tomy76 03.01.2025 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia Witam , panowie szybkie pytanie dla zorientowanych , instalacja PC z buforem na powrocie 150l ( 100% grzejniki), czy dołożenie bufora , zwiększenie pojemności wodnej układu ,np 300 l (razem 450 l) spowoduje znacząco wydłużenie pracy samej PC oraz przerw pomiędzy kolejnymi załączeniami??? bo wydłuży na pewno, obecnie wygląda to słabo , pc (pewnie przewymiarowana) pracuje około 45 minut ,potem przerwa ok 40 min i kolejne załączenia, oczywiście te czasy troche sie zmieniaja w zależności od temp. na zewnatrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 03.01.2025 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia (edytowane) 1/ Zład powinien być > moc PC * 20 l/kW, 2/ Moc cieplna grzejników dla temperatury wody 35/45 C powinna być > od większej wartości mocy - czy to budynku , czy mocy PC Poczytaj moje uwagi ; https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/2/ Edytowane 4 Stycznia przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.01.2025 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 3 godziny temu, tomy76 napisał: ... obecnie wygląda to słabo , pc (pewnie przewymiarowana) pracuje około 45 minut ,potem przerwa ok 40 min i kolejne załączenia, oczywiście te czasy troche sie zmieniaja w zależności od temp. na zewnatrz. Jaka moc pompy a jakie zapotrzebowanie, OZC. powierzchnia, ocieplenie itp. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 03.01.2025 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 4 godziny temu, tomy76 napisał: Witam , panowie szybkie pytanie dla zorientowanych , instalacja PC z buforem na powrocie 150l ( 100% grzejniki), czy dołożenie bufora , zwiększenie pojemności wodnej układu ,np 300 l (razem 450 l) spowoduje znacząco wydłużenie pracy samej PC oraz przerw pomiędzy kolejnymi załączeniami??? bo wydłuży na pewno, obecnie wygląda to słabo , pc (pewnie przewymiarowana) pracuje około 45 minut ,potem przerwa ok 40 min i kolejne załączenia, oczywiście te czasy troche sie zmieniaja w zależności od temp. na zewnatrz. Napisz jaka to pompa i jaki dom. Praca 45 min i przerwa to nie tragedia. Możesz spróbować obniżyć krzywą grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomy76 04.01.2025 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia PC panasonic T cap 9kw monoblok seriiJ na R32, dom 200mkw średnio ocieplony, grzeje już drugi sezon, nie bardzo rozumiem co mi da obniżenie krzywej grzania oprócz tego , że będę miał chłodniej w mieszkaniu, ja rozumiem to tak, ze bufor na powrocie też jest magazynem ciepła i gdyby go powiększyc to przerwa między kolejnymi załączeniami pc wydłuży się a jednocześnie powiększenie zładu spowoduje dłuższe cykle pracy pc co ostatecznie poprawi statystyki wł/wył pc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 04.01.2025 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2 godziny temu, tomy76 napisał: bufor na powrocie też jest magazynem ciepła i gdyby go powiększyc to przerwa między kolejnymi załączeniami pc wydłuży się a jednocześnie powiększenie zładu spowoduje dłuższe cykle pracy pc co ostatecznie poprawi statystyki wł/wył pc? Oprócz wielkości zładu -pkt;1, - bardzo istotne - to moc cieplna grzejników -pkt;2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 04.01.2025 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 22 godziny temu, tomy76 napisał: Witam , panowie szybkie pytanie dla zorientowanych , instalacja PC z buforem na powrocie 150l ( 100% grzejniki), czy dołożenie bufora , zwiększenie pojemności wodnej układu ,np 300 l (razem 450 l) spowoduje znacząco wydłużenie pracy samej PC oraz przerw pomiędzy kolejnymi załączeniami??? bo wydłuży na pewno, obecnie wygląda to słabo , pc (pewnie przewymiarowana) pracuje około 45 minut ,potem przerwa ok 40 min i kolejne załączenia, oczywiście te czasy troche sie zmieniaja w zależności od temp. na zewnatrz. Znacząco nie . Można to w miarę dokładnie wyliczyć Znając od jakiej temperatury wody pompa startuje i na jakiej się zatrzymuje ( po prostu przyjąć ,że wydłuży się o czas podgrzania tej dodatkowej objętości wody). Przy założeniu ,że pompa ciepła ma 5kW , różnica temperatur pomiędzy stopem a startem wynosi 6 stopni , to czas wychodzi 12,5min.... https://padew.pl/pub/kalkulatormocy.php Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomy76 04.01.2025 22:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 10 godzin temu, MiG25 napisał: Przy założeniu ,że pompa ciepła ma 5kW , różnica temperatur pomiędzy stopem a startem wynosi 6 stopni , to czas wychodzi 12,5min.... na podstawie service cloud dzisiejszy przykładowy cykl pracy PC, temp. na zewnątrz -3 st. . temperatura wody wyjściowej z Pc ok. 31 st., pompa załącza sie pracuje przez 65 minut , podgrzewa wodę do ok. 39 st. po czym się wyłacza na 30 minut. W momencie wyłączania temperatura wody powrotnej ok 34 st. , delta ustawiona na 5 st. Można z tego jakoś policzyć co dałby ten dodatkowy bufor na powrocie np 300l? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomy76 04.01.2025 22:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 11 godzin temu, Andrzej5101 napisał: bardzo istotne - to moc cieplna grzejników -pkt;2 nie wiem jak to policzyc , wiem tylko ze przy powyższych parametrach pc w domu mam 24 st. przy odkręconych wszystkich grzejnikach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 05.01.2025 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia W dniu 4.01.2025 o 09:37, tomy76 napisał: ... co ostatecznie poprawi statystyki wł/wył pc? Ale po co poprawiać coś, co jest w normie? Jak zacznie Ci pompa pracować kilka minut, kilka minut przerwy itd. to możesz zacząć pracować nad "poprawą statystyki". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 06.01.2025 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia W dniu 4.01.2025 o 23:50, tomy76 napisał: na podstawie service cloud dzisiejszy przykładowy cykl pracy PC, temp. na zewnątrz -3 st. . temperatura wody wyjściowej z Pc ok. 31 st., pompa załącza sie pracuje przez 65 minut , podgrzewa wodę do ok. 39 st. po czym się wyłacza na 30 minut. W momencie wyłączania temperatura wody powrotnej ok 34 st. , delta ustawiona na 5 st. Można z tego jakoś policzyć co dałby ten dodatkowy bufor na powrocie np 300l? No to podgrzewa Ci wodę w buforze z 31 do 34 stopni. Podstawiając to pod formularz z linka masz , daje dokładnie ten sam wynik ( rożnica temperatur 2x mniejsza, ale wody 2x więcej). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomy76 06.01.2025 13:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia A czy można w takim razie policzyć o ile zwiekszy się czas do kolejnego właczenia pc?, mamy dodatkowo 300 l wody w buforze o średniej temp. 34 st, PC nic nie podgrzewa, pracuje tylko pompka obiegowa z prędkością 13,38 l/min . Pierwotnie przy buforze 150 l czas do kolejnego zalączenia pc wynosił ( oczywiscie w zależności temp. na zewnątrz), ok 40min, teraz byłby 450 l , czy można założć że ten czas się podwoi????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.01.2025 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 14 minut temu, tomy76 napisał: A czy można w takim razie policzyć o ile zwiekszy się czas do kolejnego właczenia pc?, Można poteoretyzować, ale w praktyce dużo zależy od tego, jaka jest budowa bufora i rozkład temperatur. Jak bardzo miesza się woda i wyrównuje temperatura. Możesz policzyć sytuację idealną - idealne rozwarstwienie ilość wody x ciepło właściwe / moc PC i masz. Tylko dochodzi jeszcze odbiór ciepła przez system grzewczy i zmienna moc PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 06.01.2025 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia Miałbyś 450l ale w samych buforach , a ile jest w pozostałej instalacji ? Jeśli jest pomijalnie mała to tak można przyjąć , natomiast jeśli byłoby to również drugie 500l ( w co wątpię ) to już nie bardzo Po to też Andrzej pisał o mocy cieplnej grzejników.... Znasz temperatury zasilania , byłoby wiadomo w jakim czasie temperatura spadnie do temperatury załączenia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 07.01.2025 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia W dniu 4.01.2025 o 12:59, MiG25 napisał: Przy założeniu ,że pompa ciepła ma 5kW , różnica temperatur pomiędzy stopem a startem wynosi 6 stopni , to czas wychodzi 12,5min.... https://padew.pl/pub/kalkulatormocy.php Trochę dłużej. układ będzie wolniej stygł. Jak teraz ma ~40 minutowe przerwy przy 150l wody w układzie, to dołożenie 300l wydłuży ten czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 08.01.2025 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia W dniu 3.01.2025 o 14:37, tomy76 napisał: ... , pc (pewnie przewymiarowana) pracuje około 45 minut ,potem przerwa ok 40 min i kolejne załączenia, oczywiście te czasy troche sie zmieniaja w zależności od temp. na zewnatrz. Jedno uruchomienie na godzinę nie jest traktowane jako taktowanie. U ciebie 40/40 min. wychodzi jedno uruchomienie na więcej niż 1,5 godz. Przy dłuższych przerwach sam kompresor (olej) mocniej wystygnie - to też nie najlepsze rozwiązanie. Poprzez obniżenie krzywej grzewczej osiągniesz dłuższą pracę kompresora - bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Jeśli minimalna modulacja PC jej na to pozwoli, to obniży moc i dłużej będzie PC pracowała. No chyba że już pracuje na minimalnej modulacji, to nic się nie zmieni. Lub zacznie częściej taktować przy niższej temp. wody (krzywej). Trzeba zmienić krzywą i obserwować. Każdy układ jest trochę inny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 08.01.2025 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia Od tego żeby temperatura oleju była w sam raz jest chyba grzałka karteru sprężarki? To właśnie w urządzeniach pobiera energię w trybie stand-by gdy agregat nie pracuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania