sito 29.02.2024 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2024 Kule bele Od 22 grudnia do 22 lutego klima pociągnęła ~800 kWh ale też pizgało troszkę ( -20`C rekordowe ) więc wybaczam . Limit 1500 kWh już przekroczony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 29.02.2024 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2024 Podaję wyniki za luty 2024: temperatury zewnętrzne: Tśr= 4 °C, Tmin= -6 °C, Tmax= 13,3 °Cnastawiona temperatura wewnętrzna Tw= 21 °C całkowite zużycie EE = 238 kWh średnie dobowe zużycie EE = 8,2 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 01.03.2024 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2024 U mnie za luty 280kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalm81 02.03.2024 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2024 U mnie 243, z czego prawie połowa miesiąca tylko w taniej taryfieW tym roku pianuję dach, zbieram właśnie oferty i kolejna zima będzie bez mostka termicznego w postaci schodów stropowych. Zapewne nie wyrobię się tam wprowadzić, ale będę miał już pogląd na to, ile tam mniej więcej ciepła uciekało. Myślę że to znaczna ilość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 04.03.2024 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2024 Wyłączam dziś klimę. Jest tak dużo słońca, że teoretycznie powinienem utrzymać temperaturę bez dodatkowego grzania klimą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo33a 05.03.2024 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2024 U mnie w lutym poszło 700 kWh.Ale miesiąc był wyjątkowo ciepły...Dom 130m2, na Kaszubach.Grzanie tylko klimą (JZ MXZ-3HA50VF max.6kW + 3 JW)Temp. utrzymywana to około 21stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 05.03.2024 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2024 U mnie w lutym poszło 700 kWh. Ale miesiąc był wyjątkowo ciepły... Dom 130m2, na Kaszubach. Grzanie tylko klimą (JZ MXZ-3HA50VF max.6kW + 3 JW) Temp. utrzymywana to około 21stopni Jeżu kolczasty! 24 kWh na dobę przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i wysokim COP. Z tego domu przecieka między 50 a 100 kWh ciepła dziennie, a co to będzie jak przyjdą mrozy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matiszyna 05.03.2024 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2024 (edytowane) U mnie luty: [ATTACH=CONFIG]468371[/ATTACH] Jestem mega zadowolony dom 85m2 klima jedyne źródło ciepła temp w salonie z jednostka 21-22 temp w najdalszej sypialni 20.5-21 Zużycie od 10.10.2023 do 05.03.2024 wynosi 1330kwh Edytowane 5 Marca 2024 przez Matiszyna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo33a 05.03.2024 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2024 Jeżu kolczasty! 24 kWh na dobę przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i wysokim COP. Z tego domu przecieka między 50 a 100 kWh ciepła dziennie, a co to będzie jak przyjdą mrozy? Po prostu nie każdy mieszka w domu pasywnym bądź półpasywnym, gdzie wystarczy zagrzać wodę w kuchni, aby zrobiło się ciepło Znam główne słabości domu: podłoga ,gdzie jest tylko 6cm styropianu oraz WG, ściany i dach są dobrze ocieplone, Ale taniej chyba wybudować nowy dom, niż robić wymienione rzeczy od nowa w zamieszkałym.... Przy ogrzewaniu gazem miesięcznie w styczniu i lutym wychodziło po jakieś 2.5/3 MWh na samo CO, więc się mniej więcej zgadza... A publikuję te dane, aby pokazać, że w domu przeciętnie ocieplonym (u mnie to około 60-80W/m2) i bez WM prądu wychodzi 'nieco' więcej niż u tych, co się tak lubią przechwalać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 05.03.2024 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2024 (edytowane) No u mnie pod podloga izolacji nie ma wcale, sumaryczna moc klim dwa razy wieksza od twojej, temperatury 21-23C a zuzycie 2.5 razy mniejsze wiec jednak twoj wynik jest nieco spektakularny. To ze taniej i latwiej wybudowac nowy dom niz remontowac stary to wiadomo. Edytowane 5 Marca 2024 przez marvinetal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 06.03.2024 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2024 A publikuję te dane, aby pokazać, że w domu przeciętnie ocieplonym (u mnie to około 60-80W/m2) i bez WM prądu wychodzi 'nieco' więcej niż u tych, co się tak lubią przechwalać... Tu nie ma żadnego przechwalania tylko czyste dane. A to że dotyczą domów dobrze ocieplonych to już inna inkszość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalm81 06.03.2024 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2024 (edytowane) U mnie luty: [ATTACH=CONFIG]468371[/ATTACH] Jestem mega zadowolony dom 85m2 klima jedyne źródło ciepła temp w salonie z jednostka 21-22 temp w najdalszej sypialni 20.5-21 Zużycie od 10.10.2023 do 05.03.2024 wynosi 1330kwh Ładnie. U mnie ten sam metraż, od początku sezonu grzewczego (czyli od października) do końca lutego 1663 kWh. Spory mostek termiczny w postaci schodów stropowych, mury 5,5m przy sąsiedzie, zewnętrzne 31m. U Ciebie wygląda to jakoś diametralnie inaczej? Masz korzystniejsze warunki 'lokalizacyjne'? A jeśli dobrze kojarzę, mamy te same jednostki. GAP 3,5kW Edytowane 6 Marca 2024 przez rafalm81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo33a 07.03.2024 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2024 Jeszcze mam prośbę o poradę: Jak podejrzewam, jednym z powodów tak dużego zużycia energii elektrycznej przez moją klimę (oprócz, oczywiście dużego zapotrzebowania budynku)jest jej praca praktycznie cały czas na maksymalnej mocy. W salonie na parterze jest jedna JW, ustawiona na grzanie z temperaturą do 24 stopni. Nigdy do niej 'nie dociąga', za duża powierzchnia do ogrzania jedną JW i przeważnie odczyt z apki to 22 stopnie, a termometr na ścianie wskazuje 21 stopni. Praca JZ cały czas z maksymalną mocą znacząco obniża sprawność -widziałem tabelki podobnych do mojej JZ, gdzie COP w takich warunkach wynosi ledwo 2. Czy jak zamontuję drugi zestaw (w pokojach nieogrzewanych obecnie), to mogę się spodziewać zwiększenia komfortu przy podobnym zużyciu prądu ?(bo wtedy oba zestawy nie będą tak 'wysilone' ), czy też raczej zużycie wzrośnie (no może nie 2 razy, ale niewiele mniej).... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 07.03.2024 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2024 Czy jak zamontuję drugi zestaw (w pokojach nieogrzewanych obecnie), to mogę się spodziewać zwiększenia komfortu przy podobnym zużyciu prądu ? (bo wtedy oba zestawy nie będą tak 'wysilone' ), czy też raczej zużycie wzrośnie (no może nie 2 razy, ale niewiele mniej).... Zużycie ciepła do ogrzewania wzrośnie (bo będziesz miał cieplej w domu - to chyba oczywiste), ale energii elektrycznej już niekoniecznie, ponieważ jesteś blisko temperatury docelowej. Pytanie, w jakich temperaturach zewnętrznych klima nie daje rady - czy jest to -10 czy +5 (etc)? W zasadzie pompy ciepła dobiera się tak, że nie dają rady w każdej temperaturze zewnętrznej i wtedy np muszą załączać dodatkowe grzałki, ale kluczem jest właśnie ten moment załączenia zwany punktem biwalentnym. Nie znam sie na rozwiązaniach multi-split ani multi -single splitowych, ale poszukaj, czy nie możesz kupić podobnego modelu o małej mocy, ale z możliwością spięcia dwóch jednostek single-splitowych ze sobą i sterowania z jednego "pilota", najlepiej naściennego. Wtedy dwie jednostki będą koordynowane centralnie i podejrzewam, że będzie to rozwiazanie najekonomiczniejsze pod względem eksploatacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 07.03.2024 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2024 U mnie luty: [ATTACH=CONFIG]468371[/ATTACH] Jakie urządzenie produkuje Ci takie statystyki? Czy musi być na stałe podłączone do Internetu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 07.03.2024 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2024 Jakie urządzenie produkuje Ci takie statystyki? Czy musi być na stałe podłączone do Internetu? Też mi się to jakiś czas temu spodobało. To zwykły podlicznik WiFi i do tego aplikacja Smart life. https://allegro.pl/oferta/bezpiecznik-licznik-wifi-63a-z-pomiarem-pradu-tuya-smart-szyna-skrzynka-14617577245 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 07.03.2024 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2024 W salonie na parterze jest jedna JW, ustawiona na grzanie z temperaturą do 24 stopni. Nigdy do niej 'nie dociąga', za duża powierzchnia do ogrzania jedną JW i przeważnie odczyt z apki to 22 stopnie, a termometr na ścianie wskazuje 21 stopni. A sila nawiewu jest na maksa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek535 08.03.2024 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2024 Witam szanowne grono.Planuję modyfikację CO i CWU poprzez dodanie klimatyzatora.Stan obecny to:Kocioł Vaillant 20 kW55 m2 parter podłogówka55 m2 piętro grzejniki garaż, piwnica 90m2 grzejniki (grzane do 15 stopni)Założeniem jest równoległe podłączenie klimatyzatora (multi split) poprzez wymiennik płytowy/?? do obecnego kotła i ogrzewanie domu w trybie biwalentnym klimatyzator >0*> kocioł gazowy (temperatura przełączania do ustalenia)Dodatkowo podłączenie dwóch wymienników ściennych na parterze i piętrze do chłodzenia/grzania lato zima.I pojawia się kilka pytań do bardziej doświadczonych w temacie.1. Jak najlepiej się podłączyć ( przez sprzęgło czy bufor? zapotrzebowanie przy 0 stopni mniej niż 3 kW )2. Czy da się wysterować z obecną elektroniką Vaillanta calomatic 460 i VR 61 do podłogówki jeśli nie to czym zastąpić i spiąć ze sobą żeby działało w automacie.3. Jaką jednostkę polecacie jakiej mocy (chłodzenie latem) 5 kW wystarczy? (Jest jeszcze rekuperacja i czekający na podłączenie ggwc )Wynik https://cieplo.app/wynik/1coegPozdrawiam Bartek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 08.03.2024 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2024 Witam szanowne grono. Planuję modyfikację CO i CWU poprzez dodanie klimatyzatora. Stan obecny to: Kocioł Vaillant 20 kW 55 m2 parter podłogówka 55 m2 piętro grzejniki garaż, piwnica 90m2 grzejniki (grzane do 15 stopni) Założeniem jest równoległe podłączenie klimatyzatora (multi split) poprzez wymiennik płytowy/?? do obecnego kotła i ogrzewanie domu w trybie biwalentnym klimatyzator >0*> kocioł gazowy (temperatura przełączania do ustalenia) Dodatkowo podłączenie dwóch wymienników ściennych na parterze i piętrze do chłodzenia/grzania lato zima. I pojawia się kilka pytań do bardziej doświadczonych w temacie. 1. Jak najlepiej się podłączyć ( przez sprzęgło czy bufor? zapotrzebowanie przy 0 stopni mniej niż 3 kW ) 2. Czy da się wysterować z obecną elektroniką Vaillanta calomatic 460 i VR 61 do podłogówki jeśli nie to czym zastąpić i spiąć ze sobą żeby działało w automacie. 3. Jaką jednostkę polecacie jakiej mocy (chłodzenie latem) 5 kW wystarczy? (Jest jeszcze rekuperacja i czekający na podłączenie ggwc ) Wynik https://cieplo.app/wynik/1coeg Pozdrawiam Bartek A co taka komplikacja ma na celu ? Jakie są załozenia tej modernizacji? To wątek ogrzewających dom klimatyzatorem a nie przerobionymi klimatyzatorami na nie wiadomo co Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 08.03.2024 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2024 Witam szanowne grono. Planuję modyfikację CO i CWU poprzez dodanie klimatyzatora. Stan obecny to: Kocioł Vaillant 20 kW 55 m2 parter podłogówka 55 m2 piętro grzejniki garaż, piwnica 90m2 grzejniki (grzane do 15 stopni) Założeniem jest równoległe podłączenie klimatyzatora (multi split) poprzez wymiennik płytowy/?? do obecnego kotła i ogrzewanie domu w trybie biwalentnym klimatyzator >0*> kocioł gazowy (temperatura przełączania do ustalenia) Dodatkowo podłączenie dwóch wymienników ściennych na parterze i piętrze do chłodzenia/grzania lato zima. I pojawia się kilka pytań do bardziej doświadczonych w temacie. 1. Jak najlepiej się podłączyć ( przez sprzęgło czy bufor? zapotrzebowanie przy 0 stopni mniej niż 3 kW ) 2. Czy da się wysterować z obecną elektroniką Vaillanta calomatic 460 i VR 61 do podłogówki jeśli nie to czym zastąpić i spiąć ze sobą żeby działało w automacie. 3. Jaką jednostkę polecacie jakiej mocy (chłodzenie latem) 5 kW wystarczy? (Jest jeszcze rekuperacja i czekający na podłączenie ggwc ) Wynik https://cieplo.app/wynik/1coeg Pozdrawiam Bartek Ze swojego doświadczenia ci powiem że 3,5 kw może być za duży-mocny jak to będzie pompa z klimy np gree amber prestige i jak byś taką miał to uwierz miże gazu nie będziesz odpalał wcale , ten klimatyzator ma 80 procent mocy przy minus 30 stopniach fakt kosztuje trochę bo to ok 4,5 patola ale robotę robi , ja mam 7kw przerobioną i nawet w silne mrozy minus 19 potrafi taktować bo akurat moja nie zejdzie niżej z poborem jak 700 watt bo tak ją ustawili ,ale jest koleś który robi zajebiste sterowniki i tam nie trzeba płyty sterowniczej z jednostki wewnętrznej wcale bo ten sterownik robi wszystko od krzywej do obniżenia częstotliwości sprężarki itp itd , więc przerabiaj bez namysłu nie zawiedziesz się na bank a frajerzy niech bulą po 50 patli za prawie to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania