  1. MiG25

    Panasonic Aquarea

    No obiegówka przy niegrzejącej pompie ma to do siebie , że bardzo dobrze wyrówna temperatury krążąc po całym obiegu , czyli realnie będziesz miał taką samą temperaturę na wejściu co na wyjściu . Inaczej , jak pompa wyłaczy się ( razem z grzaniem wyłączy też obiegówkę ) , to będzie taka sytuacja , że tam gdzie jest wyjscie z pompy ,to ciepła woda z powrotem pójdzie do góry do Pompy , a od strony Powrotu tego nie zrobi , bo tam jest woda zimniejsza. Pompa musiałaby stać parenaście godzin , żeby stwierdzić na pewno ,że w jednostce wewnętrznej zarówno na wejściu jak i wyjściu temperatury są te same... No a jeśli "oszukujesz" oba czujniki jednocześnie tylko po to ,żeby grzałka Ci się nie włączyła , to nie tędy droga , bo do załaczania grzałek pompa używa tego trzeciego czujnika (tego pomiedzy wymiennikiem a grzalką) , którego "oszukiwać" w menu nie możesz EDIT: Jak już chcesz oszukiwać to na całego (choć na swoja odpowiedzialność i z rozwagą) Tak jak w powyższym poście to robię. EDIT: Ale 7kW to jednostka jednowentylatorowa , w niej wyłączając Grzałkę w ukrytym menu powoduje się ,że nie jest ona używana do defrostu.
  2. MiG25

    Panasonic Aquarea

    Nie no w taryfie G12w to Ty masz w dzień 2 godziny ( a nie 4 , chyba ,że jesteś w ENEA to jeszcze gorzej ,bo masz 0 ) W PGE tak porąbanie jest , że latem ( kwiecień-wrzesień) to 15-17 a zimą (październik-marzec ) 13-15 , ale zawsze 2 godz... Jaki masz Zakład Energetyczny ? Co do obniżania wartości czujnika , to tak jak pisałem , trzeba włączyć w opcjach obiegówkę ,żeby parę ( no może z 10min) pochodziła bez grzania , wtedy temperatura powinna być niezmienna i taka sama na obu czujnikach. Jeśli nie jest to skoryguj wtedy ,a nie na oko... No i jak bardziej jestes zdeterminowany , to trzeba by się dostać to czujników fizycznie i zobaczyć czy dobrze przylegają do rur ( wtedy prawidłowo odczytują temperatury). No a na koniec , to przepływy. Przy sprawdzaniu czujników możesz przy okazji zajrzeć do rozdzielaczy i sprawdzić na rotametrach , czy woda przez wszystkie pętle przepływa. ( a może gdzieś masz jakiś głupi baypas i woda kieruje się z powrotem do pompy ,zamiast na podłogę, albo woda głównie płynie przez jakąś jedną krótką pętlę , wtedy trzeba tą pętle skręcić) Zsumować przepływy z nich i czy to w miarę zgadza się z tym , jaki przepływ pokazuje pompa ( trzeba będzie przeliczyć , bo inne jednostki są )
  3. MiG25

    Panasonic Aquarea

    No tak , jak servicecloud na Twojej pompie ma instalator , to Tobie pozostaje tylko Smart Cloud... Zawsze możesz swojego instalatora pozbawić Service cloud i to przejąć ( samemu zarejestrować się service cloud , nikt nie sprawdza czy jesteś instalatorem) , ale nie wiem jaką masz umowę z instalatorem, i przez to Ci powie ,że nie masz juz gwarancji np ( rożne są układy ). A może się z nim dogadasz ... Może on i tak tam nie zagląda , a Tobie bardziej sie przyda Możesz też jak mówiłem mieć Heishamon , najnowsza wersja pozwala na podłaczenie do niej również modułu do service cloud , więc jest "przezroczyste" . No tylko trzeba mieć jakąś swoją automatykę domowa w stylu Home Assistant , czy Domoticz... No i tryb Cichy 3 trochę ogranicza ten szybki start i dążenie momentalne do temperatury zadanej... 90m2 i pompa 7kW to też brzmi jak dużo za dużo... Ludzie do takich domków to myślą raczej o 3kW... Jak dobrze jest ocieplony , to tak właśnie może to wychodzić , podłogówka nie nadąża z odbiorem ciepła , przynajmniej w tym okresie ,gdzie jeszcze pożądnych mrozów nie ma... Proponuję jednak odkręcić tą zakręcona pętlę.. Inna sprawa ,że sam obniżałeś temperaturę docelową w jednym z przypadków w sumie o 2 stopnie , przez co pompa nie zdążyła zmodulować... EDIT: No i dlaczego masz skalibrowany jeden czujnik o 2 stopnie ? Instalator tak to widział ? Może trzeba w jednostce wewnętrznej sprawdzić , jak te czujniki dolegają do rurek ? Może tam takiej sprężynki dociskającej brakuje... Bo generalnie pary tych czujników mają taką samą rezystancje i nie powinny wymagać az takiej kalibracji.
  4. MiG25

