  1. Rozstaw spoin na ścianie szczytowej wskazuje raczej na beton komórkowy. Rodzaj materiału na ściany ma w tym wypadku mniejsze znaczenie. Choć obraz termiczny wskazuje na to, że styropian został przyklejony "na placki" bez ramek. Dodatkowym błędem jest klejenie płyt GK od wewnątrz na ściankach kolankowych "na placki" w efekcie nieszczelność eskaluje, zimne powietrze porusza się w wolnej przestrzeni między płytami i ścianką kolankową i wylatuje gniazdkami i przy listwach. Kilka błędów nałożonych na siebie i mamy "dom dla wroga".
  2. Najczęściej spotykany błąd w budynkach jednorodzinnych to styk izolacji elewacji i ocieplenia dachu. Z czego to wynika? Przypuszczam, że jedna ekipa robi jedną izolację, druga ekipa robi drugą izolację i nie ma odpowiedzialnego za odpowiednie połączenie tych dwóch etapów. W efekcie powstaje "dziura" w izolacji i często nieszczelność powietrzna. Poprawienie tego błędu po zamieszkaniu jest bardzo trudne i kosztowne. Pozdrawiam GREGOR
  3. xmsg

    Podlogówka zimne powroty

    Pompa ma wydajność 3m3/h przy zerowym oporze. Przypływy wskazują, że opór jest na poziomie podnoszenia na 6m, a pompa może podnosić max. na 6,2m. Zawór 3D ma kvs 2,5 przy maksymalnym otwarciu. Przy mieszaniu ma niej i stawia dodatkowy zbędny opór. Pozdrawiam GREGOR
  4. xmsg

    Podlogówka zimne powroty

    Jaka jest temperatura zasilania wychodząca z kotła na paliwo stałe? Pozostały tylko 2 elementy. Zawór termostatyczny 3D (opór) i pompa (wydajność). Podłogówki już nie zmienisz. Jak dla mnie to masz zawór 3D ze zbyt małym przepływem. Ten typ ma chyba kvs na poziomie do 2,5. Powinieneś mieć zainstalowany zawór o zwiększonym przepływie, który ma kvs na poziomie 4-5 czyli dwa razy więcej. Pozdrawiam GREGOR
  5. xmsg

    Podlogówka zimne powroty

    Masz zawór termostatyczny i termostat - możesz mi powiedzieć w jakim celu ten termostat? Czy to jest zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą zasilania? Wracając do rozdzielaczy. Obieg podłogówki to oddzielny obieg hydrauliczny. Średnica zasilającego go rurek nie ma wpływu na przepływy w pętlach (na temperaturę może mieć). Pierwsze co musisz zrobić to stłumić powrót, aby "oddzielić" obieg podłogówki od całej instalacji. Przykręć trochę czarny zawór na powrocie. Te białe grzybki na dolnej belce odkręć na full. Pompa a full i sprawdź jakie przepływy jesteś w stanie osiągnąć. Jeśli nadal przepływy będą za małe, musisz zdjąć górne czerwone zabezpieczenia i poodkręcać trochę rotametry. Powinno zadziałać. Pozdrawiam GREGOR
  6. Działać będzie nawet na na 1x55. Jak ktoś się pod tym podpisze, to nie ma problemu. 110 podobno wymyślili po to, że nie zamarza cała w naszym klimacie. Czyli średnicę 110 musisz mieć w całej zimnej strefie (nad termoizolacją) lub dodatkowo izolować odpowietrzenie do samego wyjścia na dach. Pozdrawiam GREGOR
  7. Aby suma przekrojów się zgadzała, to musisz dać 4 rury fi55, aby zgadzały się z przekrojem fi110. Zrób grubszą ścianę, albo zabuduj odpowietrzenie gdzieś w rogu pomieszczenia. Pozdrawiam GREGOR
  8. hPa by były jakby w domu była próżnia. Mi chodzi o przytrzymanie słupa ciepłego powietrza od konwekcji lub wiatru i to są Pa. Pozdrawiam GREGOR
  9. W domu szkieletowym paroizolacje pełni dwie ważne funkcje: - opóźniacza pary - bariery ciśnienia Warstwa paroizolacji ma być ułożona na obudowie budynku aby powstał "balonik". Jeśli "balonik" nie będzie szczelny, opóźniacz pary nie będzie działał w miejscach nieszczelności (zawilgocenie wełny), a dodatkowo nie będzie bariery ciśnienia (izolacja nie działa w okolicach nieszczelności). W sezonie grzewczym na zewnątrz jest zimno, a wewnątrz ciepło. Słup ciepłego powietrza napiera na górne partie obudowy budynku wytwarzając nadciśnienie, co z kolei powoduje, że na dole wytwarza się podciśnienie. Mamy konwekcję naturalną. Jeśli dodatkowo wieje na zewnątrz silny wiatr dochodzi konwekcja wymuszona zmieniając rozkład ciśnień. W warunkach rzeczywistych nie ma w 100% szczelnych baloników Poziom szczelności balonika określa współczynnik n50. Pozdrawiam GREGOR
  10. Chyba powinieneś podejść do tematu odwrotnie. Wybierz sobie centralę, ze względu na parametry, a nie na filtry. Możesz sobie dodać dwa zewnętrzne filtry skrzynkowe z wkładami umożliwiającymi wstawianie włókniny filtracyjnej z metra. (wkłady z centrali wtedy wywalasz) Pozdrawiam GREGOR
  11. Nie wiem jak okna Fakro, ale w moich oknach Veluxa, w dolnej części osadzenia pakietu są kanały odprowadzające wodę (skropliny z szyby) - są w tym miejscu nieszczelne. Pozdrawiam GREGOR
  12. Najprościej, to wywalić pompę i bypass (pozaślepiać), zamienić belki góra dół, zostawić zabezpieczenie z czujnikiem na zasilaniu na 50C i powinno działać o "niebo" lepiej. Pogadaj najlepiej z jakimś kumatym hydraulikiem, bo nie wiem czy sam dasz radę. Pozdrawiam GREGOR
  13. Napisałem kilka postów wyżej, że ten rodzaj mieszacza nie nadaje się do kotła niskotemperaturowego. Producent podaje, ze aby działał, to musi mieć na zasilaniu ok. 75C, aby po zmieszaniu wyszło 55C. Dlaczego? Ten typ mieszacza nie potrafi pobrać 100% z zasilenia i 0% z powrotu, czyli nie mieszać. Pełne otwarcie zaworu termostatycznego daje mieszanie w proporcji 50%-50%, a z reguły jeszcze mniej z zasilenia, bo przymknięty jest zawór regulacyjny na powrocie. Czyli w Twoim przypadku mieszamy wodę o temperaturach 50C i jakieś 25C z powrotu, co w wyniku daje te ok. 30C. Masz fajny kociołek, a mieszacz do "węglowca". Zerknij na układy polecane przez producenta, tam są mieszacze z zaworami 3D sterowanymi z automatyki kotła. https://www.vaillant.pl/downloads/materia-y-szkoleniowe/podrcznik-schematw-koty-ecotec-fin-662145.pdf Pozdrawiam GREGOR
  14. Czyli w zasadzie u Ciebie ten zawór termostatyczny nie pełni żadnej konkretnej funkcji regulacyjnej. Ogranicza jedynie "awaryjnie" zbyt duze temperatury w obiegi podłogówki. Jaką masz instalację? Mieszaną? Jaki masz kociołek? Jaki masz problem? Pozdrawiam GREGOR
  15. Schemat mieszacza się nie zmienia. Zmieniony ma być tylko zawór 3D termostatyczny na zawór 3D z siłownikiem sterownym z kotła. Zawór 3D termostatyczny działa tak: - ustawiamy na nim temperaturę stabilizacji temperatury, np. 38C, - jak kocioł daje na zasilenie T<38C, np 30C, to w podłogówce też będzie taka temperatura, czyli 30C - jak kocioł daje na zasileniu T>=38C, np. 42C, to zawór zmniejsza ją do zadanych 38C. - brak sprzężenia zwrotnego i reakcji na zapotrzebowanie cieplne Zawór 3D sterowany automatyką kotła: - za zaworem 3D na listwie zasilającej znajduje się dodatkowy czujnik temperatury podpięty do kotła (sprzężenie zwrotne systemu automatyki), - automatyka wylicza sobie temperaturę mieszacza z krzywej grzewczej, pogodówki, czujnika pokojowego i zadanej temperatury pomieszczenia - za pomocą mocy grzewczej i dynamicznej zmiany nastaw zaworu 3D ustawia zadana temperaturę mieszacza, - w przypadku większego zapotrzebowania na ciepło, temperatura mieszacza jest zwiększana, aby jak najszybciej uzyskać komfort cieplny. Oczywiście musimy mieć kocioł, który potrafi sterować obiegiem mieszaczowym. Pozdrawiam GREGOR
  16. Mieszacz, to zawór i pompa, cały ten układ jest oddzielnym układem hydraulicznym. Napisałem tylko o zamianie zaworów, a pompa zostaje. Pozdrawiam GREGOR
  17. Po symptomach (ustanie przepływów po odkręcenie 3D term ma maxa) wnioskuję, że zawór regulacyjny powrotu jest za bardzo skręcony. Pogadaj z hydraulikiem aby go trochę bardziej odkręcił (albo możesz sam). Brakuje Ci zabezpieczenie przed pojawieniem się zbyt wysokiej temperatury w obiegu mieszacza (np. uszkodzenie zaworu termostatycznego). Jeśli masz samą podłogówkę, to można zrezygnować z tego mieszacza (zawór 3D i pompa), ale trzeba pomyśleć o dodaniu zabezpieczenia termicznego przed pojawieniem się zbyt dużej temperatury w obiegu. Co do taktowania, to niestety będzie. Twój kocioł moduluje od 5kW. Jak chcesz aby przestał taktować, podepnij jeszcze kilku lokatorów Pozdrawiam GREGOR
  18. Mieszacz z zaworem 3D termostatycznym niestety się nie sprawdza. Brak możliwości sterowania z kotła. Brak reakcji na zapotrzebowanie na ciepło. Przetestowałem u siebie i nie byłem zadowolony. Zamiast termostatycznego trzeba dać zwykły 3D z siłownikiem sterowanym z kotła. Pozdrawiam GREGOR
  19. Jedyny słuszny mieszacz do kotła kondensacyjnego (niskotemperaturowego) to taki z zaworem 3D, sterowanym bezpośrednio z kotła, na podstawie czujników: pogodowego, pokojowego i czujnika temperatury umieszczonego na listwie zasilającej mieszacza: Pozdrawiam GREGOR
  20. KAN-therm ma całkowitą rację, że termometry są zamienione, gdyż belka zasilającą jest dolna belka. Wynika to z zasady działania tego konkretnego mieszacza: Aby ten mieszacz działał poprawnie potrzebna jest wysoka temperatura czynnika na zasileniu. Dlatego pytałem o rodzaj kotła, a "KAN-therm" pytał o temperatury na zasilenia. Ten mieszacz nie sprawdzi się przy zastosowaniu kondensata. To jest klucz do rozwiązania problemu. Pozdrawiam GREGOR
  21. W wolnej chwili narysuj swoją instalację. Zaznacz gdzie są grzejniki, a gdzie podłogówka. Jaki konkretnie masz kocioł gazowy? Czy masz jakieś sterowniki pokojowe? Czy jest pogodówka? Pozdrawiam GREGOR
  22. Jeśli chcemy poprawiać jakieś błędy, to badanie robi się na dosyć wczesnym etapie budowy (trochę to zależy od konstrukcji budynku). Centrala wentylacyjna może jeszcze nie być zainstalowana. Mi by było trochę szkoda zasyfiać kanały i centralę pyłem, który jest w czasie budowy. Czy można samemu - jak najbardziej tak. Aby wyznaczyć n50, trzeba złapać min. 3 punkty z wartościami ciśnienie-przepływ, najlepiej w nadciśnieniu i podciśnieniu. Reszta to matematyka. Oczywiście należy też zapisać i uwzględnić temperatury IN/OUT oraz ciśnienie atmosferyczne, bo ich używamy do korekcji gęstości powietrza (zmniejszamy błąd). Wszelkie wzory znajdziemy w normie ISO9972 Dopóki przepisy się nie zmienią, to nadal najczęściej inwestor musi pilnować, aby było szczelnie i pozytywnie termicznie. Choć widziałem ekipy, które mają swoje wynalazki (drzwi z małym wentylatorem) i weryfikują swoja pracę dymem z papierosów (każde pomieszczenie oddzielnie). Przy takim badaniu nie jest ważny wskaźnik n50, tylko sama świadomość problemu. Pozdrawiam GREGOR
  23. Dla podciśnienia korelacja i błąd jest OK, tylko tyle można stwierdzić, bo tyle widać. Jakie wartości wpisano w innych miejscach, to tylko Ty wiesz. Końcowa wartość n50 jest liczona jako średnia z nadciśnienia i podciśnienia. Jedna wartość jest zaniżona, więc i wynik końcowy jest zaniżony. Pozdrawiam GREGOR
  24. Cena czyni cuda? Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę, ale test nadciśnienia masz źle wykonany (widać to na obrazku z powyższego wątku): - korelacja 31% (powinno być powyżej 98%) - błąd pomiaru n50 na poziomie 88%, masz przedział ufności n50 od 0,04 do 0,55 !!! Nie wiem czy zdajecie sobie sprawę, ale przy pomiarze n50 można popełnić masę błędów i klient najczęściej nie zdaje sobie z tego sprawy: - podstawowy błąd, to kubatura pobierana z projektu, a powinna być kubatura do "bariery ciśnienia" z rzeczywistych pomiarów, - źle zamontowana rama z wentylatorem, nieprawidłowo uszczelniona obudowa budynku, - różne zakresy pomiarowe na wentylatorze i w oprogramowaniu, - złe warunki atmosferyczne, - rozkalibrowany sprzęt Parametry lub pomiary/obliczenia można tak zmienić (celowo lub przypadkiem), że dziurawy budynek wyjdzie super szczelny i na odwrót. Ważne jest, aby robić zdjęcia wentylatora w czasie pomiaru, można w ten sposób uniknąć najgrubszego błędu, czyli innego zakresu wentylatora w rzeczywistości i w oprogramowaniu. Jeśli macie wątpliwości co do poprawności pomiarów/raportów, chętnie pomogę w ich ocenie. Pozdrawiam GREGOR
  25. To źle myślisz! To rozwiązanie nie nadaje się do kotła niskotemperaturowego z uwagi na zastosowane rozwiązanie mieszania. Dodatkowo (albo przede wszystkim) nie ma możliwości automatycznego sterowania z kotła. Pozdrawiam GREGOR
×
×