Genesis72 29.08.2023 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2023 (edytowane) Witam Czy ktoś zajmował się zagadnienie bufora, ale zamiast wody zastosowanie piasku? Piasek ma tę zaletę, że można grzać do 1000C, nie ma właściwości korozyjnym (nie przyczynia się do korozji) Ale za to ma dużo niższą pojemność cieplną 880 J/kgK I wychodzi mi, aby w 1 m3 uzyskać ta samą moc cielna piasku co wodu, to piasek gdzieś do ok 300C Bo z 1m3 wody przy decie T=80 można uzyskać 93 kWh 0,01163*1000kg*(100-20)=93 kWh A przy piasku 0,000244*1520kg(1m3piasku)*(300-20)=103,84kWh Tylko pytanie Przez jaki czas będę mógł tym buforem "ogrzewać" wodę i ile? Bufor z piasku jest dużo cieplejszy, więc rozładunek będzie dłuższy i bardziej skomplikowany Edytowane 29 Sierpnia 2023 przez Genesis72 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 29.08.2023 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2023 To przecież zależy od jakości termoizolacji, którą dobiera się m.in. pod kątem czasu przechowywania ciepła. Podejrzewam, że tanio nie będzie przy tak wielkich temperaturach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 29.08.2023 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2023 Woda kotłowa też nie powoduje korozji. Mniejsza pojemność cieplna, większe koszty budowy, większe straty, trudniejszy odbiór ciepła. Dużo trudniej zagrzać do kilkuset stopni niż do osiemdziesięciu. Ogólnie, w 99% przypadków, bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Genesis72 29.08.2023 10:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2023 (edytowane) Czyli bufor z piasku nie ma sensu ? To dlaczego idą w pierusku piasku nie wody? Mam garaż przy domu w odległości ok 1mNa garażu chcę dać paneleNiestety w domu nie mam gdzie postawic buforChcę dać go w garażu i trasportować ciepło do domu, aby grzac wodę (wymiennik ciepłaJak obliczyć grubość izolacji, dla np strat 10%? Edytowane 29 Sierpnia 2023 przez Genesis72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 29.08.2023 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2023 Finowie nad czymś takim pracują. https://www.gramwzielone.pl/magazynowanie-energii/108423/magazyn-ciepla-na-bazie-piasku-juz-dziala-w-finlandii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Genesis72 29.08.2023 11:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2023 Wiem o takich próbachJeżeli taki bufor nie ma sensu to dlaczego idą w kierunku piasku nie wody? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 29.08.2023 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2023 Wiem o takich próbach Jeżeli taki bufor nie ma sensu to dlaczego idą w kierunku piasku nie wody? Ale kto idzie i w jakiej skali? To w linku powyzej, to magazyn energii, a nie bufor na 1m3 piasku. Zastanawiałeś się, jak uzyskać temperaturę 300 °C wewnątrz tego bufora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.08.2023 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2023 Piasek ma tę zaletę, że można grzać do 1000C I czym go zaizolujesz, żeby taką temperaturę wytrzymało? I jaka izolacja jest potrzebna, żeby przy dT kilkuset stopni ciepło sprintem nie uciekało z tego "bufora"? Jeszcze jedną cechę trzeba wziąć pod uwagę - szybkość wędrowania ciepła przez taki zasobnik. Przy wodzie nie ma problemu, bo możesz w rury pchać tę wodę, która magazynuje ciepło. Przy piasku jak przy pompie gruntowej - możesz wychłodzić to, co styka się z rurami i nie zdąży napłynąć ciepło z dalszych od rury obszarów. Ale tak, są tego typu bufory. Piasek sklejony zaprawą... Piec się to nazywa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Genesis72 29.08.2023 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2023 (edytowane) DziękiChce postawić bufor ciepła 300 litrówtemperatura pracy 60 Czewnetrzna 20Czyli delta T = 40CObliczyłem, że przy izolacji 30 cm aerogelem lambda =0,014 będę miał straty ok 0,056 wat w ciagu godziny0,014*3/30*40Czy dobrze policzyłem? Edytowane 29 Sierpnia 2023 przez Genesis72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.08.2023 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2023 Czy dobrze policzyłem? Licz uwzględniając jednostki - od razu będzie widać, jak coś źle policzysz, bo jednostki nie zgodzą się. Jak sądzisz, czy znaczenie ma wielkość (dokładniej powierzchnia) zasobnika? Gdzie ją tu uwzględniłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 29.08.2023 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2023 Dzięki Chce postawić bufor ciepła 300 litrów temperatura pracy 60 C zewnetrzna 20 Czyli delta T = 40C Obliczyłem, że przy izolacji 30 cm aerogelem lambda =0,014 będę miał straty ok 0,056 wat w ciagu godziny 0,014*3/30*40 Czy dobrze policzyłem? Nie bardzo Może zacznij od prostej wikipedii ps. nie ma czegoś takiego jak wat na godzinę. Jest wat i w nim jest godzina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.08.2023 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2023 Dzięki Chce postawić bufor ciepła 300 litrów temperatura pracy 60 C zewnetrzna 20 Czyli delta T = 40C Obliczyłem, że przy izolacji 30 cm aerogelem lambda =0,014 będę miał straty ok 0,056 wat w ciagu godziny 0,014*3/30*40 Czy dobrze policzyłem? Jakiś przykładowy zasobnik wody o pojemności 300 litrów - średnica 570mm i wysokość 1400mm, izolacja grubości 50mm ma podane takie informacje: Strata ciepła 78,8 W i dalej w instrukcji Nakład ciepła na utrzymanie w gotowości wg DIN 4753 część 8 - 1,89 kWh/24h i to pokazuje rząd wielkości dla normalnego ocieplenia. Oczywiście aerogel ma dużo lepszą lambdę ale czy sprawdziłeś jaką ma cenę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Genesis72 04.09.2023 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2023 Z symulacji wychodzi mi, mniejsze straty będą przy buforze szerszym niż wyższymPole powierzchni całkowitej jest mniejsze przy walcu szerszym i niższym niż pole przy walcu węższym i wyższymI jak go najlepiej, czy go postać w pionie, czy powiesić poziomo? Czy co do strat dobrze myślę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 04.09.2023 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2023 Odpowiedzi na wszystkie pytania masz w wątku o buforach: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&highlight=bufor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 04.09.2023 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2023 Z symulacji wychodzi mi, mniejsze straty będą przy buforze szerszym niż wyższym Pole powierzchni całkowitej jest mniejsze przy walcu szerszym i niższym niż pole przy walcu węższym i wyższym I jak go najlepiej, czy go postać w pionie, czy powiesić poziomo? Czy co do strat dobrze myślę? Ale dalej chcesz iść w piasek? Jeśli ma to być bufor wodny, to musisz przemyśleć wiele rzeczy, w tym wziąć pod uwagę jego ładowanie. Poczytaj o czymś takim jak współczynnik smukłości, o warstwach wody i w ogóle jak ogarnąć tonę wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Genesis72 04.09.2023 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2023 (edytowane) NIeW wodęMyślę o buforze 150-300 litrówZbiornik ma być ułożony poziomo Edytowane 4 Września 2023 przez Genesis72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 04.09.2023 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2023 To od początku: do czego ten bufor? Poczytaj sobie wątek do którego jest link powyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Genesis72 04.09.2023 13:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2023 (edytowane) Bufor ma być akumulator grzany za pomocą FV najlepiej do CO i CWU (chce wykorzystać maksimum energii, przynajmniej w okresie grzewczym) Za tym buforem ma być piecyk gazowy, który ma za zadanie dogrzewać wodęBur ma mieć oscyluję 150-300 litrówBufor będzie wisieć poziomo Edytowane 4 Września 2023 przez Genesis72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 04.09.2023 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2023 Wodę także można grzać do 300°C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 04.09.2023 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2023 Ale amatorom bym nie polecał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.