    Panasonic Aquarea

    Przede wszystkim trudno to ocenić na podstawie samych temperatur z pompy , ponieważ wyświetla ona wartości całkowite , natomiast mierzy też ćwiartki ( 0,25 ; 0,5 i 0,75) , Oraz to ,że różnica musi być np powyżej 3 stopni ( a nie równe 3). Ad.1 Tutaj nie jest zapamiętywana temperatura powrotu bo pompa była wyłączona ( a nie sama sprężarka). Przy 31 docelowej jeszcze się nie załączy , ale przy 32 już tak ( pow. 3 ). Ad.2 Taki jest algorytm , pompa za wszelką cenę i jak najszybciej chce osiągnąć temperaturę zadaną i "daje z siebie wszystko" , po czym jak ją przekroczy ( nawet o tą ćwiartkę) to zaczyna modulować ,żeby ta temperaturę utrzymać. Jak zmoduluje się na maksa ,a i tak temperatura wyjściowa jest przekroczona od zadanej o ponad 2 stopnie to w ciągu 3 min wyłączy sprężarkę , i zapamiętuje temperaturę powrotu. Modulacja też potrzebuje czasu ,pompa nie zjeżdża z najwyższej częstotliwości do min w ciągu 1 minuty( tylko tak z 15 min). Więc jeśli podczas tego stopniowego zjeżdżania temperatura docelowa jest nadal przekroczona powyżej 2 stopnie ( modulacja jej nie obniża choć na chwilę) to w ciągu 3 min wyłączy sprężarkę ( a jeśli ta temperatura będzie przekroczona o dużo więcej - np o 6stopni , to nie będzie czekać , tylko od razu wyłącza sprężarkę). Jeśli tak się dzieje jak piszesz ( no ale to trzeba obserwować temperatury wszystkie w czasie) , to jest za mały zład wody ...( może masz pozakręcane pętle , a może sam bufor grzejesz , nie napisałeś konfiguracji). Do obserowania przydałby się moduł zewnętrzny i Service Cloud , albo takie coś jak Heishamon i jakaś domowa automatyka.
  5. MiG25

    Panasonic Aquarea

    Ad.1 No przecież to jest w linku w moim podpisie... w poz 8 to jest temperatura docelowa , w pozycji 9 to temperatura czujnika ,który jest za wymiennikiem a przed grzałką ( mierzy temperaturę podczas defrostu i to od niego zależy załaczanie grzałki , czy też Deice Mode 2 w jednostkach dwuwentylatorowych). Ad.2 No jeśli słyszysz szumy no to siłą rzeczy ,żeby zmniejszyć przepływ musisz zwiększyć deltę... Inna sprawa , czy słyszysz to tylko może podczas defrostu ( wtedy obiegówka pompy i tak chodzi na max). Tak wogole to dobrze byłoby wiedzieć co to za pompa i w jakim systemie pracuje ( czy ma np bufor , jaki ? , czy podlogowka itp). No a na forum , zwłaszcza w tym wątku to powiedziane pewnie zostało już wszystko. Tylko kto to przeczyta...
  6. MiG25

