Cześć,

Wprowadzilismy się do domu w zeszłym roku i w naszą pierwszą zimę podłogi w całym domu były ciepłe, w domu też było ciepło. Natomiast w tę zimę w domu jest ciepło, ale wszystkie podłogi są zimne. W całym domu ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, 20 cm na ścianie, 35 cm wełny dach.

Dodam, że w zeszłym roku panele podłogowe były delikatnie cieple, natomiast płytki odczuwalnie ciepłe. Dzisiaj już bez różnicy, to i to zimne.

Czy to kwestia wygrzania się domu przez rok i teraz nie potrzebuje wysokich temperatur aby było ciepło?

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tej zimy zimy jest niewiele. Ale obstawiam cztery przyczyny:

1. Wygrzanie domu - ogrzanie gruntu pod domem, odparowanie wilgoci technologicznej (trwa ze trzy lata - jak sezony grzewcze będą podobne widać będzie w zużyciu kWh)

2. W związku z odparowaniem wilgoci technologicznej niższa wilgotność w domu i tym samym niższa temperatura komfortu.

3. Łagodniejsza zima

4. Do dobrego człowiek się przyzwyczaja.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja w starym domu ale docieplonym mam tak samo 23-24 a podłoga wydaje się zimna i trochę mnie to wnerwiaale jak dodam aby jeden stopień wyżej to podłoga już wydaje się jako tako ciepła ale jest nieznośnie ciepło znów , chyba mniej pod dachem powinno być wełny a nie 30 cm :lol2::lol2::lol2::lol2:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tej zimy zimy jest niewiele. Ale obstawiam cztery przyczyny:

1. Wygrzanie domu - ogrzanie gruntu pod domem, odparowanie wilgoci technologicznej (trwa ze trzy lata - jak sezony grzewcze będą podobne widać będzie w zużyciu kWh)

2. W związku z odparowaniem wilgoci technologicznej niższa wilgotność w domu i tym samym niższa temperatura komfortu.

3. Łagodniejsza zima

4. Do dobrego człowiek się przyzwyczaja.

 

Ogrzanie gruntu pod domem, czy Ty się dobrze czujesz?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...

Dla mnie ok, ale żona ciągle narzeka. Przez ostatnie kilka dni robiłem testy i już załamuje ręce. W tym domu nie da się podnieść temperatury, coś się musiało stać z podlogówką, może się zapchała? W pewnym momencie na rury puściłem nawet 35 stopni i nic, żadnego wzrostu temperatury na podłodze ani w domu. Krzywa podniesiona w tej chwili na 35-32/-10+10. Najgorzej że nie montowałem żadnych termometrów zewnętrznych do pompy, w zeszłym roku było ok, więc stwierdziłem, że niepotrzebne, teraz nie ma jak tym sterować.

Odpowietrzalem podłogówkę dwa razy, za pierwszym razem z rur leciała woda o rdzawym zabarwieniu, za drugim razem była już czysta.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W pewnym momencie na rury puściłem nawet 35 stopni i nic, żadnego wzrostu temperatury na podłodze ani w domu.

 

Jak długo to trwało?

Jak w tym czasie zmieniła się temperatura na zewnątrz? Bo jeżeli zauważalnie spadła, to zwiększyły się straty cieplne domu i podłoga musiała dostarczyć więcej mocy a żeby to zrobić musiała wzrosnąć jej temperatura co pochłania sporo kWh i czasu - a temperatura powietrza stoi, chociaż kWh idą w podłogę.

 

Podłogówka jest bardzo bezwładna - klik w sygnaturkę.

 

Jakie masz przepływy na pętlach i jaką temperaturę powrotu (czy dokładniej jaka jest różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem)?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wysoko podbita krzywa była przez kilka dni, temperatury były takie same na zewnątrz. Wczoraj znowu ja podbiłem, bo w domu spadła temp do 20 stopni, trochę mało. W tej chwili woda na wejściu w podłogę ma 36, powrót 31. Pojęcie bezwładności znam, bo moja podlogówka ułożona jest w płycie fundamentowej, także ma nad sobą 20cm betonu.

PC pracuje wg harmonogramu włącza się w godzinach 3-12 i 17-21, ale nie wiem czy to ma znaczenie.

Nie wiem jak zmierzyć lub sprawdzić przepływy, ale nawet zwiększenie na obiegówce na max nic nie daje, chociaż słychać, że woda zapierdziela szybciej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podłoga "ciepła", "zimna" to pojęcia względne, kup sobie termometr na podczerwień i sprawdź jaka jest temperatura. Wiadomo że nie jest to super precyzyjny pomiar, ale da wyobrażenie, a przede wszystkim zobaczysz czy temperatura posadzki się zmienia podczas cykli grzania.

