabel brązowy) i po prostu zostawić B20 (odpowiada za Czarny kabel) wtedy wpiąć go do blaszki pierwszego gniazdka, tak samo jak niebieski i żółto-zielony i wyprowadzić je wszystkie do drugiego gniazdka wpinając w odpowiednie miejsca?

 

Z tego co piszą w instrukcji płyty gazowej, która jest na normalny wtyk do gniazdka lepiej mieć dwa osobne obwody pod piekarnik i płytę więc wersja numer #1 z kablem czarnym i brązowym byłaby chyba lepszą opcją? Tylko czy połączenie które przedstawiłem byłoby prawidłowym?

 

Jeszcze raz dziękuję za wszelką pomoc i zainteresowanie tematem.

448541543_1279010633061692_1880738295315223082_n.jpg

448436209_833551781986166_2656477658967080463_n.jpg

Edytowane przez ADe3K
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli podłączyć w gniazdku niebieski neutralny, ochronny żółto-zielony i pozostałe dwa ( czarny i brązowy ) połączyć razem i wpiąć w gniazdko? A potem wyprowadzić przewody do drugiego gniazdka?

 

Rozdzielonych w rozdzielnicy kabli nie łączysz.

A to, jak podłączyć od strony gniazdka zależy od tego, jak są połączone w rozdzielnicy (w szczególności istotne, czy wszystkie przewody fazowe są podłączone, czy są podłączone do tego samego zabezpieczenia nadprądowego, czy do tej samej różnicówki).

 

 

 

Pytanie drugie czy lepiej wtedy zastosować jedno gniazdko natynkowe z dwoma wejściami czy dwa osobne? Żeby nie było żadnych problemów? (Jedno będzie do piekarnika drugie do płyty gazowej jak wyżej wspomniałem).

 

Najbezpieczniej i bezproblemowo przy instalacji jednofazowej będzie podłączyć w rozdzielnicy tylko jeden z przewodów fazowych (np. brązowy) i do gniazdka podłączyć tylko niebieski, żółto-zielony i brązowy.

Podłączenie więcej przewodów fazowych do jednego zabezpieczenia nadprądowego nie ma sensu, a do różnych grozi przeciążeniem neutralnego gdybyś do jednego gniazdka użył brązowego a do drugiego czarnego - a niebieski byłby wspólny.

Edytowane przez Kaizen
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozdzielonych w rozdzielnicy kabli nie łączysz.

A to, jak podłączyć od strony gniazdka zależy od tego, jak są połączone w rozdzielnicy (w szczególności istotne, czy wszystkie przewody fazowe są podłączone, czy są podłączone do tego samego zabezpieczenia nadprądowego, czy do tej samej różnicówki).

 

 

 

 

 

Najbezpieczniej i bezproblemowo przy instalacji jednofazowej będzie podłączyć w rozdzielnicy tylko jeden z przewodów fazowych (np. brązowy) i do gniazdka podłączyć tylko niebieski, żółto-zielony i brązowy.

Podłączenie więcej przewodów fazowych do jednego zabezpieczenia nadprądowego nie ma sensu, a do różnych grozi przeciążeniem neutralnego gdybyś do jednego gniazdka użył brązowego a do drugiego czarnego - a niebieski byłby wspólny.

 

Więc najlepszą opcją będzie wyłączenie bezpiecznika b16- (brązowy kabel) i zostanie przy samym Czarnym następnie rozdzielić go na dwa osobne gniazdka ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli podłączyć w gniazdku niebieski neutralny, ochronny żółto-zielony i pozostałe dwa ( czarny i brązowy ) połączyć razem i wpiąć w gniazdko? A potem wyprowadzić przewody do drugiego gniazdka?

 

Pytanie drugie czy lepiej wtedy zastosować jedno gniazdko natynkowe z dwoma wejściami czy dwa osobne? Żeby nie było żadnych problemów? (Jedno będzie do piekarnika drugie do płyty gazowej jak wyżej wspomniałem).

 

1. No jak tak podłączysz to ładnie [sam się ocenzuruję] zwarcie międzyfazowe:no:

2. ŚK conajmniej E w zakresie "montaż" masz? Bo jak nie, to nie powinieneś się tego dotykać, a ryzykować dla paru złotych to nie wiem czy się opłaca...

Edytowane przez mistalova
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...