    Panasonic Aquarea

    Jak byś to uzgodnił przed zakupem ,to pewnie szkolenie byś dostał ... No ale tak , takie rzeczy umykają. Te trzy strzałki przez 10s możesz wcisnąć w każdym miejscu menu , i temperatury powinny się zgadzać ( i nawet u siebie sprawdzałem przed chwilą i się zgadzają). No i dokładnie przeczytaj co oznaczają pozycje w poz.8 i poz9. ,bo to te drugie cyfry z tych pozycji opdpowiadają Zasilaniu i Powrocie ( a nie tylko poz.9). I jak masz Zasilanie 28 a Powrót 30 to jeśli pompa ( a przynajmniej obiegówka ) działa , to formalnie chłodzisz wodę... No a co do delty ,to generalnie im mniejsza delta , tym pompa grzeje niższą temperaturą ,więc ma lepszy COP. Z drugiej strony przy niższej delcie woda musi płynąć szybciej ( żeby odbierać tą samą moc z pompy) , więc siłą rzeczy obiegówka musi zużyć więcej energii ( oczywiście tą moc musi jednocześnie odbierać odbiornik , czyli podłoga albo grzejniki , a puszczając szybciej chłodniejszą wodę przez grzejniki wcale nie powodujemy ,że większa moc jest oddawana... ) . Dwa pojawiają się niechciane szumy i inne kawitacje... Przekrój rur tu wchodzi w grę ( im większy przekrój i krótsza pętla ,tym mniej energii obiegówka potrzebuje , no i mniej szumi). Także każdy dom ma swoją deltę , i nie da się powiedzieć jednoznacznie ,czy 3 jest odpowiednia dla Ciebie bez obserwacji i pomiarów.
  7. Po to jest defrost ,żeby pozbyć się zamarzniętej wody również w tacce , a taka marka jak Daikin to na pewno przetestowała, również na to ,żeby taka jednostka stała zamarznięta dłuższy czas ( np tuż przed defrostem ,przy mrozie symulują odcięcie prądu). To standardowe warunki powietrznych pomp ciepła i nie ma co się spinać. Jeśli woda ma ci kapać przez ten króciec bezpośrednio na dół i nie będziesz odprowadzał skroplin dalej , to równie dobrze możesz go zdjąć (jak się da ,bo tam widać jakby klej) . EDIT: No i najważniejsze , co też mówi instrukcja .... Czy koniecznie trzeba coś do tej rurki podłączyć ,czy może tak sama z siebie wisieć , no i czy można ją zdjąć w końcu... ( Bo ostatecznie to producent podaje jak to zamontować prawidłowo).
  8. MiG25

    Panasonic Aquarea

    Po pierwszym włączeniu (czyli dioda na kontrolerze była wyłączona , a Ty włączasz) , to odpali się i przy docelowej 28. natomiast później zachodzą algorytmy ,które Panasonic sobie wymyślił. Czyli ,temperatura docelowa 28 , to pompa wyłączy się dopiero ,kiedy woda wyjsciowa przekroczy 30 stopni. Pompa ma jakąś deltę , załóżmy 5 stopni , więc w tym czasie wejściowa jest 25stopni. I teraz pompa zapamiętuje tą wartość 25 stopni i czeka ,aż ona spadnie o 3 stopnie, czyli włączy się jak temperatura wyjsciowa( i wejściowa też , bo bez grzania powinny być te same) będzie miała 22 stopnie. A 22 stopnie ,to przeważnie w domu już jest z 20stopni... Taki algorytm średnio ( jeśli w ogóle) nadaje się do podłogówki ( może pod względem ekonomicznym jest ok , ale pod względem komfortu do bani bo wyłącza się jak w domu jest bardzo ciepło w włącza jak bardzo zimno nie da się utrzymać stałej temperatury) , stąd lepiej stosować termostaty zewnętrzne i załączać pompę temperaturą pokoju ( a jak się kupi dobry termostat z rozdzielczością temperatury 0,05stopnia) to histereza będzie w miarę mała. U Ciebie dochodzi jeszcze to ,że temperatury wejsciowa i wyjsciowa nie są równe . Jeśli obiegówka pracuje to one własnie powinny być identyczne ( łącznie z trzecia temperaturą ,czyli przed grzałką). Da się to skalibrować.
  9. MiG25

    Panasonic Aquarea

    A co pokazuję pozycje 8 i 9 w menu z informacjami ? (To w moim podpisie).
  10. MiG25

