
MiG25
Użytkownicy-
Liczba zawartości
2 103 -
Rejestracja
-
Wygrane w rankingu
10
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez MiG25
-
Temperatura docelowa będzie niższa to sama się wyłączy...
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
No to teraz dlaczego 6 ? Masz podłogówkę czy grzejniki ? Przy podłogówce lepiej jest mniejszą deltę dać ( a nawet ustawić w opcjach Max przepływ , zamiast delty , jeśli masz generację J lub wyżej). No a co do krzywej , skoro 30 to za dużo ( zakładam przy temperaturze otoczenia 10stopni) , To może taką na początek: https://vscope.at/heizkurve/?atMin=-15&heatMin=35&atMax=15&heatMax=25&sollWert=0&atCheck=0&atMin_2=-15&heatMin_2=40&atMax_2=15&heatMax_2=40&sollWert_2=1&atCheck_2=0
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Histereza ? Chyba delta jest ustawiona na 6 stopni ? Histerezę to ustawia się na termostacie np. Można by zmienić prostą na krzywą , bo teraz przy tych powiedzmy 10 stopniach na zewnątrz jest za gorąco , to może jak będzie na zewnątrz 0 stopni to będzie akurat , a przy -10 już będzie za zimno...
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Przy takiej krzywej , jeśli temperatura otoczenia ( zewnętrzna) to 12stopni , to temperatura docelowa wody będzie 26stopni .... ( A jak jest przekoroczona o ponad 2 stopnie to sprężarka się wyłącza). Rzeczywistą temperaturę docelową znajdziesz w menu z informacjami. Jeśli się wyłącza to znaczy ,że jest za nisko. Podnieś z 25 na 28 np. dla 13 stopni. Krzywą trzeba ustalić samemu. Zobacz też ,czy nie jest ta krzywa przesunięta ,zwłaszcza na minus.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Krzywa grzewcza ( albo ew wynikające z niej i innych ustawień temperatura docelowa). Jeśli woda wyjściowa ma 29stopni i się przy niej sprężarka zatrzymuje , to aktualna temperatura docelowa musi być ustawiona jakieś 26stopni.... ( a jak widać to za mało). W menu z informacjami możesz to podejrzeć ( jaka jest aktualna docelowa temperatura wynikająca z krzywej grzewczej)
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ustawienia nie są trzymane w tym kontrolerze , tylko na płycie głównej . Kontroler co najwyżej przechowuje aktualną godzinę i datę , i harmonogramy ( kiedy i o której godzinie zmienić tryb , włączyć czy wyłączyć ) , także wg mnie nic się nie zmieni pod względem ustawień. No ale rozumiem obawy. Ja bym myślał o reklamacji pompy ciepła w tym wypadku ( obojętnie co by nie było ,czy płyta główna czy kontroler to i tak dostałeś je jako jedno) , jeśli wciąż masz gwarancję....
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Jak już masz możliwość , to może jeszcze zamień kontroler, wtedy będzie wiadomo , czy to kwestia jego , czy płyty głównej ( w kombinacjach z modułami).
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ta opcja jest dopiero w serii J , i nie wiem czemu ona służy . Wg serwisówki po angielsku opis jest taki: "If auto selection is set, the unit will start defrost operation if long heating hour operate during low outdoor temperature." Także nie wiadomo czemu ma to służyć ,czy jest jakiś z góry określony czas ,że ma się odszronić ,nawt jeśli czujnik orurowana zewnętrznego vs. temperatura zewnętrzna na to nie wskazują... W każdym razie domyślnie ta funkcja i tak jest ustawiona na ręcznie , więc bez obaw
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
No dobrze,że szum zniknął, ale to przecież wprost bajpasowanie (łączenie bezpośrednio wyjścia PC z wejsciem), I to w najgorszym momencie , wtedy kiedy potrzebny jest odbiór ciepła z podłogi, żeby zrobić skuteczny defrost... Pierwszym objawem tego,że woda jest za zimna będzie błąd H75. No i grzałki żeby nie były wyłączone w menu serwisowym, bo w tym wypadku to one podgrzeją powracająca przez ten bajpas wodę... I wogole obserwować temperaturę powrotu podczas defrostow w sezonie.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Czyli wszystko jest ok na Stand by (zielona dioda na kontrolerze się świeci ale sprężarka nie pracuje) , dopiero jak sprężarka się włączy, to komunikacja szwankuje , I to ta do kontrolera ( która bez modułu działa ok przy włączonej sprezarce).... Tu normalnie może być wszystko .... Od modułu, poprzez płytę główną, kontroler , a nawet inverter czy sprężarka ( bo zakłócają)... No ja już nie mam pomysłu, najszybciej oddać moduł i twierd,IC, że on jest uszkodzony, ale co jak sprawdzą i będzie dobry...
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
W końcu połączenie w CZ-TAW1 ustawiłeś na bezprzewodowe , czy masz skrętkę ?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
No to jest dobre pytanie , na które odpowiedzi nie znam. Aż sprawdziłem u mnie , i napięcie waha się od 16,2V do 17.8V , więc średnia jest te 17V DC. Tam w zestawie z CZ-TAW1 był taki ferryt/koralik na kabel , założyłeś go blisko gniazda ? Jedynie co mi przychodzi na myśl to może CZ-TAW1 zbyt obciąża zasilanie.... Masz go przez kabel LAN podłączony , czy WIFi ? Jeśli WiFi , to może na testy podłączyć zwykłą skrętką. Wtedy pobór może zmaleje. Jak to nic nie da , to jak masz możliwość reklamowanie modułu , to to zrób. Dla zaawansowanych elektrykóœ/elektroników można spróbować zewnętrznie podać zasilanie CZ-TAW1 ,albo pobawić się w pomiary prądu pobieranego przez moduł....
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Nie , to na 95% przypadek , że akurat podłączyłeś CZ-TAW1 , a zaczęła szwankować komunikacja z panelem...( chyba ,że instalując wtyczkę przy okazji ruszyłeś połączenie panela ) To zupełnie inne połączenie jest. Masz ten panel przeniesiony z jednostki wewnętrznej ? ( czy może wogóle masz monobloka ? ). Jeśli jest przeniesiony , albo jest monoblok , no to trzeba sprawdzić połączenie i kabel łączący płytę główną z panelem. A jak w jednostce wewnętrznej , to i tak ciągle do weryfikacji połączenie i kabel ( mimo ,że krótki to może i tak gdzieś załamany i przerwany )
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
PC a dynamiczne ceny energii elektrycznej i magazynowanie ciepła w wylewce
MiG25 odpowiedział kamusial → na topic → Pompy ciepła
Albo robię w łazience jeszcze gęściej ,a nawet wrzucam rurki na ściany łazienki , bo wiadomo ,że tam potrzeba tego ciepła najwięcej , i to pomieszczenie to właśnie jest 1 z 9. Jeden woli wydać 2tys na projekt , a drugi te 2 tys włożyć w dodatkowe metry rury ,które może i są bez sensu , ale są ( bo gorzej jakby nie było ) I tak pisanie ,że wszędzie 10cm jest złe , ale już pisanie , że wszędzie 10cm , a w łazience 5cm ( o ile ktoś będzie w stanie co tyle rozłożyć bo to zakręty zaczynają się robić ostre ) i jeszcze zrobienie tam ogrzewania ściennego ,i już. Osobiście miałem projekt , a i tak ogrzewania na ścianie w łazience nikt mi nie przewidział , a myślę ,że dużo by dało . Lepiej wydane pieniądze byłyby te zainwestowane w rurki A z Kaizenem to nie warto dyskutować , widać jak się zna , nie wie ,że pompa to na termostacie może działać i nie musi mielić obiegówką , a już z tym ,że niska delta powoduje taktowania to pojechał... No po prostu posiadacz pompy- 69 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- akumulacyjność
- dynamiczne
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Że niby to jest to normalne pytanie ? Ja mam wrażenie ,że to Ty nie chcesz wiedzy przyjmować , tylko zafiksowałeś się , że skoro Ty tego nie widziałeś , to tego nie ma.... Czy nie chcę się dzielić... Przeczytaj moje wszystkie posty , one są tylko i wyłącznie o Panasonicu.. Nawet o tym pisałem parę razy jak to zrobić. To też przecież nie jest jakaś wiedza tajemna. Jeszcze nie dawno miałeś opis z forum "Pytaj i Szukaj" , to może trzeba to po prostu znaleźć ?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
To wszystko jest ( a może było) kwestią dogadania się instalatorem. Mój mi powiedział wprost , że on nie ma czasu przyjeżdżać i kasować taką kasę tylko za głupoty w stylu , wymycie skraplacza , wyciągnięcie i ew przepłukanie filtra , sprawdzenie błędów.... i to wszystko. Można próbować "obwąchiwać pompę na ulot , no ale jeśli on jest duży ,to gaz już uleci do przeglądu , a jak jest mały to i tak urządzenie tego nie wykryje. A nikt na zabawy w stylu oklejanie pompy folią i przyjazd za 3 dni i mierzenie czy pod folią są jakieś cząsteczki nikt nie ma czasu ( tym bardziej ,że to na zewnątrz stoi ). Jakiś nadgorliwiec może próbować jeszcze mierzyć ciśnienie gazu i robić analizę gazu. Ale spece od klimatyzatorów robią to tylko w przypadku uzasadnionego podejrzenia , a nie dla profilaktyki. Także ja utrzymałem gwarancję bez corocznego przyjazdu i bulenia. Ale to było już 7 lat temu ( jak ten czas leci...) Teraz są jakieś dodatkowe wymagania co do fgazów ,zgłaszanie gdzieś , i tam zdaje się ten wymóg corocznej inspekcji też jest ( a dwa lata ,jak urządzenie ma czujnik ubytku gazu... Coś takiego).... Więc jeszcze kwestia czynnika w pompie dochodzi.
-
To albo robisz to dobrze (tym bardziej , żę licznik energii nie jest jakimś dużym kosztem , nie są kalibrowane , ale pokazują to ok) , albo robisz to tak jak Panasonic ( czyli robisz przybliżenia , że napięcie ma stałą wartość , że cosfi to 1 , itd). Tylko w tym drugim przypadku to szkoda rozpisywać się o tym na forum.Równie dobrze możesz wziąć rachunek/zużycie za poprzedni rok i założyć ,że obecny będzie taki sam. Tak samo się pomylisz....
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Jest to możliwe , trzebaby sprawdzić w serwisówce , (najważniejsze czy sprężarka ma to samo oznaczenie , później skraplacz , wymiennik ,itd) ,ja narazie nie mam dostępu... Tak jak piszesz było też w monoblokach serii J , 3kW inna , a 5 ,7 i 9 identyczne ( przez co 5kW monoblok praktycznie się nie modulował , bo przy 20Hz już osiągał pełną moc przy dodatnich temp ) Ale w tej samej serii J w splitach już był podział na 3 i 5
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Wszystkie serie All-In-One tak mają ) poprzednie generacje też) . Nie ma króćca na środku zbiornika , także jak bardzo chcesz mieć cyrkulację , to jednym wyjściem ,które ja widzę , jest podłączanie powrotu cyrkulacji pod wejście zimnej wody. Z jedne strony będzie mieszało zimną wodę z ciepłą , ale z drugiej strony to mały zbiornik jest ( nie ma nawet 200l) , to i tak go dość często trzeba grzać.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Że co ? To ja Ci miałem wszystko pisać , dawać linki , wykładać na tacy , a Ty wprost piszesz ,że Cie to nie obchodzi ( bo mój przykład to anegdota) , bo ja mam "pod opieką trzy pompy" to znaczy ,że wiem lepiej... I kto tu próbuje być zajebisty
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Tak się składa, że wiem jak zmodulowac moja , bo skoro zdjęcie robiłem to musialemja wcześniej do tego stanu doprowadzić. Także co najwyzej tylko Ty nie wiesz , jak to zrobic.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Napisałem do ile schodzi T-CAP gen.H , jaką rzeczywistą moc wtedy pobiera. To ,że Ty tego nie "obserwujesz" To wcale nie znaczy ,że tego nie ma.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
A ja widziałem, poszukaj to znajdziesz nawet zdjęcia wyświetlacza.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Tak ,przeważnie 240V.... zwłaszcza w dobie ,gdzie PV jest wszechobecna , I każde słońce czy chmury wpływają na to. Noże i średnią u mnie też jest 240V , ale to są wąchania pomiędzy 230 a 250V....Nawet w nocy są wachania... A dwa nie uwzględniasz tylko przy pomiarze prądu czegoś takiego jak cosfi.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
TCAP 9kW gen H to ta sama pompą co 12kWi ona bez problemu schodzi do 600W na wyświetlaczu , z licznika to jest 712W.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami: