Recommended Posts

Witajcie.

Dom z wentylacja mechaniczna, rekuperator. Brak tradycyjnego komina na dachu tylko wyrzut boczny przez sciane kotlowni z kotla gazowego kondensacyjnego.

Jakie uprawnienia musi posiadac "kominiarz" w takim wypadku zeby bylo cacy w papierach?

Wystarczy mistrz kominiarski czy musza byc uprawnienia budowlane? 

Nie moge znalesc zadnego kominiarza z uprawnieniami budowlanymi....

Wiadomo, wszystko jest dobrze jak sie nic nie dzieje, ale zeby dokumenty byly poprawne do ubezpieczalni w razie wyplaty szkody to jak?

Probowalem sie dowiedziec na infolinii ale nikt nic nie wie o wentylacji mechanicznej...

Polisa w PZU Dom.

Mam z ulotke z Hestii (poprzednia polisa) i tam jest taki zapis:

Kontrola okresowa przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) raz w roku.

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać:

• osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,

• osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych.

I jak to interpretowac w moim przypadku?

Jak macie u siebie w papierach?

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

szukasz osoby z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych To nie musi być kominiarz tylko np. projektant instalacji, kierbud.

Ale czasami mistrzowie kominiarscy robią sobie takie uprawienia. Musiałbyś wysłać zapytane do lokalnej izby cechowej, czy mogą kogoś polecić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No ok, ale skoro to takie niespotykane i ciezko znaleac fachowca z odpowiednimi uprawnieniami, i ze nawet na infolinii PZU nie wiedza, to jak robia wlasciciele domow z WM?

 

Olewaja temat warunkow ubezpieczenia domu czy zyja w niewiedzy czy w ogole nie ubezpieczacie? Przeciez podobno nowe domy z wentylacja grawitacyjna nie dostaja juz PnB...

Czy jesli nie mam tradycyjnego komina to musze szukac tego gosc z upr. budowlanymi?

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

"Olewaja temat warunkow ubezpieczenia domu czy zyja w niewiedzy czy w ogole nie ubezpieczacie?

W interesie ubezpieczyciela leży pobranie składki, jeśli zwrócisz się do nich z żądaniem wypłaty miliona odszkodowania to wtedy ubezpieczyciel bardzo dokładnie sprawdzi czy spełniłeś warunki ubezpieczenia. Na infolinii pracują często przypadkowi studenci i nie mają oni pojęcia o tym, o co pytasz.

"Przecież podobno nowe domy z wentylacja grawitacyjna nie dostaja juz PnB... " To nieprawda, nie ma obowiązku stosowania wentylacji mechanicznej.

Inżynier, o którym pisze Elfir (zasadniczo słusznie) to tzw. uprawnienia sanitarne, są klasyczne i pełno takich specjalistów na rynku. Problem jest, że jest to nie do końca uregulowane przepisami. Jeśli Twój ubezpieczyciel umówił się z Tobą, że ubezpieczy Ci dom, ale masz robić określone przeglądy to musisz zrobić taki przegląd jakiego żąda.

Edytowane przez mikolajru
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 7.02.2025 o 20:49, Kristoforokrk napisał:

I jak to interpretowac w moim przypadku?

Prawo ani ubezpieczyciele (przynajmniej nie słyszałem) nie wymaga przeglądów wentylacji mechanicznej. To, co zacytowałeś to powielenie zapisów z prawa budowlanego:

"Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

[...]

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

[...]

5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:

1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1"

 

 

W dniu 8.02.2025 o 11:41, Kristoforokrk napisał:

Przeciez podobno nowe domy z wentylacja grawitacyjna nie dostaja juz PnB...

Trudno uzyskać wymagane prawem EP bez rekuperacji. Wyjątkiem jest OZE - czyli biogaz i biomasa. Tu bez problemu z WG zmieścisz się w EP. Ale też często projektanci liczą kreatywnie PCHE i uzyskują z góry zadany wynik.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...