9 godzin temu, prokurator napisał:

ten z magazynem który nie płaci prawie wcale (nie licząc inwestycji)

I tutaj jest sedno sprawy. Czy ta inwestycja się zwróci?

Po to właśnie stworzyłem ten "kalkulator".

Skoro np. u mnie wychodzi, że magazyn pozwoli mi dodatkowo zaoszczędzić rocznie ok. 500zł względem "tradycyjnej" instalacji PV to nie ma w obecnych warunkach sensu jego instalacja.

Może jednak policz wreszcie jak to wygląda w twoim przypadku?

Edytowane przez chcialbympompe

Po co przerabiać klimę skoro można kupić PC monoblok za 5-6 tys. zł? Sam kupiłeś chyba Haiera monoblok. A może przeróbka z klimy np. Gree lub Haier jest lepsza niż fabryczny monoblok Gree lub Haier?

17 minut temu, prokurator napisał:

Wymień kalkulator bo ci go wancki cisną.

I to jest wszystko na co cię stać? Napiszesz kiedyś wreszcie ile zużywasz/produkujesz/magazynujesz? Podasz koszt swojego magazynu? Czy też pozostaniesz w swoim przekonaniu, że "to się bardzo opłaca" bez weryfikacji faktów?

30 minut temu, prokurator napisał:

Tak mnie się opłaca i to bardzo opłaca ,jestem super zadowolony że mam już ponad 32 kwh magazyn i myslę o dalszej rozbudowie puki JESZCZE  da się to po taniosze zrobić a kto będzie na końcu bardziej zadowolony ty czy ja to myślę że zdecydowanie ja będę tym wygranym,pzdr

A jak uzasadnisz sens posiadania magazynu 32kWh (i jego dalszej rozbudowy)?

43 minuty temu, chcialbympompe napisał:

A jak uzasadnisz sens posiadania magazynu 32kWh (i jego dalszej rozbudowy)?

Normalnie , tak jak zakup drugiej pompy ciepła żeby było jeszcze taniej 😁

 

2 godziny temu, prokurator napisał:

Tak mnie się opłaca i to bardzo opłaca ,jestem super zadowolony że mam już ponad 32 kwh magazyn i myslę o dalszej rozbudowie puki JESZCZE  da się to po taniosze zrobić a kto będzie na końcu bardziej zadowolony ty czy ja to myślę że zdecydowanie ja będę tym wygranym,pzdr

A z upływem czasu magazyny energii będą coraz lepsze i tańsze. 

Sumując: masz teraz 8,4 kWp w on-grid i ok. 8 kWp w off-grid plus magazyn energii 32 kWh. Zgadza się?

PS Mam magazyn energii w abonamencie który mnie kosztuje miesięcznie ok. 50 zł brutto. Taniocha.

Mogłeś być tylko jako praktyk stwierdziłeś, że nie warto? Porównanie właściwe bo prawie każdy mógł być tylko trzeba było myśleć w odpowiednim czasie. Mój magazyn energii kosztuje ok. 6.000 zł. Twój jest tańszy?

Ale twój  i mój za ~10 lub mniej lat się zepsuje :-( Na szczęście nie traci na sprawności. @prokurator coś pisał o frajerach bez magazynu, ciekawe czy to też odnosi się do tych co twierdzili że PV jest nieopłacalne i np. za późno zabrali się za montaż instalacji

No zepsuje (zakończy swój żywot) się ale przez 10 lat (jeżeli nic nie zmieni się) jest bezawaryjny, bezinwestycyjny i nie zajmuje miejsca. Jest też eko bo nie przylatuje z Chin.

Nie wiadomo co będzie za 10 lat. Może obecny net-biling zmieni się na coś innego lub na inne rozliczenie? Może nie będą nic płacili za energię oddaną do sieci? Ktoś napisał że będzie prąd stały... ale co miał na myśli? :)

30 minut temu, d7d napisał:

napisał że będzie prąd stały... ale co miał na myśli?

Może to że w G11 jest stały - w sensie że cena jest stała.

