  1. od kilku miesięcy obserwuję działanie GWC, w moim przypadku jest kawał rury kanalizacyjnej zakopanej pod ogrodem, porównanie temperatur w czerpni i w wejściu do centrali wentylacyjnej może być interesujące dla wszystkich przymierzających się do zrobienia wentylacji mechanicznej, np na zewnątrz/centrala -14/+0,8, -22/+0,2 +3/+6,6, itd zamieściłbym tu wykres za ostatnie dwa miesiące ale nie wiem jak wstawić wykres, jeżeli ktoś wie i chciałby pomóc zapraszam
  2. dzięki Jezier, jakbyś przy tym był a tak na poważnie, po pierwsze myślałem stereotypami czyli nie myślałem wcale, skoro wpakowałem chałupę kawał grosza (dobre okna, masę ocieplenia, baterie słoneczne, rekuperator) to nie ma potrzeby zakładania kosztownego ogrzewania po drugie, nie przypuszczałem że wykonanie 50 cm przyłącza gazowego (dokładnie od płotu do rury z gazem jest 45 cm) pochłonie tyle ile pochłoneło i zajmie coś koło trzech lat po trzecie nie do końca zdawałem sobie sprawę ze stopnia komplikacji współczesnej instalacji CO reasumując, gdybym miał się jescze raz budować to ciepła chałupa, rekuperator (najlepszy wynalazek od czasów gumy lateksowej) i elektryczne ogrzewanie nawiewowe połączone z rek, DGP i klimą, pełna wygoda i brak obleśnych grzejników utrudniających aranżację odpowiadam na poważnie, udaję, że nie widzę złośliwości chociaż z racji wieku to chyba ja powiniem być zgryźliwy
  3. do pierwszego rachunku za prad.. nie do końca, przeczytaj uważnie mój post w tej chwili na ogrzanie domu zużywam ok 4 msześć/dobę czyli koszt CO+CWU to ca 5 zł/dobę, niech elektryczne będzie dwa razy droższe, to ile wyjdzie, 10zł/dobe czyli jakieś 1800 rocznie, biorąc pod uwagę koszty instalacji i przyłącza, ogrzewanie gazem zacznie byc tańsze po jakichś 14 latach, a wtedy zapewne i kocioł i grzejniki też będą się kwalifikowały do wymiany
  4. mam kondenstat, nie mam przewymiarowanych grzejników, podłogówkę mam wpiętą bezposrednio w układ bez żadnych mieszaczy, rozdzielaczy czy zawracaczy, ograniczyłem temp w sterowaniu na 45st i jak na razie jest OK, noc 19 dzień 20-21, czekam co się będzie działo jak przyjdą zapowiadane syberyjskie mrozy z moich obserwacji wynika że sterowanie widząc temp zewnętrzną i wewnętrzną jakoś to sobie przelicza i piec załącza się z temp 30-36 st, teraz jak jest -8st, dochodzi do ograniczonej 45, tym systemem można go zmusić zeby chodził dłużej ale cały czas z kondensacją, (za wyjątkiem CWU oczywiście) dom 206 mkw, dosyć ciepły, rekuperator, komienk od czasu do czasu, zużycie gazu XI/XII średnio 3,8 m3/dobę, styczeń 4,4 m3/dobę PS. a w następnej chałupie walnę sobie całe ogrzewanie elektryczne i Gazownia Mazowiecka będzie mogła mnie pocałować w d....ę
  5. mam pisuar (nie mylić z PiS-uarem) w garażu, dodam, że lodówkę z piwem też trzymam w garażu, jak wpadną koledzy to idziemy do garażu "zmienić olej w samochodzie", dzięki temu mam święty spokój, schodzimy przeciwnikowi z celownika, stara się nie wścieka, że obcy ludzie plączą się po domu poza tym na szczęście kobiety nie mają pojęcia o tym że oleju w aucie nie wymienia się dwa razy w tygodniu więc się nie czepia, w lecie podczas grilowania też się sprawdza
  6. w Londynie na fakturze za gaz była podawana ilość zużutego gazu (w stopach sześciennych a jakże) oraz średnia wartość opałowa z ostatniego okresu rozliczeniowego, suma do zapłaty wynikała z iloczynu ilości, ceny jednostkowej i wartości opałowej, a u nas jak zawsze Polska Ludowa, metr to metr bez znaczenia ile jest gazu w gazie, PS oczywiście wiem, że nie ma takiego miasta Londyn, jest Lądek, Lądek Zdrój ale Londynu nie ma
  7. 500 m3/dobę to rozmiar że tak powiem gminy, mniejsza zresztą o wielkość ważna jest technologia, SBR, lemna, osad recyrkulowany, albo jeszcze jakaś, zorientujcie się w szczegółach przy "sprzyjających" warunkach, np przy mgle, OŚ mozna wyczuć z kilometra albo i dalej
  8. sekret tkwi w technologii, nie tylko zapach ale także hałas może być utrapieniem, OŚ to obiekt działający 7/24, zacierające się łożysko aeratora może wyć miesiącami zanim się ktoś zlituje i wymieni, OŚ to także często zlewnia ścieków dowożonych a więc i ruch aut asenizacyjnych w oczyszczalniach siedzę, że tak powiem zawodowo, dowiedz się o sczegóły technologii to będzie więcej informacji do przemyśleń
  9. kubas

