Nie , nie jest tak. Przy termostacie jest tak samo , albo Ciągle krzywa grzewcza ,albo prosta ,czyli ciągle definiujemy temperaturę docelową , a to przekłada się na temperaturę wyjściową wody i modulację. Jak źle ( za wysoko) ustawimy temperaturę docelową to będzie działała de facto jak on/off (a nawet jeszcze włączy grzałki jak już totalnie będzie w ustawieniach popsute) , jak za nisko to się w ogóle kompresor nie włączy ( mimo ,że termostat ją włączył ,żeby grzała) , tylko sama obiegówka będzie mielić wodę ,licząc na to ,że w końcu się ochłodzi do takiej , żeby się włączyć wg ustawionej docelowej.
- 20 552 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dokładnie tak działa funkcja termostatu ( w teorii) , Załącza pompę kiedy jest za zimno , wyłącza kiedy jest za gorąco , a samą wodę grzeje wg krzywej grzewczej ( może też wg prostej ). Tyle ,że w praktyce termostat wewnętrzny ( bo tak się da wykorzystać ten sterownik przeniesiony z pompy do pokoju) ma fatalną histerezę ( nie da się ustawić nawet połówek stopni , tylko całe ) , i w skrócie załącza pompę kiedy jest już zimno ( a zanim pompa nagrzeje to się jeszcze schładza bardziej) , i wyłącza też jak jest w najlepszym razie optymalnie ( a jak się podłoga nagrzała to jeszcze bezwładnością zrobi się za ciepło...) . Jak przejrzysz te 1025 stron to wiele razy o tym było Tak czy inaczej najlepszy jest do tego zewnętrzny termostat ( taki co ma ustawianie zadanych temperatur co 0,1 stopnia albo dokładniej)
- 20 552 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ale to żadna rewelacja , pompa osiągnęła wcześniej temperaturę zadaną i się zmodulowała , żeby wypuszczać ciągle tą , o tym parametrze. Tylko teraz odwieczny dylemat, bo chyba to jest jasne , że będziesz musiał grzać teraz dłużej niż wcześniej , więc czy Twoje obniżenie temperatury spowoduje również to ,że mniej energii zużyjesz. ( Bo dla zużycie anergii to bez znaczenia , czy Ty będziesz pobierał 3,4kW przez godzinę , czy 1,7kW przez dwie godziny , w obu przypadkach zużyjesz 3,4kWh). Natomiast jest taka zasada , że każdy stopień niżej , do jakiej temperatury pompa grzeje , to COP wzrasta realnie( w zależności od temperatury zewnętrznej ).
-
No takiego połączenia nie przewidziałem Ale generalnie wszystkie pompy tak grzeją CWU , ustawiają sobie max temperaturę wody kotłowej , jak ją osiągną to się modulują ,a jak ją przekroczą to się wyłaczają , o ile wcześniej temperatura zadana w CWU nie zostanie osiągnięta.
-
Nie twórzcie nowych teorii. @Marco36 , rozróżnij temperaturę docelową , od aktualnej wyjściowej z pompy. Te 55stopni jest docelowa , czyli do jakiej pompa dąży , a wyjściowa to to co aktualnie wychodzi z pompy. Jak będę miał w zbiorniku temperaturę 5 stopni ( bo właśnie napełniłem go od nowa wodą z wodociągu) , mam wężownicę do PC ( czyli o dużej powierzchni) , ustawię temperaturę docelową 55 stopni , to jaką temperaturę wody z pompy ciepła realnie będę miał ? Wg ciebie 55 stopni ? Nigdy w życiu. @pdothash , a może to nie wina pompy DeDietrich ,tylko użytego zbiornika , który ma małą wężownicę i nie jest w stanie odebrać tego ciepła , i może jest tak mała ,że nawet pompa nie zdąży się zmodulować , tylko od razu musi się wyłączać....
-
Pompa Konceptus, proszę o recenzję użytkowników lub znawców tematu.
MiG25 odpowiedział gargamello → na topic → Pompy ciepła
To nie ma tam zaworu trójdrożnego , który by zamykał obwód zbiornika CWU ( wężownicy) na czas grzania CO i odwrotnie ? Bo sam zbiornik CWU połączony z buforem nie wychładza zbiornika. Woda na dole w zbiornika wpływa zimna więc teoretycznie nawet się od bufora nagrzewa.... Czasami zdarzają się usterki zaworu trójdrożnego , i np. się nie domyka , przez co woda krąży w podłodze i jednocześnie w wężownicy wychładzając przy tym zbiornik... Albo w ogóle zły montaż bez pułapki cieplnej , i wtedy mimo fizycznego zamknięcia ciepło po prostu grawitacyjnie z wężownicy CWU ogrzewa kondygnację wyżej... -
Czy grzać w trzech strefach czyli o G13 dyskusja
MiG25 odpowiedział maciejos36 → na topic → Pompy ciepła
To zrozum , że ceny i w tym roku , i w poprzednim są zamrożone dla indywidualnych , więc jak maja Ci spaść jak masz załóżmy dla uproszczenia poziom 2022? Jak poziom w 2025 byłby niższy niż 2022 to miał byś prawo się dziwić i "i nie rozumiec". -
W manualnym trybie , czyli rozumiem ,że włącza pompę (przekaźnik zadziała) jak ręcznie coś na manipulatorze włączysz ? ( A nie na tym odbiorniku w pompie ?) Co do obciążenia , to tam żadnego nie potrzeba na stykach , więc i taki 0,5A będzie ok.
