20 cm styropianu na ścianach i 30 cm wełny u góry - to bardzo dobre izolacje.

No i tylko 106 m2 , chociaż tu pytanie czy to całkowite metry po podłogach, czy metraż z podatku?

Bo tu będzie różnica.

 

U siebie mam 160m2 po podłogach i 10 cm styropianu na ścianach, fakt, że z rekuperacją i OZC mam 7,0-7,2 kW.

 

Więc tak, jest możliwe, że u ciebie przy lepszych izolacjach i 106m2 wyszło OZC 4-5 kW.

 

a wydajność Daikina wygląda tak:

[ATTACH=CONFIG]468750[/ATTACH]

 

106m2 po podłogach, do tego wszędzie podłogówka. Budynek jest w trakcie budowy, więc spełnia nowe standardy typu okna trzyszybowe itd. Niby OZC wyszło niecałe 5kW to dla takiego taki Daikin 4kW styknie?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/119/#findComment-8102833
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 2,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Czy to możliwe, że przy domu około 106 m2, braku rekuperacji i takim dość standardowym ociepleniu jak na dzisiejsze czasy tj. ściany 20cm, sufit podwieszany z wełną 30cm wyszła pompa Daikina o mocy tylko 4 kW - ERGA04EV? Lepiej brać mniejszą moc czy większa? Jakie jest wasze zdanie?

 

"wyszła" audytorowi co podpisuje się pod wyliczeniami, sprzedawcy, czy wróżbicie?

Jaką masz strefę klimatyczną?

Jakiej temperatury zasilania potrzebuje Twój system grzewczy przy obliczeniowej temperaturze zasilania dla danej strefy klimatycznej?

Jaką moc ta pompa osiąga przy takiej temperaturze zewnętrznej i zasilania?

Chcesz grzać 24/7 czy 10/24 czy jeszcze inaczej?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/119/#findComment-8102855
Udostępnij na innych stronach

106m2 po podłogach, do tego wszędzie podłogówka.

Budynek jest w trakcie budowy, więc spełnia nowe standardy typu okna trzyszybowe itd.

Niby OZC wyszło niecałe 5 kW to dla takiego taki Daikin 4 kW styknie?

Pokaż ten OZC,

Ile osób?

- korzystniej mieć mocniejszą pompę

- bo wówczas czas grzania CWU - jest znacznie krótszy

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/119/#findComment-8102880
Udostępnij na innych stronach

106m2 po podłogach, do tego wszędzie podłogówka. Budynek jest w trakcie budowy, więc spełnia nowe standardy typu okna trzyszybowe itd. Niby OZC wyszło niecałe 5kW to dla takiego taki Daikin 4kW styknie?

 

Pytanie jeszcze jaka strefa klimtyczna?

Zakładając OZC = 5,0 kW.

I patrząc na wykres Daikin 4 kW złapie temp. biwalentną w okolicy -16,5°C i to przy grzejnikach do +45*C.

Przy 100% podłogówce temp. biwalentna przesunie się bliżej -18 / -19*C. Dopiero poniżej tej temp. zacznie pomagać sobie grzałką.

Daikiny są wydajniejsze w porównaniu do Kaisai czy Galmeta.

Więc styknie. Ale pod warunkiem grzania stałego 24/7.

 

...

- korzystniej mieć mocniejszą pompę

- bo wówczas czas grzania CWU - jest znacznie krótszy

 

Co do grzania CWU też już się nad tym zastanawiałem, czy przy CWU w okolicy 200L nie lepiej patrzeć za PC powyżej 5 kW mocy grzewczej.

Ale przy dobrych izolacjach termicznych i 100% podłogówce, myślę że nie powinno być problemu nawet gdy Daikn 4 kW przez 1,5 godziny będzie grzał boiler - to zanim ostygnie beton w podłodze, to przez te 1,5 godz. raczej nie odczuje się spadku temp. w pokojach.

Przy grzejnikach, to tak, mogłoby być odczuwalne schłodzenie powietrza w pokoju.

 

Mój Daikin 6 kW zagrzewa bojler 200L w 50 minut ±15 minut. I to przy wymuszonym grzaniu 1x na dobę, to często ma do podniesienia temp. wody o +15*C.

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/119/#findComment-8103220
Udostępnij na innych stronach

Więc styknie.

- Ale pod warunkiem grzania stałego 24/7.

Przy grzaniu stałym 24/7 ;

- duża ilość godzin pracy pompy w sezonie grzewczym,

- a tym samym wysoki koszt energii elektrycznej;

...... - lub konieczność posiadania instalacji PV - pokrywającej zapotrzebowanie na energię,

.......- lub przepłacanie za zużycie,

- mniejsze zdolności do grzania w taryfie II,

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/119/#findComment-8103241
Udostępnij na innych stronach

  • 11 months później...

Witam.

Czy ktoś spotkał się już z sytuacją, że kalkulator Daikina przestał mu liczyć pobór prądu?

Od lutego mam pusty wykres. Pokazuje produkcję ciepła, ale nie pokazuje poboru prądu.

Zastanawiam się, czy przypadkowo coś przestawiłem w ustawieniach PC ?!?

Licznik impulsów elektrycznych z licznika zewnętrznego jest wyłączony - więc to nie to. Błędów też nie widzę.

Przejrzałem menu i nie dostrzegam innych ustawień, które mogły wyłączyć kalkulator wewnętrzny. Ale może jednak coś przeoczyłem i ktoś może mnie naprowadzić na właściwy tor poszukiwań.

Podlicznik co prawda mam, ale niezależny, nie jest połączony z Daikinem. Pompa działa, pobór prądu nie odbiega od normy. Tylko na wykresie Daikina brakuje danych.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/119/#findComment-9154586
Udostępnij na innych stronach

  • 3 months później...

Witam i pozdrawiam szacowne grono z PC Daikina.

Też właśnie dołączyłem z takim sprzętem tj. Daikin ERRA12EAW1 / ELBH12EF9W i będę ogrzewał dom o powierzchni ogrzewanej ok. 240 m2 . Instalacja 2 strefowa ze 100 litrowym buforem i CWU 250 litrów. Łazienki, kuchnia i garderoba podłogówki, a reszta grzejniki alu. Dom z porothermów 38cm + styropian 10cm, poddasze i skosy 25 cm wełny.  W praktyce zobaczymy jak to wyjdzie. :) 

No po przywitaniu pierwsze pytanie, która to temperatura powrotu ?

 

 

IMG20250711190435.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/119/#findComment-9161646
Udostępnij na innych stronach

Zmienili nazewnictwo, w porównaniu do modelu sprzed 5-ciu lat.

Najprawomocniej jest to trzeci wiersz z temp. 30°C. "Temp. wody na wlocie płyt.." - powrót wody z CO i wlot na wymiennik płytowy. Grzałka BUH jest za wymiennikiem, patrząc na kierunek przepływu wody.

Prościej byłoby to wydedukować, gdybyś zdjęcie złapał w trakcie normalnego grzania, gdy występują różnice temperatur na poszczególnych czujnikach. Na tym zdjęciu pompa pyka sobie na minimalnych obrotach, a instalacja nie nadąża z odbiorem temperatury.

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/119/#findComment-9161771
Udostępnij na innych stronach

Dzięki - też na razie stawiam na to, że temperatura powrotu to właśnie ta " Temperatura wody na wlocie płytowego wymiennika ...." Jak zacznie się grzać to się wyjaśni. 

 

Wgrałem sobie apkę "ONECTA"  - działa ale jakie to ubogie - nawet nie wiadomo czy pompa pracuje w danym momencie czy nie. Wygląda jakby ktoś tą apkę zaczął dopiero tworzyć ale się poddał i ją zostawił.  

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/119/#findComment-9161799
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months później...

Wczoraj było trochę zimno - to włączyłem grzanie pompą.  Temperatura zasilania podłogówek na 28 st C, a  grzejników na 35 st C.  Temperatura na powrocie to 32 st C  czyli  delta wynosi tylko 3 st C  - czy to nie jest za mało ???

Owszem w domu było ciepło i komfortowo ale taka mała delta to dziwne.  Czy deltę idzie jakoś zmienić (zwiększyć) programowo czy w inny sposób. ?

 

Druga sprawa to pompa CO Wilo pracuje z tego co mi wiadomo w trybie adaptacyjnym i dość szybko chodzi bo słychać szum na grzejnikach ( grzejniki i podłogówki odkręcone wszystkie na ful ) - ( Pompa pokazuje przepływ ok 15 l/min ).

 

Czy na pompie idzie zmienić jakoś ręcznie prędkość ? wtedy szum byłby mniejszy i chyba delta większa :)

willo.jpg

woda.jpg

Edytowane przez czp01
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/119/#findComment-9165123
Udostępnij na innych stronach

No dało radę. W ustawieniach instalatora pompy zmieniłem wydajność (moc) pompki CO z grzejników czyli z II strefy z ustawionych 95 % na  50 %.  Włączyłem dzisiaj centralne i jak ręką odjął - cisza i nic nie szumi.

Deltą też się już nie przejmuje bo algorytm pompy podobno  sam pilnuje odpowiedniej wartości. 

No podziękowania w tym zakresie dla mojego instalatora z Daikina - tylko cenne wskazówki :) 

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/119/#findComment-9165446
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...