Koledzy, ustawilem parametry jak w poscie i rzeczywiscie pomoglo. Kociol fajnie pracowal przy O stopni i nizej ale teraz jak jest na dworze 8 st na plusie jest calkowicie wylaczony. Jak ustawic parametry jak bym chcial na pare godzin go wladzyc?
Zmień podstawową temperaturę zasilania z 17 na 20 stopni
-
Zrób fotki rozdzielaczy może coś z tego wyniknie.
-
Witam
Mam pytanko czysto teoretyczne. Podłogówka 100% do pieca MCR II podpięty jest czujnik temperatury zewnętrznej. Na piecu ustawiona jest krzywa grzewcza bo jest taka możliwość, bo mamy czujnik temperatury zewnętrznej podpięty do pieca. W związku z tym mam pytanie co da mi dodatkowy sterownik do pieca typu Celcia itp.???
Kolego masz regulację kotła z pomieszczenia plus czujnik pokojowy czyli regulację pogodową z wpływem temperatury pomieszczenia. Dodatkowo zyskujesz program czasowy którego w MCR II brakuje, inaczej mówiąc możesz ustawiać inną temperaturę dla dnia i nocy.
-
Kolego Mateo 78 w pierwszej kolejności wyłącz adaptację dopiero zacznij regulację kotła. W przeciwnym wypadku Twoje wysiłki spełzną na niczym
-
-
Kolego Mateo adaptacja krzywej grzania sprowadza się do automatycznego doboru krzywej przez automatykę kotła w zależności od zapotrzebowania na ciepło przez budynek. Mówiąc prosto im większa różnica temperatury między zadaną a faktyczną tym wyższa krzywa grzania.Skutek jest taki że kocioł często wychodzi z kondensacji i zaczyna pracować nieekonomicznie powodując większe zużycie zużycie gazu. Plus to szybsze nagrzanie pomieszczenia. Czy to dobre rozwiązanie zdecyduj Sam.
-
Kolego napisz jakie są Twoje oczekiwania, i co chciał byś zmienić i dlaczego, podaj też jakie masz nastawy.
-
W pierwszej kolejności trzeba usunąć uszkodzenie, Zacznijmy od sprawdzenia czujnika obwodu "B" podłączonego do " S DEP B" . Obejrzyj czy kable są dobrze podpięte, oraz czy nie wypadły kable z czujnika obiegu "B" zamontowanego na rurce za zaworem 3 D.
-
Ja bym obstawiał filtr który ogranicza przepływ i zapowietrzanie pompki po wzroście temperatury.
-
Panowie,
jedna ważna uwaga przy ustawianiu sterowania podłogówką trzeba uwzględnić jedną bardzo ważną właściwość. Podłogówka bardzo wolno rozgrzewa się i bardzo wolno stygnie i dlatego należy tak ustawić program czasowy aby włączał grzanie podłogówki od 3 do 6 godzin wcześniej i włączanie też odpowiednio wcześniej. Wszystko zależy od ocieplenia, konstrukcji i sposobu wykonania. Wszystko należy dobrać doświadczalnie. Przykład podłogówka wyłączona o 23 grzeje jeszcze bardzo dobrze do 1 lub 4 godziny.
pozdrawiam
-
Witam kolego. Mam pytanko czy może podpowiesz mi jak ustawić krzywa grzania. Jestem laikiem w tych sprawach, nie za bardzo wiem jak to się robi. Jeśli możesz to opisz mi wszystko.
Kolego jeżeli masz podłączone iSense wchodzisz nastawy ,system ,regulacja pogodowa,krzywa grzania. Wielkość krzywej grzania zależy od wielu warunków musiał bym coś więcej wiedzieć na temat ocieplenia ,sposobu ogrzewania. Napisz proszę coś więcej o swoim domu.
-
Grzejniki w pokojach mam przewymiarowane ze względu właśnie na kondensat. Zastosowałem się do porad zybie i wygląda na to, że jest dużo lepiej. Temperatura w pomieszczeniu jest mniej więcej o 0,5 stopnia wyższa od zadanej na sterowniku. Dałem nachylenie "podłogówka" i 50 stopni. Wpływa temperatury pomieszczenia mam ustawione na 10 czyli połowa skali. Strategia regulacji oczywiście w wpływem czujnika pogody.
Póki co w nocy delikatny mróz więc nie wiem czy to nie za mało. Jak będzie zimniej na zewnątrz będzie można coś więcej powiedzieć, ale fajnie że wątek się ożywił i można powymieniać doświadczenia.
Podnieś temperaturę nocną o stopień lub dwa
-
Witam, przeprowadzilem sie ostatnio do mieszkania wyposazonego w powyzszy cud techniki i jako ze sezon grzewczy rozpoczety wypadaloby rozgryzc o co chodzi. Mianowicie na programatorze (MR-6) nie jest wybrany zaden tryb ogrzewania, ani ogrzewania wody, a po odkreceniu kaloryfera na 5-czke eksplozja milego ciepla. Kaloryfer znowu na gwiazdke i po wybraniu dowolnego trybu grzewczego i temperatury wyzszej niz ta z czujnika nastepuje "pykniecie" silownika, pokazanie sie strzalki sygnalizujacej ogrzewanie i nic wiecej. Dodatkowo 'grill' w lazience nie grzeje w zadnym ukladzie, ale tutaj doczytalem ze jako ze jest wyzej wypadaloby odpowietrzyc?
Najbardziej nie moge ogarnac dlaczego kaloryfery grzeja nawet bez wlaczonej logotermy? Z instrukcji wynikaloby ze silownik powinien odciac doplyw, czy moze cos mi umyka? Wszystkie zawory (7) na panelu termy sa otwarte.
Jakies pomysly?
Witam Kolegę
żeby sterować programatorem MR-6 trzeba podłączyć siłownik zaworu do programatora i zamontować go zamiast białej nakrętki w górnej prawej części logotermy.. Podłączenie siłownika we wskazanym miejscu spowoduje włączanie i wyłączanie grzania pomieszczenia w zależności od programu czasowego na MR-6. Wyłączenie ogrzewania następuje po zakręceniu kranu.
-
Jeżeli jest czarny to znaczy sadza, a jak sadza to mało powietrza do spalania.
-
Kolego bez czujnika pogodowego podanie ustawień jest bardzo trudno, przy ogrzewaniu podłogowym ze względu na dużą bezwładność. Masa podłogówki jest tak duża że po rozgrzaniu jeszcze długo oddaje ciepło co prowadzi do przegrzania pomieszczenia. dlatego potrzebne jest precyzyjne ustawienie temperatury zasilania w zleżności od tego co dzieje się za oknem. Oczywiście należy próbować tylko z jakim skutkiem trudno przewidzieć. W twoim przypadku ustawił bym od 20 do 50 stopni
-
WItam:
Mam pytanie jakie ustawić parametry kotła MCR 3 24T. Dom 130m użytkowej i wszędzie jest podłogówka. Do pieca posiadam regulator iSense.
Jestem nowym użytkownikiem tego pieca wiec proszę o podstawowe parametry ustawienia pieca.
Witam
wstaw takie ustawienia
Ogrzewanie podłogo
Wpływ temp. pom. 4
Podst. zewn. 16
Podst. t. zasil. 20
Klima zewn. -15
Klima t. zasil. 40
pozdrawiam
-
W takim razie mam jeszcze pytanie o sterowanie iSense i parametry krzywych grzewczych.
Mamy następujące możliwości:
Podst. zewn.: Temperatura zewnętrzna w punkcie podst. (np. 17 stopni)
Podst. t. zasil.: Temperatura zasilania w punkcie podst. (np, 20 stopni)
Klima zewn.: Temperatura zewnętrzna w punkcie klim. (np. -15 stopni)
Klima t. zasil.: Temperatura zasilania w punkcie klim. (np. 50 stopni)
Nachylenie: Stopień krzywizny krzywej ogrzewania, zależny od układu centralnego ogrzewania. Wybierz odpowiedni rodzaj ogrzewania: Ogrzewanie podłogowe, kaloryfery lub konwektory.
Krzywe wyglądają mniej więcej tak:
[ATTACH=CONFIG]287069[/ATTACH]
I teraz pytanie jak to odnieść do wykresu? Rozumiem, że temperatura wody to Klima t. zasil.: Temperatura zasilania w punkcie klim. (np. 50 stopni) ale reszta nie jest już taka oczywista szczególnie nie wiem co to Temperatura zewnętrzna w punkcie podst. (np. 17 stopni).
Będę wdzięczny za informację od osób, które ogarnęły to sterowanie, bo póki co mam problemy polegające na tym, że przy ustawieniach, które podałem w nawiasie oczekiwana i ustawiona na sterowaniu temperatura to 20,5 a piec dogrzewa do 21,5.
Kolego
Podst. t. zasil.: Temperatura zasilania w punkcie podst. (np, 20 stopni) zmień na 18
Klima t. zasil.: Temperatura zasilania w punkcie klim. (np. 50 stopni) zmień na 45
w ten sposób przesuniesz krzywą grzanie w dół co płynie na słabsze grzanie
pozdrawiam
-
Zybie, mam układ podobny jak Chrx (podłogówka tylko w łazience) - poleciłeś nachylenie na podłogówkę, napisz proszę co daje takie ustawienie,
czy aby nie będzie za niska temp. na kaloryfery?
Chrx, temp zasilania 75 C na podłogówkę to za dużo, daj jak mówił zybie 50 c, napisz jeszcze czy masz przewymiarowane grzejniki.
Witam Kolegów
Ja jak rozpoczynam regulację kotła bez znaczenia na producenta ustawiam niższą krzywą grzania. Wychodzę z założenia że jeżeli będzie zbyt chłodno będzie odwet że jest zbyt zimno. Jeżeli okaże się że jest zbyt ciepło tylko bardziej dociekliwi postarają się dociec przyczyny, reszta stwierdzi że jest dobrze i tak musi być. Miałem klientkę która przez 6 lat notorycznie przegrzewała domek o całe 5 stopni uważając że jest dobrze skarżąc sie na wysokie rachunki. Dlatego wydaje mi się że jeżeli troszkę przemarznie to nie zapłaci za przegrzanie a podejmie odpowiednie działanie. Człowiek to taka instytucja która nie jest w stanie określić stałej temperatury ciepła, Zależy ona od samopoczucia, temperatury zewnętrznej, pory dnia i aktywności człowieka oraz od pewnie wielu innych rzeczy. Dlatego potrzebny jest wskażnik temperatury ( termometr ) aby określić temperaturę pomieszczenia.
Pozdrawiam
-
Sam osobiście nic nie robiłem z prądem w kotłowni. Tak jak było podłączone tak jest. Wtyczka zawsze włączona do tego samego gniazdka.
Wyłączenia prądu zawsze się zdarzają. Czy to przez energetykę czy przez np. różnicówkę. Czy to mogło mieć jakiś wpływ? Nie wiem, nie sprawdzałem nigdy pieca zaraz po ponownym włączeniu prądu.
Sterownik przedwczoraj został przywrócony do ustawień fabrycznych - bez zmian.
Pompa chodzi, po odłączeniu zasilania przestaje pompować.
Kolego sprawdż odpływ kondensatu może jest zatkany co utrudnia zapłon
-
Przepraszam kolego za brak odpowiedzi, ale byłem w delegacji bez dostępu do komputera. Jeżeli po zmianach jest zbyt chłodno zwiększ prędkość podgrzewania
-
Kolego klima temperatury zasilania ustaw na 50 a nachylenie na podłogówka. Prędkość podgrzewania zmień na najwolniejszy lub ekstra powoli
-
Jakie masz ogrzewanie podłogowe lub grzejnikowe oraz krzywa grzania.
-
Cz.ze.+Cz.pok.: Funkcja kompensacji pogodowej z wpływem na temperaturę w pomieszczeniu.
Wydaje się że powinno być dobrze, sprawdż na ile masz ustawioną temperaturę minimalną kotła. Powinno być 20 stopni lub mniej.
-
Podaj kolego jaką masz strategię sterowania, ona decyduje o sposobie i zasadach grzania.
Regulator temperatury do kotła Brotje WBK