Sprawdziłem teraz u siebie:

nieogrzewana spiżarnia, panele laminowane - temperatura 19C, po kilku sekundach stania w skarpetkach robi się nieprzyjemnie

ogrzewana kuchnia, panele laminowane - temperatura 22,7C, można spokojnie chodzić i stać w skarpetkach, podłoga wydaje się "neutralna"

ogrzewany wiatrołap, kafle - temperatura 24C, czuć już że posadzka jest delikatnie ciepła, jest przyjemnie, ale nie jest to jakiś piorunujący efekt

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wysoko podbita krzywa była przez kilka dni, temperatury były takie same na zewnątrz.

 

W kilka dni powinno być widać różnicę na termometrze mierzącym temperaturę z dokładnością do co najmniej jednej dziesiątej. Przy dokładności co pół stopnia może być niezauważalna przy takiej płycie..

Tylko jeszcze pytanie o ile podbiłeś i czy to zdążyło się przełożyć na temperaturę zasilania?

 

Wczoraj znowu ja podbiłem, bo w domu spadła temp do 20 stopni, trochę mało. W tej chwili woda na wejściu w podłogę ma 36, powrót 31.

 

A jaką w tych warunkach masz docelową temperaturę zasilania? Obserwuj, kiedy temparatura zasilania się podniesie.

 

PC pracuje wg harmonogramu włącza się w godzinach 3-12 i 17-21, ale nie wiem czy to ma znaczenie.

 

Czemu tak? Przy płycie jakikolwiek efekt działania (czy nie działania) masz po kilkudziesięciu godzinach. Więc ma sens ustawianie grzania w tanich godzinach albo przy najwyższej temperaturze za oknem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W tym domu nie da się podnieść temperatury, coś się musiało stać z podlogówką, może się zapchała? .

PC pracuje wg harmonogramu włącza się w godzinach 3-12 i 17-21, ale nie wiem czy to ma znaczenie..

 

Kilka dni to zdecydowanie za mało. Zabrakło też informacji jaka jest moc Twojej pompy, jaka była wtedy temperatura na zewnątrz, co bezpośrednio też wiąże się z jej mocą. Ale nawet jakbyś miał duża pompę 14kW to obstawiam, że kilka dni to jest nic, żeby coś ruszyć temperaturę. Jeszcze z płytą fundamentową...

 

U mnie nie ma płyty ale jest wylewki około 10cm. Mała pompa 6kW. Gdy chciałem podnieść temperaturę to pompa chodziła non stop i podnosiła może 0.2 stopnia na dzień. Z tydzień zajęło żeby zwiększyć z 20 stopni do 21 stopni. Też nie rozumiałem, dlaczego tak to działa.

 

Inna sprawa jest też taka, że zwykle jest mała przejrzystość w tryb pracy pompy. U mnie ona się bardzo mocno moduluje, co skutkuje tym że pracuje non stop. Sam zgłupiałem i myślałem, że mam jakieś dziury w ścianach, że ona chodzi tydzień non stop a tu nic się nie dogrzewa. Ale założyłem pomiar i zauważyłem, że ona sobie bardzo dziwnie moduluje moc. Czasem pobiera 1.6kW, a bardzo często ciągnie 500W przez ponad dobę. Jak się poczyta instrukcję to można zrozumieć, że moduluje moc z uwagi na : temperaturę zewnętrzną i temp zasilania wg krzywej grzewczej, temperaturę powrotu z zasilania, ustawioną wymaganą temperature na pompie. To wszystko sprawia, że ja sam bez opomiarowania nie byłem w stanie powiedzieć na jakim biegu ona chodzi.

 

Sterowanie pompą to jest dla mnie ogólnie wysoka szkoła jazdy. Idzie kilkudniowe ochłodzenie to najlepiej... jakby ona się wtedy wyłączyła. Po co ją męczyć, skoro i tak efekt będzie spóźniony? Ja próbuję przed takim ochłodzeniem lekko ją rozkręcić na 2 dni przed a potem wyłączam totalnie.

 

Jak dla mnie to musisz powtórzyć test i odpalić ją na 2 tygodnie, żeby chodziła całą dobę i podnieść krzywą grzewczą i wymaganą temperaturę w domu / na pompie / na sterowniku (jeśli masz taką opcje)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

musisz zorganizować sobie kamerę termowizyjną...

Może... chociaż to była by już jakaś prawie nie realna tragedia.

Ocieplenie płyty fundamentowej jest skopane - tzn. może ostatnio poźiom wód gruntowych podniósł się na tyle, że masz ją w płycie.

Stąd pomimo jej działania efektórz grzania wiele nie ma.

Ale... to było by grubo skopane. Jakieś EPS zwykły i niedbale ofoliowany? W dodatku grunt gliniasty i woda wysoko.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...