  1. eMdzeJ

    Panasonic Aquarea

    ten termostat w sterowniku ma histeryze 1 stopnia plus próbuje się uczyć za pomocą PID. Słabo mu to wychodzi. Ja się poddałem po 4 dniach. U mnie się nauczył tylko jak nie grzać. Jak wstawiłem sobie sonoffa za termostat to od razu się zrobiło normalnie.
  2. eMdzeJ

    Panasonic Aquarea

    ustawienie na termostat powoduje pracę pompy obiegowej tylko przy zezwoleniu na grzanie. ustawienie na temperaturę wody - pompa obiegowa chodzi cały czas. wiec jak sie chce uniknąć pracy pompy nonstop trzeba użyć termostatu. Krzywa tylko wyznacza temperaturę zasilania. Nie ma żadnego wpływu na fakt załączenia pompy obiegowej
  3. eMdzeJ

    Panasonic Aquarea

    tam jest sprawdzane klika warunków a nie jeden a ten wbudowany termostat wg mnie nadaje sie do niczego. Z tego co pamiętam to ma histeryze 1 stopnia co jest bardzo dużą wartością przynajmniej u mnie w podłogówce. Oprócz zezwolenia na grzanie z termostatu są sprawdzane też różnice pomiędzy temperaturą zasilania i powrotu bo pompa tak dobiera swoje zachowanie aby zachować deltę bo to znak że coś odbiera ciepło z układu. Jak przestanie pobierać to pompą się wyłączy. W sensie sprężarka nie będzie pracować a pompa obiegowa będzie działać aby nadal badać temperaturę powrotu. I też chyba nie załączy się od razu jak tą wartość osiągnie. By trzeba było sprawdzić w serwisówce dokładnie jakie są warunki - może ktoś wklei. Więc masz za mało danych. Musisz sobie sprawdzić czy jest zezwolenie na grzanie z termostatu, jakie są temperatury zasilania i powrotu jak masz zimno. Ja bym dołożył porządny termostat zewnętrzny z jakaś rozsądną histeryzą programowalną wtedy jest możliwość dostosowania pod siebie ustawień. Dodatkowo czemu nie założysz zewnętrznego czujnika temperatury i nie ustawisz krzywej?
  4. jak już napisałem kałuże się nie robią. Ani płynne ani zamarźnięte. To chyba działa nie? Jakoś nie rozbijałem tego na atomy. Mam zrobione najprościej jak się da. Wkopana rura kanalizacyjna (180 albo 200 nie pamiętam) pionowo mniej więcej po środku pompy poniżej przemarzania gruntu. Na dole włóknina, zasypane keramzytem. Z ziemi zrobiony lejek z lekkim spadkiem z każdej strony do rury. Na ziemi znowu włóknina przykrywająca całość. Na wierzchu dla dekoracji spore kamienie.- muszą być dość duże żeby nie zamykały przelotu wody. Ani nie zamarzły kamienie ani nie było widać lodu. Inna sprawa, że jak z pompy cieknie najbardziej to temperatury są lekko dodatnie albo w okolicach zera. Nie ma takiej temperatury żeby ścięło tą wodę od razu. Jak jest duży mróz to oszrania się w sumie dość rzadko bo powietrze jest wtedy suche.
  5. ja włożyłem rurę kanalizacyjna poniżej przemarzania, zasypałem keramzytem i tyle. Kałuże się nie robią.
  6. hałas tylko, ale mierzony w ustalony sposób. Moja rada jest taka. Posadź gdzieś 50cm od granicy duże tuje, ja preferuje kórnik. To rośnie sporo wszerz, ma dość luźny pokrój, który ładnie rozprasza hałas. Bo sąsiad jak coś nie zacznie marudzić latając z miernikiem ale chodzi głównie o uciążliwość tego hałasu. Upewnij się, że pompa stoi przy jednej ścianie a nie w rogu - to mega wzmaga hałas. Plus właśnie coś od czego to się odbije i pójdzie w górę ale nie coś co ma jednorodną strukturę i powinno być ok. Oczywiście pompę też wybieraj patrząc na hałas ale to jest trudne bo możesz mieć 2 różne pompy co mają te same db a jedna z nich będzie wkurzać - tu właśnie chodzi o częstotliwości składowe bardziej niż samą głośność
  7. wymień łożyska w wentylatorach. Koszt to pewnie ok 5zł za sztukę. Powinno pomóc
  8. zwężka z 200 na 160 nie będzie przeszkadzać? i co mnie zastanawia model 500w ma taki sam wymóg przepływu jak 3kw. Co jest bez sensu w sumie bo tamten musi odprowadzić 6x wiecej energii w tym samym czasie. Kompletnie tego nie czaje.
  9. nie wiem czy nie przekombinowałem wiec się zapytam. Zastanawiam się nad zakupem izzi 402... z powodu braku miejsca na thessle w układzie V. Miejsca jest bardzo mało. Ale mniejsza o powody. Chce mieć święty spokój i zamontować nagrzewnicę wstępną raz z powodu tego aby nie wiało chłodnym powietrzem w spore mrozy oraz realne odmrażanie wymiennika. Tak wiem ERV prawie nie zamarza. Prawie. Ludzie z izzi mówią. że czasami nagrzewnica się przydaje, jest w instrukcji jak ją podpiąć to chce to mieć szczególnie, że cena jest mała. Ale nie o tym Patrzę na te nagrzewnice i zonk. Mam czerpnie na rurze 200. Nie znalazłem nagrzewnicy o minimalnym przepływie w tej średnicy niz 170m3/h albo 1,5m/s tak czy inaczej to jest i tak za dużo bo pewnie reku będzie chodził mniej więcej na 100m/3 - tak mam teraz i jest komfortowo. Czy to oznacza, że nie ma nagrzewnicy która można założyć? Zakładam, że jak się ten reku rozmraża to zmniejsza jeszcze nawiew co jeszcze zmniejszy przepływ powietrza przez grzałkę. Ma ktoś z Was nagrzewnice wstępną dokładaną i powie czy się nie przejmuje na wyrost? A może ktoś tu zakłada takie cuda i wspomoże radą albo palcem pokaże co kupić? Patrząc na wykresy to nagrzewnica 500-800w powinna przy takim przepływie poradzić sobie poniżej -7 stopni tak jak zaczyna działać to całe odmrażanie wentylatorami w izzi
  10. a wiesz może do jakich wartości można zejść z obrotami? Bo jak chcesz przewymiarować to może się okazać że np 40% to jest minimum. I tak będziesz dmuchał cały czas nawet jak nie trzeba Mnie zastanawia jeszcze nagrzewnica wstępna. Bo niby jest obsługa ale gdzie nie patrzę to nagrzewnice 200 (żeby nie robić zwężki na czerpni) to są od minimalnego przepływu 170m3/h. A to trochę dużo. Np masz ustawione 100m3/h i co wtedy? Wątpie żeby automatyka była świadoma że masz nagrzewnicę o minimalnym przepływie i zwiększyła obroty - to by nawet było bez sensu z punktu widzenia odmrażania. Druga sprawa ciekawy jestem jaki jest sterownik bypassu - nadal ich manufaktura czy coś firmowego? Są jakieś realne konkurencje do tego erv z układem pionowym? Miałem kupić thessle ale ona ma aż 102cm szerokości. A ja mam ze 70 cm miejsca ;/ Obawiam się że mogę być skazany na izzi tak czy tak
  11. dlatego napisałem ze nie jestem pewny. Miałem już jazdy ze skarbwką wiec wole dmuchać na zimne. Poczytam sobie dokładnie co i jak plus interpretacje. To może przy okazji. W zeszłym roku odliczyłem pompę ciepła - całość kwoty na raz. Niby inwestycja skończona. Mogę w tym roku odliczyć rekuperację? Nawet suma brutto tych 2 rzeczy nie przekracza limitu ocznego wydatków.
  12. na razie na filmach się chwałą że ma większy wymiennik niż 300ka. Wrzucili też warunki gwarancji, brakuje jeszcze instrukcji. A jest też info że premiera od września wiec wątpię żeby ktoś to już miał, poza prototypem. Thesla niby będzie droższa, ale ich erv ma dodatkową nagrzewnice, której nie mają te ze zwykłymi wymiennikami. A z thesla jak zwykle, premierę airpacka4 w pionowym układzie przekładali już chyba z 5 razy. Wiec produkt widmo. Coś jak yeti - wszyscy słyszeli a nikt nie widział. Tu jak się samemu zamontuje to nie będzie faktury 8% i nie jestem pewny czy można to odliczyć od podatku na ulgę modernizacyjną. Niby powinno się dać ale faktura z montażem jest lepiej widziana przez skarbówkę. A u nas co urząd to inna interpretacja :/
  13. jaki jest koszt miesięczny leczenia powikłań po wdychaniu smogu? Rozumiesz, że to co nie zatrzyma się na filtrach to wpadnie i będziesz tym oddychał? co odzyskuje i ile to widać z norm i badań w lab jest tylko jedna możliwość że w domu z grawitacją jest cieplej niż z rekuperatorem. Kompletnie zatkane wszystkie wywiewy. Ile kosztuje życie w zagrzybionym domu? stek bzdur albo opinia kogoś komu wentylację robił kowal. Tak jak wszystko można to też koncertowo spier... u mnie nie słychać nawet na 100% obrotów rekuperatora.
  14. nie jest to standard. U mnie na 100% mocy nie slychac absolutnie nic. Tylko ja mam parterówke i instalację zrobioną na spiro, duże przekroje są.
  15. swoją drogą fajna ta firma jest. Zadałem dwa pytania mailowe, nieskoplikowane i łatwe do odpowiedzi. Nie dostałem ani jednej odpowiedzi. Pytania zadane w mniej więcej czasie pół roku wiec raczej już dłuższy czas olewają potencjalnych klientów. Słabe to trochę. Teraz do tego 402 nie ma załączonych ani warunków gwarancji ani instrukcji obsługi. Czyli promocja "kupuj kota w worku". A wystarczyło odpisać np zamieścimy na stronie za dzień np czy coś takiego. Słabo to wygląda. Od Thesli jak zadałem dość dziwne pytanie o ich filtr antysmogowy to odpowiedź dostałem od doradcy technicznego następnego dnia. Po co zamieszczać kontakt mailowy skoro się nie odpowiada na maile? Dziwna ta firma. Mnie to zraża bo jak kontakt jest do dupy przed zakupem to co będzie po?
  16. biorąc pod uwagę, że 400ka erv od thesli to ponad 15 tys to bym powiedział, że cena jest atrakcyjna. Czujnik co jest kompletnie zbędny. Z cf kosztuje brutto 9250. Różnica w cenie do 300 to 1050zł. Trochę daleko do 2 tyś i to nowy model a nie poprzednik. Zarówno jeśli chodzi o wyprowadzenia jak i moc.
  17. z tego co widzę to możesz odpiąć wyświetlacz (w wersji master) i sterować sobie reku z HA. Odczyty temperatury też będziesz tam miał (chyba) - nie wiem co ten komponent wystawia dokładnie.Ale raczej wszystko to co jest na wyświetlaczu. Musisz mieć jakiś konwenter RS485 -> lan żeby to działało.
  18. jest nowy model na stronie. Ciekawa koncepcja ale różna od tego co mieli do tej pory. Nauczyli się czegoś na pierwszym izzi czy nadal to będzie lekki eksperyment?
  19. Słuchajcie, mam reku V wiec z wyprowadzeniami do góry, da się w tym ustawieniu wstawić jakiś filtr antysmogowy? Reku mogę obniżyć, mam na to miejsce. Chciałbym zamontować filtr za rekuperatorem. Niby kieszeniowy pownien wisieć ale on by wisiał do góry nogami tak mi się wydaje. Bo inaczej i tak kieszenie się zapadną - grawitacja swoje zrobi a przepływ powietrza nie będzie tak mocny żeby to wyprostować. Chyba, dlatego się pytam ludzi z doświadczeniem.
  20. Ja mam panasa i tez woda wolno zaczyna podnosić temperaturę. Zależy od jakiej startujesz, gdzie masz czujnik, jakie masz przepływy, rury i wężownicę. Generalnie to najpierw pompa musi się rozbujać, dobić z temperaturą na obiegu wężownicy do takiej aby dała rade zagrzewać wodę. Paradoksalnie im woda cieplejsza tym dłużej to trwa. Normalnie walisz do obiegu ogrzewania wodę do 35 stopni, Nie wiem jak masz ustawioną pompę ale u mnie średnio to jest ok 28-30. Za to do podgrzania CWU do 50 stopni to sama woda w wężownicy musi być cieplejsza. To dość oczywiste inaczej by się nie grzało. Im woda w wężownicy cieplejsza (różnica miedzy wężownicą a temperaturą CWU większa) to ogrzewa ją szybciej. Pytanie ile ta pompa może dać maks temperatury na zasilaniu. Np moja pompa nie idzie od razu pełną mocą bo pilnuje i sprawdza sobie temperatury powrotu. Jak widać że temperatura jest skutecznie odbierana to dopiero zwiększa moc. Ciężko mi powiedzieć jak w Twojej pompie działają algorytmy. Jak masz podgląd na temperaturę powrotu i zasilania versus temperatura CWU to zrób sobie wykres i zobaczysz jak to działa. Albo walnięty czujnik lub kabel Jak masz wątpliwości to do instalatora dzwoń. Co do wyjęcia czujnika i braku spadku temperatury to oprogramowanie pompy może usuwać nagłe zmiany temperatury aby nie było efekty ciągłej zmiany na wyświetlaczu. Np często usuwa się skrajne pomiary albo zaokrągla aby co chwilę coś się nie zmieniało dla użytkownika. Może tak nagła zmiana temperatury CWU została odczytana jako coś nienormalnego i zignorowana. Albo po prostu jest walnięty czujnik albo kabel.
  21. eMdzeJ