    ile lat można budować

    jak długo ????? osobiście odkupiłem rozgrzebaną budowę i przenisłem pozwolenie, uwzględniając pierwsze pozwolenie (w międzyczasie były trzy projekty zamienne) budowa trwa już 17 rok, i końca nie widać
  10. kubas

    ile lat można budować

    wszystko prawda ale w mieście gdzie mieszkam głownym marzeniem PINB-u jest aby dać mu świety spokój, sami z siebie raczej nie przyjdą, to raz, dwa, w mojej dzielnicy wg szacunków dzielnicowego wydziału architektury jest co najmniej 500 dawno zakończonych i nieodabranych domów i pies z kulawą nogą się nimi nie zajmuje a trzy to sam miałem kontrolę na budowie, kontrola była zapowiedziana z dużym wyprzedzeniem, wystarczająco dużym żeby za pmocą folii budowlanej, kilku desek oraz kilku garści cementu zamaskować to co było do zamaskowania, zakładam, że w ostateczności zawsze można poświęcić trochę czasu i zamienić zamieszkany dom w plac budowy a płacić na kolejne bełcikowe czy berecikowe nie mam zamiaru
  11. kubas

    ile lat można budować

    tyle to sam wiem, chodzi mi o przykłady praktyczne, jako, że szykuje się podatek katastralny nie za bardzo będzide się opłacało szybko kończyć budowy (od domu w budowie nie będzie podatku), stąd moje zainteresowanie
  12. wentylatory tylko fabryczne w reku (vallox) rura kanalizacyjna pomarańczowa od listopada śledzę temperaturę na wejściu do wymiennika, w sumie wpływ temp na zewnątrz jest niemal niezauważalny, do dziś maks zmierzona +7,5 min 4,2, podejrzewam, że po dłuższym czasie i przy niskich temp. zewnętrznych temp w wymienniku pewnie będzie spadać, odczyt temperatur z 21:55, na zewnątrz przy czerpni -1,9, w wejściu do wymiennika +5,0, pozdrowienia
  13. ano przy 300W to chyba wyjdzie 7.2kWh Napisz jeszcze jak głęboko masz rurę GWC i ile metrów. (bo 10 stopni ogrzania to ładny wynik) moja centrala ma wentylatory po (chyba) 160 W każdy, obecnie pracuje na mniej niż połowie wydajności, wg wykresu jest to 150-250 m3/h (wartość zależy od spadku ciśnienia a tego nie znam), zużycie energi pomierzone za pomocą zwykłego licznika jednofazowego, w sumie 10 pomiarów dobowych, wyniki od 2,48 do 2,85, średnia z pomiarów dokładnie 2,55 kWh/dobę czerpnia to ok 15 m rury 315 mm zakopane 2,5-2 m pod ogródkiem, na zkończeniu kolano 90st i jakieś 2-2,5 m odcinka prostego, pobór powietrza z wysokości 1,1-1,3 m nad gruntem, pomiar temperatury zwykłym termometrem, elektronicznym, tym samym najpierw przy czerpni potem w kanale wentylacyjnym czerpnia ziemna bardzo ładnie sprawdza się w lecie aczkolwiek do pełni szczęścia przydałyby się większe średnice kanałów i większy wentylator
  14. przeciwnicy rekuperatora z równą swadą i takimi samymi argumentami mogliby poddawać w wątpliwość sens robienia instalacji kanalizacyjnej, przecież rury kanalizacyjne kosztują, zajmują miejsce, hałasują i za 50 lat trzeba będzie je wymienić, czy nie prościej i taniej w ogródku postawić sławojkę, pradziadek chodził całe życie za stodołę i żył to i my tak możemy, nie zrobiliście sobie rekuperatora to wasz problem, ale wymyślanie (chybionych) argumentów możecie sobie darować pytanie nie powinno brzmieć czy tylko jak zrobić wentylację mechaniczną żeby było dobrze jako użytkownik trzeciego już domu mogę w pełni potwierdzić spostrzeżenia odnośnie poprawy komfortu, tak zimą jak i latem, co do (wątpliwych zdaniem "znafcuf) oszczędności, dzisiaj nad ranem, temp powietrza przy czerpni -5, temp na wejściu do centrali (po przejściu przez zakopaną pod ogródkiem rurę, zwaną przez niektórych dumnie GWC) +4,5, dalej powietrze wyciągen z pomieszczeń +21, nawiewane +19, zużycie energii el. 2,5 kWh/dobę, zużycie gazu (CO+CWU) dla domu 205 mkw od 1/11/05 do 22/12/05 średnio 3,8 m3/dobę, jakieś komentarze ??????
  15. ciekawi mnie ile lat można budować na jednym pozwoleniu na budowę, teoretycznie jest to możliwe w nieskończoność ale jaki są przykaldy empiryczne, osobiście znam dość dobrze budowę (ciągle w toku) trwającą od 16 lat, słyszałem też o rekordziście w mojej gminie, który budował sie od 1958 do 2002, znacie podobne przykłady ????, czy nadzór ingeruje w długie budowanie czy im to wisi ????
  16. generalnie w cywilizowanym świecie obrączki nosi się na lewej ręce, za wyjątkiem wdów i wdowców, którzy noszą na prawej, w Polsce również był taki zwyczaj ale po klęsce powstania styczniowego na znak żałoby narodowej zaczęto nosić obrączki na prawej ręce co z kolei zmusiło wdowy i wdowców do noszenia na prawej, i tak jakoś już zostało,
  17. Czy to aby napewno od 1 listopada do 22 grudnia??? Bo jezeli to prawda to wynik tylko do pozazdroszczenia Śrdednia dzienna = 3,27 za CO+CWU Mysle ze z takim wynikiem to mozna zaprosic przedstawicieli Viessmana i pokazac im jakie to cudo stworzyli dokładnie 173,2, oczywiście jest drugie dno, dwa szczegóły, o których zapomniałem wspomnieć, rekuperator i kominek, z tym, że w kominku palę sporadycznie bo nie mam DGP i po rozpaleniu w salonie robi się afryka, pomaga też ziemna czerpnia do reku, przy -3 st C na zewnątrz powietrze wchodzące do wymiennika ma 4,5-4,7 st C
  18. 205 mkw, viessmann kondesat, temp, dzień 20, noc 18, CO+CWU, rodzina 2+2, ścian 2W, k=0,28, od 01/11 do 22/12 170 m3 gazu
  19. kubas

    Koszt umowy dożywocia

    dla przypomnienia Wieliczka leży koło Krakowa, to bardzo wiele tłumaczy
  20. elektryka, rekuperator, kominek+DGP, zdziwisz się jak mało będzie to kosztować, ja w starym domu miałem prąd, w nowym się uniosłem i mam gaz, ale następny też zrobię na prąd pomyśl, kocioł, kotłownia, rozprowadzenie, rozdzielacze, grzejniki, zawory do grzejników, głowice do zaworów, pokrętła do głowic i tylko kasa, kasa, kasa, za koszty kotłowni będziesz 20 lat grzał prądem, pozdrawiam
  21. Tomek, w zupełności się z Tobą zgadzam, ulotki wtykają w każdą dziurę w płocie, wiatr toto zwiewa i dopiero jak liście opadną z żywopłotu to widać ile tego świństwa leży wzdłuż płotu, z jakiej racji ktoś mi zaśmieca ogród, ciekaw jestem, czy ktoś próbował walczyć bezpośrednio z nadawcami ulotek, pozwać supermarket czy jakoś tak ?????
  22. a mógłbyś spisać stan licznika jutro rano i dajmy na to 28/12, sprawdzimy ile wyszło, ponieważ grzeję dopiero pierwszy sezon to notuję zużycie każdego dnia,
  23. dzień dobry pozwoliłem sobie zebrać i ujednolicić trochę danych zaprezentowanych w tym wątku, zużycie przeliczyłem na dosyć egzotyczną jednostkę a mianowicie m3/m2/sezon, oto wyniki: Fili_P 9,1 kateb 18,5 michcioizi 16,4 mironmk 8,4 inwestor 8,9 wnikliwy 10,6 KrzysiekMarusza 14,0 mradom 14,9 jak widać rozbieżności są znaczne, może jakaś wspólna próba interpretacji i znalezienia przyczyn, zaś na początek propnowałbym odczyt zużycia w tym samym czasie, np 14-28 grudnia, co prawda są różnice geograficzne ale nie powinny być tak znaczne pozdrawiam
  24. jeżeli mogę coś radzić, gniazdko koło kominka, szufelka w kuchni i wiatrołapie, gniazdko w garażu, koniecznie