- 20 552 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Nie wiem jaką konkretnie integrację z HA masz ( bo jest już trochę , być może ręcznie trzeba dopisać polecenie ) , ale generalnie jest komenda SetAltExternalSensor ,publikujesz ją w MQTT z wartością 1 , i masz za chwilę to ustawione na zewnętrzny czujnik , publikujesz 0 , masz spowrotem ustawiony na ten domyślny ( to co jest w czarnym wężyku z tyłu zewnętrznej jednostki).
-
Dopóki działa objegówka , to strzałka jest...( i wg mnie te strzałki dookoła właśnie pokazują objegówkę , a nie sprężarkę).
-
Tak, czujnik wychwytuje to dosyć późno. Cyrkulacja działa co 25min na 3min ( tyle mi wyszło ,że wystarcza ,żeby cały czas była ciepła woda),sterowana alarmem ( załącza wg tego cyklu ,jeśli ktoś jest w domu ,a to wykrywa na podstawie wybranych czujek- tych ,w których się śpi nie ) . No tak , jak kąpię się pierwszy to starcza Przy piecu i grzaniu CWU do 65-70stopni to i 160l wystarcza , a jak się grzeje do 45stopni , to 300l może być mało dla czteroosobowej rodziny( im niżej tym większy). Stąd wychodzi ,że jak wody brakuje , to trzeba grzać wyżej , no ale każdy stopień wyżej w CWU to spada drastycznie COP ,więc i koszty rosną. Jeśli chcemy grzać wodę raz dziennie i nie dogrzewać wieczorem to 400l na pewno nie zaszkodzi , tyle tylko ,jak pamiętam to był dość znaczny przeskok cenowy , bo ja 5 czy 6 lat temu za Chełchowskiego 300l do PC płaciłem jakieś 5,5tys , a 400l kosztował 8tys.... Tak ,że ciut taniej niż kupić 2 zbiorniki po 200l.... W każdym razie 300l wychodził też najekonomiczniej.
-
Im do niższej temperatury grzejesz , tym jej więcej potrzebujesz. Mam 300l , grzeję do 46stopni (czujnik 15cm od góry) i sam się parę razy złapałem ,że dla mnie ciepłej wody już brakło ( też 2+2 , z tym że trzy kobiety ) . I też jak bym miał dopłacić parę stówek do 400l to bym wziął większy.
-
Nie możesz mieć na pompie różnie ... Po to jest naczynie wzbiorcze ,żeby to ciśnienie było cały czas takie samo , niezależnie od temperatury w obiegu. No i 2,5 bara to też za dużo ,jak pamiętam ,przy mojej H przy wyłączonej objegówce ma być od 1 do 2 bar , zawór otwiera się przy 3barach.
- 20 552 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ad.1 Sprawa wyłącznie komunikacji bezprzewodowej Więc jak masz słabe baterie ,to zasięg słabnie .Dodatkowo na zasięg wpływa ilość ścian i ich grubość , inne metalowe rzeczy , np w kotłowni sama jednostka wewnętrzna ( może odbiornik wsadzony do środka ?) , zbiornik ( albo zbiorniki jak jest bufor) , odbijające i zasłaniające fale.... No ale jak działał , a nie działa , i baterie wymienione , to można jeszcze posłuchać , czy przekaźnik w odbiorniku się przełącza.( to jest słyszalne ) , a mimo to nic się nie dzieje . Wtedy po prostu ten przekaźnik do wymiany ( te chińskie nie są jakieś wytrzymałe i tak po prostu robią). Ad.2. Tak , może mieć coś z tym wspólnego ( bo np. nie tłumi skoków ciśnienia podczas zmiany przepływów). Jeśli byłby ten zaworek upustowy brudny to puszczałby jednostajnie , ale na pewno nie zaszkodzi go wyczyścić. Nie wiem, czy mimo czterech śrubek jest nierozbieralny ,czy jednak da się go rozebrać , czy tylko zdjąć i strumieniem wody przepłukać otwierając i zamykając....
- 20 552 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Temperatura docelowa będzie niższa to sama się wyłączy...
- 20 552 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
No to teraz dlaczego 6 ? Masz podłogówkę czy grzejniki ? Przy podłogówce lepiej jest mniejszą deltę dać ( a nawet ustawić w opcjach Max przepływ , zamiast delty , jeśli masz generację J lub wyżej). No a co do krzywej , skoro 30 to za dużo ( zakładam przy temperaturze otoczenia 10stopni) , To może taką na początek: https://vscope.at/heizkurve/?atMin=-15&heatMin=35&atMax=15&heatMax=25&sollWert=0&atCheck=0&atMin_2=-15&heatMin_2=40&atMax_2=15&heatMax_2=40&sollWert_2=1&atCheck_2=0
- 20 552 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Histereza ? Chyba delta jest ustawiona na 6 stopni ? Histerezę to ustawia się na termostacie np. Można by zmienić prostą na krzywą , bo teraz przy tych powiedzmy 10 stopniach na zewnątrz jest za gorąco , to może jak będzie na zewnątrz 0 stopni to będzie akurat , a przy -10 już będzie za zimno...
- 20 552 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Przy takiej krzywej , jeśli temperatura otoczenia ( zewnętrzna) to 12stopni , to temperatura docelowa wody będzie 26stopni .... ( A jak jest przekoroczona o ponad 2 stopnie to sprężarka się wyłącza). Rzeczywistą temperaturę docelową znajdziesz w menu z informacjami. Jeśli się wyłącza to znaczy ,że jest za nisko. Podnieś z 25 na 28 np. dla 13 stopni. Krzywą trzeba ustalić samemu. Zobacz też ,czy nie jest ta krzywa przesunięta ,zwłaszcza na minus.
- 20 552 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Krzywa grzewcza ( albo ew wynikające z niej i innych ustawień temperatura docelowa). Jeśli woda wyjściowa ma 29stopni i się przy niej sprężarka zatrzymuje , to aktualna temperatura docelowa musi być ustawiona jakieś 26stopni.... ( a jak widać to za mało). W menu z informacjami możesz to podejrzeć ( jaka jest aktualna docelowa temperatura wynikająca z krzywej grzewczej)
- 20 552 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ustawienia nie są trzymane w tym kontrolerze , tylko na płycie głównej . Kontroler co najwyżej przechowuje aktualną godzinę i datę , i harmonogramy ( kiedy i o której godzinie zmienić tryb , włączyć czy wyłączyć ) , także wg mnie nic się nie zmieni pod względem ustawień. No ale rozumiem obawy. Ja bym myślał o reklamacji pompy ciepła w tym wypadku ( obojętnie co by nie było ,czy płyta główna czy kontroler to i tak dostałeś je jako jedno) , jeśli wciąż masz gwarancję....
- 20 552 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Jak już masz możliwość , to może jeszcze zamień kontroler, wtedy będzie wiadomo , czy to kwestia jego , czy płyty głównej ( w kombinacjach z modułami).
- 20 552 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ta opcja jest dopiero w serii J , i nie wiem czemu ona służy . Wg serwisówki po angielsku opis jest taki: "If auto selection is set, the unit will start defrost operation if long heating hour operate during low outdoor temperature." Także nie wiadomo czemu ma to służyć ,czy jest jakiś z góry określony czas ,że ma się odszronić ,nawt jeśli czujnik orurowana zewnętrznego vs. temperatura zewnętrzna na to nie wskazują... W każdym razie domyślnie ta funkcja i tak jest ustawiona na ręcznie , więc bez obaw
- 20 552 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
No dobrze,że szum zniknął, ale to przecież wprost bajpasowanie (łączenie bezpośrednio wyjścia PC z wejsciem), I to w najgorszym momencie , wtedy kiedy potrzebny jest odbiór ciepła z podłogi, żeby zrobić skuteczny defrost... Pierwszym objawem tego,że woda jest za zimna będzie błąd H75. No i grzałki żeby nie były wyłączone w menu serwisowym, bo w tym wypadku to one podgrzeją powracająca przez ten bajpas wodę... I wogole obserwować temperaturę powrotu podczas defrostow w sezonie.
- 20 552 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Czyli wszystko jest ok na Stand by (zielona dioda na kontrolerze się świeci ale sprężarka nie pracuje) , dopiero jak sprężarka się włączy, to komunikacja szwankuje , I to ta do kontrolera ( która bez modułu działa ok przy włączonej sprezarce).... Tu normalnie może być wszystko .... Od modułu, poprzez płytę główną, kontroler , a nawet inverter czy sprężarka ( bo zakłócają)... No ja już nie mam pomysłu, najszybciej oddać moduł i twierd,IC, że on jest uszkodzony, ale co jak sprawdzą i będzie dobry...
- 20 552 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
W końcu połączenie w CZ-TAW1 ustawiłeś na bezprzewodowe , czy masz skrętkę ?
- 20 552 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami: