  1. MiG25

    Panasonic Aquarea

    PC zmienia docelową na 20stopni jak chce wyłączyć sprężarkę , i zmienia na tą z krzywej ,jak chce ją włączyć , nic innego , to jest albo zero ,albo jeden. I to widać na tym pierwszym wykresie , PC kilka razy włączała sprężarkę i ją wyłączała , stąd temperatura docelowa skakała.
  2. MiG25

    Panasonic Aquarea

    No tak , tylko na tym wykresie praktycznie temperatura tego czujnika jest stała, a pompa cały czas włączona. W każdym razie wiadomo , że to temperatura z tego czujnika decyduje o tym ,czy pompa ma startować , czy się zatrzymać... ( a jak się zdecyduje na coś , to zmienia dramatycznie temperaturę docelową , po to aby zatrzymać ,albo wystartować sprężarkę).
  3. Jeśli obiegówka w pompie w trakcie defrostu zaczyna pędzić na full , i jest podłączona bezpośrednio z podłogówką ( brak bufora równoległego) , to w jaki sposób działa taki zawór? Bo wg mnie to puszcza część wody wychodzącej z pompy ( bardzo ochłodzonej) bezpośrednio zpowotem na wejście pompy ? Tylko w takim wypadku wychodząca z dużą prędkością woda z pompy spowolni w wejściu do podłogówki ( rozdzielając się na podłogówkę i na powrót) Po prędkości wody nie będzie wiedziała , tylko odczuje to dużo chłodniejszą wodą , a to prosty sposób na zamożenie sobie wymiennika ... Oczywiście pompa ma jeszcze zabezpieczenie w postaci czujnika temperatury ,ale spowoduje to natychmiastowe wyłączenie pompy i wygenerowanie błędu...
  4. MiG25

    Panasonic Aquarea

    No nagle nie , ale to kwestia 10 - 15 min , no i w tym momencie trzy takie starty sprężarki mogą pójść... tu pierwsza zmiana o 0,5 stopnia w górę jest o 11:56 ,kończy się o 12:08 , a w międzyczasie jeszcze jest pik zamiast w górę , to 0,5 stopnia w dół... Pompa sama z siebie też powinna chyba czekać 3 min. na "stabilność" , w sensie wystartować dopiero jak temperatura przez ten okres znowu nie spadnie...
  5. MiG25

    Panasonic Aquarea

    Ale to nic ,że zakończyłeś rejestrowanie. Jak się naciśnie przycisk Rejestr to jest tam do wyboru kilka ostatnich plików ( chyba 5) z datami , i zawsze do nich można wrócić wybierając je i odpowiednio przesunąć datą... EDIT: No i najgorsze jest to ,że na tym ostatnim wykresie widać , że temperatura przechodzi z jednej połówki w drugą , i nagle szpilka o 0,5stopnia w dół...
  6. MiG25

    Panasonic Aquarea

    A możesz wstawić porównanie tych dwóch wykresów z wczorajszej nocy ( właśnie w momencie jak to się działo...) Skoro ten wykres z dokładnością do 1stopień fluktuował , to jak zachowywał się ten , z dokładnością do 0,5 stopnia... ( możliwość jest z rozdzielczością 0,25 stopnia , ale inni też potwierdzają ,że w praktyce jest to 0,5)... Zasadniczo nie powinno być tak , że w domu temperatura zmienia się o 1 stopień nagle ( chyba ,że okno otworzymy, albo zbliżymy źródło ciepła ...)
  7. MiG25

