  1. Jeżeli chodzi o piętro to problem polega na tym że głowica termostatyczna zamontowana jest na belce rozdzielacza, co powoduje wpływ temperatury belki na działanie termostatu. Jeżeli termostat jest skręcony na minimum nagrzewa się od belki i jest zamknięty zgodnie z logiką jego działania, natomiast otwarty na max puszcza wysoką temperaturę na podłogówkę co skutkuje trudnością w chodzeniu i gorąco w łazience. Można oczywiście zamontować zawór termostatyczny z kapilarą który będzie mierzył temperaturę dalej na rurce i będzie bardziej możliwy do regulacji co oczywiście jest dalekie od ideału. Rozdzielacz na parterze wydaje mi się że regulacja podłogówki następuje automatycznie w zależności od temperatury kotła w przybliżeniu około 40 do 50% temperatury w kotle.
  2. Wyjaśnij mi w jakim celu stosujesz zawór 4d, mogę się tylko domyślać. Ze schematu wynika w momencie zamknięcia zaworu na potrzeby grzania górna część nie dostanie ani grama ciepła (brak przepływu). W instalacji hydraulicznej zasada jest jedna jeżeli zasilanie idzie z pominięciem zaworu 4d to i powrót powinien iść też z pominięciem tegoż zaworu.
  3. To co inni koledzy piszą mają rację, warto uwzględnić jeszcze pod uwagę jaka jest odległość od kotła do punktu poboru wody. Zbyt duża odległość spowoduje długie oczekiwanie na ciepłą wodę oraz duże straty wody, co nie jest bez znaczenia przy obecnych cenach. kierując się wyborem kotła uwzględnij też dostęp do serwisu.
  4. Sterowanie zdalne masz przypisane do obiegu A w związku z tym gdy jest już ciepło na parterze czujnik stwierdza że dosyć grzania i góra przestaje grzać. Jeżeli ma być zgodnie z logiką czujnik musi być na górze i będzie sterował tym co jest na piętrze. Podłogówka będzie pracować tak jak obecnie i nic w tym względzie nic się nie zmieni. Pozdrawiam i życzę owocnej pracy.
  5. Kolego prawda jest taka że obiegiem B steruje krzywa grzania i temperatura zewnętrzna. Z jakiego powodu ma wyłączać przecież automatyka kotła nic nie wie o temperaturze pomieszczenia i zostało nagrzane. Wyłączenie pompy nastąpi zgodnie z programem po przejściu w okres letni. Zworka o której piszesz powinna być zamontowana, w miejsce zworki podłącza się termostat i montuje się na rurze zasilania podłogówki jako zabezpieczenie (opcja dodatkowa)
  6. Proszę Pana proszę koniecznie zmienić serwisanta - ten typ kotła współpracuje nie z ,, byle jakim zwykłym termostatem " ale z dwoma konkretnymi modelami i nie jest to termostat , ale sterownik który komunikując się z kotłem wymienia -dostarcza w obie strony informacje na podstawie których kocioł reaguje na to co się dzieje w pomieszczeniu .

    pozdrawiam - Serwis Brotje

    Kolego rem1964 przykro mi ale się mylisz. Do tego modelu kotła można podłączyć każdy termostat ze stykiem NO-NC. Wystarczy prawidłowo skonfigurować automatykę. Oczywiście może też pracować z regulatorami pomieszczeń firmy BROTJE

     

    Pozdrawiam.

  7. Wpływ określa w jakim procencie ma być brany wpływ czujnika pomieszczenia na regulację temperatury kotła. liczba zero oznacza zero procent, 10 oznacza 100 procent. Oczywiście pośrednie wielkości są możliwe.

    Pozdrawiam

×
×