A cokolwiek zrobią to nawet za 0zł/kWh "spłacona" instalacja jest opłacalna
 

Do domów tgz. ostatni kilometr sieci nn i sn jeszcze długo będą na zmiennym. W PL też są używane linie HVDC. A sąsiadowi i tak łatwiej użyczyć (bo sprzedać nie wolno ;-) ) ~230V niż np. 600V DV z PV.

  • 2 months później...

Załączam arkusz ze zaktualizowanymi cenami RCEm do października 2025. Za listopad i grudzień podstawione ceny z zeszłego roku.

 

opłacalność magazynu(8).ods

W dniu 14.09.2025 o 13:22, d7d napisał:

PS Mam magazyn energii w abonamencie który mnie kosztuje miesięcznie ok. 50 zł brutto. Taniocha.

Jest tylko jeden problem , jeśli napięcie w sieci na które nie masz wpływu  przeskoczy np. 253V ( przez 10 min) to niestety twój "magazyn" za 50zł miesięcznie przestaje działać ( musisz odpalić jakąś grzałkę aby ściagnac te napięcie w dół - ale i to nie zawsze pomaga) , o całkowitym braku prądu nie wspomnę bo wtedy panele służą tylko do "ozdoby".

Ja się sporo napracowałem walcząc z PGE bo moje falowniki tylko strzelały co chwilę a oni mieli to w "D". 

Jestem na starych zasadach ale kupiłem magazyn aby w okresie zimowym gdzie produkcja jest praktycznie zerowa , zużywać tylko w 2 taryfie. 
Choć głównym motywatorem jest bezpieczeństwo bo w tym roku miałem wyjątkowo sporo wyłączeń prądu.

Ile można zaoszczędzić na magazynie i G12/G12W ? tutaj link

 

 

  • Like 1

Na szczęście u mnie mnie ma problemu za wysokiego napięcia w sieci. Jest na poziomie 230 V. W poprzednim tygodniu były dwie awarie i nie było dostawy prądu przez 2 godziny. Poprzednie wyłączenie było ponad rok temu. 

Fizyczny magazyn energii warto mieć tylko szkoda że to tak dużo kosztuje. Mam taryfę G11 więc aspekt tańszej taryfy odpada. Masz za małą produkcję z PV i dlatego dodatkowo pobierasz ee z sieci?

Ciekawe jak jest praktyczna sprawność magazynu energii w układzie ładowanie w nocnej taryfie i rozładowanie w dziennej. Przetwarzanie AC na DC, straty magazynowania i przetwarzanie DC na AC też coś kosztują.  Magazyn wirtualny ma sprawność 80% (lub 70%).

Jednak myślę o małym (5-10 kWh) fizycznym magazynie energii który by podtrzymywał pracę PV w okresie wyłączenia napięcia w sieci (tak na wypadek W).

1 godzinę temu, d7d napisał:

 Masz za małą produkcję z PV i dlatego dodatkowo pobierasz ee z sieci?

eeeee że w zimie ? np. dzisiaj produkcja to całe .... 0,27kWh 

 

1 godzinę temu, d7d napisał:

Poprzednie wyłączenie było ponad rok temu. 

Tiaaaa , już niedługo , wyłączenie Bełchatowa doprowadzi do dużych turbulencji bo dzisiaj nie ma pomysłu na zastąpienie tych bloków. Hiszpanie się dotkliwie przekonali w tym roku jak wygląda blackout (w ostatnim tygodniu Francuzi w Paryżu).

przez 7 lat miałem może raz w roku w tym i ubiegłym roku liczba wyłączeń dynamicznie rośnie (w tym miałem ich ze 4 powyżej 1h). 

Nie wspominając już o zdarzeniu klasy Carringtona, ale przecież to się na pewno nie wydarzy .... 

1 godzinę temu, d7d napisał:

Ciekawe jak jest praktyczna sprawność magazynu energii w układzie ładowanie w nocnej taryfie i rozładowanie w dziennej. Przetwarzanie AC na DC, straty magazynowania i przetwarzanie DC na AC też coś kosztują.  Magazyn wirtualny ma sprawność 80% (lub 70%).

   Zwykle fizyczne mają 85-95% , nowoczesne magazyny mają bliżej 90% sprawności i są dość bezpieczne (LFP) bo to była moja największa obawa.

Ja nie rezygnuje z obecnej umowy ale widzę że już kombinują w rozliczeniach (PGE) i wprowadzili inne okresy rozliczania więc to kwestia czasu kiedy coś wymyślą.   

 

1 godzinę temu, d7d napisał:

Jednak myślę o małym (5-10 kWh) fizycznym magazynie energii który by podtrzymywał pracę PV w okresie wyłączenia napięcia w sieci (tak na wypadek W).

 

I to dokładnie jest mój główny motywator, aczkolwiek przy okazji wykorzystuje różnice strefowe w cenie G12W ( link z obliczeniem jest powyżej).

Na razie to mój pierwszy tydzień więc nie mam jeszcze opinii, na razie podłączyłem go do Home Asistant aby móc automatyzować ustawienia bo ustawienia falownika nie dają mi pełnych możliwości.

Magazyny w ostatnim czasie sporo staniały 

Pobierasz w taniej taryfie bo nie masz zapasu w wirtualnym magazynie? 

Masz PV z falownikiem i magazynem tej samej firmy czy dołożyłeś niezależny retrofit z tanimi bateriami?

Link do obliczeń to link do filmu na YT? Film to Twoje dzieło?

32 minuty temu, d7d napisał:

Pobierasz w taniej taryfie bo nie masz zapasu w wirtualnym magazynie? 

Mam za małą instalacje (9,4kWp) zwykle dopłacam , wszystko mam na prąd (nie mam gazu) 

 

32 minuty temu, d7d napisał:

Masz PV z falownikiem i magazynem tej samej firmy czy dołożyłeś niezależny retrofit z tanimi bateriami?

 Miałem dwa podejścia , jedno na falowniku Felicity 10kW i okazało się że bez dużych przeróbek instalacji (wydzielenie obwodu dla urządzeń zapasowych) nie jest w stanie zapewnić mi niezależnego zasilania na wyjściu LOAD ( momentami mam wyższe zużycie głownie przez podgrzewacze wody które potrafią się zsynchronizować).
Więc poszedłem w Deye 20kW i dzisiaj pracuje jako UPS zasilając cały dom, stary jest podpięty pod GRID (jak był wcześniej) ale przy produkcji pobieram z niego produkcje do magazynu (AC Couple) , ale docelowo będzie podpięty pod wejście GEN i wspomagać będzie nawet przy zaniku GRID ( frequency shifting)

32 minuty temu, d7d napisał:

Link do obliczeń to link do filmu na YT? Film to Twoje dzieło?

 Nie

 

EDYTA : 

Zapomniałem dodać że falownik mam ustawiony z priorytetem na zużycie domu (Load first) aby unikać magazynowania i zużywać na bieżąco, jedynie nadwyżka idzie do magazynu , a jeśli wystarczy wówczas do sieci) 

Edytowane przez gogush
  • Thanks 1
11 godzin temu, gogush napisał:

Więc poszedłem w Deye 20kW i dzisiaj pracuje jako UPS zasilając cały dom

Jakiej pojemności masz magazyn? Ile kosztował ten Deye + magazyn?

3 godziny temu, chcialbympompe napisał:

Jakiej pojemności masz magazyn? Ile kosztował ten Deye + magazyn?

2 x 15kWh wysokonapięciowy Felicity ESS (2 x BMS) z falownikiem wysokonapięciowym 3 fazowym Felicity 10kW i licznikiem kosztował mnie 13k za zestaw ale będę sprzedawał falownik (za jakieś ~3k zł nówka sztuka , zapraszam :) ) bo nie dawał rady udźwignąć mojego szczytowego poboru (>10kW).

Czyli magazyn 15kWh (z BMS) za jakieś ~10k

Niestety wysokonapięciowy Deye 20kW to już znacznie więcej niż Felicity - kosztował 8,5k (niskonapięciowy Deye 20kW to już wydatek 11k)

Wybór wysokonapięciowego magazyny był świadomy, mam bardzo niskie prądy więc i kable cieńsze.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...