Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

zybie

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    148
  • Rejestracja

Posts dodane przez zybie

  1. W naczyniu przeponowym jak sama nazwa wskazuje jest przepona która oddziela część wodną od gazowej. w czasie podgrzewania wody w obiegu grzewczym woda zwiększa swoją objętość (fizyka) powodując zgniatanie części gazowej. Łatwiej zgnieść gaz niż wodę, oczywiście przy stygnięciu wody działanie odwrotne. Aby uzupełnić azot trzeba spuścić wodę z kotła zakręcając zawory pod kotłem aby nie zeszła nam woda z instalacji.. Przy odkręconym zaworze spustowym napełniamy część gazową do ciśnienia 1bar. Oczywiście przy braku azotu możesz napełnić powietrzem.
  2. Takie pytanie.

     

    Kocioł mam MCR2. Ciśnienie ostatnio serwisant ustawił na 1.0 bar, przez rok spadło do 0.9 bara. Wycieków nie widać. Serwisant mówił, że ten kocioł wyjątkowo nie lubi uzupełniania wody jak nie ma potrzeby.

     

    I mam pytanie o naczynie wzbiorcze. Na nim jest zaworek - jak kontrolować i uzupełniać ewentualnie to ciśnienie w tym zbiorniku?? Podpowiecie?

     

     

    Jeżeli niema zmian ciśnienia w czasie pracy kotła to niema potrzeby kontroli naczynia wzbiorczego.

  3. Przesunięcie krzywej grzania powoduje podniesienie lub obniżenie całej krzywej grzania równolegle wól lub w górę, co automatycznie wpływa na temperaturę zasilania. Stosuje się to aby bardziej lub mniej dogrzać przy niższych temperaturach zewnętrznych. Spróbuj sobie wyobrażć kształt KG po przesunięciu jej o trzy stopnie w dół. Postaraj się też wyszukać styk bez potencjałowy w sterowaniu zaworami aby zablokować kocioł na potrzeby grzania co wyeliminuje jego zbędną pracę.
  4. Aha, Zybi, dodam zanim coś zmienię, bo to ważne pewnie, ale żem laik to o tym nie napisałem. Nie mam żadnego sprzęgła, całość, czyli grzejniki i podłogówkę w kuchni na dole i łazienkach, mam na jednej pompie, z zaworem trójdrożnym, tej z pieca. Mam tylko zawroty termostatyczne na każdej pętli na listwie, i tam moge sobie regulować temp. podłogówki. Więc pytanie, czy nachylenie w tych ustawieniach ma być na podłogówkę czy grzejniki?

     

     

     

    Ustaw kolego na podłogówkę ponieważ tu nie chodzi o określenie co regulujemy tylko o sposób regulacji i informacja dla sterownika

  5. Dziekuje za rady. Przeprowadze test z rozkreceniem czujnikow pokojowych na maks i ustawieniem optymalnej KG.

    Jedna uwaga. W tym piecu nie mam zadnego czujnika pokojowego spiętego z piecem. Czujniki pokojowe sterują tylko i wyłącznie obwodami ale tak jak pisałem w żaden sposób elektronicznie nie sa one powiązane z piecem.

     

     

    Kolego markis proponuję zmień krzywą grzania na 0,5 i przesunięcie K.G. na ( -3 ), powiem szczerze nie wiem jak mocno wpłynie to na taktowanie kotła ale może przyczynić się do bardziej stabilnej pracy. Wydaje mi się że warto by połączyć sterowanie zaworami na sterowanie piecem poto aby w sytuacji zamknięcia ostatniego zaworu został zablokowany kocioł na potrzeby CO.

  6. Zybi, cały czas mam nastawy podane przez Ciebie, tj:

    podst.zew. 17

    podst.t.zasil 20

    klim.zewn. - 20

    klim.t.zasil. 45

    wpływ tem pom. 5 lub 0

    nachylenie podłogówka

    max temp kotła 90

    min temp kotła 6

    przegrzewa mi o 1-1.5 stopnia.

     

    Zmień klim.t.zasil. 45 na 40

    podst.t.zasil 20 na 19

    max temp kotła 90 na 45

  7. Kolego Markis wszystko co napisałeś jest bardzo istotne i ważne. Rzecz polega na tym aby dobrać ustawienia optymalne kotła i powiązać jedno sterowanie (pokoje ) ze sterowaniem kotła. Przecież nie trzeba być specem żeby dojść do wniosku że przy wyłączonych odbiorach (zamknięte pętle ) kocioł pracuje dalej generując straty. Wiadomo oczywiście że płynąca woda się wychładza, a piec oczywiście dogrzewa..

    Piszesz że woda krąży przez szynę rozdzielaczy co nie do końca jest prawdą ponieważ rozgrzane termostaty pozamykają przepływ. Podaj jakie masz nastawy na kotle i dokładny typ kotła chodzi o literkę na końcu typu.

    Podaj jaką masz krzywą grzania

  8. A te inne parametry jak predkosc chlodzenia i nagrzewanie sa bardzo istotne?

    zauwazylem, ze piec zalacza sie jak zadana temp jest powyzej 29C

    nie chce za bardzo splaszczac krzywej bo zaraz bedzie mi grzal na 32 C wode Co i okaze sie ze gaz plynie a temp za niska, czy dobrze mysle?

    jak podniesc temp zalaczania kotla?

     

    Kolego zasada przy ogrzewaniu jest prosta kocioł ma grzać cały czas taką temperaturą na CO aby temperatura zadana i mierzona są sobie równe ( to jest ideał ).

  9. Kolego wprowadź takie dane:

    podst.zew. 17

    podst.t.zasil 20

    klim.zewn. - 20

    klim.t.zasil. 47

    wpływ tem pom. 9

    nachylenie podłogówka

    max temp kotła 60

    min temp kotła 15

    Prędkość podgrzewania - najwolniejszy

    Prędkość chłodzenia - najwolniejszy

     

    Zmień Kolego pod. zaś.na 18

    klima . t. zasilania na 44

    wpływ temp. zasilania na 1 lub 2

    jeżeli będzie jeszcze przegrzewać zmień 44 na 40

  10. Kolego Mikołaj 1001 jeżeli chodzi o pogodówkę to nic się nie zmieni ponieważ jak piszesz w czasie grzania kominkiem kocioł jest blokowany. Po wystygnięciu kominka kocioł się załącza i dalej grzeje zgodnie z nastawami. Wpływ temperatury wew. pomieszczenia nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ powoduje to dostosowanie temp. zasilania do potrzeb ogrzewania. Jeżeli temp. pomieszczenia jest niższa od zadanej sterownik podnosi temperaturę na piecu do swoich potrzeb (chodzi o jak najszybsze nagrzanie pom. ) co nie jest ekonomiczne, jednak podnosi komfort. Dlatego proponuję z tym parametrem bardzo ostrożnie, jeżeli już to wartości bardzo niskie.
  11. Kolego jeżeli chodzi o ustawienie krzywej grzania to wynika ze znajomości ustawień i wyglądu, podpartej wiedzą praktyczną zdobytą przez 20 lat pracy. Oczywiście do tych ustawień można dojść dużo szybciej analizując wykresy K. grzania, co nie zmienia faktu że wiedza praktyczna jest przydatna. Ustawienie na podłogówkę podaje do sterownika sposób reakcji na zmiany temperatury w pomieszczeniu ( chodzi o różnice bezwładności podłogówki i grzejników ).
  12. Kolego wprowadz następujące zmiany

     

    podst.zew. 17

    podst.t.zasil 20

    klim.zewn. - 20

    klim.t.zasil. 45

    wpływ tem pom. 5 lub 0

    nachylenie podłogówka

    max temp kotła 90

    min temp kotła 6

    regulator temperatury nie działa jak termostat jego działanie polega na balansowaniu wokół temperatury zadanej przez zmianę temperatury zasilania praktycznie bez wyłączania kotła.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...