    Panasonic Aquarea

    Strefa 1 : Fakt. temp. (woda wyjściowa /pomieszczenie/basen) - włącz ten wykres , i zobacz ,czy nie pokazuje temperatury z tego czujnika , ale z dokładnością 0,25 stopnia... ( tak na pewno jest w L przy takim sterowaniu , daj znać co ten wykres pokazuje u Ciebie ) . No widać co się dzieje , czujnik czyta mniejszą temperaturę i pompa się załącza , a za chwilę spowrotem większą i już się wyłącza... pewnie niewiele można zrobić , skoro on w ten sposób wariuje... Może spróbować napchać waty w te kratki na sterowniku ,żeby powietrze wolniej przepływało , może wtedy nie będzie takich fluktuacji góra dół , tylko jeden trend... A może wręcz przeciwnie , trzeba spróbować go bardziej "wystawić do pokoju" ... Może sterownik przenieść w inne miejsce , zacienione np , z dala od ruchu ludzi ....
  8. MiG25

    Panasonic Aquarea

    Nie może się zdecydować, czy się włączyć, czy nie ,a temperatura docelową jest tylko tego wynikiem. No ale pokażesz wykres z tymi danymi ?
  9. MiG25

    Panasonic Aquarea

    No kiepsko to wygląda. A Pokaż na wykresie ta temperaturę RC-1 ( bo tu jest odznaczona) , oraz jest coś takiego jak temperatura pokojowa strefy 1 ... No bo coś musiało spowodować, że się włączyła i wyłączyła kilka razy...
  10. MiG25

    Panasonic Aquarea

    Delta to róznica temperatur pomiędzy wyjściem a wejściem ( czyli o jaką temperaturę ma podnieść pompa podczas grzania, a reguluje to przez prędkość objegówki ) , tutaj tylko przypadek że to się może pokrywać ( bo jak ustawisz deltę 15 stopni , to pompa nie będzie czekać do 11 stopni ) I nie do końca zrozumiałeś, przy modulacji cały czas mowa o tym co wychodzi z pompy , czyli wychodzi 26 zaczyna się modulować , wychodzi 28 z kawałkiem ( bo pompa mierzy z dokładnością 0,25 - widać to praktycznie tylko na service cloud , tylko wyświetla wartości całkowite ) i już działa na 20Hz ,czyli niżej nie zejdzie to po 3 min wyłączy sprężarkę. Oczywiście ,że woda wpływająca do pompy ma na to wpływ ( bo wplywa coraz cieplejsza , jest za maly odbior) I jak się wyłączy , to temperatura wody wychodzącej automatycznie zrównuje się z wchodzącą... No i pompa cały czas ma włączoną objegówkę , bo mierzy teraz temperaturę wchodzącą , jak ona obniży się o ponad 3 stopnie w porównaniu z tym co było w momencie wyłączenia , to znowu kompresor się włączy. No i jeszcze jedna kwestia jest taka , że jak pompa zaczyna się modulować ( albo jest już całkowicie/najniżej zmodulowana) , to niekoniecznie trzyma ustawioną deltę... Generalnie tak , jak temperatura wejściowa jest mniejsza o więcej niż 3 ( czy może 2 , już nie pamiętam dokładnie) to sprężarka się załącza się do grzania ... I tak ,tryb cichy ogranicza częstotliwość sprężarki . No ale ,żeby to zobaczyć przy temperaturach zewnętrznych ok +5 , to trzeba włączyć tryb 3... Przy wyższych temperaturach zewnętrznych COP może być na tyle duży , że sprężarka już będzie pracować wystarczająco nisko i tryb cichy na nią w ogóle nie wpłynie.
  11. MiG25

    Panasonic Aquarea

    Logika regulacji jest taka , że jeśli woda wychodząca z pompy ma temperaturę niższą od temperatury docelowej ,to pompa pracuje pełną mocą ,jak tą temperaturę osiągnie to zaczyna się modulować (obniżać moc) , żeby utrzymywać tą temperaturę. Jak temperatura wody wychodzącej będzie większa od docelowej o więcej niż 2 stopnie to sprężarka za 3min się wyłączy. Wkrótce dojdziesz do wniosku , że przy takim setupie prawie niemożliwe będzie utrzymanie stałej temperatury w domu sterując tylko i wyłącznie temperaturą wody , i potrzebny do tego jest termostat, który włącza i wyłącza pompę na podstawie temperatury w pokoju.
  12. Może trzeba zacząć od tego , dlaczego PC podczas defrostu uruchamia objegówkę na maxa , dlaczego to takie ważne, i czym grozi takie ograniczanie lub bajpasowanie.... Jeśli są szumy to po prostu są opory , więc jest źle zaprojektowana podłogówka , za mało pętli ,ew za długie... Może to niekoniecznie szum z podłogi ,a z rozdzielacza / konkretnego miejsca , gdzie jest zwężka...
  13. MiG25

    Panasonic Aquarea

    Pewnie nie , i bez kontaktu z Panasonic się tego nie dowiesz. To ma na celu to , że jak ktoś sprzeda/przejmie to samo urządzenie CZ-TAW1 i podłączy do innej pompy , to żeby tej historii poprzednika nie widział...
  14. MiG25

    Panasonic Aquarea

    Zależy ,czy grzejesz to przez bufor równoległy ,czy bezpośrednio zasilasz grzejniki ( a masz bufor np. na powrocie). W tym drugim przypadku , niska delta to generalnie większy przepływ , a jak jest przepływ zduszony( fizycznie przez jakieś zwężki , czy to w menu zmniejszony max. przepływ) to ograniczenie w produkcji mocy. No a jak większy przepływ to mogą wystąpić większe szumy , choć raczej byś na to narzekał w przypadku defrostu ( kiedy ustawienie max. przepływu jest ignorowane i obiegówka jedzie na max).
  15. Miałbyś 450l ale w samych buforach , a ile jest w pozostałej instalacji ? Jeśli jest pomijalnie mała to tak można przyjąć , natomiast jeśli byłoby to również drugie 500l ( w co wątpię ) to już nie bardzo Po to też Andrzej pisał o mocy cieplnej grzejników.... Znasz temperatury zasilania , byłoby wiadomo w jakim czasie temperatura spadnie do temperatury załączenia...
  16. No to podgrzewa Ci wodę w buforze z 31 do 34 stopni. Podstawiając to pod formularz z linka masz , daje dokładnie ten sam wynik ( rożnica temperatur 2x mniejsza, ale wody 2x więcej).
  17. Znacząco nie . Można to w miarę dokładnie wyliczyć Znając od jakiej temperatury wody pompa startuje i na jakiej się zatrzymuje ( po prostu przyjąć ,że wydłuży się o czas podgrzania tej dodatkowej objętości wody). Przy założeniu ,że pompa ciepła ma 5kW , różnica temperatur pomiędzy stopem a startem wynosi 6 stopni , to czas wychodzi 12,5min.... https://padew.pl/pub/kalkulatormocy.php
  18. Jak masz taką podłogówkę , co w nią wpuszczasz 35 stopni albo wyżej , to może i nie mieć znaczenia. A dwa , bezwladnosc jakaby nie była ,to nie jest z gumy ,i w koncu przestanie sie ogrzewac beton a zacznie to wszystko puszczac do mieszkania.
  19. To też kwestia jakimi temperaturami wody się operuje. Jeśli ma się tylko podłogówkę i to gęstą , to jest odczuwalna różnica , czy wpuszczasz wodę o temperaturze 28 stopni czy 29 ( a połówki ,czyli 28,5 się nie da). Przy kaloryferach siłą rzeczy są to temperatury o 10 stopni wyższe , i tam już ma to mniejsze znaczenie , czy wpuszczasz 38 czy 39 , tak tego w pomieszczeniu nie odczujesz , stąd łatwiej taką krzywą da się ustawić . Dwa , problem też jest z samą logiką ponownego startu kompresora , tam musi być różnica bodajże 4 stopnie pomiędzy wejsciem do pompy w momencie wyłączenia. Czyli jak grzeję 28 ,to ,żeby pompa się wyłączyła to musi przekroczyć temperaturę wyjściową 31 , na powrocie wtedy jest powiedzmy 28 , więc temperatura wody musi ostygnąć do 24 stopni ,żeby się spreżarka ponownie załączyła. To też trwa zdecydowanie za długo , w domu może już być dość zimno a woda w podłodze jeszcze nie schlodziła się dość ,żeby się pompa włączyła. Takie rzeczy przy grzejnikach nie występują , tam woda schłoadza się o 4 stopnie w ciągu minut... Dlatego nie twierdzę ,że Andrzej nie ma całkowicie racji , jak najbardziej ją ma , tylko nie należy tak od razu generalizować , że krzywa grzewcza jest lepsza.
  20. A przy mojej 7-letniej eksploatacji PC Panasonic najkorzystniej dla mnie są dwa termostaty ( jeden na parter , drugi na pietro). Przy krzywej grzewczej nie dało się ustawić temperatur , było albo za gorąco , albo za zimno . Poza tym załączona objegówka na cały czas (mimo ,że pompa nie grzała ) , też mnie denerwowało.
  21. Przy termostacie on/off tak samo ustawiasz albo Prostą ( czyli jedną temperaturę docelową grzania wody) ,albo krzywą grzewczą właśnie , więc nie są to dwie rozdzielne sprawy , jak to próbujesz "wmówić" w temacie Jeśli teraz Ci pompa się włącza na 4-5 godzin , no to obniż o 1 stopien temperaturę docelową.. ( może to spowodować ,że będzie się wyłączać częściej , w zależności czy te grzejniki + podłogówka są w stanie "odpromieniować do pomieszczen tą moc). Możesz też ustawić Tryb Cichy 3 , wtedy pompa nie będzie tak od razu produkowała na full , to też się sprawdza przy grzejnikach i w okresie przejściowym.
  22. MiG25

