Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

k1krzysztof

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    262
  • Rejestracja

  • Wygrane w rankingu

    1

Zawartość dodana przez k1krzysztof

  1. cytat "Mamy dylemat jaką pompę zamontować do nowego domu ok 120m2. Rozterka dotyczy sesnsowności wydania 25 tys + robocizna i osprzęt na pompę Panasonic high performance vs pompa typu hisense lub haier 5 kW. W cenie Panasonica mamy trzy tańsze pompy. COP i wydajność do -5 przyzwoita. W razie mrozów będzie odpalona dodatkowo klimatyzacja - jako drugie źródło ciepła na makwiększe mrozu (kilkanaście dni w roku) Drugie pytanie: split czy monoblok? " koniec cytatu . Rachunek ekonomiczny jest prosty - tania ale z jak najlepszym sterowaniem i grzałkami np; 1+2kW , wtedy klima jest zbędna / klimatyzacja do ogrzewania przy -15 C będzie droższa nisz pompa / drugie pytanie - to zależy czy zrobisz sam , ze szwagrem itp. a dobrze to monoblok , jak nie to split ale będzie drożej , też ekonomia . Tak piszę i w duchu się wku.. bo takich cen na pompy jak zakładałem nie było a zaczynaja się od 4 tys
  2. a wąż elastyczny ,przykładowo ; https://www.amazon.pl/elastyczny-gazowy-nierdzewnej-zgodnie-UNIROLL/dp/B07M8S85P5/ref=asc_df_B07M8S85P5/?tag=plshogostdde-21&linkCode=df0&hvadid=504190608222&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=239342584133675943&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1011267&hvtargid=pla-761136588898&psc=1&mcid=a676a2a6fb983988b84331c20123279f
  3. 15 kW to max jak dobre pieniądze to sie nie zastanawiaj , jeżeli nowy to max 12kW , https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://cieplo.app/ sprawdź na tej stronie im rzetelniej zrobisz tym dokładniejszy wynik .
  4. Ja / nie jestem specjalistą/ bym widział grzałkę za buforem na linii grzejnika . Dlaczego ; temp. bufora do podłogówki zawsze osiągniesz a na grzejniki wysterować trzeba grzałkę , powrót z grzejników "wzmocni" bufor i pomoże pompie . Należy zastanowić sie nad sterowaniem grzałki . Taki ogólny zarys . poczytaj; https://blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/pompa-ciepla-i-grzalka-elektryczna/
  5. '', a w zasadzie całą fakturę w koszty'' tak zabrzmiało jakby nie trzeba było płacić ...
  6. a widzieliście TO ; https://www.energa.pl/mala-firma/umowy/prad-dla-firm krawiec , piekarz ,szewc , kiosk, sklep osiedlowy . Jak doliczyć Vat + przesyły to 2zł braknie za kWh.
  7. ja miałem pompę na powrocie przed piecem , 20 lat pracowała bezawaryjnie gotowanie jej nie "zabiło", jak będziesz przerabiał to mozna przenieść a miarkownik ciągu to bardzo dobre rozwiazanie tym bardziej że masz w piecu już zamontowany tylko linka i działa a pompę ustawić na stałe , polecam palić od góry
  8. cytat "Na czym polega wspomniana "jest promocja ok 50%" i na jakich jest warunkach i komu przysługuje? " koniec cytatu W " promocja ok. 50%" chodziło mi o róznice w taryfie na której zaoszczędzi na opłatach , co ładnie opisałeś 🙂
  9. może być ok 30-35 za m-c , zmieniasz taryfę na w-1 /12T po zamontowaniu pompy i jest promocja ok 50% , gazu używasz okazjonalnie na odczytach podajesz po 10m3 co m/c , po roku masz 100m3 na okoliczności ciężkiej zimy i nawet nie zauważysz ile płacisz bo 60-70zł/m to twoje ubezpieczenie .
  10. TAK . Choćby po to aby mieć wybór , zostaw kocioł jako żródło szczytowe , dobierz pompę w punkt biwalentny i ciesz się spokojem ducha . 😀
  11. " Zgaduje - domyślam sie " Programowo czyli zapis elektroniczny prawdopodobnie jak w autach ustawiamy "obroty i ciśnienie przy odczytanej temp." i wychodzi odpowiednia koperta pracy dla jednostki , tak to rozumiem a " korbowody tłoki mamy kute 🤩 " przy " słabej " jednostce . jak kiedyś wycieknie oprogramowanie to będziemy "chipować" pompy jak znam życie to już niedługo 😀
  12. O co "Walczymy" ? 5kW + grzałki czy 7kW na wyrost
  13. wg powyższych wykresów 5kW braki pokrywają grzałki a 7kW to bezstresowo bez grzałek , sprawdź jaki maja zakres modulacji mocy w dół szczególnie 7kW bo może taktować . Piszę w/g własnego doświadczenia mam 8kW Daikina 3 sezon na grzejnikach i jak na razie udział grzałek w pracy jest znikomy z 2 sezonów pracowały 27h na dogrzanie pomieszczeń pierwszy stopień czyli 3kW i 16h 2 stopień 6kW /27*3+16*6/=177kWh w 2 lata przy zużyciu 5000kWh na sezon . Ciepła woda pobrała 8h pracy grzałek po 9kW czyli 72kWh na 2 sezony . Jeśli zrobiłeś chatę lepiej niż ja w 1998r to tylko na plus dla Ciebie i minus do mocy pompy /szacowany a rzeczywisty pobór energii /
  14. Jeżeli rzetelnie zrobiłeś APP to ogólny zarys już masz / ramki/ . W temp. biwalentnej -6 masz zapotrzebowanie 5-6 kW to potrzebujesz pompy 4 lub 5kW +2*3 kW grzałki lub podobną konfigurację 2+2kW 3+3 kW /grzałki/ . Poszukaj pompy która w temp -5-6 C da ok 5kW mocy . kolega andrzej5101 wkleił przykładowe koperty pracy pomp Kaisai , przestudiuj je pod swoim kątem.
  15. nie miała to być " oferta kupna " tylko pokazanie możliwego kierunku z ciekawości zapytam ile kosztuje mb "takiego profilu-nowy ocynkowany ogniowo " bez rdzewiejących szwów ?
  16. Stal oczywiście ocynk , polecam poszukać z drugiej ręki z rozbiórki , materiał może i 20 letni ale ni jak ma się do obecnych i cena zacna np. https://www.olx.pl/d/oferta/profil-ocynkowany-80-50-3-5m-slup-CID628-ID10Ays8.html mam tak zrobione i jest super
  17. Wszystko to kwestia podejścia i zawirowań w głowie ,zdolności i chęci pracy ze sprzętem . Masz auto to zapytam tak ; na jakim aucie lub na jakiej ilości aut w 43 latach zarobisz złotówkę ? jak ktoś chce -lubi to zamiast leżeć pod autem i dłubać to będzie dłubał przy chałupie i nie powie że później bo kobieta ucieknie od "jaskiniowca" i tak do momentu aż powie dość i poprosi o podłączenie do "słupa"😄
  18. masz podobne parametry domu i zużycia jak moja Chata . Mam pompę 8 i z 2 sezonów całkowite zużycie to 10000 kWh , mając gaz i panele 5kWp to dokupiłbym to ; https://www.hewalex.pl/oferta/pompy-ciepla/do-wody-uzytkowej/pcwu-30kw-eko-30kw/ i nic więcej nie robił . Tak zaoszczędzisz gaz i zużyjesz mniej kWh . Prosty montaż w istniejący układ . Brak nakładów na panele, pompę , stosunek kosztów i zysków sam skalkuluj w różne strony i konfiguracje . Falownik da radę najlepiej jak masz miejsce na 2 stringi ws-zach , ws-poł, na samym południu będzie mocno obcinał zalecane przewymiarowanie to 20% czyli do 6kWp .
  19. sezon 2022/23 4955 kWh CO+CWU stan z podlicznika sezon 2023/24 4565 kWh CO+ CWU stan z podlicznika , gdzie CWU to 358 kWh na rok , średnio 1kWh na 24h zimy nie było więc kocioł gazowy 2 sezon odpoczywa
  20. Taki który zejdzie z mocą i temperaturą najniżej co przyda się bardzo w okresie przejściowym . Jest to zazwyczaj ok 15% mocy nominalnej ale warto posprawdzać . dla orientacji zrób rzetelnie https://cieplo.app
  21. żeby nie było że jestem za kopceniem itp ale; A może by dać tak ludziom zarobić godne pieniądze aby starczyło na coś więcej poza chlebem i papierosami . Wszak piszacy o czystym i pachnącym powietrzu na pewno zapomnieli już o wakacjach w Egipcie , Włoszech czy Malediwach gdzie samolot napędzali siłą własnych mięśni , zapewne do pracy -extra płatnej- dojeżdżają rowerem lub tramwajem . Jak by tak policzyć uczciwie ślad węglowy to mam wrażenie że obywatele którzy palą byle czym [ nie z własnej woli ] są na dużym plusie w stosunku do tych EKO . problemem nie są obywatele tylko rządzący
  22. spokojnie znalazłem tu; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?386048-Rachunki-grozy-za-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-To-rachunki-za-b%C5%82%C4%99dy
  23. wracając do pytania podstawa to bardzo oszczędny i skuteczny sedes , reszta to życie
  24. Ja zastosowałem na gruz i drobny kamień polny siatkę ocynkowaną z drobnym oczkiem ale może być zwykła ogrodzeniowa celem zespolenia i pracy całej powierzchni . Tyle tylko żę mam raptem 12 mb . Technologia podejrzana z wojska . Stara technika przepraw przez teren podmokły to rozwijanie siatki na trudnym terenie .
  25. masz w aplikacji wszystko do diagnostyki zapisane napiecia na stringach w czasie , moc i prad , również nr błędu . Wejdż w parametry urządzenia . Ewentualnie napisz zadzwoń do Afore fajny servis , rozumiem że masz po gwarancji falownik .
×
×
  • Dodaj nową pozycję...