2 godziny temu, sito napisał:

Bo będzie to instalacja offgrid zrobiona we własnym zakresie za psie pieniądze :) .

A co to ma do rzeczy, czy on, czy off-grid? Pomijając oczywiście bezsens off-gridu, który większość produkcji pośle w piach a do tego pozbawia dotacji. 

3 godziny temu, prokurator napisał:

A po co kogoś bogacić oddając mu prąd po 23 groszy a kupować po ponad 1 zł ?

To do mojej wypowiedzi? Nic nie pisałem o oddawaniu.

 

  

3 godziny temu, prokurator napisał:

Mój zbiornik puki co ma tylko 2,1 m2

Jak puki ma, to niedobrze. Trzeba naprawić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

9 minut temu, Kaizen napisał:

A co to ma do rzeczy, czy on, czy off-grid? Pomijając oczywiście bezsens off-gridu, który większość produkcji pośle w piach a do tego pozbawia dotacji. 

Jak panele były po 1000zł sztuka to faktycznie był to bezsens. Teraz kosztują 200zł takie jakie mnie interesują. Potrzebuję 7 sztuk. Mnie nie interesuje ile pójdzie w piach tylko ile nie przeleci mi przez licznik Tauronu, CWU to u nas +/- 1700-1800 kWh rocznie, więcej niż ogrzewanie. 

Co do dotacji, jak off-grid pozbawia dotacji ? :) Umożliwia mi on wzięcie jej w innym dogodnym dla mnie momencie kiedy będę robił docelową PV . Te 7 paneli po 200zł i przetwornica za 1000zł to "waciki" i szkoda na to marnować dotacji. Uważam ( być może się mylę ) że na PV trzeba jeszcze poczekać tak jak na ceny pomp i nie chodzi mi tu o ceny samych paneli bo te szorują już po dnie ale o resztę gratów, głównie jakiegoś konkurenta dla Deye. 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 godziny temu, sito napisał:

Nie projektowałem tej przetwornicy ale pewnie przy mniejszej mocy z paneli poda mniej niż wynosi moc nominalna grzałki 

Prawo Ohma znasz? Myślisz, że falownik zmieni rezystancję odbiornika? Czy obniży napięcie daleko poniżej normy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 minutę temu, Kaizen napisał:

Prawo Ohma znasz? Myślisz, że falownik zmieni rezystancję odbiornika? Czy obniży napięcie daleko poniżej normy?

Ma to coś do rzeczy jak dasz do niej 4 panele i lawirujesz na pograniczu napięcia która "budzi" przetwornice. Przy większej ilości paneli problem nie istnieje . Z jaką mocą będzie działała grzałka w ciągu dnia mnie średnio interesuje. Ma wykorzystać każdy promień i wrzucić go do zbiornika jeśli będzie w nim oczywiście "miejsce". 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

15 minut temu, sito napisał:

Przy większej ilości paneli problem nie istnieje .

Jak Ohmowi nie ufasz, to ucz się na własnych błędach.

Ciekawy jestem, jak się to skończy.
Dni słonecznych w Polsce masz 100 średnio. I tylko w część tych dni (wiosną i latem) w okolicach południa z panela leci coś w okolicach mocy nominalnej. Dołożysz 2x więcej paneli, niż potrzebujesz kombinując z łączeniem, żeby nie przekroczyć napięcia - może z połowa czasu wiosną i latem będzie działało. Przez resztę roku od święta. I strzelam, że co  najmniej 3/4 prądu zmarnuje się.

Oczywiście można dołożyć regulator mocy PWM do grzałki. Ale to już się robią spore koszty, żeby działał automatycznie.

 

A jeszcze wrócę do pomysłu z podpięciem do grzałki DC. Tu ładnie pokazane, jak wyglądałoby wnętrze przekaźnika termostatu:

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem do czego zamierzasz....

To nie ma dawać zawsze na grzałkę tyle ile ona ma nominału.

Od rana grzałka będzie chodziła z różną mocą w zależności od słońca. Raz to będzie 200W , raz 500 i wiele razy poleci blisko nominału. Trzeba tylko dobrze dobrać grzałkę i ilość paneli. 

Znam kogoś kto grzeje bojler 130L tylko 4 panelami o mocy 400W każdy i od marca do października nie używa kotła. Przez 3 dni musiał w tym okresie się ratować kotłem lub odpalić grzałkę pod gniazdko sieciowe. Grzałkę ma 3kW i najczęściej pracuje ona w zakresie 300-1000W i to w dni kiedy nie ma pełnego słońca. Przy pełnym słońcu 85'C ma w bojlerze już w rannych godzinach . 

Edytowane przez sito
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

42 minuty temu, sito napisał:

To nie ma dawać zawsze na grzałkę tyle ile ona ma nominału.

Ohmmmmm. Nie potrafi przy 230V dać innej mocy, niż wynikająca z rezystancji grzałki.

 

42 minuty temu, sito napisał:

Raz to będzie 200W , raz 500 i wiele razy poleci blisko nominału.

Nie będzie. Chyba, że zamontujesz sprytny sterownik PWM, co dopasuje moc. Sprawdź sobie cenę i przeproś się z on-grid :)

 

42 minuty temu, sito napisał:

Znam kogoś kto grzeje bojler 130L tylko 4 panelami o mocy 400W każdy i od marca do października nie używa kotła

To po co ten temat? Skopiuj jego rozwiązanie. 

1600kWh mi by wystarczyła na cały rok przy on-grid.

 

Tu masz przykład, jak to można zrobić:

Tylko z ręcznym sterowaniem mocą. Na co można sobie pozwolić przy magazynie energii - chwilowe braki pociągnie z magazynu a nadmiar upcha do niego. Tylko takie działanie wykończy szybko akumulatory litowe, jak to jest praca na ostatnich procentach pojemności. Przepadać będzie dopiero, jak pełne i akumulatory, i bojler. Bez akumulatorów sprawa się komplikuje (da się zrobić - ale będzie znacznie drożej).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

19 minut temu, prokurator napisał:

Kaizen w styczniu same ciemne dni ale moja instalacja mimo wszystko zrobiła od nowego roku do dziś 264 kwh to mało ?

I zasilała grzałkę?

Jakiej mocy i jak "regulowała" jej moc?

 

Edyta. Same ciemne? Gdzie mieszkasz?

image.png

 

I to wykres mocy na m2 powierzchni poziomej. Przy pochyleniu na m2 panela pada więcej mocy.

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 21.01.2025 o 12:25, sito napisał:

To nie ma dawać zawsze na grzałkę tyle ile ona ma nominału.

Od rana grzałka będzie chodziła z różną mocą w zależności od słońca. Raz to będzie 200W , raz 500 i wiele razy poleci blisko nominału. Trzeba tylko dobrze dobrać grzałkę i ilość paneli. 

Zgadza się. Ilość mocy przekazana przez dedykowaną przetwornicę / falownik na grzałkę będzie różna w czasie i zawsze mniejsza od mocy chwilowej generowanej z paneli. Natomiast to, o ile  mniejsza, zależne jest już od konstrukcji przetwornicy lub dedykowanego falownika.

Przy warunkach, kiedy moce z paneli są porównywalne do mocy nominalnej grzałki na 230VAC i napięcie z paneli jest w okolicach 230V lub trochę więcej - każda przetwornica da prawie całość nocy z paneli na grzałkę. Różnice pojawiają się kiedy moce z paneli są mniejsze lub znacznie od mocy nominalnych (jesień / wiosna) najsłabiej będą sprawować się przetwornice serii Eco, bo przeniosą na grzałkę tylko niewielki procent mocy z paneli. Ale, przetwornice z rodzaju el-car lub falowniki elnix są w stanie oddać prawie całe moce z paneli do grzałki w bardzo szerokich zakresach mocy wejściowych z paneli.

Sumując - nie ma to większego znaczenia w słoneczne lato, bo będą grzały porównywalnie, zwłaszcza, że zwykle jest nadmiar mocy z paneli. Różnice wychodzą w okresach przejściowych, kiedy każdy Wat może się liczyć.

Są ludzie, którzy rozszerzają użycie przetwornic na zasilanie prądożernych urządzeń domowych, po nagrzaniu wody. Ot, tak ciekawostka.

 

 

 

 

 

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja chyba jednak nie kupię żadnej przetwornicy bo każda z nich ma jakieś ograniczenia np ilość paneli czyli napięcie a przecież nie będę ściągał jednego panela z już postawionej instalacji aby zapewnić te max 350 volt na otwartym układzie 10 paneli moich ma 370 volt a pod obciążeniem 310 volt a mam 3 powiedzmy stringi z tego tylko 1 ma 10 paneli a te dwa pozostałe po 11 paneli a plan dołożyć po jednym aby fajnie wyglądało czyli po 12 szt ,  najnormalniej kupię grzałkę  3 fazową 6kw  czyli 2kw/faza stycznik 1 fazowy i zwykły sterownik cwu za 20 zł podłączony do tuya którą można programować w jakich godzinach ma chodzić a z czasem dołożę luxometr ze stykiem , słońce jest grzałka grzeje powiedzmy między 12-tą a 18-tą a jak nie ma słońca w tych godz to pompa ciepła zrobi robotę ,bojler 400 litrów do łazienek a drugi 200 litrów do kuchni ,tak będzie i nie inaczej ,pzdr

ps ,dopiero styczeń a już słońce bije po 35 a nawet 38 kw .

Edytowane przez prokurator
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

12 godzin temu, d7d napisał:

Nie ma co za bardzo kombinować. Masz nadprodukcję to zrób proste przyłączenie jak piszesz.

35 kW czy 38 kW to jest moc. Taką maksymalną moc osiągnęła twoja instalacja? Dzisiaj taka moc? A jaką masz dzienną produkcję w kWh? Ile w sumie masz kWp ?

No piszę że jak świeci to dziennie wykręca około 35 kw a max ile falownik wypuszcza to 8kw bo to jego moc ale to że tyle oddaję niezbyt mnie pociesza dlatego o tych grzałkach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 27.01.2025 o 20:20, prokurator napisał:

Ja chyba jednak nie kupię żadnej przetwornicy bo każda z nich ma jakieś ograniczenia np ilość paneli czyli napięcie a przecież nie będę ściągał jednego panela z już postawionej instalacji aby zapewnić te max 350 volt na otwartym układzie 10 paneli moich ma 370 volt a pod obciążeniem 310 volt a mam 3 powiedzmy stringi z tego tylko 1 ma 10 paneli a te dwa pozostałe po 11 paneli a plan dołożyć po jednym aby fajnie wyglądało czyli po 12 szt ,  najnormalniej kupię grzałkę  3 fazową 6kw  czyli 2kw/faza stycznik 1 fazowy i zwykły sterownik cwu za 20 zł podłączony do tuya którą można programować w jakich godzinach ma chodzić a z czasem dołożę luxometr ze stykiem , słońce jest grzałka grzeje powiedzmy między 12-tą a 18-tą a jak nie ma słońca w tych godz to pompa ciepła zrobi robotę ,bojler 400 litrów do łazienek a drugi 200 litrów do kuchni ,tak będzie i nie inaczej ,pzdr

ps ,dopiero styczeń a już słońce bije po 35 a nawet 38 kw .

Powiedz nam proszę ile już wydałeś w sumie na 3 pompy ciepła, dziesiątki paneli, kilka "bojlerów", sterowniki, itp?

No i ile to przyniosło oszczędności?

Bo im więcej czytam twoich postów tym bardziej nie wierzę, że ktoś to może robić na prawdę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

4 godziny temu, chcialbympompe napisał:

Powiedz nam proszę ile już wydałeś w sumie na 3 pompy ciepła, dziesiątki paneli, kilka "bojlerów", sterowniki, itp?

No i ile to przyniosło oszczędności?

Bo im więcej czytam twoich postów tym bardziej nie wierzę, że ktoś to może robić na prawdę.

A nie przyszło ci do głowy że nie mam jednego dmu ?? mam też dorosłe dzieci a one też mają swoje domy ,dalej  cie to interesuje ?

ps a z paneli jestem jak narazie zadowolony czyli już ale będę bardziej jak w końcu zdecyduję dokupić do już prawie kompletu 16 szt ogniw 280 Ah bo puki co biję się z myślami czy mi to potrzebne ale że elektrowni ża mojego życia nikt nie postawi na bank to i energia radośnie co roku 30 proc w góre  czego nawet komuna nie robiła więc trzeba samemu sobie radzić bo na NICH  nie ma co liczyć.

Edytowane przez prokurator
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 28.01.2025 o 09:00, prokurator napisał:

No piszę że jak świeci to dziennie wykręca około 35 kw a max ile falownik wypuszcza to 8kw bo to jego moc ale to że tyle oddaję niezbyt mnie pociesza dlatego o tych grzałkach.

Ta dzienna produkcja  35 - 38 kWh w styczniu 2025 to jest z jednej instalacji i mocy do 10 kWp i falowniku 8 kW ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...