Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Niskie napięcie i migotanie świateł w nowym domu - przyczyny i rozwiązania?


Recommended Posts

Cześć,
mam pewien problem z elektryką w swoim domu. Budynek nowy, budowany przez dewelopera, odbiór mieliśmy w styczniu 2023, mieszkamy w nim od maja 2023. Nie znam się na elektryce, wybaczcie jeśli coś nieprecyzyjnie opisuję. Właściwie od samego początku dzieją się tutaj nieco dziwne rzeczy w elektryce, a mianowicie:

- jednosekundowe blackouty - to akurat wiem, że występuje w całej gminie - raz podczas wizyty w urzędzie gminy miała miejsce identyczna sytuacja.
- przyćmienia oświetlenia na ułamki sekund - nie jest to totalne wywalenie prądu, a raczej wyraźne przyciemnienie się oświetla. Niekiedy w całym domu, czasami tylko np. w kuchni.
- jedno z gniazdek zachowuje się dziwnie - podłączone do niego lampki choinkowe potrafią ni stąd ni zowąd zacząć mrygać. Z kolei odkurzacz automatyczny zaczął gubić bazę (przełączenie go do innego gniazdka rozwiązało problem).
- W niektórych pomieszczeniach oświetlenie mryga, trochę jak na lampkach choinkowych. Z tym, że jest to prawie niezauważalne gołym okiem. Zwracam na to szczególną uwagę, bo wiem, że to występuje, ale gość mógłby nie zwrócić uwagi.
- Zdarzenia te zdecydowanie częściej występują w okresie jesienno-zimowym. Latem nie stwierdziłem takich anomalii. A jeśli nawet coś się pojawiało, to było to sporadyczne.
- Nie jest też tak, że te zdarzenia z oświetleniem mają miejsce non stop. W okresie zimowym są godziny w ciągu dnia, że jest zupełnie OK, a są godziny, że jest dziwnie.

Dodatkowo, kupiłem sobie urządzenie mierzące napięcie w gniazdku przez 24h. Na początek obserwowałem to dziwne gniazdko, o którym pisałem wyżej. Ogólnie napięcie w nim rzadko kiedy sięga 220V, a o 230 nawet nie ma co myśleć. Na ogół jest to coś z przedziału 210-220V. Aczkolwiek wczoraj spadło nawet do 200V. Zacząłem sprawdzać również inne gniazdka i okazuje się, że w pozostałych napięcie jest wyższe o kilka V (co w praktyce oznacza, że 230V w żadnym gniazdku w domu nie jest osiągane).

No i teraz pytanie - co tu może być nie tak. Czy realne jest, że ta sytuacja ma miejsce w całej gminie i jest winna ogólnie sieć, czy może raczej coś z samą instalacją w domu? Jak sobie z tym poradzić? Czy instalacja jakiegoś urządzenia zabezpieczającego przeciw skokom napięcia mogłoby rozwiązać problem?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 godziny temu, kowalskii8 napisał:

Czy instalacja jakiegoś urządzenia zabezpieczającego przeciw skokom napięcia mogłoby rozwiązać problem?

Rok po odbiorze to masz jeszcze rękojmie czy gwarancje. Zgłaszaj to do dewelopera niech to naprawia a  w międzyczasie wezwij elektryka niech dokona przeglądu rozdzielni bo zapewne jest coś spieprzone. Bez fachowca nic nie zdziałasz.

Niskie napędzie to zgłaszaj do ZE, to po jego stronie leży aby to naprawić, zapewne mają za małej mocy trafo a za dużo odbiorców.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A do głowy wam nie przyszło że to z energetygi taki burdel ?? mój wybudował dom i od 2 lat walczy z Tauronem właśnie na te migotanie oczywiście tauron wyśle jakiegoś patałacha który na podstawie 10 sekundowego pomiaru stwierdziże wszystko git i znów kilka miesięcy mają spokój ,zgłaszało to chyba z 3 sąsiadów i dalej to samo 1 faza 220 2 faza 200v 3 faza do 170 spada i skacze do 220v ,nie wiem być może jakiś cwaniak na lewo ma podłączony piec elektrodowy czy jakąś przemysłową spawarkę ale fakt jest jeden to nie wina domu ,

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 godziny temu, Kaizen napisał:

Wrzuć protokół pomiarów elektrycznych.

Teraz to żeś wypalił.  Który wg Ciebie typ/zakres pomiaru i jaki jego wynik może wskazywać na opisywane problemy ? Bardzo jestem ciekaw. 

Chyba że chodzi Ci o pomiary stacji transformatorowej SN/nN ale skąd autor tematu miałby mieć ich wyniki ?
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

11 godzin temu, PLC_00 napisał:

Teraz to żeś wypalił. 

W psychologii to się projekcja nazywa.

Powiedz mi, jak problemy w sieci mogą generować takie problemy:

 

16 godzin temu, kowalskii8 napisał:

czasami tylko np. w kuchni.

 

16 godzin temu, kowalskii8 napisał:

W niektórych pomieszczeniach oświetlenie mryga,

?

Dla mnie te objawy dowodzą problemu z instalacją, a nie z siecią (w której, oczywiście, mogą też występować problemy - ale najpierw warto rozwiązać te w instalacji).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 21.11.2024 o 21:05, henrykow napisał:

Zgłaszaj to do dewelopera niech to naprawia a  w międzyczasie wezwij elektryka niech dokona przeglądu rozdzielni bo zapewne jest coś spieprzone.

Jakiej rozdzielni?

Dobrze @Kaizen pisze. Najpierw protokoły z pomiarów instalacji. Dodatkowo zajść do sąsiadów i spytać, czy u nich też to występuje (mikrozaniki). Jak tak, to zgłaszać do ZE.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 21.11.2024 o 18:20, kowalskii8 napisał:

Czy realne jest, że ta sytuacja ma miejsce w całej gminie i jest winna ogólnie sieć, czy może raczej coś z samą instalacją w domu? 

Na to pytanie zna odpowiedź Twój sąsiad ( przynajmniej dwóch ) a nie ludek na forum z drugiego końca Polski , i od tego należy zacząć.

Jeśli u nich nie istnieje takie zjawisko to zanim deweloper dokopie się do tych protokołów pomiarów niech przyśle chociaż elektryka aby ten posprawdzał wszystkie połączenia w rozdzielnicy i gniazdach. 

Odnośnie oświetlenia to o ile nie jest to problem kontaktu na zabezpieczeniach lub włącznikach to można przyjrzeć się zaciskom w oprawach oświetleniowych.

Obecnie są to liche cienkie blaszki, czasem nitowane które odkształcają się podczas wkręcania żarówek. Mierny kontakt i nagrzewanie się styków potęguje opisany problem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 godziny temu, qwerty1986 napisał:

Jakiej rozdzielni?

Dobrze @Kaizen pisze. Najpierw protokoły z pomiarów instalacji. Dodatkowo zajść do sąsiadów i spytać, czy u nich też to występuje (mikrozaniki). Jak tak, to zgłaszać do ZE.

Rozdzielni która znajduje się w domu.

I co ten protokół z pomiarów da? Założę się że na 100% tam wszystko jest ok.

Tak jak pisałem wcześniej zgłosić do dewelopera i do ZE a w międzyczasie porządny elektryk niech to sprawdzi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...