@sito chyba jestem starszy, pamiętam paliwo w okolicach 2,5 zł.  Jak rzucałem palenie w wieku 27 lat LM`y kosztowały 4,75zł. Niezależnie ile osób pracuje kiedyś płaciliśmy "dziesięcinę" a zaraz będziemy płacić co2 za wszystko bo będzie ETS2. Więc nawet moje napisanie tego posta "pobiera co2." np. za jakąś serwerownie w której się dyski kręcą. Dowolną rzecz nasi włodarze mogą podpisać pod co2, nawet oddychanie kosztuje x%, lot samolotem y% chcesz lecieć do USA to musisz zapłacić za 10%co2. A wiecie ile w powietrzu jest co2 do wusokości około 50km 0,0026% a pamiętajcie że my oddychamy w okolicach max 2m od ziemi a do 50km nam daleko. 

Edytowane przez marcinbbb
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 13.02.2025 o 10:26, damiaszek napisał:

zużyciem energii to się średnio przejmuję

To czemu się przejmujesz COPem?

  

W dniu 12.02.2025 o 13:59, damiaszek napisał:

ale w tanich godzinach masz gorszy COP (poza 13-15)

Który, jak pisałem, wcale tak bardzo nie będzie się różnił (a przy puszczeniu samopas zamiast tylko w taniej strefie z podbiciem) pewnie będzie niższy. Bo jak puszczasz samopas, to PC pracuje bardziej, gdy jest najzimniej - czyli najwięcej pracuje nad ranem. A jak dajesz w taniej strefie przez podbicie krzywej o oczko czy dwa w tym czasie, to pracuje najwięcej w dziennym okienku i od 22:00.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W sumie to nie przejmuję się COP-em tylko defrostem który przedłuża przygotowanie CWU. Jak nie jest konieczny to wystarcza ~10min, a jak jest to trzeba ~20min. I to jak ktoś zużyje dużo wody, i akurat podczas przygotowywania CWU wypadnie defrost, na który dodatkowo PC pobierze ciepło z CWU jest czasami irytujące. 

A z  COP bywa tak że, teoretyczny liczony z różnic temperatur źródeł nie wychodzi taki jak praktyczny danego urządzenia. Potrafi się mocno zmieniać w okolicy 0 w wilgotnym powietrzu lub przez "głupią" grzałkę tacy ociekowej, która grzeje nawet jak nie trzeba kiedy pompa stoi, albo przez grzałkę oleju.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

48 minut temu, damiaszek napisał:

W sumie to nie przejmuję się COP-em tylko defrostem który przedłuża przygotowanie CWU. Jak nie jest konieczny to wystarcza ~10min, a jak jest to trzeba ~20min. I to jak ktoś zużyje dużo wody, i akurat podczas przygotowywania CWU wypadnie defrost, na który dodatkowo PC pobierze ciepło z CWU jest czasami irytujące. 

Masz coś nie tak z instalacją, skoro nie masz cwu z powodu defrostów. Nie za mały zbiornik, może nie przystosowany do PC?

48 minut temu, damiaszek napisał:

A z  COP bywa tak że, teoretyczny liczony z różnic temperatur źródeł nie wychodzi taki jak praktyczny danego urządzenia. Potrafi się mocno zmieniać w okolicy 0 w wilgotnym powietrzu lub przez "głupią" grzałkę tacy ociekowej, która grzeje nawet jak nie trzeba kiedy pompa stoi, albo przez grzałkę oleju.

COP się podaje w tabelach, a nie liczy, czyli jest przebadany i deklarowany przez producenta (a potem potwierdzany lub nie przez jakieś laboratorium certyfikujące). Liczyć to można SCOP (a właściwie przewidywać).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sorki zrobiłem skrót, COP oczywiście jest liczony i pokazany w tabelach.  COP wg EN14511 nie uwzględnia: postojów, defrostu, zmiennych warunków itp. w sumie to tylko teoretyczna sprawność cieplna obiegu (zależna od różnicy temp. źródeł)* sprawność urządzenia dla pracy w najwydajniejszym zakresie obciążenia. A SCOP to EN14852 i ma uwzględniać te różne rzeczywiste warunki pracy. To tak jak ze spalaniem podanym przez producenta dla testu WLTP (taki SCOP), stare normy podawane np. dla 90km/h (taki COP przez producenta) i to co widzimy tankując na stacji.

I nie nie mam problemów CWU, za mały zbiornik - może tak być, 190l/na cztery osoby, kiedyś wystarczyło, a teraz dziwnie brakuje po wizycie łazience małoletnich (za wodę też więcej płacę i to nie z powodu podwyżki). Tak jak pisałem różnica w grzaniu to 10min. PC mam dobrane na styk, ilość energii zużyta rocznie (przez kilka lat mierzone) zgadza się praktycznie z założeniami projektowymi licząc 3xEE zużyta w domu, PV pokrywa na starych warunkach ~85% energii (za prąd na wszystko rocznie 1500zł wliczając opłaty stałe). PV już "zarobiło na siebie". Gaz z instalacjami (150m swojej instalacji w działce)wychodził mnie w cenie PC i to dawali jakieś 1-2 letnie terminy, więc nie narzekam tylko patrzę co by tu jeszcze poprawić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...