    Panasonic Aquarea

    No a gdzie pytanie ?:) I tak , to normalne. Weź nalej do PETa wody , wstaw do zamrażarki , i jak już będzie zamarzać ,to wystaw na dwór ,i patrz , jak na butelce skrapla się woda a za chwilę zaczyna po niej spływać. Tak samo jest z jednostką zewnętrzną , jest o parę/parenaście stopni chłodniejsza od temperatury otoczenia , i skrapla się na niej woda . Przy temperaturze zewnętrznej poniżej 5 stopni ( ale to też zależy od wilgotności) zamiast się skraplać to zacznie zamarzać... No i wtedy zaczną sie defrosty....
  11. MiG25

    Panasonic Aquarea

    Przy wyłączonej PC ( zielona dioda się nie pali) wchodzimy w : Ust.instalatora ---> Ust. serwisowe ---> Max. pręd. pompy ob. I tam strzałka w prawo , żeby się podświetlił napis WYŁ. ( zmieniamy opcję Działanie) i tam dajemy parę razy strzałką w dół , żeby pojawił sie Odpow. No i co pewien czas patrzymy i odkręcamy odpowietrznik na górze jednostki wewnętrznej , i ew inne odpowietrzniki w instalacji.
  12. Dodatkowo ciepło będzie też odbierane z CWU , jeśli rury będą tak ułożone ,że ciepło będzie miało "pod górkę po rurach" , a nie będzie pułapki termicznej. (Mimo zamkniętego zaworu ciepło będzie szło w górę). Mało kto na to zwraca uwagę.
  13. MiG25

    Jaki zasobnik CWU do PC?

    Będzie wystarczająca ,żeby nagrzać wodę w całej objętości zbiornika , po co się zastanawiać , czy jest szybsza czy wolniejsza niż w czajniku , a może taka sama ( przy założeniu ,że moc grzałki tu i tu jest taka sama) .
  14. MiG25

    Jaki zasobnik CWU do PC?

    Jakie straty energii , bo chyba nie nadążam.... Zbiornik miałby sie nie zagrzać , bo te 3kW uciekałoby z niego ? To raczej niemożliwe nawet przy zupełnie nieocieplonym zbiorniku spokojnie dałby się zagrzać , obstawiam ,że do 60stopni bez widocznych strat czy wydłużeń czasowych ( przy założeniu ,że otoczenie to 20stopni ) A dwa , do zbiornika CWU na samym dole możesz wsadzić nawet grzałkę i 9kW (są takie trójfazowe) , i też się zbiornik cały ( czyli od góry do dołu , a na pewno powyżej poziomu grzałki do samiutkiej góry) zagrzeje , i to nawet do 90 stopni ( choć to zaczyna być wtedy niebezpieczne). To Ty pisałeś ,że "grawitacja nie działa zbyt szybko" , co to wg Ciebie znaczy ? W czajniku jakoś ta grawitacja daje radę zagotować wodę , nawet na samej górze
  15. MiG25

    Jaki zasobnik CWU do PC?

    Jakoś grzałka 3kW umieszczona na samym dole zbiornika jest go w stanie zagrzać całego....
  16. MiG25

    Czy to normalne?

    Raczej nie... ale widzę kolega fan buforów
  17. MiG25

    Czy to normalne?

    Bo coś wybuchnie ? W praktyce ludzie montują ,jak jest potrzeba... Również jest takie coś jak kaskada pomp ciepła ,i tam jest tak samo , montuje się jedną pompę za drugą i ich obiegówki tak właśnie pracują wtedy...
  18. MiG25

    Jaki zasobnik CWU do PC?

    I to jest chyba ten błąd logiczny , nie wystudza ( bo by ciepło musiało uciec ze zbiornika na zewnątrz) tylko co najwyżej następuje wyrównywanie temperatur warstw ( ale energia ciągle zostaje w zbiorniku ).
  19. MiG25

    Jaki zasobnik CWU do PC?

    Dla mnie zbiorniki ,które mają wężownice w górnej warstwie są po prostu do grzania akumulacyjnego/ służące jako bufor , w ta wężownica z górnej warstwy służy do połączenia z innym zbiornikiem służącym do CWU... A co do COP to niby dlaczego miałaby być różnica ? Po włączeniu obiegówki wychodzi z wężownicy jakaś woda o konkretnej temperaturze. I to teoretycznie z tej wężownicy ,która jest tylko w górnej warstwie woda będzie cieplejsza ( a więc ,żeby ją podgrzać mamy na starcie już większą różnicę temperatur pomiędzy tą wodą a temperaturą dolnego źródła , więc COP będzie niższy). Jasne , że później może to się odwrócić , ale generalnie zużyjemy więcej energii , bo po prostu podgrzaliśmy więcej wody ( wykorzystaliśmy również dolną warstwę) , i mamy ciepłej wody więcej. Nawet później ,jeśli faktycznie wężownica drogą przewodzenia schłodzi nam górną warstwę ( dla mnie to wciąż raczej efekt do pominięcia), ale też jednocześnie podgrzeje tą dolną , więc energia zostanie ciągle w zbiorniku , ta dolna warstwa nie będzie miała powiedzmy 3 stopni , tylko 20stopni , więc przy nastepnym grzaniu zużyjemy mniej energii.
  20. MiG25

    Jaki zasobnik CWU do PC?

    Tak na logikę wężownica na wysokości powiedzmy 2/3 w górnej wysokości powoduje ,że na dole zbiornika jest zimna/niepodgrzana woda , i w zwiazku z tym jakby nie używa się całej pojemności zbiornika.... Wężownica raczej nie jest z miedzi , tylko z karbowanej rury nierdzewnej ( takiej jak do solarów , a karbowanie po to ,żeby zwiększyć powierzchnię) , i pewnie że ciepło po niej idzie do góry , ale to nie znaczy ,że jest też odwrotnie ( że góra zbiornika się wychładza po niej , bo na dole jest zimna woda ...). Przewodzenie ciepła na pewno występuje , ale raczej konwekcja ciepła jest dużo silniejsza... Mi w każdym razie rozum podpowiada , że lepiej mieć wężownicę w całym zbiorniku i wykorzystywać go w całości.
  21. MiG25

    Jaki zasobnik CWU do PC?

    Im większy tym lepiej , i wcale 300l to nie jest dużo... ( sam mam 300l i czasami wody jednak brakuje dla ostatniego z czteroosobowej rodziny, pompa musi dogrzewać). No i dla PC ważna powierzchnia wężownicy ( Też im większa tym lepiej).
  22. MiG25

    Czy to normalne?

    No coż , błędy kosztują.... Ktoś Ci tego Vaillanta wybrał/dobrał do tego projektu. Więc teraz trzeba sie męczyć z buforem ... ( może dwie obiegówki w szeregu ,w tym jedna bez regulacji ,byłoby ok , a może niekoniecznie ...) Z drugiej strony , jeśli PC uruchamiała obiegówkę z max prędkością , a to wciąż nie wymuszało projektowanego przepływu , to powinna tylko delta się zwiększyć.... ( co tez nie jest dobre dla COP , ale może i lepsze niż bufor...). Może napiszesz coś więcej , jakie miałeś doświadczenia , co próbowałeś bez bufora....
  23. MiG25

    Czy to normalne?

    Ale to sprawdzone organoleptycznie , i faktycznie nie jest w stanie zapewnić przepływu ? ( w sensie czy pytanie nie jest retoryczne...) Bo najprościej byłoby na takie pytanie odpowiedzieć , że jeśli w tej PC obiegówka jest za słaba , no to trzeba inną PC...
  24. MiG25

    Czy to normalne?

    Gdyby nie ten bufor... No nie da się wyplenić tego myślenia , i nawet producenci to wciskają dla swojego komfortu ( czyt. mniej problemów i zawracania czterech liter od klientów).
  25. To są po prostu temperatury na wejściu do PC i wyjściu z PC ( a nie jak piszesz dalej "na podłogówkę" - bo przy grzaniu CWU to są temperatury " na CWU"). CWU grzeje się z dużo wyższymi temperaturami , a po przełączeniu na podłogówkę obiegówka momentalnie wyrównuje temperatury w PC z podłogówką.
×
×