Po pierwsze nikt tobie nie powie jakie będą ceny gazu i pradu za 1, 2, 10 lat bo nikt tego nie wie, to nie kwestia teoretyzowania czy praktykowania to cytując klasyka oczywista oczywistość.. Jeśli robiłeś rozeznanie w temacie to wiesz że PC ma sens przy bardzo dobrze ocieplonym domu i instalacji podłogowej. Przy grzejnikach też ludzie zakładają ale to ma ekonomiczny sens w przypadku albo dostępu do taniego prądu, albo przy znów mega dobrym ociepleniu i grzejnikach niskotemperaturowych, jak teraz jest na zewnątrz -3 C to na grzejniku powinieneś mieć np.33 C i to powinno dać temperaturę w pomieszczeniach na tobie odpowiadającym komforcie (średnio 21-22C). Prześledź sobie wątek gdzie ludzie piszą o zużyciach prądu przy PC - są 2 wątki (dla grzejników osobny); jeśli znajdziesz podobny metraż i podobną skalę docieplenia to będziesz miał jakieś przybliżone zużycia i na tej podstawie możesz sobie policzyć koszty. Z tym trzeba zmierzyć się samodzielnie, bo żaden przedstawiciel handlowy ci tego rzetelnie nie zrobi (przynajmniej ja nie spotkałem). Więc jeśli nie śpisz po nocach to ołówek albo Excel w dłoń i działaj. Od siebie mogę napisać, że mam pc 1 rok i gdybym miał teraz podejmować decyzję to zakładałbym piec gazowy (gaz doprowadzony do posesji), metraż 165 m2, tylko grzejniki (już częściowo zmienione na cv33), okna 3-szybowe, mur 60 cm, ocieplenie wewnątrz 10 cm styropian, wentylacja grawitacyjna.
-
Czy ktoś się orientuje odnośnie Panasonic TCAP 9kW 1F - czy ta pompa ma coś takiego jak zainstalowany system wykrywania wycieków f-gazu? Chodzi o to, że w przypadku jeśli jest coś takiego to obowiązek kontroli szczelności (i rejestracji w CRO) jest raz na 2 lata. W przeciwnym wypadku raz na rok. To jest info bezpośrednio ze strony https://www.cro.ichp.pl/faq
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
A to przykra niespodzianka? Jak zorientowałeś się że jest brudny po zalaniu? Ja mam do wymiany 6 grzejników na V33 i teraz myślę czy przed montażem nie przepłukać tych "nowych" na okoliczność wypłukania fabrycznego brudu...
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Tynk silikonowy jakiej firmy?
anatema odpowiedział e-mól → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Budynek 25-letni, elewacja otynkowana z zewnątrz tradycyjnym tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowana farbą silikatową Kabe ponad 20 lat temu. Mimo to, że jesteśmy bardzo zadowolenie z trwałości i ogólnie jakości farby to jednak chcieliśmy odnowić elewację i pomalować ją ale fachowcy namawiają mocno na położenie tynku silikonowego, przy tym robociznę liczą tak samo (malowanie vs nakładanie tynku). Policzyłem że różnica w materiale, biorąc pod uwagę koszt farby silikonowej Kabe vs tynku Armasil T to ok. 3500, przy inwestycji rzędu 17-21 tys. więc prawie jesteśmy namówieni. Pytanie czy Armasil T jest przyzwoitym tynkiem który można brać bez obaw o jakość? Sąsiad namawia na Caparol ale w sumie nie wiem skąd można wywnioskować przewagi jednego na drugim. Po położeniu (zakładając dobrego fachowca) różnice pewnie będą niezauważalne a co będzie się z nimi działo za 10, 15 lat, tego pewnie nikt nie wie... -
Pacjent to 23 letni dom wolnostojący. Problem - to co widać na zdjęciach, czyli pęknięcie na słupie oraz co za tym idzie na ścianie, które już jakiś czas temu się pojawiło ale ostatnio nas już dość mocno niepokoi. 2 rzeczy: 1. ustalenie przyczyny: tutaj wydaje nam się że to wina zbyt słabego fundamentu pod słupem bo co innego może być? 2. środki zaradcze: odkucie tynku w miejscu pęknięcia, założenie jakiś metalowych wzmocnień, klamr, odkopanie i wzmocnienie fundamentu, jakieś inne pomysły? Teren na którym stoi dom jest gliniasty, wokół fundamentów zakładana była opaska drenażowa. [ATTACH=CONFIG]465925[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]465926[/ATTACH]
-
Jeśli masz dostęp do gazu ziemnego albo masz juz przyłączę to nie warto iść w koszty i lepiej kupić piec gazowy. Jeśli nie to, przy takim metrażu, szczerze zastanowiłbym się nad grzaniem/chłodzeniem klimą.
-
Super, a co do szczegółów to pamiętasz jaki gruby wąż masz założony? I jaki rodzaj przewodu grzejnego, oryginalny dedykowany pod pompę (dość drogie niestety) czy jakiś uniwersalny - jeśli dobrze kojarzę to przy zastosowaniu odpowiedniej kostki połączeniowej można wpiąć w pompę (Panas T-Cap) i konfigurować przez panel sterowania (kiedy ma się załączać).
-
Podepnę się do tematu bo mam inny pomysł. Niestety grunt wokół domu mam mocno gliniasty i wkopanie rury na głębokość 1 m i dalej wypuszczenie wiąże się ze żmudną pracą kilofem; dodatkowo pewnie musiałbym wybrać sporo gliny żeby woda wsiąkała w ogóle. Ogólnie byłaby rozpierducha trawnika, kwietnika wokół domu. Wpadliśmy zatem na taki pomysł, żeby przewiercić otwór przez mur i połączyć wężem odpływ skroplin z kratką ściekową, którą mam w pomieszczeniu zaraz za ścianą obok której stoi pompa. Wymaga to niestety założenia dodatkowo kabla grzejnego na tacy i kawałku węża który wchodzi w mur, ale poza tym nie widzę specjalnie wad takiego rozwiązania. Czy czegoś nie dostrzegam?
-
Ja tylko odnośnie tego. Też mam wyczulony słuch i denerwuje mnie to buczenie z pompy obiegowej jednostki wewnętrznej. U mnie to słychać nawet przy zamkniętych drzwiach w sypialni która jest na piętrze po drugiej stronie budynku (pompa w części obniżonego parteru). Oczywiście można to zignorować i potraktować jako szum tła, inni domownicy się nie czepiają ale ja wolałbym ciszej. Znalazłeś jakiś patent na wyciszenie tego buczenia czy nie tykasz bo sprzęt na gwarancji? Zastanawiam się czy np. podłożenie jakiejś maty wygłuszającej pod część jednostki przylegającą do ściany coś by pomogło....
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ciekawe, ja tacę mam zaledwie kilka dni - jest nieoryginalna z tworzywa z otworem niecentralnym i faktycznie dość małym (myślałem żeby rozwiercić) ale i tak na powierzchni woda marznie i nie sądzę, żeby to była kwestia średnicy otworu. Po prostu, krople wody częściowo "kleją" się do powierzchni tacy i zaraz przymarzają zanim zdążą spłynąć ale może masz jakąś specjalną powłokę na tej tacy?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
O to super. Podpinałeś to samodzielnie? Czy jakieś warunki prądowe (moc, amperaż) musi spełniać taka nieoryginalna żeby zadziała? Rozumiem, że połączenie z jednostki zewnętrznej podaje napięcie 220V?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Zastanawiam się nad montażem grzałki do tacy skroplin. Zamontowałem tacę ale niestety odpływ i woda na tacy zamarza, co było w sumie do przewidzenia. Oryginalna grzałka to koszt powyżej 500 zł, ale są też dostępne grzałki za kilkadziesiąt złotych. Pytanie czy komuś udało sie przerobić/podpiąć taką nieoryginalną grzałkę do pompy, tam zdaje się trzeba użyć odpowiedniej kostki przyłączeniowej?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
ulga termomodernizacyjna rozliczenie pit
anatema odpowiedział pierwek → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Jeszcze mnie naszła taka wątpliwość. Otóż na fakturze za pompę ciepła firma montująca rozbiła mi kwotę na 2 pozycje: 1. sprzedaz i montaz pompy ciepla 2. instalacja co oraz cwu I teraz się zastanawiam czy mogę odliczyć całą kwotę z faktury czy tylko pierwsza pozycję? W praktyce to przy montazu pompy ciepła musieli zaadoptować instalację co i cwu - zrobili kilka przeróbek.- 150 odpowiedzi
-
- rozliczenie
- termomodernizacyjna
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pompa Ciepła - to nie zawsze oszczędność - glos rozsądku
anatema odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
Odnośnie instalacji z grzejnikami (podłogówka to inna para kaloszy) to jeśli ktoś się już "napalił" na pompę bo np. znajomy ma i szczęśliwy, albo obejrzał fajnego youtuba z oh i ach na temat pomp to zważcie jeszcze na to: - wiele osób (jak nie większość) ukrywa niepowodzenia związane z tym, że władowali dużą kasę a efekt jest ... czasem średni; taka już ludzka natura (może jakiś psychologiczny mechanizm), że próbujemy się siebie i innych przekonywać, że dobrze zrobiliśmy; - jak spojrzeć w katalogowe COP pomp to one są fajne przy niskiej temperaturze ustawionej na pompie i wysokiej na zewnątrz co w praktyce oznacza, że żeby uzyskać wysoki COP (czytaj płacić mało za energię) trzeba ustawiać niską temperaturę zasilania czyli ogrzewać chałupę ledwo letnimi grzejnikami. A to z kolei oznacza bardzo dobrą izolację termiczna plus przewymiarowane grzejniki. Po kilku miesiącach użytkowania mogę powiedzieć, że jeśli ktoś nie spełnia tych warunków (mega dobra izolacja plus przewymiarowane grzejniki) to ładowanie kilkudziesięciu tys. w pompę jest cóż średnim pomysłem. Na tą chwilę sytuacje jeszcze ratuje dofinansowanie z czystego powietrza oraz fotowoltaika na starych zasadach. -
ulga termomodernizacyjna rozliczenie pit
anatema odpowiedział pierwek → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Może się komuś przyda: otóż jako kwotę wydatków na termomodernizację w PIT-O podajemy kwotę z faktur(y), przy czym nie może być ona wyższa niż dochód podatnika no i oczywiście z zachowaniem limitu (53 tys.). Z tym związana jest jedna "pułapka" w przypadku, gdy wydatki na termomodernizację nie przekraczają dochodu, natomiast po ich odjęciu, dochód (podstawa do obliczenia podatku) spada poniżej 30 tys. czyli kwoty wolnej. Wtedy - jeśli faktycznie otrzymamy dotację np. z czystego powietrza - lepiej jest zrobić korektę w roku podatkowym, niż w kolejnym roku wykazywać kwotę dotacji w innych przychodach - w moim przypadku to jakieś 500 zł korzystniej. Urzędy, z tego co mi przekazano dopuszczają oba sposoby rozliczenia.- 150 odpowiedzi
-
- rozliczenie
- termomodernizacyjna
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
ulga termomodernizacyjna rozliczenie pit
anatema odpowiedział pierwek → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Dziękuję za radę odnośnie dzwonienia do lokalnego US - faktycznie odbierają od ręki. Miła Pani z US wytłumaczyła mi większość wątpliwości od ręki, a odnośnie okresu 3 lat to *wg Pani ustaleń (i jasne że nie jest to opinia wiążąca) która oddzwoniła po kilku godzinach - bo początkowo - nie była pewna, okres 3 lat dotyczy pojedynczego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego czyli np. wpisanie instalacji foto w 2019 nie wyklucza żeby skorzystać z ulgi na np. wymianę pieca w 2024.- 150 odpowiedzi
-
- rozliczenie
- termomodernizacyjna
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
ulga termomodernizacyjna rozliczenie pit
anatema odpowiedział pierwek → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
ad 1. Jasne, czyli w praktyce jeśli w 2020 r. skorzystałem z ulgi na kwotę 20 tys. a teraz mam fakturę za pompę na 40 tys. to w polu (PIT-O) wydatki na termomodernizację wpisuję nie 40 a 33 tys. zł tak? W moim przypadku niestety dom jest tylko na mnie więc pozostaje limit 53 tys. ad 2. Tylko jak to robić w praktyce, wpisując odpowiednio niższe kwoty rozbić sobie kwotę z faktury do odliczenia na np. 2 lata? ad 3. Próbowałem na infolinię 223300330, po 15 minutach oczekiwania zrezygnowałem, komuś się udało tam dodzwonić?- 150 odpowiedzi
