  1. Rok 2022 rozpoczynamy aktualizacją sprzętu do termowizji. Teraz będziemy pracować na nowej kamerze FLIR E96 o rozdzielczości 640×480. Dodatkowo po zastosowaniu funkcji Ultramax® lub złączeniu termogramów w panoramę, wchodzimy w rozdzielczości megapikselowe. Opis kamery na stronie producenta.
  2. Jeśli masz optymalizator na zacienianym panelu, to nie musisz już nic włączać w falowniku.
  3. Brak GWC to trochę niekonsekwentne działanie. Masz PC, a dogrzewasz wentylację czystym prądem. Jak masz jeszcze możliwość, to zrób sobie GWC. Duże zużycie prądu jest wynikiem dogrzewania czerpanego powietrza do temperatury powyżej 0C, aby zabezpieczyć centralę przed zamarznięciem. Zamiast prądu na wejściu możesz użyć czynnika z obiegu CO (ze 3 razy tańszy). Przypuszczam, że będzie trzeba zrobić oddzielny obieg z glikolem, aby zabezpieczyć się przed zamarznięciem instalacji w przypadku awarii. Możesz zmniejszyć zużycie, zmniejszając wydajność centrali. Najlepiej jakoś inteligentnie. Jak nikogo nie ma, albo wszyscy śpią, to nie ma co przesadzać z wentylacją. Wydajność zwiększać jak mamy duży ruch w budynku. Pozdrawiam GREGOR
  4. Takie pytanie pomocnicze. Masz jakieś GWC? Podane zużycia prądu wskazują na podgrzewanie powietrza przed centralą o dokładnie 5C. Pozdrawia
  5. Podpowiem z mojego doświadczenia, testowałem trzy typy sterowania. "3" jest najlepszy: 1) Zwykły niezależny termostat ON-OFF się nie sprawdza. Zbyt duże wahania temperatury. Brak wymuszenia grzania w kotle. 2) Termostat niezależny z PID trochę lepiej się sprawuje, potrafi sterować PWM zaworem, nadal brak współpracy z kotłem. Brak współpracy z kotłem oznacza brak możliwości wymuszenia grzania. 3) najlepiej sprawuje się termostat współpracujący z kotłem. Kocioł ma możliwość sterowania wszystkimi strefami poprzez zawory i dostarczanie jak najszybciej ciepła. Wewnętrzna automatyka z regulacją PID ma zaszyty priorytet komfortu. Gdy w jakiejś strefie zmienimy temperaturę, kocioł jest w stanie zamknąć wszystkie poza ta jedna strefą i pompować ciepło z pełną mocą. W stanie ustalonym zawory sterowane są płynnie PWM lub trójdrożne. Jako strefę można traktować całą kondygnację. Czyli chcąc mieć wpływ na temperaturę kondygnacji należy zastosować termostat typy "3" na każdej z nich. Pozdrawiam
  6. Przeleć to na początku benzyną ekstrakcyjną i zgarniaj ręcznikami papierowymi. Daj znać co zostało. Beton wygląda na impregnowany. Jest szansa, że większość zejdzie. Pozdrawiam.
  7. A co jest na podłodze w garażu? Szlifowany beton czy jakaś farba? Pozdrawiam
  8. Jaki kompromis? Co to za mierzenie na "mniej więcej"? Bierzesz mapkę swojego terenu z odpowiedniego urzędu, geodetę aby zweryfikował gdzie powinna być granica, bo sprawę trzeba uregulować raz i dobrze. Jak instalacja gazowa biegnie niezgodnie z projektem, to zgłaszasz temat do "gazowni" z informacją, ze będziesz ją wycinać. Niech zakręcają dopływ gazu/ Sąsiad w tym momencie mięknie, bo musi instalację poprowadzić na własny koszt zgodnie z projektem. W tym czasie stawiasz płot w odpowiednim miejscu i po problemie. Kwasu trochę będzie, ale tak to bywa jak ktoś kiedyś nie dopilnował aby geodeta wyznaczył kilka punktów jak powstawał płot. Pozdrawiam GREGOR
  9. Pan serwisant nie umie czytać ze zrozumieniem? W moim przypadku problem polegał na zaniżaniu prądu jonizacji przez "starzejący" się układ zasilania. Regularne serwisowanie kompletnie nie ma na to wpływu, bo czynności serwisowe nie obejmują tego układu. Naprawa przez wymianę całego automatu palnikowego nie rozwiązują problemu, bo problem pojawi się ponownie za kilka lat. Pozdrawiam GREGOR
  10. Przetestuj zmywacz do silikonu.
  11. Opiszę swój problem po 9 latach użytkowania kotła De Diertich MC25LP. Już w 8 roku użytkowania po zatankowaniu nowego propanu do zbiornika pojawił się problem z odpalaniem (usterka zapłonu). Faktem jest, że zmniejszyłem wcześniej moc startową kotła i po jej zwiększeniu wszystko wróciło do normy. To powinno mi już dać do myślenia, ale nie dało przez kolejny rok. W tym roku po kilku zimnych dniach na początku września, kocioł chciał się odpalić, podgrzać dom i CWU (w lato ciepłą wodę mam z solarów). W efekcie otrzymałem info o usterce zapłonu i uszkodzeniu automatu zapłonowego. Miałem na stanie nową elektrodę zapłonową. Wymieniłem ją, ale niestety nic to nie zmieniło. Błąd zapłonu cały czas występował. Mój kocioł ma wziernik i było widać, że zapłon był, ale po kilku sekundach automatyka wyłączała dopływ gazu i rozruch był ponawiany od nowa. W menu jest możliwość odczytania prądu jonizacji. Odczyt po zapłonie wskazuje 0 (zero) uA (mikroamperów). I teraz pytanie dlaczego? Co mogło ulec uszkodzeniu? Oczywiście tylko i wyłącznie chińskie elementy wykonane z ryżu !!! Albo celowe działanie producenta !? W moim przypadku w kotle jest oddzielny automat palnikowy Honeywell. To on zajmuje się automatyką zapłonu, automatyką palnika i wykrywaniem płomienia. Po przeczytaniu kilku patentów Honeywella w necie, założyłem, że awarii uległ blok wykrywania płomienia złożony z układu zasilania, gdzie 230V z sieci jest zapodawane na elektrodę jonizacyjną przez kondensator i potem jest prostowniki odczyt przez przetwornik ADC prądu jonizacji . Pierwszy na warsztat poszedł kondensator (u mnie 220nF/375V), bardzo blisko przewodu żółto-zielonego od elektrody jonizacyjnej. Pomiar wskazał 60nf, czyli prawie 4x mniej niż wartość nominalna (kondensator typu X2, już miałem przypadki padania takich kondziołków). Szybka wymiana i po problemie. Kocioł wykrywa płomień, nie ma błędów. Temat automatów palnikowych dotyczy wielu producentów, gdzie używany jest moduł Honeywell (Viessmann, Buderus, Vaillant, De Dietrich). Inni radzą sobie bez modułów i mają moduł wykrywania płomienia na płycie głównej kotła, ale zasada jest ta sama i kondensator musi być. Kondensator z ryżu wcześniej czy później się ujawni. Naprawa przez wymianę jest tania - kilkanaście zł. Wymiana automatu palnikowego lub całej płyty głównej kotła to 500-1500zł Pozdrawiam GREGOR
  12. Stabilna musi być temperatura wewnątrz badanego obiektu. Stabilna musi być także różnica temperatur Tin-Tout i powinna wynosić 10-20K. Ogrzewanie wyłącza się przede wszystkim w przypadku obecności grzejników pod oknami. Chodzi o to aby konwekcja od grzejników nie zakłócała obrazu badanych pakietów szybowych. Daje to możliwość oszacowania izolacyjności pakietów i weryfikacji występowania ew. wad produkcyjnych (zbyt mała ilość gazu) lub uszkodzeń (brak gazu). Pozdrawiam GREGOR
  13. xmsg

    Ogrzewanie podłogowe gazowe

    Jakiś kosmita to montował. Zmniejsz temperaturę obiegu grzewczego na kotle na 40-45C. Odkręć na maxa zawór, zdejmij kapilarę z zasilania czy powrotu. Przepływy na rotametrach powinny być w miarę równe 1-2 litry/min. Jak nie są to odkręć białe kopułki na dolnej belce. Jak to nie pomoże, to kręć górnymi rotametrami po zdjęciu czarnych zaślepek. Nie można tłumić przepływu, bo nie ma oddawania ciepła. Pozdrawiam GREGOR
  14. Bypass służy do wymuszenia obiegu pompy w czasie gdy wszystkie pętle podłogówki są wyłączone przez siłowniki elektryczne. "korek" poniżej pompy to zawór trójdrożny, termostatyczny - służy do ustawienia temperatury na zasilaniu podłogówki. Miesza wodę z kotła z wodą zimniejszą powracającą z podłogówki, aby uzyskać temperaturę pośrednią, odpowiednią dla zasilania podłogowego. Masz 55C na zasilaniu podłogówki? To sporo, ja bym to zmniejszył troszkę, np. do 45C. Oczywiście wszystko zależy gdzie to jest zainstalowane - zapotrzebowanie na energię. Pozdrawiam GREGOR
  15. Takie gwintowane maja grubość ścianki 2,6mm. Ta Twoja ma ściankę o grubości 2,4mm. Niby różnica 0,2mm. Gwintowanie powinno się udać. Pozdrawiam GREGOR
  16. xmsg

    Ogrzewanie piwnicy

    A czy ta piwnica nie zamieni się w "basen" na wiosnę? Jak wygląda izolacja termiczna piwnicy pod poziomem gruntu? Pozdrawiam GREGOR
  17. Rozstaw spoin na ścianie szczytowej wskazuje raczej na beton komórkowy. Rodzaj materiału na ściany ma w tym wypadku mniejsze znaczenie. Choć obraz termiczny wskazuje na to, że styropian został przyklejony "na placki" bez ramek. Dodatkowym błędem jest klejenie płyt GK od wewnątrz na ściankach kolankowych "na placki" w efekcie nieszczelność eskaluje, zimne powietrze porusza się w wolnej przestrzeni między płytami i ścianką kolankową i wylatuje gniazdkami i przy listwach. Kilka błędów nałożonych na siebie i mamy "dom dla wroga".
  18. Najczęściej spotykany błąd w budynkach jednorodzinnych to styk izolacji elewacji i ocieplenia dachu. Z czego to wynika? Przypuszczam, że jedna ekipa robi jedną izolację, druga ekipa robi drugą izolację i nie ma odpowiedzialnego za odpowiednie połączenie tych dwóch etapów. W efekcie powstaje "dziura" w izolacji i często nieszczelność powietrzna. Poprawienie tego błędu po zamieszkaniu jest bardzo trudne i kosztowne. Pozdrawiam GREGOR
  19. xmsg

    Podlogówka zimne powroty

    Pompa ma wydajność 3m3/h przy zerowym oporze. Przypływy wskazują, że opór jest na poziomie podnoszenia na 6m, a pompa może podnosić max. na 6,2m. Zawór 3D ma kvs 2,5 przy maksymalnym otwarciu. Przy mieszaniu ma niej i stawia dodatkowy zbędny opór. Pozdrawiam GREGOR
  20. xmsg

    Podlogówka zimne powroty

    Jaka jest temperatura zasilania wychodząca z kotła na paliwo stałe? Pozostały tylko 2 elementy. Zawór termostatyczny 3D (opór) i pompa (wydajność). Podłogówki już nie zmienisz. Jak dla mnie to masz zawór 3D ze zbyt małym przepływem. Ten typ ma chyba kvs na poziomie do 2,5. Powinieneś mieć zainstalowany zawór o zwiększonym przepływie, który ma kvs na poziomie 4-5 czyli dwa razy więcej. Pozdrawiam GREGOR
  21. xmsg

    Podlogówka zimne powroty

    Masz zawór termostatyczny i termostat - możesz mi powiedzieć w jakim celu ten termostat? Czy to jest zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą zasilania? Wracając do rozdzielaczy. Obieg podłogówki to oddzielny obieg hydrauliczny. Średnica zasilającego go rurek nie ma wpływu na przepływy w pętlach (na temperaturę może mieć). Pierwsze co musisz zrobić to stłumić powrót, aby "oddzielić" obieg podłogówki od całej instalacji. Przykręć trochę czarny zawór na powrocie. Te białe grzybki na dolnej belce odkręć na full. Pompa a full i sprawdź jakie przepływy jesteś w stanie osiągnąć. Jeśli nadal przepływy będą za małe, musisz zdjąć górne czerwone zabezpieczenia i poodkręcać trochę rotametry. Powinno zadziałać. Pozdrawiam GREGOR
  22. Działać będzie nawet na na 1x55. Jak ktoś się pod tym podpisze, to nie ma problemu. 110 podobno wymyślili po to, że nie zamarza cała w naszym klimacie. Czyli średnicę 110 musisz mieć w całej zimnej strefie (nad termoizolacją) lub dodatkowo izolować odpowietrzenie do samego wyjścia na dach. Pozdrawiam GREGOR
  23. Aby suma przekrojów się zgadzała, to musisz dać 4 rury fi55, aby zgadzały się z przekrojem fi110. Zrób grubszą ścianę, albo zabuduj odpowietrzenie gdzieś w rogu pomieszczenia. Pozdrawiam GREGOR
  24. hPa by były jakby w domu była próżnia. Mi chodzi o przytrzymanie słupa ciepłego powietrza od konwekcji lub wiatru i to są Pa. Pozdrawiam GREGOR
  25. W domu szkieletowym paroizolacje pełni dwie ważne funkcje: - opóźniacza pary - bariery ciśnienia Warstwa paroizolacji ma być ułożona na obudowie budynku aby powstał "balonik". Jeśli "balonik" nie będzie szczelny, opóźniacz pary nie będzie działał w miejscach nieszczelności (zawilgocenie wełny), a dodatkowo nie będzie bariery ciśnienia (izolacja nie działa w okolicach nieszczelności). W sezonie grzewczym na zewnątrz jest zimno, a wewnątrz ciepło. Słup ciepłego powietrza napiera na górne partie obudowy budynku wytwarzając nadciśnienie, co z kolei powoduje, że na dole wytwarza się podciśnienie. Mamy konwekcję naturalną. Jeśli dodatkowo wieje na zewnątrz silny wiatr dochodzi konwekcja wymuszona zmieniając rozkład ciśnień. W warunkach rzeczywistych nie ma w 100% szczelnych baloników Poziom szczelności balonika określa współczynnik n50. Pozdrawiam GREGOR
×
×