Reynald 19.12.2022 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 Dzień dobry,Instalacja CO ma 60 lat, jednak 20 lat temu została przerobiona na miedź i od tamtej pory było zero problemów aż do tej zimy. Instalacja zapowietrza się prawie, że zegarkowo co tydzień, wody nie ubywa. Odpowietrzalem już tak jakieś 8 razy, liczyłem, że gdzieś jest bańka która tworzy zator. Jedyna możliwość odpowietrzenia, to zakręcenie dopływu do bojlera, wtedy pompa pcha bardziej wodę na kaloryfery. Zauważyłem, że po zakręceniu bojlera i odpowietrzeniu, kiedy odkręcam zawory słychać uderzenie (ciśnienia?). Nie mam pojęcia gdzie może być problem, od początku nie było żadnych problemów i nagle tak się stało. W samej pompie nie ma powietrza. Macie pomysły od czego zacząć sprawdzać? Za każdym razem zapowietrza się na tych samych grzejnikach, tj łazienkowy który jest najwyżej, ale cały czas grzeje i przestaje grzać w drugim pokoju który jest na końcu. Zbiornik wyrównawczy jest na poddaszu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.12.2022 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 Jaki i ile wlałeś do układu płynu z inhibitorem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.12.2022 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 Nie masz ustawionego co tydzień wygrzewania legionelli?Sprawdź ciśnienie wstępne we wszystkich naczyniach przeponowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 22.12.2022 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2022 Lol najlepszy doradca na forum, jakie forum tacy doradcy;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 23.12.2022 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2022 Czlowiek renesansu, taki forumowy Da Vinci:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reynald 26.12.2022 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2022 Prawie jak na elektrodzie. Gdyby ktoś miał coś do powiedzenia to zapraszam bo problemu nadal nie rozwiązałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.12.2022 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2022 Zakręć automatyczne odpowietrznik i jeśli są w instalacji. Być może pompa obiegowa wytwarza podciśnienie i tą drogą trafia powietrze do układu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 27.12.2022 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2022 (edytowane) Prawie jak na elektrodzie. Gdyby ktoś miał coś do powiedzenia to zapraszam bo problemu nadal nie rozwiązałem Akurat Elka to bardzo dobre forum, gdzie dba się o poziom. A co do Twojego problemu - nawet nie podałeś schematu instalacji, więc jak mamy Ci pomóc? Nawet nie odpowiedziałeś na pytania CityMatic'a i Kazien'a. Mamy zgadywać? Edytowane 27 Grudnia 2022 przez mistalova Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reynald 23.01.2023 15:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Automatycznych odpowietrzników nie mam. instalacja najprostsza z możliwych robiona przez szwagra po litrze wódki 60 lat temu. Pion nad piecem z pompą CO, dalej rozgałezienie na grzejniki w domu i bojler przy piecu. Instalacja spartolona, ale kupe lat grzało bez problemów, większość ciśnienia z pompy idzie na bojler, odpowietrzenie jest możliwe dopiero po odcięciu bojlera. Ciągle zapowietrza się jeden grzejnik, jest ciepły do połowy, ale za to w nastepnym pomieszczeniu wszystkie 3 są już zimne. Dlaczego ciągle ten sam się zapowietrza mimo, że sa manualne odpowietrzniki, jakie są możliwośći? Możliwe, że przez termostat albo ten odpowietrznik ciągnie powietrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 23.01.2023 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Mam podobną sytuacje w najwyżej położonym u mnie grzejniku. Jest to drabinka łazienkowa na poddaszu. Co ok. kilkanaście dni ostatni szczebelek staje się chłodny. Staram się nie dopuścić do ochłodzenia coraz niższych "szczebelków", dlatego regularnie odpowietrzam ten grzejnik. Zatem nie jesteś sam z takim problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania