Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

xmsg

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    703
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez xmsg

  1. Chyba powinieneś podejść do tematu odwrotnie. Wybierz sobie centralę, ze względu na parametry, a nie na filtry. Możesz sobie dodać dwa zewnętrzne filtry skrzynkowe z wkładami umożliwiającymi wstawianie włókniny filtracyjnej z metra. (wkłady z centrali wtedy wywalasz) Pozdrawiam GREGOR
  2. Nie wiem jak okna Fakro, ale w moich oknach Veluxa, w dolnej części osadzenia pakietu są kanały odprowadzające wodę (skropliny z szyby) - są w tym miejscu nieszczelne. Pozdrawiam GREGOR
  3. Najprościej, to wywalić pompę i bypass (pozaślepiać), zamienić belki góra dół, zostawić zabezpieczenie z czujnikiem na zasilaniu na 50C i powinno działać o "niebo" lepiej. Pogadaj najlepiej z jakimś kumatym hydraulikiem, bo nie wiem czy sam dasz radę. Pozdrawiam GREGOR
  4. Napisałem kilka postów wyżej, że ten rodzaj mieszacza nie nadaje się do kotła niskotemperaturowego. Producent podaje, ze aby działał, to musi mieć na zasilaniu ok. 75C, aby po zmieszaniu wyszło 55C. Dlaczego? Ten typ mieszacza nie potrafi pobrać 100% z zasilenia i 0% z powrotu, czyli nie mieszać. Pełne otwarcie zaworu termostatycznego daje mieszanie w proporcji 50%-50%, a z reguły jeszcze mniej z zasilenia, bo przymknięty jest zawór regulacyjny na powrocie. Czyli w Twoim przypadku mieszamy wodę o temperaturach 50C i jakieś 25C z powrotu, co w wyniku daje te ok. 30C. Masz fajny kociołek, a mieszacz do "węglowca". Zerknij na układy polecane przez producenta, tam są mieszacze z zaworami 3D sterowanymi z automatyki kotła. https://www.vaillant.pl/downloads/materia-y-szkoleniowe/podrcznik-schematw-koty-ecotec-fin-662145.pdf Pozdrawiam GREGOR
  5. Czyli w zasadzie u Ciebie ten zawór termostatyczny nie pełni żadnej konkretnej funkcji regulacyjnej. Ogranicza jedynie "awaryjnie" zbyt duze temperatury w obiegi podłogówki. Jaką masz instalację? Mieszaną? Jaki masz kociołek? Jaki masz problem? Pozdrawiam GREGOR
  6. Schemat mieszacza się nie zmienia. Zmieniony ma być tylko zawór 3D termostatyczny na zawór 3D z siłownikiem sterownym z kotła. Zawór 3D termostatyczny działa tak: - ustawiamy na nim temperaturę stabilizacji temperatury, np. 38C, - jak kocioł daje na zasilenie T<38C, np 30C, to w podłogówce też będzie taka temperatura, czyli 30C - jak kocioł daje na zasileniu T>=38C, np. 42C, to zawór zmniejsza ją do zadanych 38C. - brak sprzężenia zwrotnego i reakcji na zapotrzebowanie cieplne Zawór 3D sterowany automatyką kotła: - za zaworem 3D na listwie zasilającej znajduje się dodatkowy czujnik temperatury podpięty do kotła (sprzężenie zwrotne systemu automatyki), - automatyka wylicza sobie temperaturę mieszacza z krzywej grzewczej, pogodówki, czujnika pokojowego i zadanej temperatury pomieszczenia - za pomocą mocy grzewczej i dynamicznej zmiany nastaw zaworu 3D ustawia zadana temperaturę mieszacza, - w przypadku większego zapotrzebowania na ciepło, temperatura mieszacza jest zwiększana, aby jak najszybciej uzyskać komfort cieplny. Oczywiście musimy mieć kocioł, który potrafi sterować obiegiem mieszaczowym. Pozdrawiam GREGOR
  7. Mieszacz, to zawór i pompa, cały ten układ jest oddzielnym układem hydraulicznym. Napisałem tylko o zamianie zaworów, a pompa zostaje. Pozdrawiam GREGOR
  8. Po symptomach (ustanie przepływów po odkręcenie 3D term ma maxa) wnioskuję, że zawór regulacyjny powrotu jest za bardzo skręcony. Pogadaj z hydraulikiem aby go trochę bardziej odkręcił (albo możesz sam). Brakuje Ci zabezpieczenie przed pojawieniem się zbyt wysokiej temperatury w obiegu mieszacza (np. uszkodzenie zaworu termostatycznego). Jeśli masz samą podłogówkę, to można zrezygnować z tego mieszacza (zawór 3D i pompa), ale trzeba pomyśleć o dodaniu zabezpieczenia termicznego przed pojawieniem się zbyt dużej temperatury w obiegu. Co do taktowania, to niestety będzie. Twój kocioł moduluje od 5kW. Jak chcesz aby przestał taktować, podepnij jeszcze kilku lokatorów Pozdrawiam GREGOR
  9. Mieszacz z zaworem 3D termostatycznym niestety się nie sprawdza. Brak możliwości sterowania z kotła. Brak reakcji na zapotrzebowanie na ciepło. Przetestowałem u siebie i nie byłem zadowolony. Zamiast termostatycznego trzeba dać zwykły 3D z siłownikiem sterowanym z kotła. Pozdrawiam GREGOR
  10. Jedyny słuszny mieszacz do kotła kondensacyjnego (niskotemperaturowego) to taki z zaworem 3D, sterowanym bezpośrednio z kotła, na podstawie czujników: pogodowego, pokojowego i czujnika temperatury umieszczonego na listwie zasilającej mieszacza: Pozdrawiam GREGOR
  11. KAN-therm ma całkowitą rację, że termometry są zamienione, gdyż belka zasilającą jest dolna belka. Wynika to z zasady działania tego konkretnego mieszacza: Aby ten mieszacz działał poprawnie potrzebna jest wysoka temperatura czynnika na zasileniu. Dlatego pytałem o rodzaj kotła, a "KAN-therm" pytał o temperatury na zasilenia. Ten mieszacz nie sprawdzi się przy zastosowaniu kondensata. To jest klucz do rozwiązania problemu. Pozdrawiam GREGOR
  12. W wolnej chwili narysuj swoją instalację. Zaznacz gdzie są grzejniki, a gdzie podłogówka. Jaki konkretnie masz kocioł gazowy? Czy masz jakieś sterowniki pokojowe? Czy jest pogodówka? Pozdrawiam GREGOR
  13. Jeśli chcemy poprawiać jakieś błędy, to badanie robi się na dosyć wczesnym etapie budowy (trochę to zależy od konstrukcji budynku). Centrala wentylacyjna może jeszcze nie być zainstalowana. Mi by było trochę szkoda zasyfiać kanały i centralę pyłem, który jest w czasie budowy. Czy można samemu - jak najbardziej tak. Aby wyznaczyć n50, trzeba złapać min. 3 punkty z wartościami ciśnienie-przepływ, najlepiej w nadciśnieniu i podciśnieniu. Reszta to matematyka. Oczywiście należy też zapisać i uwzględnić temperatury IN/OUT oraz ciśnienie atmosferyczne, bo ich używamy do korekcji gęstości powietrza (zmniejszamy błąd). Wszelkie wzory znajdziemy w normie ISO9972 Dopóki przepisy się nie zmienią, to nadal najczęściej inwestor musi pilnować, aby było szczelnie i pozytywnie termicznie. Choć widziałem ekipy, które mają swoje wynalazki (drzwi z małym wentylatorem) i weryfikują swoja pracę dymem z papierosów (każde pomieszczenie oddzielnie). Przy takim badaniu nie jest ważny wskaźnik n50, tylko sama świadomość problemu. Pozdrawiam GREGOR
  14. Dla podciśnienia korelacja i błąd jest OK, tylko tyle można stwierdzić, bo tyle widać. Jakie wartości wpisano w innych miejscach, to tylko Ty wiesz. Końcowa wartość n50 jest liczona jako średnia z nadciśnienia i podciśnienia. Jedna wartość jest zaniżona, więc i wynik końcowy jest zaniżony. Pozdrawiam GREGOR
  15. Cena czyni cuda? Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę, ale test nadciśnienia masz źle wykonany (widać to na obrazku z powyższego wątku): - korelacja 31% (powinno być powyżej 98%) - błąd pomiaru n50 na poziomie 88%, masz przedział ufności n50 od 0,04 do 0,55 !!! Nie wiem czy zdajecie sobie sprawę, ale przy pomiarze n50 można popełnić masę błędów i klient najczęściej nie zdaje sobie z tego sprawy: - podstawowy błąd, to kubatura pobierana z projektu, a powinna być kubatura do "bariery ciśnienia" z rzeczywistych pomiarów, - źle zamontowana rama z wentylatorem, nieprawidłowo uszczelniona obudowa budynku, - różne zakresy pomiarowe na wentylatorze i w oprogramowaniu, - złe warunki atmosferyczne, - rozkalibrowany sprzęt Parametry lub pomiary/obliczenia można tak zmienić (celowo lub przypadkiem), że dziurawy budynek wyjdzie super szczelny i na odwrót. Ważne jest, aby robić zdjęcia wentylatora w czasie pomiaru, można w ten sposób uniknąć najgrubszego błędu, czyli innego zakresu wentylatora w rzeczywistości i w oprogramowaniu. Jeśli macie wątpliwości co do poprawności pomiarów/raportów, chętnie pomogę w ich ocenie. Pozdrawiam GREGOR
  16. To źle myślisz! To rozwiązanie nie nadaje się do kotła niskotemperaturowego z uwagi na zastosowane rozwiązanie mieszania. Dodatkowo (albo przede wszystkim) nie ma możliwości automatycznego sterowania z kotła. Pozdrawiam GREGOR
  17. Wentylacja źle działa tylko jak grzeje kominek. Czyli masz nieszczelny wkład, który wytwarza podciśnienie domu. Druga opcja, to zatkana rura doprowadzają powietrze do kominka, może zalana? Sprawdź, czy Twój typ wkładu ma podłączenie powietrza czy jest ono tylko podprowadzone pod wkład. Pozdrawiam GREGOR
  18. Z tego co piszesz wnioskuję, że nie masz pojęcia jak działa zaproponowany układ. Podłogówka z mieszaczem jest oddzielnym obiegiem hydraulicznym i nie wymaga dopasowywania przez sprzęgło. Do grzejników wystarczy pompa obiegowa z kotła. Funkcję sprzęgła przejmuje zawór nadmiarowy. Jeśli chcemy mieć układ mieszany, to kocioł powinien zapewnić obsługę 2 krzywych grzewczych (z czujnika pogodowego). Każde inne rozwiązanie pogorszy parametry pracy kotła (oszczędności) i nie zapewni płynnego dostarczania ciepła (komfort termiczny). Zakładam, że inwestor jest na takim etapie, że może sobie wybrać odpowiedni kocioł i odpowiednią instalację do niego. Pozdrawiam GREGOR
  19. Jeśli w grę nie wchodzi zamiana wszystkiego na podłogówkę, to kluczem do dwóch różnych obwodów jest kocioł, który te dwa obwody musi obsłużyć. Przy instalacjach domowych (małych), możemy zrezygnować ze sprzęgła i pompy grzejników, którą zastępujemy szybkim zaworem (zakładam, że pompa CO jest w kotle). W podłogówce obowiązkowo mieszacz z zaworem trójdrożnym, sterowanym z kotła. Sterowniki podłogowe mają być podpięte do kotła. Sterowanie musi być ciągłe. Żadne termostaty. Trzeba też sprawdzić, czy kocioł ma zawór nadmiarowy. Jeśli nie, to trzeba takowy dołączyć dodatkowo zaraz za kotłem. Pozdrawiam GREGOR
  20. Podłącz tak jak zaproponowałeś i będzie OK. Nie licz na to, że pompa będzie działać tylko wtedy jak działa palnik. Będzie się kręcić prawie cały czas, przez cały sezon grzewczy, tak jak pompa obiegowa w kotle. Pozdrawiam GREGOR
  21. Nie wiem jaki jest cel takiej chęci. Chyba nieświadomie chcesz sobie zmniejszyć komfort termiczny. Kocioł włącza pompy aby uzyskać dodatkowe informacje - różnicę między temperaturą powrotu i zasilenia (zapotrzebowanie na ciepło). Łącząc to z pogodówką i czujnikiem pokojowym, analizuje i podejmuje decyzję czy załączyć palnik. Przemyśl czy na pewno wiesz co robisz. Pozdrawiam GREGOR
  22. Witam Diematic3 mam rozpracowany prawie w 100%. Jak masz nadal problem, to pisz. Pozdrawiam GREGOR
  23. Polecam De Dietrich. Dla Ciebie wystarczy wersja mniejsza - MCA15. Będziesz miał na wejściu 2-3 tysiące taniej. Nie daj się naciągać na kotły o mocy powyżej 20kW. Zrezygnuj ze sterowania radiowego, a zaoszczędzoną kasę zainwestuj w podłogówkę podzielona na obiegi (góra/dół) i sterowniki przewodowe. Pozdrawiam GREGOR
  24. Witam podłączenie jest jak najbardziej poprawne. Przekaźnik w kotle ma pewien zapas do tej pompy i układ będzie działał. Jedyne co może się stać, to może dojść do wypalenia styków po dłuższej eksploatacji (ilość cykli załącz-wyłącz). Wymiana przekaźnika w kotle może być problematyczna, więc aby tego uniknąć można dać zewnętrzny przekaźnik 5-10A/230VAC. Pozdrawiam GREGOR
  25. Sprzedająca "dobra rada" nie posiada odpowiedniej wiedzy odnośnie instalacji hydraulicznych i ich eksploatacji. Dopuściła do zamarznięcia ogrzewania podłogowego i tym samym jego uszkodzenia. Masz całkowitą rację co do metody naprawy. Należy wymienić całe ogrzewanie podłogowe, bez sztukowania i dziwnych rozwiązań np. trójników. Przy zamarzaniu powstało wiele mikropęknięć, które ujawnią się po dłuższej eksploatacji, jak PEX zacznie pracować. Pozdrawiam GREGOR
×
×
  • Dodaj nową pozycję...