    Panasonic Aquarea

    Ust. instalatora / Ust.serwisowe / Max.prędkość ..... i tam przejechać na pole , gdzie jest napis WYŁ. i zmienić go na Odpow. no i czekać jak się proces wykona ( tak może z 10-15min.). Jak się zmieni z Odpow. na WŁ. to będzie koniec. Wtedy zmienić na WYŁ. i wyjść.
  23. MiG25

    Panasonic Aquarea

    Na ilość wyłączeń i załączeń tak , ale jak pisałem wcześniej pogorszy jeszcze bardziej COP... Możesz oszacować jaką moc grzewczą ( przy temperaturze zasilania możliwie jak najniższej , zbliżonej do Twojej) mają łącznie te grzejniki ? Pewnie też ich jest za mało ,żeby odebrać choć połowę mocy wytwarzanej przez pompę...
  24. MiG25

    Panasonic Aquarea

    Te osobne pompki załączają się razem ? Co nimi steruje ? Trzeba by było temperatury pomierzyć , w sensie ile wychodzi rzeczywiście na podłogę a ile wraca , i to samo na grzejniki. Jakiś miernik z czujnikami przylgowymi do rur przyczepionymi , żeby jednocześnie widać było te temperatury.. Bo jeśli tylko o taktowanie chodzi to najprościej jeszcze podnieść temperaturę wody ( bo w tej chwili pompa ją po prostu osiąga i przekracza). Może delta tak duża nie jest potrzebna...
  25. MiG25

    Panasonic Aquarea

    Po pierwsze bład jest taki ,że na górze masz grzejniki i to pociąga po kolei następne problemy. Aby pompa ciepła miała jak największy COP , to temperatura do grzania musi być jak najniższa. A tu grzejesz do 40 tylko po to ,żeby ją wymieszać z zimną do 30 ( przy grzaniu dołu) .... Można to z różnych materiałów wyczytać jaki COP byłby przy jakiej temperaturze , ale to gdzieś tak 3,2 vs 2,0 .... Ja bym jak najprędzej myślał o dwóch systemach i buforze zaprojektowanym tak ,żeby cieplejszą wodę pobierać na kaloryfery a zimniejszą na podłogę , jest taki schemat Panasonica do tego , zaworem trójdrożnym steruje Pompa ciepła ,a nie jest ustawiony na stałe 30 stopni.
×
×