-
- rozliczenie
- termomodernizacyjna
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
ulga termomodernizacyjna rozliczenie pit
anatema odpowiedział pierwek → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
W 2019 r. zakup instalacji fotowoltaicznej-zamontowana na domu jednorodzinnym - odpis w ramach ulgi w zeznaniu PIT-37 za 2019 r., złożonym w 2020 r. W 2022 r. wymieniony piec węglowy na instalację z pompą ciepła-kwota 40 tys. zł. 1) czy w zeznaniu PIT-37 za 2022 r. mogę skorzystać z ulgi term. wpisując poniesiony wydatek na pompę ciepła? (w 2022 mijają 3 lata od pierwszego wydatku, wpisanego do ulgi term. w 2020 r.) 2) co zrobić jeśli kwota odliczenia (przy wpisanym wydatku 40 tys.) będzie wyższa niż podatek wyliczony? Można to jakoś rozpisać na kolejny rok? 3) w związku z instalacją pompy ciepła złożony został wniosek w programie czyste powietrze; spodziewam się otrzymać w tym roku dotacje z tego programu - czy mogę już wpisać jako kwotę poniesionych wydatków na termomodernizacje za 2022 r. kwotę z faktury tj. 40 tys. pomniejszoną o spodziewaną dotację? czy robić korektę po faktycznie otrzymanej dotacji? W ogóle trochę się to kłóci bo jeśli (zakładam, że to kwestia czasu) otrzymam dotację z czystego powietrza to po pomniejszeniu o nią - mogę skorzystać z ulgi bez kombinowania z jakimś przenoszeniem na kolejny rok. 4) w roku 2023 planuje dalsze termomodernizacje budynku (wymiana okien) - czy będę mógł korzystać z ulgi termomodernizacyjnej w zeznaniu za 2023 r. pod warunkiem oczywiście że nie przekroczę 53 tys. w sumie? Nie rozumiem do końca do czego odnosi się max. okres na 3 lat, bo jak czytam na stronach gov to tam piszą o zakończeniu konkretnego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a nie ogólnie o uldze ale może się mylę.- 150 odpowiedzi
-
- rozliczenie
- termomodernizacyjna
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ja bym doprecyzował i powiedział, że poniżej 40 C. Jeśli masz instalację grzejnikową którą musisz zasilać temp. np.średnią ok. 45C to taniej wyjdzie grzanie gazem (przynajmniej wg aktualnych stawek). Ja osobiście grzeję średnio bliżej 40C a i tak jest granicznie jeśli chodzi o koszty prądu w porównaniu do gazu (nie mówiąc o koszcie inwestycji)
-
Nie wiem szczerze mówiąc jak sterować deltą na grzejnikach ale mogę napisać jakie są moje (krótkie co prawda bo 2,5 miesięczne) spostrzeżenia. Otóż, żeby uzyskać pożądaną temperaturę w domu przy kryterium jak najniższej temperatury na pompie - wiadomo wtedy jest najtaniej, działam tak: - przy temperaturach poniżej 5 C na dworze ustawiam deltę na 3 i wtedy przy zasilaniu 36-39 C na pompie (aktualnie jest 38) osiągam zadowalającą temp. w pomieszczeniach plus zerowe taktowanie pompy. - powyżej 5-7 C, obniżam temp. zasilania ale też zwiększam deltę (np. do , żeby pompa nie taktowała, bo niestety pojawia się taktowanie przy tych temp. (dodatkowo wygląda że nastawa 3 na tryb cichy też działa na zmniejszenie takt.). Ciekawostka jest taka że przy aktualnych pogodzie z temp. zewnętrznymi w nocy -9, mam w domu cieplej przy tym samym zasilaniu 38C aniżeli wtedy gdy na dworze było 0-2C przez całą dobę. Wydaje się że to przez to, że teraz jest po prostu dużo niższa wilgotność oraz brak wiatru (u nas wieje z każdej strony).
-
A masz już jakieś typy odnośnie tych grzejników? Tanie Diamond, droższe Purmo czy inne (np. Stelrad) ? Też planuję wymianę, chciałem początkowo brać V33 Diamond ale mnie hydraulik postraszył że to chiński badziew i lepiej dołożyć przynajmniej do Purmo, tylko nie wiem czy to potoczne uprzedzenie do marki czy rzeczywiście są wadliwe (gorsza blacha?) A odnośnie zuzycia za styczeń 23 (dane z podlicznika): CO i CWU (200l) - 780 kWh pow. 165 m2 temp. w domu: 20-20.5 C grzeje stałą, którą koryguje ręcznie w zależności od temp. zewnętrznej np. teraz od kilku dni ustawione 38 C na pompie w 1 weekend stycznia dodatkowo napaliłem w kominku (sobota, niedziela) wtedy w salonie temp. 23C Aha, wg pompy (TCAP 9KW) zużyłem 620 czyli przekłamanie na poziomie 26%.
-
Dlaczego nie założyłbym PC - watek dla malkontentów
anatema odpowiedział anatema → na topic → Pompy ciepła
Dostałem ofertę na założenie rekuperacji z częściowym wykorzystaniem kanałów istniejących kominów - 40 tys. PLN plus koszty remontu bo coś tam jednak rozkuć trzeba. Zrezygnowaliśmy. Teraz rozważam jednak zmianę grzejników na 3 płytowe, żeby obniżyć temperaturę zasilania i rozbudową FV, mimo że straszą włączeniami z powodu przeciążania sieci w związku z rosnąć ogólnie ilością instalacji fv. -
Dlaczego nie założyłbym PC - watek dla malkontentów
anatema odpowiedział anatema → na topic → Pompy ciepła
Nie do końca chyba tak. Koszt kWh z PC jest zależny od temperatury na dworze i temperatury jaką ustawiasz na pompie czyli dajesz na kaloryfery. Idąc tropem twojego rozumowania dom niedocieplony, z mniejszymi kaloryferami etc. potrzebuje dużo kWh do ogrzania ale w danej jednostce czasu a nie w ogóle, co wiąże się z wyższą temperaturą na grzejniki czyli niższym cop, niższą wydajnością pompy i wyższym kosztem za kWh. Żeby zachować niski koszt kWh trzeba utrzymywać niską temperaturę zasilania czyli albo inwestujesz w ocieplenia, okna etc. albo w zwiększenie powierzchni grzejników, ewentualnie ludzie decydują się na remonty i zakładanie podłogówek. -
Dlaczego nie założyłbym PC - watek dla malkontentów
anatema odpowiedział anatema → na topic → Pompy ciepła
Może bardziej precyzyjnie podaj jakie masz warunki, można wtedy pospekulować bo w tej chwili to nawet nie wiem czy mowa o nowej czy modernizowanej instalacji CO/CWU. Oczywista oczywistością jest prawda że nie ma uniwersalnej odpowiedzi na twoje pytanie. Ja podałem swój przykład, gdzie uważam że inwestycja w pompę okazała się nie do końca przemyślana i akurat w moim przypadku przesiadka na gaz byłaby rozsądniejsza ekonomicznie. Ale gdybym miał płacić kilkanaście tysięcy za przyłącze gazowe to moje zdanie byłoby wręcz przeciwne -
O f*** to ja też mam taki obowiązek, ??!! o którym instalator nic nie mówił.... Jeśli taka jest praktyka nieinformowania to ciekawe ilu jest prywatnych odbiorców którzy do tej pory tego nie zrobili i nie zrobią bo nie mają takiej wiedzy ....