    Panasonic Aquarea

    jak nie masz CD to: robisz pendrive w fat32 nazwa pliku settings.txt zawartość SSID=siecwifi KEY=haslohaslo wkładasz do modułu, trzymasz jakiś przycisk (chyba wps, jest w instrukcji) i czekasz az zacznie mrugać. Po chwili diody się zapalą jak się podłączy,
  22. eMdzeJ

    Czy monoblok to ZŁO?

    z upsem to jest taki myk ze mało osób o to dba. Nie sprawdza baterii i jej nie wymienia. Wiec szanse, że to zadziała jak przyjdzie co do czego są mocno dyskusyjne. Ja zamiast upsa władowalbym roztwór glikolu. To zdecydowanie mniej obsługowe. Albo po prostu wybrać splita. W wielu markach jego ceny są identycznie jak mono.
  23. ja mam praktycznie całość na spiro ale robione z 14 lat temu. W domu jest absolutna cisza nawet na najwyszym biegu reku. Natomiast można sobie na takie coś pozwolić jak się ma parterówkę z nieużytkowanym strychem. Jak masz użytkowy albo dom piętrowy to musisz robić na czymś z mniejszymi przekrojami.
  24. to jest mega zależne kto mieszka w domu i jak go użytkuje. Zupełnie inną ilość wilgoci produkuje rodzina z 3ka małych dzieci siedząca w domu i nie mająca suszarki a na drugim końcu będzie parka pracująca i jedząca na mieście, która w sumie jest gościem w domu. A wilgoć żeby ją odzyskać trzeba ją najpierw wyprodukować. U mnie na staruszku przeciwprądowym który ma już 14 lat problem jest najbardziej widoczny jak temperatura spada poniżej zera Wiec dla mnie odzysk tylko w zimie byłby ok. Reku mam zamiar wymienić w tym roku bo już mam dość walki o wilgoć w domu. Też padnie na obrotówkę z Komfovent
  25. świetne podejście ale kompletnie się nie sprawdzi juz "celuje w 9k" oznacza kłopoty bo większość pomp zupełnie inaczej oddaje ciepło jak jest zimno. Po co Ci duża moc grzania przy +7 albo przy zerze? Jak już to zrób sobie ozc budynku i dobieraj pompę do swojej strefy temperaturowej. Bo mocno możesz się zdziwć. Nagle może wyjść że pompa 9kw wystarczy jednego producenta a drugiego 16kw może być na styk. Na cop ma wpływ wiele czynników, przede wszystkim temperatura na zewnątrz a w drugiej kolejności w układzie. Nie patrz na cop teoretyczny bo to jest jak diselgate. U mnie przez chwilę widziałem nawet cop sięgający 7. No i co z tego? Nic. Bo pojawia się na chwilę. Kupisz np rotenso będziesz świnką doświadczalną. Pompa nowa, producent nowy. Z tego co wiem jest pare baboli w oprogramowaniu tych pomp. Do przestawienia po instalacji ale instalator musi być kumaty. Kasai? Fajne ale klimatyzator na samoróbkę bo jest tanie. Szukaj czegoś sprawdzonego z realnymi danymi potwierdzonymi przez użytkowników i rynek bo papier wszystko przyjmie. Z tego co działa to ja ma być mega tanio to Haier, jak celujesz w splita to Panas, lg - kolejność dowolna, Wole panasa bo rozsądniejsze oprogramowanie i bardziej przewidywalna praca. Potem masz już marki droższe. Praca może i będzie lepsza ale i droższa inwestycyjnie. Ceny są teraz takie a rynku że niczego nie można być pewnym. Na ten sam produkt możesz dostać wyceny różniące się i o 100%
×
×
  • Dodaj nową pozycję...